Problème démarrage split Sanyo SAP-KMRV74EH
Actuellement
10 079
questions dans le
forum climatisation
10079
Conseils Forum Climatisation : Problème démarrage split Sanyo SAP-KMRV74EH
Bonjour à tous,
Dans le cadre d'une réno de pièce j'ai débranché mon split Sanyo SAPKMRV74EH. Après plusieurs mois je le ré-allume mais il ne fonctionne pas avec plusieurs problèmes :
- Il fait un bruit sourd (comme un transformateur) au niveau des tuyaux de gaz à l'arrivée et un "gloup gloup" qui vient probablement de la sortie d'eau.
- Il ventile quelques secondes puis se met à clignoter rouge.
- J'ai vérifié l'unité extérieure ne se déclenche pas. Il s'agit d'un split parmi 3 branchés sur l'unité extérieure, celle-ci se met en route sans souci quand je les allume. Si j'allume tous les split, celui qui me pose problème ventile de la chaleur comme demandé mais s'arrête au bout d'une dizaine de secondes en clignotant rouge.
- Les branchements électriques sont corrects.
J'ai activé le mode OP-3 mais il ne retrouve aucune erreur (les 3 led éteintes), je ne comprends pas ce qui pose problème donc.
Auriez-vous une idée pour me permettre d'avancer dans la résolution de ce problème ?
Merci à vous !
Dans le cadre d'une réno de pièce j'ai débranché mon split Sanyo SAPKMRV74EH. Après plusieurs mois je le ré-allume mais il ne fonctionne pas avec plusieurs problèmes :
- Il fait un bruit sourd (comme un transformateur) au niveau des tuyaux de gaz à l'arrivée et un "gloup gloup" qui vient probablement de la sortie d'eau.
- Il ventile quelques secondes puis se met à clignoter rouge.
- J'ai vérifié l'unité extérieure ne se déclenche pas. Il s'agit d'un split parmi 3 branchés sur l'unité extérieure, celle-ci se met en route sans souci quand je les allume. Si j'allume tous les split, celui qui me pose problème ventile de la chaleur comme demandé mais s'arrête au bout d'une dizaine de secondes en clignotant rouge.
- Les branchements électriques sont corrects.
J'ai activé le mode OP-3 mais il ne retrouve aucune erreur (les 3 led éteintes), je ne comprends pas ce qui pose problème donc.
Auriez-vous une idée pour me permettre d'avancer dans la résolution de ce problème ?
Merci à vous !
19 avril 2025 à 11:59
Réponses / Question Climatisation 1
Problème démarrage split Sanyo SAP-KMRV74EH
Bonjour.
Quel est le nom du voyant qui clignote? Et il clignote régulièrement ou par séries de n flashes?
Vous aviez débranché ce split électriquement, ou électriquement et liaisons gaz?
Sur certaines UE Sanyo, vous avez 4 LEDs de diag. Si c'est le cas de la vôtre, dites leur état. Et donnez la référence de l'UE.
Quel est le nom du voyant qui clignote? Et il clignote régulièrement ou par séries de n flashes?
Vous aviez débranché ce split électriquement, ou électriquement et liaisons gaz?
Sur certaines UE Sanyo, vous avez 4 LEDs de diag. Si c'est le cas de la vôtre, dites leur état. Et donnez la référence de l'UE.
19 avril 2025 à 13:07
Réponses / Question Climatisation 2
Problème démarrage split Sanyo SAP-KMRV74EH
Bonjour, y a-t-il un nombre de clignotements rouges, continuel ?
19 avril 2025 à 13:41
Réponses / Question Climatisation 3
Problème démarrage split Sanyo SAP-KMRV74EH
Bonjour,
Merci de vos réponses.
C'est la LED "Opération" qui clignote rouge (Je suis en mode chauffage) de manière continue et régulière.
Le split a été débranché électriquement, il y a eu une microfuite de gaz dans le circuit car j'avais voulu le démonter complètement au début (oui pas très fin...).
L'UE est une R410A.
Pour le diag OP-3 toutes les led étaient éteintes.
Merci !
Merci de vos réponses.
C'est la LED "Opération" qui clignote rouge (Je suis en mode chauffage) de manière continue et régulière.
Le split a été débranché électriquement, il y a eu une microfuite de gaz dans le circuit car j'avais voulu le démonter complètement au début (oui pas très fin...).
L'UE est une R410A.
Pour le diag OP-3 toutes les led étaient éteintes.
Merci !
19 avril 2025 à 15:31
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Compatibilité split et groupe extérieur SAP-CRV126EHE SANYO
- N°3220 : Bonjour à tous, J'ai déjà parcouru plusieurs sujets sur le forum aussi passionnants qu’instructifs, c'est génial. J'ai à mon tour plusieurs questions sur le fonctionnement des climatiseurs réversibles, plus précisément...
- 2. Climatisations Sanyo SAP-KRV93EH non démarrage ou blocage ventilateur split
- N°1273 : Je viens de monter 2 climatisations Sanyo SAP-KRV93EH neuves. La première a démarré tout de suite. La 2ème émet des grognements au niveau du split comme si le moteur du ventilateur était bloqué. Les diodes sont allumées. Il...
- 3. Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt
- N°2521 : Bonjour, Je vais encore poser des questions sur une clim Sanyo mais je cherche la réponse à ma panne encore une autre qui ne ressemble pas aux autres pannes (IGBT). Matériel : SAP-CMRV3146EH + 3 SAP-KMRV74/76EH +...
- 4. Configuration avec des splits non utilisés
- N°3610 : Bonsoir, Sur un même compresseur j'ai un split en fonctionnement très proche du compresseur et 2 splits non utilisés avec de grandes longueurs de tuyaux. Cette configuration n'est-elle pas particulièrement pénalisante...
- 5. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
- N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
- 6. Régulation en dents de scies compresseur climatisation Sanyo
- N°3633 : Bonjour à tous, J’aimerais clôturer la question 3610 : Configuration avec des splits non utilisés parce qu’elle est devenue trop trop chargée, délayée et ambiguë. On n’arrive plus à cerner l’essentiel. Ce...
- 7. Panne à répétition Clim Sanyo 3144
- N°2664 : Bonjour à tous. Je suis tout nouveau sur le forum. C'est ma première question, après avoir parcouru avec énormément d'intérêt de nombreux échanges. J'ai un compliment particulier à adresser à Dom, dont la compétence,...
- 8. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 9. Problème clim Sanyo SAP-CMRV2446EH voyant opération clignote
- N°3156 : Bonjour à tous, Je me présente Emmanuel de Montpellier, je ne suis ni électricien, et encore moins électronicien, mais je suis touche à tout, débrouillard, et j'aime solutionner les problèmes par moi-même. J'ai...
- 10. Problème carte climatisation Sanyo CMRV 3144
- N°4298 : Bonjour, Après 3 années sans aucun souci, j'ai de nouveau un problème avec mon unité extérieure, il y a 3 ans DOM avait diagnostiqué un IGBT HS. Panne carte climatiseur Sanyo SAP-CMRV1426EH Ce matin j'ai remarqué que...
- 11. Panne clim Sanyo sap-cmrv1934eh
- N°5844 : Bonjour à tous. J'étais installateur froid et maintenant à la retraite, mais je ne connais pas trop les manips sur Sanyo. C'est une clim que j'ai installée voilà six ans en occasion. Installation : 1 UE sap-cmrv1934eh + 2...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite