Question Dépannage Climatisation : Code E101 climatiseur Samsung AQV09EWAX

half
Membre inscrit
half
14 messages
Bonjour.

Panne climatiseur Samsung AQV09EWAX. J'ai un code erreur E101 le module intérieur souffle mais le compresseur extérieur et ventilo ne s'enclenche pas a l'extérieur.
J'ai regardé sur le forum et j'ai vu un problème similaire au mien : Code E101 clim Samsung AQV09AWAX, mais j'ai plus l'impression qu'il n'y a pas de "courant" à l'extérieur donc peut être pas le même problème car aucune led ne réagi.

Est-ce que l'on doit avoir 240v au groupe extérieur sur le bornier entre N1 et 1 (55v cc) puis entre 1 et 2 (76v cc) ?
Est entre quoi dois je trouver 350v ?
j'ai "testé":
Pas de tension sur les gnd 5v et gnd 8v
J'ai mesuré la résistance du gros fusible blanc (sans le démonter) et mesure 8 kOhms.
Bien cordialement. Christophe

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
panne climatiseur samsung 05panne climatiseur samsung 06panne climatiseur samsung 03panne climatiseur samsung 02

18 août 2024 à 18:33
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs

Code E101 climatiseur Samsung AQV09EWAX

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

N(1) = neutre, 1= phase il doit y avoir 230v entre ces 2 bornes, 2=COM UI et UE. E101= erreur de COM entre UI et UE
19 août 2024 à 08:48
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs

Code E101 climatiseur Samsung AQV09EWAX

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

On doit trouver 340V DC sur les gros condos C101/2/3 ; ils sont à gauche de la photo 3.

Le "gros fusible blanc", de travers sur la même photo, est une résistance de faible valeur, 20 millièmes d'Ohm. Si vous lisez des kOhms, c'est qu'elle a claqué... et ce n'est pas très bon signe, l'IPM pourrait avoir claqué en même temps. Ou alors vous parlez du fusible 15A en haut du schéma?...
19 août 2024 à 10:55
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs

Code E101 climatiseur Samsung AQV09EWAX

half
Membre inscrit
half
14 messages
Merci par avance de votre aide et désolé pour le délai de ma réponse.
J'ai mesuré entre la borne N1 et 1 47.3V CA
Environ 50V AC entre N1 et 1 (et à peu près la chose en CC)
Quasi 0V DC sur C101/2/3.
Pour le fusible je parlais du gros fusible 15A en haut de la photo 3 (pas mesuré) mais le problème vient plutôt du module intérieur ?
01 septembre 2024 à 15:52
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs

Code E101 climatiseur Samsung AQV09EWAX

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

J'aurais dû répondre hier, mais j'ai oublié de le faire, désolé.

Je ne comprends pas : en haut vous dites avoir trouvé 8k sur le gros fusible, et ci-dessus vous dites "pas mesuré"...

Dans beaucoup d'UE, les gros condos sont porteurs de HT en permanence ; dans certaines, en revanche, elle n'est présente que lorsque la clim n'est plus en veille. J'imagine que la clim était réveillée pour vos mesures, dans ce cas 0V sur les C101/2/3 est anormal, cela dénote en général un court-circuit sur elle : soit l'IPM, soit l'alim, soit le ventilo.

Il faudrait déposer la carte et en faire une photo de l'autre face pour que je puisse vous guider plus avant. Mais si le fusible ne fait plus moins d'un ohm, alors quelque chose a claqué.

Avant de me répondre, testez à l'ohmmètre sur C101. Si vous lisez moins de 100 ohms (attendez que la mesure ait fini de croître), il y a bel et bien un problème sur la HT. Mesurez aussi la grosse résistance blanche en biais.
02 septembre 2024 à 10:06
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs

Code E101 climatiseur Samsung AQV09EWAX

half
Membre inscrit
half
14 messages
Bonjour.

