Profil du membre guillaume_33
Actuellement
10 066
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit guillaume_33 sur le forum Climatisation

a posté 2 messages sur le forum Climatisation :
Merci pour vos réponses.
Concernant la mise en place du gainable dans les chambres, l'idée était de ne pas avoir de split justement, pour des raisons esthétiques.
Merci pour l'idée de "filmer" pour empêcher le déplacement d'air.
À priori avec le déplacement de la grille de reprise le bruit est déjà bien plus faible, on se rapproche du bruit d'un split mural, j'attends mes nouvelles grilles et je vous ferai un retour :)
Pour la pression statique il est déjà reglé au minimum, enfin il me semble, j'imagine que le réglage se fait dans les "réglages sur place" ?
Pour la chicane c'est aussi une solution à laquelle j'ai pensé, à voir en fonction du bruit résiduel.
Merci pour vos réponses.
Concernant la mise en place du gainable dans les chambres, l'idée était de ne pas avoir de split justement, pour des raisons esthétiques.
Merci pour l'idée de "filmer" pour empêcher le déplacement d'air.
À priori avec le déplacement de la grille de reprise le bruit est déjà bien plus faible, on se rapproche du bruit d'un split mural, j'attends mes nouvelles grilles et je vous ferai un retour :)
Pour la pression statique il est déjà reglé au minimum, enfin il me semble, j'imagine que le réglage se fait dans les "réglages sur place" ?
Pour la chicane c'est aussi une solution à laquelle j'ai pensé, à voir en fonction du bruit résiduel.
Merci pour vos réponses.
09 mai 2023 à 10:12

Bonjour à tous.
Je viens régulièrement trouver des réponses à mes questions sur ce forum et j'ai à mon tour besoin de quelques infos :)
Je n'ai pas vu de section présentation, juste pour vous dire quelques mots sur moi : j'ai acheté une maison il y a 2 ans que j'ai entièrement rénovée et que nous habitons maintenant depuis quelques semaines. La maison est sur 3 niveaux, RDC, R+1 et R+2 avec des chambres exposées plein ouest au niveau des étages.
Pour le système de chauffage/refroidissement j'ai fait une installation PAC air/air Daikin. Vu que je n'avais pas assez d'espace technique pour passer des gaines dans toute la maison depuis une seule UI, j'ai opté pour une installation en multi avec :
- sur un 3MXM52 : un gainable FBA50 pour le RDC, deux gainables FDXM25 pour chaque chambre au R+1
- sur un RMX35 : un gainable FBA35 pour la chambre parentale sous comble
Tout fonctionne bien et je suis plutôt content de mon installation sauf au niveau du bruit des FDXM qui sont finalement assez bruyants (bien plus que les FBA). D'autant que ma configuration n'arrange rien : ils sont installés en faux plafond à l'entrée des chambres façon chambre d'hôtel : reprise directe en dessous et soufflage en fronton, sans gaine donc. Je ne savais pas qu'en plus de servir de tube pour le flux d'air la gaine servait aussi de silencieux. Dans mon cas pour cloisonner tout ça et guider les flux j'ai fait des caissons Fiber avec des panneaux Recticel.
J'ai déjà bien réduit le bruit au nv de la reprise en déportant d'une vingtaine de centimètres ma reprise qui était à l'origine sous la turbine (car elle me servait aussi de trappe d'accès au filtre). Mais malgré tout ça reste un peu bruyant.
J'ai aussi un bruit au niveau du moteur, ça me fait penser à un bruit de roulement, j'en ai parlé à mon vendeur de matériel qui a fait remonter l'info à Daikin. Ils m'ont envoyé un nouveau moteur en SAV que je n'ai pas encore monté, il faut que je m'en occupe.
Sur ce modèle le moteur est centré sur l'arbre d'entrainement et il y a une turbine de chaque coté, du coup je me demande si je peux en retirer une des deux sans créer de déséquilibre pour réduire le bruit ? la perte de pression statique ne me gêne pas compte tenu de ma configuration.
Et sinon est-il possible de baisser la vitesse de rotation du moteur plus bas que la plus petite vitesse ? A priori c'est un moteur en CC. De mémoire il y a 4 ou 5 fils, du coup si c'est bien un moteur en CC chaque vitesse correspondrait à un fil commandé sur la carte par des relais j'imagine (photo du moteur en question ci-dessous, réf).
Et surtout est-il possible de faire ces modif sans que l'UI ne se mette en protection surchauffe/gel pour protéger batterie et compresseur en augmentant la vitesse pour compenser la perte de flux ?
Voilà ma problématique :)
Merci d'avance pour vos réponses !
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je viens régulièrement trouver des réponses à mes questions sur ce forum et j'ai à mon tour besoin de quelques infos :)
Je n'ai pas vu de section présentation, juste pour vous dire quelques mots sur moi : j'ai acheté une maison il y a 2 ans que j'ai entièrement rénovée et que nous habitons maintenant depuis quelques semaines. La maison est sur 3 niveaux, RDC, R+1 et R+2 avec des chambres exposées plein ouest au niveau des étages.
Pour le système de chauffage/refroidissement j'ai fait une installation PAC air/air Daikin. Vu que je n'avais pas assez d'espace technique pour passer des gaines dans toute la maison depuis une seule UI, j'ai opté pour une installation en multi avec :
- sur un 3MXM52 : un gainable FBA50 pour le RDC, deux gainables FDXM25 pour chaque chambre au R+1
- sur un RMX35 : un gainable FBA35 pour la chambre parentale sous comble
Tout fonctionne bien et je suis plutôt content de mon installation sauf au niveau du bruit des FDXM qui sont finalement assez bruyants (bien plus que les FBA). D'autant que ma configuration n'arrange rien : ils sont installés en faux plafond à l'entrée des chambres façon chambre d'hôtel : reprise directe en dessous et soufflage en fronton, sans gaine donc. Je ne savais pas qu'en plus de servir de tube pour le flux d'air la gaine servait aussi de silencieux. Dans mon cas pour cloisonner tout ça et guider les flux j'ai fait des caissons Fiber avec des panneaux Recticel.
J'ai déjà bien réduit le bruit au nv de la reprise en déportant d'une vingtaine de centimètres ma reprise qui était à l'origine sous la turbine (car elle me servait aussi de trappe d'accès au filtre). Mais malgré tout ça reste un peu bruyant.
J'ai aussi un bruit au niveau du moteur, ça me fait penser à un bruit de roulement, j'en ai parlé à mon vendeur de matériel qui a fait remonter l'info à Daikin. Ils m'ont envoyé un nouveau moteur en SAV que je n'ai pas encore monté, il faut que je m'en occupe.
Sur ce modèle le moteur est centré sur l'arbre d'entrainement et il y a une turbine de chaque coté, du coup je me demande si je peux en retirer une des deux sans créer de déséquilibre pour réduire le bruit ? la perte de pression statique ne me gêne pas compte tenu de ma configuration.
Et sinon est-il possible de baisser la vitesse de rotation du moteur plus bas que la plus petite vitesse ? A priori c'est un moteur en CC. De mémoire il y a 4 ou 5 fils, du coup si c'est bien un moteur en CC chaque vitesse correspondrait à un fil commandé sur la carte par des relais j'imagine (photo du moteur en question ci-dessous, réf).
Et surtout est-il possible de faire ces modif sans que l'UI ne se mette en protection surchauffe/gel pour protéger batterie et compresseur en augmentant la vitesse pour compenser la perte de flux ?
Voilà ma problématique :)
Merci d'avance pour vos réponses !
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


06 mai 2023 à 12:26