Question Dépannage Climatisation : Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E
Bonjour.
J'ai une climatisation Daikin 3MXS52E qui s'arrête avec un code erreur E7.
Les techniciens me disent qu'il faut changer la carte électronique et le moteur du ventilateur.
Cependant la climatisation redémarre de manière aléatoire pendant un week-end entier, une journée ou quelques heures avec un fonctionnement tout à fait correct et avec disparition du code erreur.
Personne ne comprend pourquoi elle redémarre correctement alors qu'avec leur diagnostic elle ne devrait plus marcher du tout.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Merci.
J'ai une climatisation Daikin 3MXS52E qui s'arrête avec un code erreur E7.
Les techniciens me disent qu'il faut changer la carte électronique et le moteur du ventilateur.
Cependant la climatisation redémarre de manière aléatoire pendant un week-end entier, une journée ou quelques heures avec un fonctionnement tout à fait correct et avec disparition du code erreur.
Personne ne comprend pourquoi elle redémarre correctement alors qu'avec leur diagnostic elle ne devrait plus marcher du tout.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Merci.
20 août 2020 à 14:30
Réponse 1 du forum dépannage climatisation
Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E
Bonjour.
E7 concerne effectivement une anomalie liée au moteur de ventilateur de l'UE. Soit le moteur, soit ce qui le pilote sur la carte. Manip qui ne coûte rien : coupez le courant, et 3 mn après enlevez et remettez 3 fois tous les connecteurs de la carte, au moins le S70 qui mène au ventilateur. Si un contact était légèrement oxydé, cela devrait guérir les symptômes. Attention à ne jamais manipuler le S70 sous tension, vous grilleriez le moteur.
Quel âge a l'installation? L'hélice tourne-t-elle librement sans point dur?
E7 concerne effectivement une anomalie liée au moteur de ventilateur de l'UE. Soit le moteur, soit ce qui le pilote sur la carte. Manip qui ne coûte rien : coupez le courant, et 3 mn après enlevez et remettez 3 fois tous les connecteurs de la carte, au moins le S70 qui mène au ventilateur. Si un contact était légèrement oxydé, cela devrait guérir les symptômes. Attention à ne jamais manipuler le S70 sous tension, vous grilleriez le moteur.
Quel âge a l'installation? L'hélice tourne-t-elle librement sans point dur?
20 août 2020 à 16:53
Réponse 2 du forum dépannage climatisation
Invité

Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E
Invité

Bonsoir.
Comme vous l'a dit notre ami Dom, cela peut-être aussi le moteur lui-même que la carte (rarement les 2).
Vu que c'est aléatoire, ça pourrait être :
1 la carte qui sous ou sur alimente le ventilateur.
2 le tachymètre qui renvoie de mauvaises informations.
3 l'hélice du ventilateur qui aurait un coup ou une fissure.
4 du vent moyen ou fort qui soufflerait sur l'hélice.
Ça pourrait être les enroulements du moteur, mais ça serait permanent.
Avez-vous de quoi faire des mesures électriques (multimètre) ?
Votre ventilateur a 5 fils, quelles sont leurs couleurs (Noir, Orange, Brun, Bleu et rouge) ? Afin que je puisse vous indiquer quoi et où mesurer.
L'inconvénient majeur de votre modèle c'est que vous avez les 3 cartes en 1.
En plus elle est à l'envers.
Cordialement.
Comme vous l'a dit notre ami Dom, cela peut-être aussi le moteur lui-même que la carte (rarement les 2).
Vu que c'est aléatoire, ça pourrait être :
1 la carte qui sous ou sur alimente le ventilateur.
2 le tachymètre qui renvoie de mauvaises informations.
3 l'hélice du ventilateur qui aurait un coup ou une fissure.
4 du vent moyen ou fort qui soufflerait sur l'hélice.
Ça pourrait être les enroulements du moteur, mais ça serait permanent.
Avez-vous de quoi faire des mesures électriques (multimètre) ?
Votre ventilateur a 5 fils, quelles sont leurs couleurs (Noir, Orange, Brun, Bleu et rouge) ? Afin que je puisse vous indiquer quoi et où mesurer.
L'inconvénient majeur de votre modèle c'est que vous avez les 3 cartes en 1.
En plus elle est à l'envers.
Cordialement.
20 août 2020 à 20:21
Réponse 3 du forum dépannage climatisation
Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E
Merci pour vos réponses.
La clim a 6 ans et l'hélice tourne librement.
Je vais essayé de débrancher et rebrancher les câbles.
Je vois demain et je vous dis pour les fils.
Cordialement.
La clim a 6 ans et l'hélice tourne librement.
Je vais essayé de débrancher et rebrancher les câbles.
Je vois demain et je vous dis pour les fils.
Cordialement.
20 août 2020 à 20:39
Réponse 4 du forum dépannage climatisation
Invité

Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E
Invité

Re.
Si jamais les couleurs des fils sont différentes indiquez-les.
Puis repérez parmi les 5 fils lequel est à l'extrémité seul ?
C'est important pour les mesures.
Cordialement.
Si jamais les couleurs des fils sont différentes indiquez-les.
Puis repérez parmi les 5 fils lequel est à l'extrémité seul ?
C'est important pour les mesures.
Cordialement.
20 août 2020 à 20:41
Réponse 6 du forum dépannage climatisation
Invité

Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E
Invité

Bonjour.
Pour mon plus grand bonheur, j'ai retrouvé un manuel Daikin.
Qui traite de la partie vérifications ventilateur.
J'aimerai savoir (je me souviens plus) comment intégrer les photos à mon post ?
Cordialement.
Pour mon plus grand bonheur, j'ai retrouvé un manuel Daikin.
Qui traite de la partie vérifications ventilateur.
J'aimerai savoir (je me souviens plus) comment intégrer les photos à mon post ?
Cordialement.
23 août 2020 à 16:49
Réponse 7 du forum dépannage climatisation
Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E
Bonjour,
Vous pouvez nous faire parvenir les photos en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
Vous pouvez nous faire parvenir les photos en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
23 août 2020 à 17:36
Réponse 8 du forum dépannage climatisation
Invité

Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E
Invité

Re.
J'ai retrouvé le manuel et du coup cela m'évitera de tout écrire à la main (je suis pas très rapide, plutôt très lent).
N. B. : vous ne prenez pas les couleurs comme repère mais les numéros de fils.
Donnez-nous les valeurs trouvées pour vous aider dans le diagnostic.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J'ai retrouvé le manuel et du coup cela m'évitera de tout écrire à la main (je suis pas très rapide, plutôt très lent).
N. B. : vous ne prenez pas les couleurs comme repère mais les numéros de fils.
Donnez-nous les valeurs trouvées pour vous aider dans le diagnostic.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


24 août 2020 à 00:19
Réponse 9 du forum dépannage climatisation
Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E
Bonjour.
Je rencontre la même panne aléatoire et intermittente avec le code E7 sur mon unité extérieure Daikin RX20JV1B.
Pour la solutionner temporairement, je dois couper puis remettre le courant sur les unités intérieures et extérieures.
J'ai un premier devis de 600€ pour remplacer la carte électronique puis un second de 300€ pour remplacer le moteur du ventilateur de l'unité extérieure.
Quel était la pièce qu'il a fallu remplacer pour solutionner votre panne intermittente ?
Merci d'avance pour votre retour.
Je rencontre la même panne aléatoire et intermittente avec le code E7 sur mon unité extérieure Daikin RX20JV1B.
Pour la solutionner temporairement, je dois couper puis remettre le courant sur les unités intérieures et extérieures.
J'ai un premier devis de 600€ pour remplacer la carte électronique puis un second de 300€ pour remplacer le moteur du ventilateur de l'unité extérieure.
Quel était la pièce qu'il a fallu remplacer pour solutionner votre panne intermittente ?
Merci d'avance pour votre retour.
12 septembre 2023 à 13:37
Réponse 10 du forum dépannage climatisation
Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E
Bonjour je fais face aux mêmes soucis.
Erreur E7 qui m'oblige à couper le disjoncteur.
Mais en plus, souvent je dois aller devant le groupe extérieur et à l'aide d'une baguette donner une impulsion au bon moment pour que le ventilo se mette à tourner.
Ensuite cela repart pour un temps qui peut varier entre 30 minutes et plusieurs heures.
Souvent la clim se met en erreur E7 la nuit, ce qui fait qu'au matin la température est tomber aux alentours de 15-16°
Autre chose, la dernière fois j'ai ouvert le groupe et appliqué les conseils de brancher / débrancher chaque connecteur plusieurs fois (3) et le reste de l'après midi j'ai eu l'impression que le clim produisait plus de chaleur, qu'elle était plus stable.
Mon autre souci est que même réglé à 27° la clim produit 23° dans la pièce alors qu'elle est censé largement suffire pour le volume concerné.
Je vais faire appel à une entreprise pour qu'elle me fasse un devis de réparation mais si quelqu'un avait un conseil qui me permettrait de trouver une solution ou à minima ne pas me faire balader par un éventuel réparateur peu scrupuleux ce serait top. Je vous remercie.
Erreur E7 qui m'oblige à couper le disjoncteur.
Mais en plus, souvent je dois aller devant le groupe extérieur et à l'aide d'une baguette donner une impulsion au bon moment pour que le ventilo se mette à tourner.
Ensuite cela repart pour un temps qui peut varier entre 30 minutes et plusieurs heures.
Souvent la clim se met en erreur E7 la nuit, ce qui fait qu'au matin la température est tomber aux alentours de 15-16°
Autre chose, la dernière fois j'ai ouvert le groupe et appliqué les conseils de brancher / débrancher chaque connecteur plusieurs fois (3) et le reste de l'après midi j'ai eu l'impression que le clim produisait plus de chaleur, qu'elle était plus stable.
Mon autre souci est que même réglé à 27° la clim produit 23° dans la pièce alors qu'elle est censé largement suffire pour le volume concerné.
Je vais faire appel à une entreprise pour qu'elle me fasse un devis de réparation mais si quelqu'un avait un conseil qui me permettrait de trouver une solution ou à minima ne pas me faire balader par un éventuel réparateur peu scrupuleux ce serait top. Je vous remercie.
18 décembre 2023 à 10:22
Réponse 11 du forum dépannage climatisation
Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E
Bonjour.
J'ai remplacé (moi-même et assez facilement grâce à un tuto sur Youtube) le moteur du ventilateur de l'unité extérieure et le problème se produit toujours mais beaucoup moins fréquemment de 1 fois par semaine à 1 fois par mois dans mon cas.
Pour solutionner temporairement le problème, il faut toujours que je coupe et remette parfois plusieurs fois d'affilée le courant en attendant plusieurs minutes pour que le moteur du ventilateur de l'unité extérieure redémarre.
L'installateur de ma climatisation m'avait indiqué que le remplacement du moteur du ventilateur extérieur sur mon modèle solutionnait l'erreur E7 dans 90 % des cas.
Je serais donc dans les 10% autres pourcents des cas qui doivent aussi remplacer la carte de commande électronique...
Vu que ma climatisation Daikin a 13 ans et que l'unité intérieure fait aussi des bruits de roulement intermittents au niveau du palier gauche de la turbine, je pense la remplacer dans quelques mois par une neuve d'une marque concurrente vu que les installateurs Daikin ne savent pas solutionner ces problèmes intermittents et facturent chèrement toutes leurs tentatives de réparation...
J'ai remplacé (moi-même et assez facilement grâce à un tuto sur Youtube) le moteur du ventilateur de l'unité extérieure et le problème se produit toujours mais beaucoup moins fréquemment de 1 fois par semaine à 1 fois par mois dans mon cas.
Pour solutionner temporairement le problème, il faut toujours que je coupe et remette parfois plusieurs fois d'affilée le courant en attendant plusieurs minutes pour que le moteur du ventilateur de l'unité extérieure redémarre.
L'installateur de ma climatisation m'avait indiqué que le remplacement du moteur du ventilateur extérieur sur mon modèle solutionnait l'erreur E7 dans 90 % des cas.
Je serais donc dans les 10% autres pourcents des cas qui doivent aussi remplacer la carte de commande électronique...
Vu que ma climatisation Daikin a 13 ans et que l'unité intérieure fait aussi des bruits de roulement intermittents au niveau du palier gauche de la turbine, je pense la remplacer dans quelques mois par une neuve d'une marque concurrente vu que les installateurs Daikin ne savent pas solutionner ces problèmes intermittents et facturent chèrement toutes leurs tentatives de réparation...
18 décembre 2023 à 12:50
Réponse 12 du forum dépannage climatisation
Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E
Merci Bourinatus pour votre réponse.
Est-ce qu'il y a un élément précis qui a fait que l'installateur de votre clim a penché pour le remplacement du moteur ?
Puis-je vous demander également où avez-vous commandé votre moteur et si les tarifs étaient corrects ?
Daikin par leur technicien ont reconnu que la clim avait un souci mais n'ont jamais solutionné le problème.
Merci pour votre retour.
Est-ce qu'il y a un élément précis qui a fait que l'installateur de votre clim a penché pour le remplacement du moteur ?
Puis-je vous demander également où avez-vous commandé votre moteur et si les tarifs étaient corrects ?
Daikin par leur technicien ont reconnu que la clim avait un souci mais n'ont jamais solutionné le problème.
Merci pour votre retour.
18 décembre 2023 à 17:02
Réponse 13 du forum dépannage climatisation
Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E
L'installateur s'est basé sur ses statistiques d'intervention en SAV sur mon modèle Daikin pour privilégier un défaut sur le moteur en fonction de l'erreur E7.
Un dépanneur sérieux devrait tester électriquement les différents composants pour identifier précisément le défaut, mais cela nécessite des connaissances pointues et prends du temps.
Vu les 2 devis reçus pour le remplacement du moteur (300 €) ou de la carte électronique de commande (600 €) et la facilité de remplacer le moteur, j'ai commandé le moteur (160 €) sur https://domospare.com/moteurs-de-ventilateur-exterieur/2992-moteur-ventilateur-daikin-ref-2088075.html et l'ai remplacé sans trop de difficultés grâce au tutoriel https://www.youtube.com/watch?v=3oiBiPc-6Zk&ab_channel=Moustache7
Le fait que votre ventilateur Happytodev se mettre à tourner avec une aide manuelle me ferait désormais d'avantage penser à un défaut d'un condensateur de démarrage du moteur situé sur la carte électronique de commande.
Ces condensateurs de démarrage sont normalement sensés stocker l'énergie nécessaire pour démarrer le moteur et sont parfois conçus pour être auto-réparables en cas de légers défauts électriques et peuvent donc continuer à fonctionner de façon parfois intermittente dans des conditions dégradées.
Si vous trouvez Happytodev un tutoriel vidéo pour changer une carte électronique de commande Daikin, je suis preneur car sur la mienne il y a énormément de fils à déconnecter/reconnecter sans se tromper et qui nécessite de démonter complètement l'habillage de l'unité extérieure parfois peu accessible.
Un dépanneur sérieux devrait tester électriquement les différents composants pour identifier précisément le défaut, mais cela nécessite des connaissances pointues et prends du temps.
Vu les 2 devis reçus pour le remplacement du moteur (300 €) ou de la carte électronique de commande (600 €) et la facilité de remplacer le moteur, j'ai commandé le moteur (160 €) sur https://domospare.com/moteurs-de-ventilateur-exterieur/2992-moteur-ventilateur-daikin-ref-2088075.html et l'ai remplacé sans trop de difficultés grâce au tutoriel https://www.youtube.com/watch?v=3oiBiPc-6Zk&ab_channel=Moustache7
Le fait que votre ventilateur Happytodev se mettre à tourner avec une aide manuelle me ferait désormais d'avantage penser à un défaut d'un condensateur de démarrage du moteur situé sur la carte électronique de commande.
Ces condensateurs de démarrage sont normalement sensés stocker l'énergie nécessaire pour démarrer le moteur et sont parfois conçus pour être auto-réparables en cas de légers défauts électriques et peuvent donc continuer à fonctionner de façon parfois intermittente dans des conditions dégradées.
Si vous trouvez Happytodev un tutoriel vidéo pour changer une carte électronique de commande Daikin, je suis preneur car sur la mienne il y a énormément de fils à déconnecter/reconnecter sans se tromper et qui nécessite de démonter complètement l'habillage de l'unité extérieure parfois peu accessible.
18 décembre 2023 à 23:48
Réponse 14 du forum dépannage climatisation
Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E
Merci Bourinatus, c'est aussi une piste que je soupçonnais et que vos propos semblent confirmer.
Ce que j'ai remarqué de plus, c'est que lorsque j'augmente la température le groupe extérieure continue de fonctionner.
Par contre dès que je baisse la température, quasiment systématiquement le groupe extérieur finit par s'arrêter.
Cela viendrait à mon sens étayer l'hypothèse d'un condensateur qui ne fournit pas assez de jus pour lancer l'hélice du ventilateur.
Je vais creuser cette piste et voir si je peux trouver, tester et remplacer moi-même le condensateur en charge de cette partie.
Il faut que je trouve la bonne référence de la carte et que je vois si sur internet il existe une explication de cette carte.
Si c'est un condensateur cela devrait être relativement simple à changer, en espérant ne pas faire de fausse manip.
Encore merci pour votre aide.
PS : avant que je redémarre la clim en l'assistant manuellement (pour lancer l'hélice) le groupe extérieur fait plein de bruits bizarres (qui sont peut être normaux), avez vous constatez le même phénomène chez vous.
Difficile à décrire avec des mots mais cela ressemble à quelques "brrrrrrrrr" espacés de plusieurs secondes. Juste avant le redémarrage effectif du ventilateur (que j'aide manuellement), on peut entendre 3 petits "tics", au troisième "tic", un nouveau 'brrrrr' et là avec mon aide le ventilateur se lance.
Ce que j'ai remarqué de plus, c'est que lorsque j'augmente la température le groupe extérieure continue de fonctionner.
Par contre dès que je baisse la température, quasiment systématiquement le groupe extérieur finit par s'arrêter.
Cela viendrait à mon sens étayer l'hypothèse d'un condensateur qui ne fournit pas assez de jus pour lancer l'hélice du ventilateur.
Je vais creuser cette piste et voir si je peux trouver, tester et remplacer moi-même le condensateur en charge de cette partie.
Il faut que je trouve la bonne référence de la carte et que je vois si sur internet il existe une explication de cette carte.
Si c'est un condensateur cela devrait être relativement simple à changer, en espérant ne pas faire de fausse manip.
Encore merci pour votre aide.
PS : avant que je redémarre la clim en l'assistant manuellement (pour lancer l'hélice) le groupe extérieur fait plein de bruits bizarres (qui sont peut être normaux), avez vous constatez le même phénomène chez vous.
Difficile à décrire avec des mots mais cela ressemble à quelques "brrrrrrrrr" espacés de plusieurs secondes. Juste avant le redémarrage effectif du ventilateur (que j'aide manuellement), on peut entendre 3 petits "tics", au troisième "tic", un nouveau 'brrrrr' et là avec mon aide le ventilateur se lance.
19 décembre 2023 à 10:23
Réponse 15 du forum dépannage climatisation
Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E
Bonjour.
Sur cette machine, le ventilo a un moteur à haute tension continue, donc sans condensateur de démarrage.
Une solution possible (attention, je n'ai jamais expérimenté), serait de faire tourner le ventilo en permanence à 0.5 à 1 tour par seconde, ce qui vous dispenserait de donner la pichenette habituelle. En d'autres termes, cela reviendrait à remplacer la vitesse nulle (arrêt) par une très faible vitesse.
Sur cette machine, le ventilo a un moteur à haute tension continue, donc sans condensateur de démarrage.
Une solution possible (attention, je n'ai jamais expérimenté), serait de faire tourner le ventilo en permanence à 0.5 à 1 tour par seconde, ce qui vous dispenserait de donner la pichenette habituelle. En d'autres termes, cela reviendrait à remplacer la vitesse nulle (arrêt) par une très faible vitesse.
19 décembre 2023 à 15:14
Réponse 16 du forum dépannage climatisation
Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E
Bonjour,
Merci Dom-Aom pour cette précision.
Je souhaite préciser que mon groupe extérieur est un peu différent de celui cité dans cette discussion, il s'agit pour ma part du 3MXS68G3V1B
Est-ce que cela change quelque chose à votre réponse ?
Je vous remercie.
Merci Dom-Aom pour cette précision.
Je souhaite préciser que mon groupe extérieur est un peu différent de celui cité dans cette discussion, il s'agit pour ma part du 3MXS68G3V1B
Est-ce que cela change quelque chose à votre réponse ?
Je vous remercie.
19 décembre 2023 à 17:27
Réponse 17 du forum dépannage climatisation
Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E
Autre question Dom-Aom si votre réponse s'applique à mon groupe extérieur, comment puis-je mettre cela en place ?
Est-ce qu'il y aurait des cavaliers permettant de mettre en place cette option ou est-ce que cela passe par une modification électronique ?
Est-ce que des plans sont disponibles ?
La carte se trouve sur internet entre 1300 et 1450€ autant dire que je n'ai pas trop droit à l'erreur.
Est-ce qu'il y aurait des cavaliers permettant de mettre en place cette option ou est-ce que cela passe par une modification électronique ?
Est-ce que des plans sont disponibles ?
La carte se trouve sur internet entre 1300 et 1450€ autant dire que je n'ai pas trop droit à l'erreur.

19 décembre 2023 à 17:31
Réponse 18 du forum dépannage climatisation
Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E
Bonsoir à tous,
J'avais trouvé le manuel de service Daikin de mes FTX20JV1B et RX20JV1B qui explique pas par pas comment démonter et déconnecter le moteur du ventilateur ou la carte électronique de commande sur ce site de dépannage anglais : http://www.daikintech.co.uk/01_Split_Sky_Indoor/Data/FTX.html
Le manuel de service Daikin explique également sommairement comment remédier à chaque code d'erreur, dont le E7 avec un test pour un remplacement du moteur, ou de la carte.
Sur mon modèle, il y aurait trois gros condensateurs (mais sans plus de détail sur leur fonction) sur la carte électronique de commande d'après le schéma de connexion en page 12 du manuel de service http://www.daikintech.co.uk/Data/Split-Sky-Air-Indoor/FTX/2011/FTX-J(G)V1B/FTX20-35JV1B/FTX-JV1B_SM.pdf
J'entends également quelques tics ponctuels Happytodev lorsque j'éteins puis rallume le courant pour ré-initialiser la climatisation qui s'arrête après 16 répétitions du code erreur E7 comme expliqué en page 69 de mon manuel de service.
J'espère Happytodev que vous trouverez plus facilement le(s) composant(s) à remplacer sur votre carte grâce aux quelques schémas de connexion dans le manuel de service de votre modèle.
J'avais trouvé le manuel de service Daikin de mes FTX20JV1B et RX20JV1B qui explique pas par pas comment démonter et déconnecter le moteur du ventilateur ou la carte électronique de commande sur ce site de dépannage anglais : http://www.daikintech.co.uk/01_Split_Sky_Indoor/Data/FTX.html
Le manuel de service Daikin explique également sommairement comment remédier à chaque code d'erreur, dont le E7 avec un test pour un remplacement du moteur, ou de la carte.
Sur mon modèle, il y aurait trois gros condensateurs (mais sans plus de détail sur leur fonction) sur la carte électronique de commande d'après le schéma de connexion en page 12 du manuel de service http://www.daikintech.co.uk/Data/Split-Sky-Air-Indoor/FTX/2011/FTX-J(G)V1B/FTX20-35JV1B/FTX-JV1B_SM.pdf
J'entends également quelques tics ponctuels Happytodev lorsque j'éteins puis rallume le courant pour ré-initialiser la climatisation qui s'arrête après 16 répétitions du code erreur E7 comme expliqué en page 69 de mon manuel de service.
J'espère Happytodev que vous trouverez plus facilement le(s) composant(s) à remplacer sur votre carte grâce aux quelques schémas de connexion dans le manuel de service de votre modèle.
19 décembre 2023 à 19:31
Réponse 19 du forum dépannage climatisation
Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E
Bonjour.
@ Burinatus : les 3 condos portent et filtrent la haute tension continue, ils ne servent pas au démarrage du ventilo.
@ Happydev : les multis Daikin ont en principe toujours le même type de moteur. Le câble comprend un fil qui joue le rôle de l'accélérateur sur une voiture, plus on met de tension dessus, plus le ventilo tourne vite. En principe, 0V est l'arrêt, environ 6V est la vitesse max. Le but serait d'injecter une faible tension (0.5 à 1V) dessus pour le faire tourner lentement. On utiliserait pour cela 2 résistances et 1 potentiomètre ajustable. Et il faudra à terme connecter tout ce petit monde sur la carte.
Au préalable, il faut identifier le fil à traiter, c'est soit le 6 soit le 7 (sachant que les positions 2 et 3 du connecteur ne sont pas utilisées). Si vous êtes partant pour la manip, je vous donnerai plus de détails.
@ Burinatus : les 3 condos portent et filtrent la haute tension continue, ils ne servent pas au démarrage du ventilo.
@ Happydev : les multis Daikin ont en principe toujours le même type de moteur. Le câble comprend un fil qui joue le rôle de l'accélérateur sur une voiture, plus on met de tension dessus, plus le ventilo tourne vite. En principe, 0V est l'arrêt, environ 6V est la vitesse max. Le but serait d'injecter une faible tension (0.5 à 1V) dessus pour le faire tourner lentement. On utiliserait pour cela 2 résistances et 1 potentiomètre ajustable. Et il faudra à terme connecter tout ce petit monde sur la carte.
Au préalable, il faut identifier le fil à traiter, c'est soit le 6 soit le 7 (sachant que les positions 2 et 3 du connecteur ne sont pas utilisées). Si vous êtes partant pour la manip, je vous donnerai plus de détails.
20 décembre 2023 à 09:59
Réponse 20 du forum dépannage climatisation
Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E
Bonjour Dom-Aom.
Merci pour ces précisions supplémentaires.
Je suis bien évidemment partant.
J'ai fait des études d'électronique dans ma jeunesse lointaine, donc ça date mais je sais tenir un fer à souder ;-)
Merci pour ces précisions supplémentaires.
Je suis bien évidemment partant.
J'ai fait des études d'électronique dans ma jeunesse lointaine, donc ça date mais je sais tenir un fer à souder ;-)
20 décembre 2023 à 10:03
Réponse 21 du forum dépannage climatisation
Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E
Autres symptômes :
Lorsqu'on baisse la température d'une des deux unités intérieures, quelques minutes plus tard la clim s'arrête et ne redémarre pas
Hier j'ai laissé toute la journée fonctionner seulement l'unité murale dans une chambre et j'ai laissé éteinte la console Nexura du salon. L'unité murale a fonctionné non stop sans s'arrêter.
Avant de me coucher, j'ai démarré la console Nexura pour la nuit. Bien évidemment, quelques minutes après j'ai du aller donner une pichenette pour aider à redémarrer le groupe perturbée par cet ajout d'appareil. Cela a tenu jusqu'à au moins 6h00 (heure à laquelle j'avais mis mon réveil pour m'assurer que la maison ne soit pas trop refroidie).
A 7h (deuxième réveil), erreur E7 les deux appareils stoppés.
Je ne sais pas si ces précisions peuvent aider ou pas.
Lorsqu'on baisse la température d'une des deux unités intérieures, quelques minutes plus tard la clim s'arrête et ne redémarre pas
Hier j'ai laissé toute la journée fonctionner seulement l'unité murale dans une chambre et j'ai laissé éteinte la console Nexura du salon. L'unité murale a fonctionné non stop sans s'arrêter.
Avant de me coucher, j'ai démarré la console Nexura pour la nuit. Bien évidemment, quelques minutes après j'ai du aller donner une pichenette pour aider à redémarrer le groupe perturbée par cet ajout d'appareil. Cela a tenu jusqu'à au moins 6h00 (heure à laquelle j'avais mis mon réveil pour m'assurer que la maison ne soit pas trop refroidie).
A 7h (deuxième réveil), erreur E7 les deux appareils stoppés.
Je ne sais pas si ces précisions peuvent aider ou pas.
20 décembre 2023 à 10:21
Réponse 22 du forum dépannage climatisation
Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E
Ca n'aide pas.
Pour identifier le fil à traiter (l'accélérateur), on va chercher l'autre, qui est le tachymètre. Mettez un voltmètre entre 4 et 7 (je rappelle, 2 et 3 sont libres). Si vous tournez lentement l'hélice à la main, est-ce que la tension alterne cycliquement entre 0V et quelques V? Si oui, c'est le tachymètre, si non essayez entre 4 et 6. Une fois le tachymètre identifié, on travaillera sur l'autre fil du couple 6/7. Le 5 est un 15V continu. Faites en partir une résistance de 10 kOhms, elle aboutira à un potar linéaire de 4.7 kOhms qui va rejoindre le 0V, à savoir le fil 4. Le point milieu du potar va être connecté à une résistance de 2.2 kOhms et l'autre patte de cette résistance va aboutir au fil d'accélérateur. Il se peut qu'il faille modifier une des valeurs citées, c'est l'inconvénient de se frayer une nouvelle voie dans la technique... :-)
Pour identifier le fil à traiter (l'accélérateur), on va chercher l'autre, qui est le tachymètre. Mettez un voltmètre entre 4 et 7 (je rappelle, 2 et 3 sont libres). Si vous tournez lentement l'hélice à la main, est-ce que la tension alterne cycliquement entre 0V et quelques V? Si oui, c'est le tachymètre, si non essayez entre 4 et 6. Une fois le tachymètre identifié, on travaillera sur l'autre fil du couple 6/7. Le 5 est un 15V continu. Faites en partir une résistance de 10 kOhms, elle aboutira à un potar linéaire de 4.7 kOhms qui va rejoindre le 0V, à savoir le fil 4. Le point milieu du potar va être connecté à une résistance de 2.2 kOhms et l'autre patte de cette résistance va aboutir au fil d'accélérateur. Il se peut qu'il faille modifier une des valeurs citées, c'est l'inconvénient de se frayer une nouvelle voie dans la technique... :-)
20 décembre 2023 à 13:42
Réponse 23 du forum dépannage climatisation
Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E
Merci Dom-Aom
Voici le plan de la carte en pièce jointe.
Il semblerait que sur mon schéma c'est les bornes 5 et 6 qui soient libres sur le connecteur S70 (en haut à droite sur le schéma). Vous pouvez me confirmez que je ne dis pas de bêtises svp ?
Alors pour être sûr que je comprenne bien, lors des tests ce montage électronique peut se faire en mode "bricolage" en mettant les composants comme indiqués soudés entre eux avec du fil ?
Une fois que la solution est fonctionnelle faut il trouver une façon plus propre ou plus définitive pour le mettre en place ?
Autre question importante est ce qu'il y a un risque de rendre la carte inopérationnelle (surtension ou autre) ?
Une dernière pour la route, une fois cette tension injectée en permanence pour maintenir le ventilateur en fonction, lorsque la clim va demander plus de puissance, la tension générée va s'ajouter à notre 1V ? Est-ce que du coup cela ne va pas faire dépasser la tension max de 6V que vous avez indiquée plus haut ?
Je m'excuse pour toutes ces questions (dont certaines peuvent paraitre ridicules) mais je préfère prendre toutes les infos avant de me lancer et de risquer de me retrouver sans clim pendant plusieurs jours.
Merci encore pour votre aide précieuse.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voici le plan de la carte en pièce jointe.
Il semblerait que sur mon schéma c'est les bornes 5 et 6 qui soient libres sur le connecteur S70 (en haut à droite sur le schéma). Vous pouvez me confirmez que je ne dis pas de bêtises svp ?
Alors pour être sûr que je comprenne bien, lors des tests ce montage électronique peut se faire en mode "bricolage" en mettant les composants comme indiqués soudés entre eux avec du fil ?
Une fois que la solution est fonctionnelle faut il trouver une façon plus propre ou plus définitive pour le mettre en place ?
Autre question importante est ce qu'il y a un risque de rendre la carte inopérationnelle (surtension ou autre) ?
Une dernière pour la route, une fois cette tension injectée en permanence pour maintenir le ventilateur en fonction, lorsque la clim va demander plus de puissance, la tension générée va s'ajouter à notre 1V ? Est-ce que du coup cela ne va pas faire dépasser la tension max de 6V que vous avez indiquée plus haut ?
Je m'excuse pour toutes ces questions (dont certaines peuvent paraitre ridicules) mais je préfère prendre toutes les infos avant de me lancer et de risquer de me retrouver sans clim pendant plusieurs jours.

Merci encore pour votre aide précieuse.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 décembre 2023 à 10:49
Réponse 24 du forum dépannage climatisation
Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E
Dom-Aom,
Petite question supplémentaire à mon message de ce matin si vous permettez.
Je viens de faire le tour de mes composants (âgés) ;-)
En potentiomètre j'en ai un de 1kohms et un de 470kohms. Est il possible de d'adapter les autres valeurs de résistance pour utiliser le 1kohm ? Je ne me souviens plus des méthodes de calcul malheureusement.
Si ce n'est pas possible où me conseillez-vous d'acheter les composants nécessaires ?
Je vous remercie par avance.
Petite question supplémentaire à mon message de ce matin si vous permettez.
Je viens de faire le tour de mes composants (âgés) ;-)
En potentiomètre j'en ai un de 1kohms et un de 470kohms. Est il possible de d'adapter les autres valeurs de résistance pour utiliser le 1kohm ? Je ne me souviens plus des méthodes de calcul malheureusement.
Si ce n'est pas possible où me conseillez-vous d'acheter les composants nécessaires ?
Je vous remercie par avance.
21 décembre 2023 à 14:24
Réponse 25 du forum dépannage climatisation
Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E
Bonjour Happy...,
Perdez pas votre temps, vous avez une soudure froide à l'intérieur de votre moteur de ventilateur.
À l'intérieur il y a un onduleur triphasé qui alimente les bobines du moteur, une des liaisons (3) est coupée
Le clic que vous entendez est la protection thermique qui se ferme après un arrêt et le Brrrr que vous entendez est le bruit d'un moteur triphasé dont il lui manque une phase.
Quand vous relancez avec la baguette,le moteur démarre ; à pleine demande le moteur fonctionne, mais à faible régime, le rotor décroche et le moteur s'arrête.
Le mieux est de remplacer vous même le moteur pour 160 € si vous ne voulez pas vous passer de PAC.
Cordialement. Jima
Perdez pas votre temps, vous avez une soudure froide à l'intérieur de votre moteur de ventilateur.
À l'intérieur il y a un onduleur triphasé qui alimente les bobines du moteur, une des liaisons (3) est coupée
Le clic que vous entendez est la protection thermique qui se ferme après un arrêt et le Brrrr que vous entendez est le bruit d'un moteur triphasé dont il lui manque une phase.
Quand vous relancez avec la baguette,le moteur démarre ; à pleine demande le moteur fonctionne, mais à faible régime, le rotor décroche et le moteur s'arrête.
Le mieux est de remplacer vous même le moteur pour 160 € si vous ne voulez pas vous passer de PAC.
Cordialement. Jima
21 décembre 2023 à 19:02
Réponse 26 du forum dépannage climatisation
Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E
Bonjour.
Effectivement, j'avais pondu la numérotation sans avoir vu qu'il y en avait une sur le schéma. Donc remplacez mes chiffres pas les compléments à 8.
Vous pouvez évidemment faire la verrue "en volant", et si ça résout votre problème faire un montage plus propre. Il n'y a pas de raison que la carte se mette en panne si vous êtes soigneux et prudent. Attention à ne jamais manipuler le câble du ventilo avec la machine sous tension ou arrêtée depuis moins de 2 mn, vous le claqueriez.
Il n'y a pas de risque que l'accélérateur soit surtensionné, mais dans le schéma ci-dessous, j'ai ajouté une diode pour que la carte ait le contrôle exclusif du ventilo quand elle veut le commander.
Vous pouvez utiliser un potar d'1k, en mettant 2.2k en résistance venant du 15V. Il faut que le potar voit 4 ou 5 V à ses bornes. Il n'a pas besoin d'avoir un axe, un petit ajustable fera le boulot, puisque vous le réglerez une fois pour toutes.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Effectivement, j'avais pondu la numérotation sans avoir vu qu'il y en avait une sur le schéma. Donc remplacez mes chiffres pas les compléments à 8.
