Bonjour,

J'ai ressoudé le nouveau IPM et vérifié que les bornes que j'ai visitées ne soient pas en court-circuit. J'ai ensuite remis tout en place, mais j'ai un doute sur la position des fils blancs et jaunes (cf photo) sur ce qui semble être un transfo.
Je suppose qu'il est possible d'inverser les deux fils, mais j'ai placé le jaune en haut et le blanc en bas. Qu'en pensez-vous ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 20241103 161906 edit 190934482298986

03 novembre 2024 à 16:37
forum consulter ce sujet Code E101 climatiseur Samsung AQV09EWAX

Merci pour les conseils, la pièce est commandée.
14 octobre 2024 à 22:55
forum consulter ce sujet Code E101 climatiseur Samsung AQV09EWAX

Publicité

Finalement l'ipm est sorti (fsbs15ch60) maintenant j'imagine qu'il n'existe pas une réf plus costaud ? (genre FSBB30CH60C que vous citez ?) .
Le composant est "sensible" au soudage, et est-ce que c'est difficile à remettre en place ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 20241013 170703

13 octobre 2024 à 17:22
forum consulter ce sujet Code E101 climatiseur Samsung AQV09EWAX

Bonjour.
Je voulais changer l'ipm mais je ne vois pas de référence.
Il y a comme une plaque dessus et je ne pense pas que la référence soit a l'envers de l'ipm ?

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
img 20241012 181300img 20241012 184836img 20241012 184953img 20241012 181635img 20241012 181618

12 octobre 2024 à 19:18
forum consulter ce sujet Code E101 climatiseur Samsung AQV09EWAX

Je vais déjà commander l'ipm et je vous tiens au courant.
En tous cas merci pour votre aide.
30 septembre 2024 à 17:23
forum consulter ce sujet Code E101 climatiseur Samsung AQV09EWAX

OK, merci.

Je regarde pour l'ipm puis après il y a 2 ? transistors à prévoir ?
25 septembre 2024 à 22:04
forum consulter ce sujet Code E101 climatiseur Samsung AQV09EWAX

Bonjour.

J'ai posté peux après vous, et il est possible que vous n' ayez pas vu les résultats des tests, alors je me permets un petit up au cas où.
23 septembre 2024 à 15:40
forum consulter ce sujet Code E101 climatiseur Samsung AQV09EWAX

La mesure des fils du multimètre me donne 0.0 ohm.
Il y a 3 prises qui sortent du bloc compresseur et je pense que c'est les plus gros câbles donc jaune bleu rouge.
JB=0.9ohm ; JR=0.9ohm ; BR=0.9ohm

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
compresseur

17 septembre 2024 à 18:45
forum consulter ce sujet Code E101 climatiseur Samsung AQV09EWAX

Effectivement j'ai pris le petit point mais pas N°27 pour P et les valeurs sur les points en enfilade de l'IPM ne sont pas les mêmes que celles de gauche.
Donc après correction :

UV = 5.4Mohms ; UW = 5.4Mohms ; UP = 5.4Mohms ; UN = 5.4Mohms
VW = Ct (0 ohm) ; VP = Ct(0 ohm) ; VN = Ct (0 ohm) ;
WP = Ct (0 ohm) ; WN = Ct (0 ohm) ;
PN = Ct (0 ohm) ;
C101 = 0 ohm ;
Grosse résistance blanche = 0.1 ohm.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
code E101 climatiseur Samsung AQV09EWAX

17 septembre 2024 à 14:22
forum consulter ce sujet Code E101 climatiseur Samsung AQV09EWAX

Bonjour,

Je n'avais pas vraiment compris la première fois (donc, les premières mesures sont à "oublier"), mais vos explications maintenant sont claires pour moi.
Donc, même après déconnexion du ventilateur c101 en court-circuit, après dépose de la carte :

UV = Ouvert ; UW = Ouvert ; UP = Ouvert ; UN = Ouvert
VW = Ct (0 ohm) ; VP = Ouvert (mais petit bip fraction de seconde) ; VN = Ct (0 ohm)
WP = Ouvert (mais petit bip fraction de seconde) ; WN = Ct (0 ohm) ; PN = 1,68 kohms

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 20240916 182846

16 septembre 2024 à 19:40
forum consulter ce sujet Code E101 climatiseur Samsung AQV09EWAX

Désolé, mais je pense ne pas avoir compris car je ne compte pas 10 mesures et je ne trouve pas N
alors j'ai mesuré carte dans le sens U au nord et W au sud et les 3 soudure à droites des point UVW
et je pense que je doit chercher un court-circuit CC
U Soudure Haut =fermé(cc)
U S Milieu =ouvert
U S bas=ouvert
V SH= ouvert
V SM= fermé(cc)
V SB=fermé(cc)
W SH=ouvert
W SM=fermé(cc)
W SB=fermé(cc)
P est un petit point?
P SH=ouvert
P SM=ouvert
P SB=ouvert

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 20240915 203051

15 septembre 2024 à 21:19
forum consulter ce sujet Code E101 climatiseur Samsung AQV09EWAX

Bonjour.

Dois-je pas m'inquiéter de ne pas avoir 230v entre N1 et 1?
D'ailleurs hier soir la clim était resté connecté au secteur et j'ai vu que le disjoncteur au tableau avait sauté(mais il y avait aussi un très gros orage hier soir!)
Sinon pour la résistance je ne l'ai pas mesurer en la "déclipsant" mais dans le circuit, je mesure 8k.
Pour mes mesures dc de c101/2/3 je les avais prises clim démarré.
sinon la résistance pour c101/2/3 est de 0.3 ohms.
03 septembre 2024 à 09:28
forum consulter ce sujet Code E101 climatiseur Samsung AQV09EWAX

Merci par avance de votre aide et désolé pour le délai de ma réponse.
J'ai mesuré entre la borne N1 et 1 47.3V CA
Environ 50V AC entre N1 et 1 (et à peu près la chose en CC)
Quasi 0V DC sur C101/2/3.
Pour le fusible je parlais du gros fusible 15A en haut de la photo 3 (pas mesuré) mais le problème vient plutôt du module intérieur ?
01 septembre 2024 à 15:52
forum consulter ce sujet Code E101 climatiseur Samsung AQV09EWAX

Bonjour.

Panne climatiseur Samsung AQV09EWAX. J'ai un code erreur E101 le module intérieur souffle mais le compresseur extérieur et ventilo ne s'enclenche pas a l'extérieur.
J'ai regardé sur le forum et j'ai vu un problème similaire au mien : Code E101 clim Samsung AQV09AWAX, mais j'ai plus l'impression qu'il n'y a pas de "courant" à l'extérieur donc peut être pas le même problème car aucune led ne réagi.

Est-ce que l'on doit avoir 240v au groupe extérieur sur le bornier entre N1 et 1 (55v cc) puis entre 1 et 2 (76v cc) ?
Est entre quoi dois je trouver 350v ?
j'ai "testé":
Pas de tension sur les gnd 5v et gnd 8v
J'ai mesuré la résistance du gros fusible blanc (sans le démonter) et mesure 8 kOhms.
Bien cordialement. Christophe

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
panne climatiseur samsung 05panne climatiseur samsung 06panne climatiseur samsung 03panne climatiseur samsung 02

18 août 2024 à 18:33
forum consulter ce sujet Code E101 climatiseur Samsung AQV09EWAX