Question Forum Climatisation : Modification gainable Daikin FDXM

guillaume_33
Membre inscrit
guillaume_33
2 messages
Bonjour à tous.

Je viens régulièrement trouver des réponses à mes questions sur ce forum et j'ai à mon tour besoin de quelques infos :)

Je n'ai pas vu de section présentation, juste pour vous dire quelques mots sur moi : j'ai acheté une maison il y a 2 ans que j'ai entièrement rénovée et que nous habitons maintenant depuis quelques semaines. La maison est sur 3 niveaux, RDC, R+1 et R+2 avec des chambres exposées plein ouest au niveau des étages.

Pour le système de chauffage/refroidissement j'ai fait une installation PAC air/air Daikin. Vu que je n'avais pas assez d'espace technique pour passer des gaines dans toute la maison depuis une seule UI, j'ai opté pour une installation en multi avec :
- sur un 3MXM52 : un gainable FBA50 pour le RDC, deux gainables FDXM25 pour chaque chambre au R+1
- sur un RMX35 : un gainable FBA35 pour la chambre parentale sous comble

Tout fonctionne bien et je suis plutôt content de mon installation sauf au niveau du bruit des FDXM qui sont finalement assez bruyants (bien plus que les FBA). D'autant que ma configuration n'arrange rien : ils sont installés en faux plafond à l'entrée des chambres façon chambre d'hôtel : reprise directe en dessous et soufflage en fronton, sans gaine donc. Je ne savais pas qu'en plus de servir de tube pour le flux d'air la gaine servait aussi de silencieux. Dans mon cas pour cloisonner tout ça et guider les flux j'ai fait des caissons Fiber avec des panneaux Recticel.

J'ai déjà bien réduit le bruit au nv de la reprise en déportant d'une vingtaine de centimètres ma reprise qui était à l'origine sous la turbine (car elle me servait aussi de trappe d'accès au filtre). Mais malgré tout ça reste un peu bruyant.

J'ai aussi un bruit au niveau du moteur, ça me fait penser à un bruit de roulement, j'en ai parlé à mon vendeur de matériel qui a fait remonter l'info à Daikin. Ils m'ont envoyé un nouveau moteur en SAV que je n'ai pas encore monté, il faut que je m'en occupe.

Sur ce modèle le moteur est centré sur l'arbre d'entrainement et il y a une turbine de chaque coté, du coup je me demande si je peux en retirer une des deux sans créer de déséquilibre pour réduire le bruit ? la perte de pression statique ne me gêne pas compte tenu de ma configuration.
Et sinon est-il possible de baisser la vitesse de rotation du moteur plus bas que la plus petite vitesse ? A priori c'est un moteur en CC. De mémoire il y a 4 ou 5 fils, du coup si c'est bien un moteur en CC chaque vitesse correspondrait à un fil commandé sur la carte par des relais j'imagine (photo du moteur en question ci-dessous, réf).

Et surtout est-il possible de faire ces modif sans que l'UI ne se mette en protection surchauffe/gel pour protéger batterie et compresseur en augmentant la vitesse pour compenser la perte de flux ?

Voilà ma problématique :)
Merci d'avance pour vos réponses !

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
modification gainable Daikin FDXMModification gainable Daikin FDXM

06 mai 2023 à 12:26
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs

Modification gainable Daikin FDXM

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 035 messages
Bonjour.

Drôle d'idée que de mettre une UI gainable par pièce... Les UI murales sont bien plus adaptées à votre cas. Un gainable est bruyant, car ventile plus fort pour expédier l'air au loin, mais est prévu pour des combles, où le bruit est moins gênant.

Votre moteur a une connectique de DC haute tension brushless. Vous avez le rouge tout seul (HT), 1 ou 2 places vides, puis la masse, le +15V, la commande de vitesse (=accélérateur) et le signal tachymétrique de retour. La carte va appuyer plus ou moins sur l'accélérateur pour atteindre la vitesse voulue, tout comme vous dans votre voiture. Donc vous ne pouvez pas modifier les différentes vitesses.

D'autres gainables ont effectivement des moteurs classiques avec un enroulement par vitesse, mais ce n'est pas le cas du moteur de la photo.

Plutôt que de retirer une turbine, ce qui va déséquilibrer l'ensemble, essayez d'en "filmer" une pour qu'elle ne produise plus de déplacement d'air. Ou une moitié de chaque... Sans garantie que ça marche...
06 mai 2023 à 15:56
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs

Modification gainable Daikin FDXM

casimir_isere
Membre inscrit
casimir_isere
346 messages
Bonjour,
il y a peut-être un réglage de pression statique sur le gainable, qui permet d'adapter la vitesse de ventilation à la longueur des gaines installées... Est-il au minimum ?
Sinon solution que j'envisage aussi chez moi, créer une chicane avant l'aspiration faite de panneaux absorbants phoniques...
Benoit
08 mai 2023 à 10:35
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs

Modification gainable Daikin FDXM

guillaume_33
Membre inscrit
guillaume_33
2 messages
Merci pour vos réponses.
Concernant la mise en place du gainable dans les chambres, l'idée était de ne pas avoir de split justement, pour des raisons esthétiques.