Vous pouvez évidemment faire la verrue "en volant", et si ça résout votre problème faire un montage plus propre. Il n'y a pas de raison que la carte se mette en panne si vous êtes soigneux et prudent. Attention à ne jamais manipuler le câble du ventilo avec la machine sous tension ou arrêtée depuis moins de 2 mn, vous le claqueriez.
Il n'y a pas de risque que l'accélérateur soit surtensionné, mais dans le schéma ci-dessous, j'ai ajouté une diode pour que la carte ait le contrôle exclusif du ventilo quand elle veut le commander.
Vous pouvez utiliser un potar d'1k, en mettant 2.2k en résistance venant du 15V. Il faut que le potar voit 4 ou 5 V à ses bornes. Il n'a pas besoin d'avoir un axe, un petit ajustable fera le boulot, puisque vous le réglerez une fois pour toutes.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 décembre 2023 à 19:12
Réponse 27 du forum dépannage climatisation
Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E
Bonjour Jima.
Merci pour votre réponse.
Question de néophyte c'est quoi le PAC ?
Pour ce qui est des bruits que j'entends et dont vous donnez une explication, le problème est que pour moi ils ne viennent pas du moteur du ventilateur mais plutôt de l'endroit où il semble y avoir le compresseur (mais sans certitude, je ne suis pas expert).
Donc vous vous opteriez pour un moteur HS ?
Merci pour votre réponse.
Question de néophyte c'est quoi le PAC ?
Pour ce qui est des bruits que j'entends et dont vous donnez une explication, le problème est que pour moi ils ne viennent pas du moteur du ventilateur mais plutôt de l'endroit où il semble y avoir le compresseur (mais sans certitude, je ne suis pas expert).
Donc vous vous opteriez pour un moteur HS ?
21 décembre 2023 à 20:24
Réponse 28 du forum dépannage climatisation
Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E
PAC : pompe à chaleur :-)
Le moteur du ventilateur chauffe quand il tourne, puis s'arrête par surchauffe parce qu'il lui manque une phase.
Seul un technicien passionné peut démonter le moteur, l'ouvrir, faire la soudure entre l'onduleur et le bobinage pour le faire repartir.
Si vous avez le temps, vous pouvez faire les opérations citées ci-dessus, mais pendant ce temps votre clim sera inutilisable.
Cordialement, Jima
Citation :c'est vous qui l'avez écrit.
me retrouver sans clim pendant plusieurs jours
Le moteur du ventilateur chauffe quand il tourne, puis s'arrête par surchauffe parce qu'il lui manque une phase.
Seul un technicien passionné peut démonter le moteur, l'ouvrir, faire la soudure entre l'onduleur et le bobinage pour le faire repartir.
Si vous avez le temps, vous pouvez faire les opérations citées ci-dessus, mais pendant ce temps votre clim sera inutilisable.
Cordialement, Jima
21 décembre 2023 à 21:16
Réponse 29 du forum dépannage climatisation
Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E
Merci Dom-Aom,
Selon votre schéma il me faut 2x 2,2kohm et un potar de 1kohm plus une diode classique
C'est bien cela ?
Pour Jima : Merci pour la traduction, moi je dis la clim tout le temps c'est pour cela que je n'avais pas compris ;-)
Vous avez un site où il possible de commander le moteur en question en confiance ?
Par ailleurs, le fait que j'entende les bruits plutôt du côté compresseur cela vous donne des indications complémentaires ?
Dernier point, la soudure froide cela provoque des pannes aléatoires ?
Parce que ce matin par exemple, la clim s'est arrêtée et je suis sorti pour donner au ventilateur sa pichenette habituelle, quand je suis arrivé devant il était en train de se relancer.
Je suis désolé pour toutes ces questions et cette longue discussions, mais votre aide à toutes et à tous m'est extrêmement précieuse.
Selon votre schéma il me faut 2x 2,2kohm et un potar de 1kohm plus une diode classique
C'est bien cela ?
Pour Jima : Merci pour la traduction, moi je dis la clim tout le temps c'est pour cela que je n'avais pas compris ;-)
Vous avez un site où il possible de commander le moteur en question en confiance ?
Par ailleurs, le fait que j'entende les bruits plutôt du côté compresseur cela vous donne des indications complémentaires ?
Dernier point, la soudure froide cela provoque des pannes aléatoires ?
Parce que ce matin par exemple, la clim s'est arrêtée et je suis sorti pour donner au ventilateur sa pichenette habituelle, quand je suis arrivé devant il était en train de se relancer.
Je suis désolé pour toutes ces questions et cette longue discussions, mais votre aide à toutes et à tous m'est extrêmement précieuse.
22 décembre 2023 à 10:03
Réponse 30 du forum dépannage climatisation
Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E
Autre précision, les appareils intérieurs soufflent de façon peu régulière, ce sue je veux dire par là c'est que l'on a l'impression que le flux d'air ne souffle pas de manière régulière, un peu comme lorsqu'il y a du vent en extérieur, parfois cela souffle plus fort parfois moins fort mais dans un temps très court.
Ce n'est pas évident à expliquer, mais par exemple si je mets en boost, le souffle devrait être identique tout le temps du boost et bien ce n'est pas le cas. Cela souffle fort mais avec des variations d'amplitudes.
Je ne sais pas si c'est liés aux appareils intérieurs (une nexura et un élément mural) ou au groupe extérieur sur lequel les deux appareils sont branchés.
Ce n'est pas évident à expliquer, mais par exemple si je mets en boost, le souffle devrait être identique tout le temps du boost et bien ce n'est pas le cas. Cela souffle fort mais avec des variations d'amplitudes.
Je ne sais pas si c'est liés aux appareils intérieurs (une nexura et un élément mural) ou au groupe extérieur sur lequel les deux appareils sont branchés.
22 décembre 2023 à 10:08
Réponse 31 du forum dépannage climatisation
Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E
Bonjour.
@Burinatus
Merci pour le site où se trouvent les documentations Daiking
@Happy....,
Le site de vente vous a été donné par Burinatus à la réponse 13.
A l'intérieur de l'unité extérieure d'une clim, vous pouvez entendre une vibration sur un autre élément car tout est relié mécaniquement.
Le symptôme de la soudure froide est l'action de vous avez décrit à la réponse 29.
Pour la variation d'air sur les unités intérieures, vous devez vérifier que les percements sur le mur extérieur ont été calfeutrés.
Cordialement. Jima
@Burinatus
Merci pour le site où se trouvent les documentations Daiking
@Happy....,
Le site de vente vous a été donné par Burinatus à la réponse 13.
A l'intérieur de l'unité extérieure d'une clim, vous pouvez entendre une vibration sur un autre élément car tout est relié mécaniquement.
Le symptôme de la soudure froide est l'action de vous avez décrit à la réponse 29.
Pour la variation d'air sur les unités intérieures, vous devez vérifier que les percements sur le mur extérieur ont été calfeutrés.
Cordialement. Jima
22 décembre 2023 à 11:59
Réponse 32 du forum dépannage climatisation
Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E
"Selon votre schéma il me faut 2x 2,2kohm et un potar de 1kohm plus une diode classique" : oui.
22 décembre 2023 à 12:00
Réponse 33 du forum dépannage climatisation
Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E
Bonjour. Dom-Aom et JIMA.
J'ai fait le test entre midi et deux.
Ce n'était pas simple car j'ai du souder quelques fils directement sur la carte.
J'avais un peu de stress au moment de remettre le jus.
Mais il n'y pas eu de souci à ce niveau là.
Lors de la mise en route de la clim, le ventilo s'est mis en route instantanément presque à vitesse maxi, car la tension était de 4,6V.
Je me suis dis que la partie était gagné et qu'il fallait simplement ajuster la tension pour avoir quelque chose de plus lent au démarrage.
Malheureusement, à 0,5v ou 1v l'hélice ne tourne pas toute seule.
Si je la pichenette un peu elle tourne un peu puis s'arrête doucement.
J'ai fait une vidéo que j'essaierai de vous passer où on voit nettement le ventilateur ralentir puis subir ce que Jima indique à savoir une bobine qui ne doit plus être alimentée.
Donc j'ai tout redémonté.
La prochaine étape sera donc le remplacement du moteur du ventilateur.
Jima, ce qui est bizarre c'est que parfois la clim arrive à redémarrer toute seule.
Je suppose que c'est parce que l'axe s'est arrêté entre les deux bobines fonctionnelles et que cela suffit pour donner suffisamment d'élan au moteur.
A contrario, lorsqu'il est sur celui qui est défectueux il n'arrive pas à passer les 120° et ne se lance pas.
Je vous remercie en tout cas pour votre aide.
J'ai fait le test entre midi et deux.
Ce n'était pas simple car j'ai du souder quelques fils directement sur la carte.
J'avais un peu de stress au moment de remettre le jus.
Mais il n'y pas eu de souci à ce niveau là.
Lors de la mise en route de la clim, le ventilo s'est mis en route instantanément presque à vitesse maxi, car la tension était de 4,6V.
Je me suis dis que la partie était gagné et qu'il fallait simplement ajuster la tension pour avoir quelque chose de plus lent au démarrage.
Malheureusement, à 0,5v ou 1v l'hélice ne tourne pas toute seule.
Si je la pichenette un peu elle tourne un peu puis s'arrête doucement.
J'ai fait une vidéo que j'essaierai de vous passer où on voit nettement le ventilateur ralentir puis subir ce que Jima indique à savoir une bobine qui ne doit plus être alimentée.
Donc j'ai tout redémonté.
La prochaine étape sera donc le remplacement du moteur du ventilateur.
Jima, ce qui est bizarre c'est que parfois la clim arrive à redémarrer toute seule.
Je suppose que c'est parce que l'axe s'est arrêté entre les deux bobines fonctionnelles et que cela suffit pour donner suffisamment d'élan au moteur.
A contrario, lorsqu'il est sur celui qui est défectueux il n'arrive pas à passer les 120° et ne se lance pas.
Je vous remercie en tout cas pour votre aide.
22 décembre 2023 à 16:12
Réponse 34 du forum dépannage climatisation
Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E
La position du rotor n'a rien à avoir avec votre panne, la technique est assez compliquée quand elle pratiquée à distance et par conséquent il ne faut pas inventer. 
Vous avez un moteur qui chauffe, à l'intérieur un fil avec une mauvaise soudure et en plus une bilame qui coupe ou ferme un circuit quand bon lui semble donc le fonctionnement de votre moteur est instable, il peut faire n'importe quoi à tout moment donc, demandez au Père Noël un nouveau moteur et après vous pourrez "bricoler" votre moteur.
Vous pouvez aussi penser à la cagnotte de notre "Gentil Modérateur".
Bonnes fêtes de fin d'année.
Cordialement, Jima

Vous avez un moteur qui chauffe, à l'intérieur un fil avec une mauvaise soudure et en plus une bilame qui coupe ou ferme un circuit quand bon lui semble donc le fonctionnement de votre moteur est instable, il peut faire n'importe quoi à tout moment donc, demandez au Père Noël un nouveau moteur et après vous pourrez "bricoler" votre moteur.
Vous pouvez aussi penser à la cagnotte de notre "Gentil Modérateur".
Bonnes fêtes de fin d'année.
Cordialement, Jima
22 décembre 2023 à 17:15
Réponse 35 du forum dépannage climatisation
Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E
Bonsoir Jima.
C'est dommage je vous trouvais sympathique et bienveillant.
Je me suis malheureusement trompé.
Vous êtes compétent techniquement mais pas sur le plan humain malheureusement.
Je trouve votre réponse sarcastique totalement inappropriée.
Se moquer alors que j'émets une supposition n'est pas la bonne approche et ce n'est pas bienveillant.
Les connaissances se multiplient lorsqu'on les partage.
Ce n'est parce que l'on sait, que l'on doit mépriser les autres qui savent moins.
Prendre de haut les personnes n'est jamais la bonne approche.
Heureusement, j'ai passé l'âge de me vexer mais ce type de réponse sarcastique pourrait dégoûter quelqu'un qui essaierait de réparer quelque chose par lui même, ce qui serait tout de même dommage.
Pour ce qui est de la cagnotte, je n'ai pas besoin de vous pour lire les messages du modérateur.
Sur cela bonnes fêtes de fin d'année.
C'est dommage je vous trouvais sympathique et bienveillant.
Je me suis malheureusement trompé.
Vous êtes compétent techniquement mais pas sur le plan humain malheureusement.
Je trouve votre réponse sarcastique totalement inappropriée.
Se moquer alors que j'émets une supposition n'est pas la bonne approche et ce n'est pas bienveillant.
Les connaissances se multiplient lorsqu'on les partage.
Ce n'est parce que l'on sait, que l'on doit mépriser les autres qui savent moins.
Prendre de haut les personnes n'est jamais la bonne approche.
Heureusement, j'ai passé l'âge de me vexer mais ce type de réponse sarcastique pourrait dégoûter quelqu'un qui essaierait de réparer quelque chose par lui même, ce qui serait tout de même dommage.
Pour ce qui est de la cagnotte, je n'ai pas besoin de vous pour lire les messages du modérateur.
Sur cela bonnes fêtes de fin d'année.
22 décembre 2023 à 17:38
Réponse 36 du forum dépannage climatisation
Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E
Le fait que ça ne marche pas à 0.5 voire 1V n'est pas anormal, il y a toujours une sorte de "garde" (comme sur l'embrayage d'une voiture). Il fallait monter lentement la tension en donnant une pichenette à chaque incrément, et quand le moteur tourne de lui-même arrêter de monter la tension. Mais ça c'est ma théorie, il se peut qu'en pratique cela ne soit pas aussi simple. Hélas je ne suis pas sur place.
On est bien d'accord que votre moteur ne démarrait pas seul, donc avec mon montage non plus, sauf si la tension est assez forte, comme vous avez pu le voir. Le but était de le lancer avec la pichenette, et ensuite de le laisser tourner ainsi H24. J'aurais dû donner ces indications plus tôt, en fait ; je pensais qu'instinctivement vous feriez comme ça.
Ce type de moteur a en général 12 pôles (4 x 3 bobines), voir en question 9172. Jima, au démarrage le moteur est froid.
On est bien d'accord que votre moteur ne démarrait pas seul, donc avec mon montage non plus, sauf si la tension est assez forte, comme vous avez pu le voir. Le but était de le lancer avec la pichenette, et ensuite de le laisser tourner ainsi H24. J'aurais dû donner ces indications plus tôt, en fait ; je pensais qu'instinctivement vous feriez comme ça.
Ce type de moteur a en général 12 pôles (4 x 3 bobines), voir en question 9172. Jima, au démarrage le moteur est froid.
22 décembre 2023 à 18:12
Réponse 37 du forum dépannage climatisation
Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E
Dom-Aom.
Pour être plus précis dans les explications :
Je suis monté jusqu'à 3,2V de mémoire où le ventilateur a commencé à tourner puis s'arrêtait doucement en montrant un mouvement saccadé sur la fin.
Croyez moi j'aurai beaucoup aimé que cela fonctionne quitte à ce que cela tourne H-24 jusqu'à une réparation plus complète. Malheureusement ce n'est pas le cas.
Depuis midi j'ai l'ai déjà "pichenetté" 4 fois ;-)
Ce n'est pas grave, je suis déjà content d'avoir grâce à ces tests éliminé le remplacement de la carte à 1300€.
Pour être plus précis dans les explications :
Je suis monté jusqu'à 3,2V de mémoire où le ventilateur a commencé à tourner puis s'arrêtait doucement en montrant un mouvement saccadé sur la fin.
Croyez moi j'aurai beaucoup aimé que cela fonctionne quitte à ce que cela tourne H-24 jusqu'à une réparation plus complète. Malheureusement ce n'est pas le cas.
Depuis midi j'ai l'ai déjà "pichenetté" 4 fois ;-)
Ce n'est pas grave, je suis déjà content d'avoir grâce à ces tests éliminé le remplacement de la carte à 1300€.
22 décembre 2023 à 18:27
Réponse 38 du forum dépannage climatisation
Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E
Bonjour,
Dans mon cas, le remplacement du moteur a seulement diminué la fréquence des pannes aléatoires E7 d'une ou deux fois par semaine à une ou deux fois par mois.
A la différence de Happytodev, mon moteur démarre seul mais s'arrête au bout de quelques secondes. Lorsque que la climatisation s'arrête en code E7, je dois couper puis remettre le courant pour qu'elle refonctionne pendant quelques temps...
Dans mon cas, le remplacement du moteur a seulement diminué la fréquence des pannes aléatoires E7 d'une ou deux fois par semaine à une ou deux fois par mois.
A la différence de Happytodev, mon moteur démarre seul mais s'arrête au bout de quelques secondes. Lorsque que la climatisation s'arrête en code E7, je dois couper puis remettre le courant pour qu'elle refonctionne pendant quelques temps...
23 décembre 2023 à 13:02
Réponse 39 du forum dépannage climatisation
Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E
Bonjour
@Bourinatus
Il est possible que la pâte thermique entre les composants de puissance soit sèche et notamment IPM2 qui alimente le ventilateur.
La dépose de la plaque entraîne de refaire la pâte thermique des autres composants d'électronique de puissance.
@Happytodev
C'est dommage que vous ayez pris ma proposition comme une ''remontrance".
Le site se veut convivial et lorsqu'on ne sait pas, on écoute et on fait ce qu'on vous propose , après tout ce sont des propositions que vous appliquez ou pas.
Concernant votre proposition, vous avez eu votre réponse par le moteur qui s'arrête par saccades en face des pôles magnétiques.
Le moteur de ventilateur de Bourinatus n'est pas le même que le vôtre, pour lui, l'onduleur se trouve sur la carte électronique, pour vous, l'onduleur se trouve à l'intérieur du moteur.
Les bruits de Brrr que vous entendez peut venir du moteur du compresseur, de son l'onduleur ou le hacheur ou circuit correcteur du facteur de puissance.
Je vous laisse avec Dom Aom s'il veut bien continuer à vous aider.
Cordialement. Jima
@Bourinatus
Il est possible que la pâte thermique entre les composants de puissance soit sèche et notamment IPM2 qui alimente le ventilateur.
La dépose de la plaque entraîne de refaire la pâte thermique des autres composants d'électronique de puissance.
@Happytodev
C'est dommage que vous ayez pris ma proposition comme une ''remontrance".
Le site se veut convivial et lorsqu'on ne sait pas, on écoute et on fait ce qu'on vous propose , après tout ce sont des propositions que vous appliquez ou pas.
Concernant votre proposition, vous avez eu votre réponse par le moteur qui s'arrête par saccades en face des pôles magnétiques.
Le moteur de ventilateur de Bourinatus n'est pas le même que le vôtre, pour lui, l'onduleur se trouve sur la carte électronique, pour vous, l'onduleur se trouve à l'intérieur du moteur.
Les bruits de Brrr que vous entendez peut venir du moteur du compresseur, de son l'onduleur ou le hacheur ou circuit correcteur du facteur de puissance.
Je vous laisse avec Dom Aom s'il veut bien continuer à vous aider.
Cordialement. Jima
09 janvier 2024 à 11:59
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Pompe à chaleur Daikin code erreur E7
- N°9328 : Bonjour. Mes parents possèdent une PAC Air/Eau de chez Daikin. Le code E7 est apparu. Problème sur l'unité extérieure normalement et plus spécifiquement sur les ventilos. Modèle unité extérieure : ERRQ014AAV1...
- 2. Panne unité externe Daikin 3MXS52E
- N°4543 : Bonjour à tous. J'ai pu constaté que de bons spécialistes "ES CLIM" collaborent sur ce site. J'ai besoin de votre aide avant de contacter un dépanneur agréé Daikin. Description de ma panne : après plusieurs mois à...
- 3. Erreur E7 sur PAC Daikin ERHQ006BBV3
- N°5784 : Bonsoir à tous, Sur une PAC air/eau Daikin ERHQ006BBV3, j'ai l'erreur E7. E7, donc erreur lié au ventilateur du module extérieur. Au début les symptômes, après un reboot de la PAC : le compresseur démarre pendant 15...
- 4. Erreur E7 sur PAC Daikin / changement des ventilateurs
- N°1737 : Bonjour, j'ai une pompe à chaleur Daikin avec groupe compresseur réf ERHQ011AAV3 et j'ai une erreur E7 qui s'affiche sur l'unité intérieure. D'après le manuel il s'agit de saleté mais ce n'est pas le cas. J'ai fait venir un...
- 5. Code erreur E7 PAC Daikin EAVZ16S23D6V
- N°8253 : Bonjour. J'ai un code d'erreur sur une PAC Daikin EAVZ16S23D6V avec module extérieur EPGA 16kW 220V 230l ECS Le code E7 : Unité extérieure, dysfonctionnement du moteur du ventilateur de l'unité extérieure. Quelqu'un...
- 6. Problème carte PC0419 Défaut E7 Daikin
- N°7348 : Bonjour à tous. Je possède une PAC Ajtech avec une unité extérieure Daikin RZQ140, et récemment un défaut E7 s'est affiché sur le pupitre de mon unité intérieur. Je fais toutes les vérifications d'usages à partir de...
- 7. Panne et code erreur E7 PAC DAIKIN
- N°3912 : Bonjour, J'ai une pompe à chaleur DAIKIN (références : unité extérieure EBHQ011AA6V3, unité intérieure ARC448A2) qui est en panne depuis hier. L'unité intérieure affiche le code erreur E7. Lorsque j'appuie sur le...
- 8. PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
- N°5129 : Bonjour à tous, J'ai déjà arpenté les sujets et lu quelques topics sur ce code erreur. Toutefois je crée un nouveau sujet pour expliquer l'enchainement de ma panne. J'ai eu un code erreur U4 (prob de communication UI/UE)...
- 9. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
- N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
- 10. Airton inverter TAC 12 CHSA/CI erreur E7
- N°2667 : Bonjour, J'ai parcouru les différentes questions de ce genre sans vraiment trouver mon bonheur, voici mon souci : à la mise en route, le mode clim ou chauffage ne démarre plus et le panneau d'affichage au bout de 2 à 3...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite