Pour être plus précis dans les explications :

Je suis monté jusqu'à 3,2V de mémoire où le ventilateur a commencé à tourner puis s'arrêtait doucement en montrant un mouvement saccadé sur la fin.

Croyez moi j'aurai beaucoup aimé que cela fonctionne quitte à ce que cela tourne H-24 jusqu'à une réparation plus complète. Malheureusement ce n'est pas le cas.

Depuis midi j'ai l'ai déjà "pichenetté" 4 fois ;-)
Ce n'est pas grave, je suis déjà content d'avoir grâce à ces tests éliminé le remplacement de la carte à 1300€.
22 décembre 2023 à 18:27
forum consulter ce sujet Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E

Bonsoir Jima.

C'est dommage je vous trouvais sympathique et bienveillant.
Je me suis malheureusement trompé.
Vous êtes compétent techniquement mais pas sur le plan humain malheureusement.

Je trouve votre réponse sarcastique totalement inappropriée.
Se moquer alors que j'émets une supposition n'est pas la bonne approche et ce n'est pas bienveillant.
Les connaissances se multiplient lorsqu'on les partage.
Ce n'est parce que l'on sait, que l'on doit mépriser les autres qui savent moins.

Prendre de haut les personnes n'est jamais la bonne approche.
Heureusement, j'ai passé l'âge de me vexer mais ce type de réponse sarcastique pourrait dégoûter quelqu'un qui essaierait de réparer quelque chose par lui même, ce qui serait tout de même dommage.

Pour ce qui est de la cagnotte, je n'ai pas besoin de vous pour lire les messages du modérateur.
Sur cela bonnes fêtes de fin d'année.
22 décembre 2023 à 17:38
forum consulter ce sujet Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E

Publicité

Bonjour. Dom-Aom et JIMA.

J'ai fait le test entre midi et deux.
Ce n'était pas simple car j'ai du souder quelques fils directement sur la carte.
J'avais un peu de stress au moment de remettre le jus.
Mais il n'y pas eu de souci à ce niveau là.

Lors de la mise en route de la clim, le ventilo s'est mis en route instantanément presque à vitesse maxi, car la tension était de 4,6V.

Je me suis dis que la partie était gagné et qu'il fallait simplement ajuster la tension pour avoir quelque chose de plus lent au démarrage.
Malheureusement, à 0,5v ou 1v l'hélice ne tourne pas toute seule.

Si je la pichenette un peu elle tourne un peu puis s'arrête doucement.
J'ai fait une vidéo que j'essaierai de vous passer où on voit nettement le ventilateur ralentir puis subir ce que Jima indique à savoir une bobine qui ne doit plus être alimentée.

Donc j'ai tout redémonté.
La prochaine étape sera donc le remplacement du moteur du ventilateur.

Jima, ce qui est bizarre c'est que parfois la clim arrive à redémarrer toute seule.
Je suppose que c'est parce que l'axe s'est arrêté entre les deux bobines fonctionnelles et que cela suffit pour donner suffisamment d'élan au moteur.
A contrario, lorsqu'il est sur celui qui est défectueux il n'arrive pas à passer les 120° et ne se lance pas.

Je vous remercie en tout cas pour votre aide.
22 décembre 2023 à 16:12
forum consulter ce sujet Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E

Autre précision, les appareils intérieurs soufflent de façon peu régulière, ce sue je veux dire par là c'est que l'on a l'impression que le flux d'air ne souffle pas de manière régulière, un peu comme lorsqu'il y a du vent en extérieur, parfois cela souffle plus fort parfois moins fort mais dans un temps très court.

Ce n'est pas évident à expliquer, mais par exemple si je mets en boost, le souffle devrait être identique tout le temps du boost et bien ce n'est pas le cas. Cela souffle fort mais avec des variations d'amplitudes.

Je ne sais pas si c'est liés aux appareils intérieurs (une nexura et un élément mural) ou au groupe extérieur sur lequel les deux appareils sont branchés.
22 décembre 2023 à 10:08
forum consulter ce sujet Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E

Merci Dom-Aom,

Selon votre schéma il me faut 2x 2,2kohm et un potar de 1kohm plus une diode classique
C'est bien cela ?

Pour Jima : Merci pour la traduction, moi je dis la clim tout le temps c'est pour cela que je n'avais pas compris ;-)
Vous avez un site où il possible de commander le moteur en question en confiance ?

Par ailleurs, le fait que j'entende les bruits plutôt du côté compresseur cela vous donne des indications complémentaires ?
Dernier point, la soudure froide cela provoque des pannes aléatoires ?
Parce que ce matin par exemple, la clim s'est arrêtée et je suis sorti pour donner au ventilateur sa pichenette habituelle, quand je suis arrivé devant il était en train de se relancer.

Je suis désolé pour toutes ces questions et cette longue discussions, mais votre aide à toutes et à tous m'est extrêmement précieuse.
22 décembre 2023 à 10:03
forum consulter ce sujet Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E

Bonjour Jima.

Merci pour votre réponse.
Question de néophyte c'est quoi le PAC ?

Pour ce qui est des bruits que j'entends et dont vous donnez une explication, le problème est que pour moi ils ne viennent pas du moteur du ventilateur mais plutôt de l'endroit où il semble y avoir le compresseur (mais sans certitude, je ne suis pas expert).
Donc vous vous opteriez pour un moteur HS ?
21 décembre 2023 à 20:24
forum consulter ce sujet Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E

Dom-Aom,

Petite question supplémentaire à mon message de ce matin si vous permettez.
Je viens de faire le tour de mes composants (âgés) ;-)

En potentiomètre j'en ai un de 1kohms et un de 470kohms. Est il possible de d'adapter les autres valeurs de résistance pour utiliser le 1kohm ? Je ne me souviens plus des méthodes de calcul malheureusement.

Si ce n'est pas possible où me conseillez-vous d'acheter les composants nécessaires ?
Je vous remercie par avance.
21 décembre 2023 à 14:24
forum consulter ce sujet Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E

Merci Dom-Aom

Voici le plan de la carte en pièce jointe.
Il semblerait que sur mon schéma c'est les bornes 5 et 6 qui soient libres sur le connecteur S70 (en haut à droite sur le schéma). Vous pouvez me confirmez que je ne dis pas de bêtises svp ?

Alors pour être sûr que je comprenne bien, lors des tests ce montage électronique peut se faire en mode "bricolage" en mettant les composants comme indiqués soudés entre eux avec du fil ?

Une fois que la solution est fonctionnelle faut il trouver une façon plus propre ou plus définitive pour le mettre en place ?
Autre question importante est ce qu'il y a un risque de rendre la carte inopérationnelle (surtension ou autre) ?

Une dernière pour la route, une fois cette tension injectée en permanence pour maintenir le ventilateur en fonction, lorsque la clim va demander plus de puissance, la tension générée va s'ajouter à notre 1V ? Est-ce que du coup cela ne va pas faire dépasser la tension max de 6V que vous avez indiquée plus haut ?

Je m'excuse pour toutes ces questions (dont certaines peuvent paraitre ridicules) mais je préfère prendre toutes les infos avant de me lancer et de risquer de me retrouver sans clim pendant plusieurs jours. titter

Merci encore pour votre aide précieuse.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
scr 20231219 oqx

21 décembre 2023 à 10:49
forum consulter ce sujet Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E

Autres symptômes :
Lorsqu'on baisse la température d'une des deux unités intérieures, quelques minutes plus tard la clim s'arrête et ne redémarre pas
Hier j'ai laissé toute la journée fonctionner seulement l'unité murale dans une chambre et j'ai laissé éteinte la console Nexura du salon. L'unité murale a fonctionné non stop sans s'arrêter.
Avant de me coucher, j'ai démarré la console Nexura pour la nuit. Bien évidemment, quelques minutes après j'ai du aller donner une pichenette pour aider à redémarrer le groupe perturbée par cet ajout d'appareil. Cela a tenu jusqu'à au moins 6h00 (heure à laquelle j'avais mis mon réveil pour m'assurer que la maison ne soit pas trop refroidie).
A 7h (deuxième réveil), erreur E7 les deux appareils stoppés.

Je ne sais pas si ces précisions peuvent aider ou pas.
20 décembre 2023 à 10:21
forum consulter ce sujet Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E

Bonjour Dom-Aom.

Merci pour ces précisions supplémentaires.
Je suis bien évidemment partant.
J'ai fait des études d'électronique dans ma jeunesse lointaine, donc ça date mais je sais tenir un fer à souder ;-)
20 décembre 2023 à 10:03
forum consulter ce sujet Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E

Autre question Dom-Aom si votre réponse s'applique à mon groupe extérieur, comment puis-je mettre cela en place ?

Est-ce qu'il y aurait des cavaliers permettant de mettre en place cette option ou est-ce que cela passe par une modification électronique ?
Est-ce que des plans sont disponibles ?

La carte se trouve sur internet entre 1300 et 1450€ autant dire que je n'ai pas trop droit à l'erreur. titter
19 décembre 2023 à 17:31
forum consulter ce sujet Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E

Bonjour,
Merci Dom-Aom pour cette précision.

Je souhaite préciser que mon groupe extérieur est un peu différent de celui cité dans cette discussion, il s'agit pour ma part du 3MXS68G3V1B

Est-ce que cela change quelque chose à votre réponse ?
Je vous remercie.
19 décembre 2023 à 17:27
forum consulter ce sujet Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E

Merci Bourinatus, c'est aussi une piste que je soupçonnais et que vos propos semblent confirmer.

Ce que j'ai remarqué de plus, c'est que lorsque j'augmente la température le groupe extérieure continue de fonctionner.
Par contre dès que je baisse la température, quasiment systématiquement le groupe extérieur finit par s'arrêter.
Cela viendrait à mon sens étayer l'hypothèse d'un condensateur qui ne fournit pas assez de jus pour lancer l'hélice du ventilateur.

Je vais creuser cette piste et voir si je peux trouver, tester et remplacer moi-même le condensateur en charge de cette partie.
Il faut que je trouve la bonne référence de la carte et que je vois si sur internet il existe une explication de cette carte.

Si c'est un condensateur cela devrait être relativement simple à changer, en espérant ne pas faire de fausse manip.
Encore merci pour votre aide.

PS : avant que je redémarre la clim en l'assistant manuellement (pour lancer l'hélice) le groupe extérieur fait plein de bruits bizarres (qui sont peut être normaux), avez vous constatez le même phénomène chez vous.
Difficile à décrire avec des mots mais cela ressemble à quelques "brrrrrrrrr" espacés de plusieurs secondes. Juste avant le redémarrage effectif du ventilateur (que j'aide manuellement), on peut entendre 3 petits "tics", au troisième "tic", un nouveau 'brrrrr' et là avec mon aide le ventilateur se lance.
19 décembre 2023 à 10:23
forum consulter ce sujet Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E

Merci Bourinatus pour votre réponse.

Est-ce qu'il y a un élément précis qui a fait que l'installateur de votre clim a penché pour le remplacement du moteur ?
Puis-je vous demander également où avez-vous commandé votre moteur et si les tarifs étaient corrects ?

Daikin par leur technicien ont reconnu que la clim avait un souci mais n'ont jamais solutionné le problème.
Merci pour votre retour.
18 décembre 2023 à 17:02
forum consulter ce sujet Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E

Bonjour je fais face aux mêmes soucis.

Erreur E7 qui m'oblige à couper le disjoncteur.
Mais en plus, souvent je dois aller devant le groupe extérieur et à l'aide d'une baguette donner une impulsion au bon moment pour que le ventilo se mette à tourner.

Ensuite cela repart pour un temps qui peut varier entre 30 minutes et plusieurs heures.

Souvent la clim se met en erreur E7 la nuit, ce qui fait qu'au matin la température est tomber aux alentours de 15-16°

Autre chose, la dernière fois j'ai ouvert le groupe et appliqué les conseils de brancher / débrancher chaque connecteur plusieurs fois (3) et le reste de l'après midi j'ai eu l'impression que le clim produisait plus de chaleur, qu'elle était plus stable.

Mon autre souci est que même réglé à 27° la clim produit 23° dans la pièce alors qu'elle est censé largement suffire pour le volume concerné.

Je vais faire appel à une entreprise pour qu'elle me fasse un devis de réparation mais si quelqu'un avait un conseil qui me permettrait de trouver une solution ou à minima ne pas me faire balader par un éventuel réparateur peu scrupuleux ce serait top. Je vous remercie.
18 décembre 2023 à 10:22
forum consulter ce sujet Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E