Merci pour l'idée de "filmer" pour empêcher le déplacement d'air.
À priori avec le déplacement de la grille de reprise le bruit est déjà bien plus faible, on se rapproche du bruit d'un split mural, j'attends mes nouvelles grilles et je vous ferai un retour :)

Pour la pression statique il est déjà reglé au minimum, enfin il me semble, j'imagine que le réglage se fait dans les "réglages sur place" ?
Pour la chicane c'est aussi une solution à laquelle j'ai pensé, à voir en fonction du bruit résiduel.
Merci pour vos réponses.
09 mai 2023 à 10:12
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs

Modification gainable Daikin FDXM

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
711 messages
Bonjour,
Vous parlez de réglage sur place, donc je suppose que vous disposez d'une télécommande filaire.
Mettez le mode 22, réglage 3, vous mettez 3.
Toujours dans le mode 22, réglage 6, vous mettez 3.
De ce fait, vous arrêtez la ventilation quand vous n'êtes pas en demande de production chaud ou froid.
Et mettez dans le mode 20, réglage 2, vous mettez 3 pour travailler sur la sonde de la télécommande, sinon cela ne fonctionnera pas.
13 mai 2023 à 18:13
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème clim gainable Daikin
    N°6594 : Bonjour, J'ai un souci (gros) avec mon installation de chauffage Clim gainable Daikin qui ne veut plus démarrer. L'unité intérieure est de type FHYB60FKV1 et date de l'année 2002 (approximativement). Elle fonctionnait très...
  • 2. Sensation de froid clim Daikin gainable
    N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
  • 3. Conseils dépannage gainable Daikin
    N°8431 : Bonjour. J'ai besoin d'aide pour mon gainable Daikin. Ça fait plusieurs mois que je n'ai que des soucis avec et les frais devienne important. Pour résumer, mon dépanneur a changé les cartes UE et UI ainsi que le air zone...
  • 4. Erreur A3 gainable Daikin
    N°4938 : Bonjour à tous. Je viens d'installer une climatisation gainable Daikin, il y a un défaut direct a3 qui correspond au dysfonctionnement provoqué par le circuit de contrôle du niveau d'évacuation, le problème c'est qu'il n'y...
  • 5. Problème Gainable Daikin RZQ 125 et FBQ 125
    N°3677 : Bonjour à toutes et tous, Je suis nouveau sur le forum et je remercie chacun de vous pour vos aides et conseils. J'ai une PAC installé en 2006 Daikin UE RZQ 125B8W1B et l'UI (gainable) FBQ 125B8V3B en 380v tri. Elle n'a pas...
  • 6. Arrêt ventilation à température souhaitée clim réversible gainable Daikin
    N°3608 : Bonjour, Après avoir pas mal parcouru le forum, je m'aperçois que mon problème reste "assez commun". Une fois en température souhaitée, ma clim réversible gainable Daikin se met à souffler de l'air légèrement frais....
  • 7. Problème code erreur E3 pompe à chaleur air air Daikin gainable
    N°2528 : Bonjour, J'ai un problème avec ma pompe à chaleur Daikin. Elle a 5 ans. Elle chauffe mais il n'y a plus de ventilation. Elle n'affiche aucun message d'erreur mais quand j'appuie sur le bouton test de dispositif de contrôle...
  • 8. Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V
    N°4215 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, merci à chacun des membres du forum pour vos conseils avertis, voici mon besoin. J'ai une PAC Daikin gainable installée en 2006 qui a peu fonctionné car double mode de chauffage....
  • 9. Réduction écart température clim Daikin gainable
    N°4423 : Bonjour, Après avoir cherché au maximum une information concernant mon problème sur le forum, je ne trouve pas... Alors, voici mon problème : J'ai une clim gainable Daikin. Pompe extérieure : RZQSG100L7V1B Unité...
  • 10. Problème air froid au démarrage gainable Daikin
    N°3092 : Bonjour. J'ai chez moi un gainable air air Daikin chaud et froid, mon problème, si c'est un problème :shocked: quand le chauffage se met en route et ventile par les bouches il sort dans les premières secondes de l'air très...
>>> Résultats suivants pour : Modification gainable Daikin FDXM >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite