Profil du membre henribibi
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit henribibi sur le forum Climatisation

a posté 10 messages sur le forum Climatisation :
Je vais essayer.
Mais gros "foutoir" dans les combles car reprises d'une ancienne clim en fin de vie ui et ue changées et ajout Airzone.
Mais gros "foutoir" dans les combles car reprises d'une ancienne clim en fin de vie ui et ue changées et ajout Airzone.
27 décembre 2024 à 18:26

Bonjour.
Les 3 sont effectivement sur même plenum.
Les 3 sont effectivement sur même plenum.
27 décembre 2024 à 09:35

Bonjour.
Toutes les gaines sont les mêmes.
Celles qui sont bruyantes sont les plus éloignées.
Toutes les gaines sont les mêmes.
Celles qui sont bruyantes sont les plus éloignées.
26 décembre 2024 à 14:59

Bonjour.
Ça ne m'explique pas pour quoi il y a du bruit d'aspiration sur 3 reprises pour un total de 8 donc 5 ne font aucun bruit.
Ça ne m'explique pas pour quoi il y a du bruit d'aspiration sur 3 reprises pour un total de 8 donc 5 ne font aucun bruit.
26 décembre 2024 à 10:58

Bonjour.
Nous avons fait installer une climatisation Atlantic avec Airzone 1 Blue Face et 4 Think.
Il y a une reprise par chambre pour un total de 3 chambres, ainsi qu'une reprise par couloir pour 2 couloirs.
De plus, il y a 2 reprises dans le séjour et 1 reprise dans le bureau.
Cependant, nous avons remarqué que les 3 reprises des chambres font énormément de bruit.
L'installateur a débranché une reprise, mais cela n'a pas résolu le problème de bruit des 2 autres.
Nous nous demandons donc s'il serait judicieux de débrancher les 2 autres reprises également.
Merci pour vos réponses.
Nous avons fait installer une climatisation Atlantic avec Airzone 1 Blue Face et 4 Think.
Il y a une reprise par chambre pour un total de 3 chambres, ainsi qu'une reprise par couloir pour 2 couloirs.
De plus, il y a 2 reprises dans le séjour et 1 reprise dans le bureau.
Cependant, nous avons remarqué que les 3 reprises des chambres font énormément de bruit.
L'installateur a débranché une reprise, mais cela n'a pas résolu le problème de bruit des 2 autres.
Nous nous demandons donc s'il serait judicieux de débrancher les 2 autres reprises également.
Merci pour vos réponses.
24 décembre 2024 à 08:48

Bonjour.
Je vous contacte au sujet de l'installation d'une climatisation gainable Fujitsu en 08/24 avec une Air Zone et 5 bouches pour 5 pièces. Il y a également une reprise par pièce qui existait déjà.
Cependant, j'ai remarqué un bruit de soufflerie désagréable sur les reprises qui me réveille la nuit. Qu'en pensez-vous ?
J'ai essayé de mettre le blueface sur silence et cela semble moins bruyant.
Pouvez-vous me donner votre avis à ce sujet ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Je vous contacte au sujet de l'installation d'une climatisation gainable Fujitsu en 08/24 avec une Air Zone et 5 bouches pour 5 pièces. Il y a également une reprise par pièce qui existait déjà.
Cependant, j'ai remarqué un bruit de soufflerie désagréable sur les reprises qui me réveille la nuit. Qu'en pensez-vous ?
J'ai essayé de mettre le blueface sur silence et cela semble moins bruyant.
Pouvez-vous me donner votre avis à ce sujet ?
Merci d'avance pour vos réponses.
27 octobre 2024 à 11:21

Bonjour,
Maison de 1975 qui a été entièrement rénovée et isolée en 2003. Toutes les fenêtres et portes-fenêtres ont été remplacées par du pic. En climatisant 1 pièce même problème.
Je me demande si cela pourrait être dû à l'airzone avec un blueface et quatre think, ou peut-être à la puissance du climatiseur.
Merci pour votre réponse.
Maison de 1975 qui a été entièrement rénovée et isolée en 2003. Toutes les fenêtres et portes-fenêtres ont été remplacées par du pic. En climatisant 1 pièce même problème.
Je me demande si cela pourrait être dû à l'airzone avec un blueface et quatre think, ou peut-être à la puissance du climatiseur.
Merci pour votre réponse.
16 août 2024 à 08:09

Bonjour.
Référence UE : ARXG30KMLA.
Merci.
Référence UE : ARXG30KMLA.
Merci.
14 août 2024 à 17:57

Bonjour.
Pensez-vous que le dimensionnement est correct ?
Pensez-vous que le dimensionnement est correct ?
14 août 2024 à 09:41

Bonjour.
Nous avons procédé à l'installation d'une climatisation gainable Atlantic ARXG30KBTB en juin 2024, avec la fonction Air Zone pour 5 pièces, dans une maison de 150 m².
Cependant, nous rencontrons un problème : malgré une température extérieure de 28 degrés, nous n'arrivons pas à obtenir une température intérieure inférieure à 22-23 degrés, même après 5 heures de fonctionnement.
Nous constatons seulement une baisse d'un demi-degré.
Nous nous demandons si l'installation est sous-dimensionnée et s'il existe une solution à ce problème.
Nous vous remercions par avance pour vos réponses.
Nous avons procédé à l'installation d'une climatisation gainable Atlantic ARXG30KBTB en juin 2024, avec la fonction Air Zone pour 5 pièces, dans une maison de 150 m².
Cependant, nous rencontrons un problème : malgré une température extérieure de 28 degrés, nous n'arrivons pas à obtenir une température intérieure inférieure à 22-23 degrés, même après 5 heures de fonctionnement.
Nous constatons seulement une baisse d'un demi-degré.
Nous nous demandons si l'installation est sous-dimensionnée et s'il existe une solution à ce problème.
Nous vous remercions par avance pour vos réponses.
13 août 2024 à 16:14