Bonjour et merci pour votre réponse,
Je comprends votre point de vue quant à mes limites techniques.
Avez-vous toutefois la possibilité de m'indiquer si les pièces de rechanges Sanyo sont réellement non disponibles en France ?
Et pouvez-vous m'indiquer une façon de vérifier si le groupe est bloqué mécaniquement ou non ?
Merci encore et bonne journée,
Hervé
Je comprends votre point de vue quant à mes limites techniques.
Avez-vous toutefois la possibilité de m'indiquer si les pièces de rechanges Sanyo sont réellement non disponibles en France ?
Et pouvez-vous m'indiquer une façon de vérifier si le groupe est bloqué mécaniquement ou non ?
Merci encore et bonne journée,
Hervé
02 avril 2015 à 08:16

Re,
Je ne suis absolue ment pas de la partie donc difficile de vérifier quoi que ce soit.
Connaissez-vous quelqu'un à même de me faire un second diagnostic (banlieue Lyonnaise S/O) ?
Merci par avance pour votre aide.
Je ne suis absolue ment pas de la partie donc difficile de vérifier quoi que ce soit.
Connaissez-vous quelqu'un à même de me faire un second diagnostic (banlieue Lyonnaise S/O) ?
Merci par avance pour votre aide.
01 avril 2015 à 16:18

Bonjour,
Je possède une installation de 7 ans avec deux unités extérieures Sanyo SAP-CMRV3144EH et 2444EH
L'unité principale 3144 a montré exactement les symptômes décrits par Jean-Luc (jlpksa).
Le dépanneur a voulu changer la carte (très onéreuse...) et elle a à nouveau grillé.
Il me dit maintenant qu'il s'agit du compresseur, que la pièce n'est plus disponible depuis le rachat de Sanyo par Panasonic (je suis surpris qu'il n'y ait pas de clause de non obsolescence chez Sanyo ?) et qu'il faut donc changer l'unité extérieure et les splits intérieurs.
Résultats : 1/3 du coût initial d'installation avec finalement à la fin une installation hybride Sanyo/Atlantic...
Pensez-vous qu'il y ait d'autre(s) possibilité(s) ?
Hervé (69)
Je possède une installation de 7 ans avec deux unités extérieures Sanyo SAP-CMRV3144EH et 2444EH
L'unité principale 3144 a montré exactement les symptômes décrits par Jean-Luc (jlpksa).
Le dépanneur a voulu changer la carte (très onéreuse...) et elle a à nouveau grillé.
Il me dit maintenant qu'il s'agit du compresseur, que la pièce n'est plus disponible depuis le rachat de Sanyo par Panasonic (je suis surpris qu'il n'y ait pas de clause de non obsolescence chez Sanyo ?) et qu'il faut donc changer l'unité extérieure et les splits intérieurs.
Résultats : 1/3 du coût initial d'installation avec finalement à la fin une installation hybride Sanyo/Atlantic...
Pensez-vous qu'il y ait d'autre(s) possibilité(s) ?
Hervé (69)
01 avril 2015 à 15:59