Dois-je pas m'inquiéter de ne pas avoir 230v entre N1 et 1?
D'ailleurs hier soir la clim était resté connecté au secteur et j'ai vu que le disjoncteur au tableau avait sauté(mais il y avait aussi un très gros orage hier soir!)
Sinon pour la résistance je ne l'ai pas mesurer en la "déclipsant" mais dans le circuit, je mesure 8k.
Pour mes mesures dc de c101/2/3 je les avais prises clim démarré.
sinon la résistance pour c101/2/3 est de 0.3 ohms.
03 septembre 2024 à 09:28
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs

Code E101 climatiseur Samsung AQV09EWAX

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

La tension sur le fil de communication n'est pas ce qu'il y a de plus urgent à traiter.

Vos condos C101/2/3 sont en court-circuit franc, donc n'espérez pas un démarrage de la clim avec ça... Ce n'est à priori pas l'un d'eux qui est en CtCt, mais un des éléments raccordés dessus. Clim hors tension, commencez par enlever le câble du ventilateur puis remesurez C101. Si toujours 0.3 ohm, il faut déposer la carte, débrancher le compresseur (attention au positionnement des 3 fils, faire une photo) puis chercher un CtCt entre P, U, V, W, et N (les 3 soudures au dessus de U sur l'IPM), donc 10 mesures.
03 septembre 2024 à 12:29
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs

Code E101 climatiseur Samsung AQV09EWAX

half
Membre inscrit
half
14 messages
Désolé, mais je pense ne pas avoir compris car je ne compte pas 10 mesures et je ne trouve pas N
alors j'ai mesuré carte dans le sens U au nord et W au sud et les 3 soudure à droites des point UVW
et je pense que je doit chercher un court-circuit CC
U Soudure Haut =fermé(cc)
U S Milieu =ouvert
U S bas=ouvert
V SH= ouvert
V SM= fermé(cc)
V SB=fermé(cc)
W SH=ouvert
W SM=fermé(cc)
W SB=fermé(cc)
P est un petit point?
P SH=ouvert
P SM=ouvert
P SB=ouvert

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 20240915 203051

15 septembre 2024 à 21:19
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs

Code E101 climatiseur Samsung AQV09EWAX

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Je vous avais demandé de commencer par retirer le ventilo et de revérifier le CtCt. L'avez-vous fait?

Apparemment vous rebaptisez les U/V/W en SH/SM/SB... Quel intérêt? Vous voyez bien (enfin j'espère) que par exemple SM est reliée à V par une piste de cuivre. Sachant cela il ne faut pas s'étonner que vous voyiez un CtCt entre SM et V...

J'ai écrit "N (les 3 soudures au dessus de U sur l'IPM)"... ça me semble clair, N c'est les 3 soudures en question. Vous trouverez un CtCt entre ces 3 là prises 2 à 2.

P... ben c'est marqué sur la carte à côté du petit circuit noir...

Avez 5 points de mesure, on fait 10 recherches de CtCt : 12 13 14 15 23 24 25 34 35 45...

Bref dans vos mesures, on voit 2 CtCt anormaux. Mais refaites les 10 mesures demandées.
16 septembre 2024 à 08:47
Réponse 9 forum climatisation climatiseurs

Code E101 climatiseur Samsung AQV09EWAX

half
Membre inscrit
half
14 messages
Bonjour,

Je n'avais pas vraiment compris la première fois (donc, les premières mesures sont à "oublier"), mais vos explications maintenant sont claires pour moi.
Donc, même après déconnexion du ventilateur c101 en court-circuit, après dépose de la carte :

UV = Ouvert ; UW = Ouvert ; UP = Ouvert ; UN = Ouvert
VW = Ct (0 ohm) ; VP = Ouvert (mais petit bip fraction de seconde) ; VN = Ct (0 ohm)
WP = Ouvert (mais petit bip fraction de seconde) ; WN = Ct (0 ohm) ; PN = 1,68 kohms

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 20240916 182846

16 septembre 2024 à 19:40
Réponse 10 forum climatisation climatiseurs

Code E101 climatiseur Samsung AQV09EWAX

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Sur votre dernière photo, la flèche que vous avez ajoutée désigne "sans ambiguïté" un tout petit trou. Est-ce ce trou que vous appelez "P"?... Si oui, ben non, c'est la grosse soudure à droite, pin n°27. Mes derniers posts parlent des soudures de l'IPM uniquement.

Pourquoi dis-je ça? Parce que normalement P et N sont reliés aux C101/2/3, donc vous devriez lire entre P et N le même CtCt que sur C101.

En tous cas, on voit que les transistors de l'IPM câblés entre les sorties V et W et le 0V (N) sont claqués. Donc la réparation de la carte, si vous vous lancez dans cette opération, passera par le changement de l'IPM. Pour connaître sa référence, il faudra le déposer pour la lire, puis commander la pièce en Chine.

Donc refaites une fois de plus vos mesures, MAIS en vous intéressant UNIQUEMENT aux soudures en enfilade de l'IPM. Car j'ai des doutes sur la U que vous avez testé, la piste de cuivre étant interrompue entre l'IPM et votre marque jaune ; pareil pour W. Ne connaissant pas cette carte, je me méfie.

Si N n'est pas relié au - de C101 --OU-- si P n'est pas relié au + de C101, voyez si la grosse résistance blanche ne serait pas coupée (un quasi CtCt normalement).
17 septembre 2024 à 09:55
Réponse 11 forum climatisation climatiseurs

Code E101 climatiseur Samsung AQV09EWAX

half
Membre inscrit
half
14 messages
Effectivement j'ai pris le petit point mais pas N°27 pour P et les valeurs sur les points en enfilade de l'IPM ne sont pas les mêmes que celles de gauche.
Donc après correction :

UV = 5.4Mohms ; UW = 5.4Mohms ; UP = 5.4Mohms ; UN = 5.4Mohms
VW = Ct (0 ohm) ; VP = Ct(0 ohm) ; VN = Ct (0 ohm) ;
WP = Ct (0 ohm) ; WN = Ct (0 ohm) ;
PN = Ct (0 ohm) ;
C101 = 0 ohm ;
Grosse résistance blanche = 0.1 ohm.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
code E101 climatiseur Samsung AQV09EWAX

17 septembre 2024 à 14:22
Réponse 12 forum climatisation climatiseurs

Code E101 climatiseur Samsung AQV09EWAX

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
OK, là, "je préfère", c'est plus cohérent maintenant. Les branches V et W de l'IPM sont donc complètement claquées, que ce soit les transistors du haut ou ceux du bas.

Donc IPM à remplacer, en espérant qu'il n'ait pas claqué à cause d'un problème dans le compresseur. Vous pouvez vérifier ses 3 enroulements, normalement autour de 1 ohm. Pour les mesurer, commencez par mesurer la résistance des fils du multimètre et soustrayez cette valeurs aux mesures des enroulements. Les 3 valeurs doivent être identiques à 0.1 ohm près.
17 septembre 2024 à 17:13
Réponse 13 forum climatisation climatiseurs

Code E101 climatiseur Samsung AQV09EWAX

half
Membre inscrit
half
14 messages
La mesure des fils du multimètre me donne 0.0 ohm.
Il y a 3 prises qui sortent du bloc compresseur et je pense que c'est les plus gros câbles donc jaune bleu rouge.
JB=0.9ohm ; JR=0.9ohm ; BR=0.9ohm

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
compresseur

17 septembre 2024 à 18:45
Réponse 14 forum climatisation climatiseurs

Code E101 climatiseur Samsung AQV09EWAX

half
Membre inscrit
half
14 messages
Bonjour.

J'ai posté peux après vous, et il est possible que vous n' ayez pas vu les résultats des tests, alors je me permets un petit up au cas où.
23 septembre 2024 à 15:40
Réponse 15 forum climatisation climatiseurs

Code E101 climatiseur Samsung AQV09EWAX

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
J'ai vu passer, mais que vous dire? Les mesures sont conformes à mes prévisions pour les enroulements. Donc changer l'IPM. Bon, si le compresseur est bloqué mécaniquement, il aura peut-être pu faire claquer l'IPM, mais la probabilité est assez faible.
23 septembre 2024 à 17:24
Réponse 16 forum climatisation climatiseurs

Code E101 climatiseur Samsung AQV09EWAX

half
Membre inscrit
half
14 messages
OK, merci.

Je regarde pour l'ipm puis après il y a 2 ? transistors à prévoir ?
25 septembre 2024 à 22:04
Réponse 17 forum climatisation climatiseurs

Code E101 climatiseur Samsung AQV09EWAX

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
La tension variable sur chaque branche de sortie de l'IPM est tributaire de 2 transistors, 1 vers la haute tension, l'autre vers le 0V. Dans votre IPM, 4 transistors ont claqué. En changeant l'IPM, vous changez donc ces transistors.
26 septembre 2024 à 09:37
Réponse 18 forum climatisation climatiseurs

Code E101 climatiseur Samsung AQV09EWAX

half
Membre inscrit
half
14 messages
Je vais déjà commander l'ipm et je vous tiens au courant.
En tous cas merci pour votre aide.
30 septembre 2024 à 17:23
Réponse 19 forum climatisation climatiseurs

Code E101 climatiseur Samsung AQV09EWAX

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
30 septembre 2024 à 18:24
Réponse 20 forum climatisation climatiseurs

Code E101 climatiseur Samsung AQV09EWAX

half
Membre inscrit
half
14 messages
Bonjour.
Je voulais changer l'ipm mais je ne vois pas de référence.
Il y a comme une plaque dessus et je ne pense pas que la référence soit a l'envers de l'ipm ?

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
img 20241012 181300img 20241012 184836img 20241012 184953img 20241012 181635img 20241012 181618

12 octobre 2024 à 19:18
Réponse 21 forum climatisation climatiseurs

Code E101 climatiseur Samsung AQV09EWAX

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

La plaque, c'est pour que les transistors qui chauffent dans l'IPM puissent évacuer leur chaleur dans la masse métallique sur laquelle il est vissé.

On distingue une partie du marquage dans votre 2ème photo. D'après la disposition des broches, ce pourrait être un FSBB30CH60C ou un de la même famille (de chez Fairchild).

Pour lire sa référence, il faut couper au moins les 7 pattes du côté puissance et le pivoter. Si pas possible, couper également les 3 x 2 pattes vers le centre de l'IPM. Le plus dur pour remplacer un tel IPM, c'est de dessouder l'ancien... Une fois la pièce partie, on enlève les restes de pattes un par un.
13 octobre 2024 à 09:10
Réponse 22 forum climatisation climatiseurs

Code E101 climatiseur Samsung AQV09EWAX

half
Membre inscrit
half
14 messages
Finalement l'ipm est sorti (fsbs15ch60) maintenant j'imagine qu'il n'existe pas une réf plus costaud ? (genre FSBB30CH60C que vous citez ?) .
Le composant est "sensible" au soudage, et est-ce que c'est difficile à remettre en place ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 20241013 170703

13 octobre 2024 à 17:22
Réponse 23 forum climatisation climatiseurs

Code E101 climatiseur Samsung AQV09EWAX

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Je ne me hasarderai pas à vous conseiller un modèle plus puissant, il suffirait qu'une des entrées ait des caractéristiques différentes entre les 2 types pour que ça ne marche pas... Il existe probablement des modèles plus costauds, mais je ne suis pas suffisamment expert.

Souder un neuf sera un jeu d'enfant, si toutefois vous avez bien libéré les trous de la soudure qui pourrait les rétrécir. Pour le risque d'électricité statique, touchez de temps en temps la pointe du fer avec le - des gros condos, cela mettra au même potentiel la carte et le fer.
13 octobre 2024 à 19:33
Réponse 24 forum climatisation climatiseurs

Code E101 climatiseur Samsung AQV09EWAX

half
Membre inscrit
half
14 messages
Merci pour les conseils, la pièce est commandée.
14 octobre 2024 à 22:55
Réponse 25 forum climatisation climatiseurs

Code E101 climatiseur Samsung AQV09EWAX

half
Membre inscrit
half
14 messages
Bonjour,

J'ai ressoudé le nouveau IPM et vérifié que les bornes que j'ai visitées ne soient pas en court-circuit. J'ai ensuite remis tout en place, mais j'ai un doute sur la position des fils blancs et jaunes (cf photo) sur ce qui semble être un transfo.
Je suppose qu'il est possible d'inverser les deux fils, mais j'ai placé le jaune en haut et le blanc en bas. Qu'en pensez-vous ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 20241103 161906 edit 190934482298986

03 novembre 2024 à 16:37
Réponse 26 forum climatisation climatiseurs

Code E101 climatiseur Samsung AQV09EWAX

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Cette pièce, qui est l'inductance utilisée par le PFC (power factor correction), est juste un bobinage, donc il n'y a pas de sens pour son branchement, comme par ex pour une résistance. Good luck.
04 novembre 2024 à 10:24
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Code E101 clim Samsung AQV09AWAX
    N°3322 : Bonjour. Au démarrage de cette clim, le ventilo de l'unité intérieur démarre, mais le compresseur extérieur ne démarre pas, même après un long moment. En mode froid, l'unité intérieure donne le courant à celle de...
  • 2. Code E101 climatiseur Samsung AR18HSFSAWKNEU
    N°9657 : Bonjour. Problème avec mon climatiseur Samsung. J'ai tenté de le mettre en mode chauffage, mais j'ai eu la surprise de voir que l'unité intérieure se mettait en marche et, au bout de quelques minutes, affichait une erreur...
  • 3. Problème climatiseur Samsung suite coupure de courant
    N°3483 : Bonjour, Suite à une coupure de courant due à un orage, mon climatiseur Samsung a 2 LED qui clignotent et ne fonctionne plus. Le modèle est AQV12UGAN. D'après mes recherches il faut entrer un code à l'aide de la...
  • 4. Carte HS climatiseur Samsung AQV09UGAX
    N°3130 : Bonjour à tous. Je me joins à votre forum car au vu des commentaires je m'aperçois qu'il y a des gens très expérimentés qui vont m'aider dans ce problème de clim. Il y a trois ans et demi nous avons installé une pompe...
  • 5. Problème climatiseur Samsung code E3
    N°1819 : Bonjour. J'ai un climatiseur de marque Samsung type 9000 BTU avec un code erreur "E3". En mode froid. Que dois-je faire ? Merci de vos réponses.
  • 6. Problème climatiseur Samsung MH026FWEA après coupure courant code E1 63
    N°1311 : Bonjour à tous et bonnes fêtes. Petit problème sur mon climatiseur Samsung unité intérieur MH026 FWEA après coupure courant le code E1 63 s'affiche et sur unité extérieure le code 01 00. Qui peut me sauver pour remettre en...
  • 7. Code erreur E4 climatiseur Samsung AR18HSFSAWKNEU
    N°9448 : Bonjour à toutes et tous. Je possède une clim Samsung AR18HSFSAWKNEU. Depuis quelques jours elle ne fonctionne plus et m'affiche un code erreur que je ne retrouve pas dans la liste des codes sur le manuel ni sur internet (ou...
  • 8. Climatiseur Samsung AQV12MWAN ne démarre plus
    N°5112 : Bonsoir. Après avoir changé la carte mère de l'unité intérieure tous les voyants clignotent 2 et mon compresseur extérieur n'a plus d'alimentation modèle AQV12MWAN Samsung. J'ai fait un reset de la télécommande mais de...
  • 9. Code erreur E472 climatiseur réversible Samsung AC052FBJDEH
    N°3814 : Bonjour à tous. Je viens vers vous pour savoir si vous avez la réponse à cette panne. Je possède un climatiseur réversible de marque SAMSUNG, Modèle AC052FBJDEH. Il y a peu, voilà que mon climatiseur s’arrête avec...
  • 10. Climatiseur Samsung moderato en erreur E1
    N°166 : HELP, j'ai acheté un climatiseur pour la chambre de mon bébé, une Samsung moderato aqv09m, il y a 15 jours une fois mise en fonction la clim fonctionna 24 heures, se mit en error E1, impossible de la faire fonctionner, de plus le...
>>> Résultats suivants pour : Code E101 climatiseur Samsung AQV09EWAX >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite