Oui donc vous confirmez bien ce que m'a dit l'artisan qui est venu...
Sachant que la climatisation est installée depuis maintenant 6 ou 7 ans, pensez-vous que je puisse me retourner contre l'installateur ?
Sachant que la climatisation est installée depuis maintenant 6 ou 7 ans, pensez-vous que je puisse me retourner contre l'installateur ?
15 juillet 2015 à 13:13

Bonjour,
J'ai déjà posté pour un problème avec ma climatisation LG neo plasma qui avait un problème avec de l'eau qui coulait par les splits.
J'ai commandé le produit qui m'a été conseillé pour nettoyer les condensats, mais je voulais vous soumettre les photos de mon installation qui semblerait poser problème.
En effet les tuyaux d'évacuation remontent légèrement.
Est-ce que cela peut être la cause de l'eau qui ne s'écoule pas ?
Donc là nous sommes au niveau du couloir de la partie nuit, et de l'autre côté il y a également une autre clim dans notre chambre.
La clim du salon se trouve sur la gauche.
Le tuyau d'évacuation de la clim du salon arrive donc et le souci c'est que le tuyau remonte un peu au moment de rejoindre l'autre évacuation qui est sans doute celle de la clim de la chambre...
Photos de la clim
L'installation vous parait-elle tordue également ?
J'ai déjà posté pour un problème avec ma climatisation LG neo plasma qui avait un problème avec de l'eau qui coulait par les splits.
J'ai commandé le produit qui m'a été conseillé pour nettoyer les condensats, mais je voulais vous soumettre les photos de mon installation qui semblerait poser problème.
En effet les tuyaux d'évacuation remontent légèrement.
Est-ce que cela peut être la cause de l'eau qui ne s'écoule pas ?
Donc là nous sommes au niveau du couloir de la partie nuit, et de l'autre côté il y a également une autre clim dans notre chambre.
La clim du salon se trouve sur la gauche.
Le tuyau d'évacuation de la clim du salon arrive donc et le souci c'est que le tuyau remonte un peu au moment de rejoindre l'autre évacuation qui est sans doute celle de la clim de la chambre...
Photos de la clim
L'installation vous parait-elle tordue également ?

15 juillet 2015 à 10:18

Re à nouveau,
Mon client m'a transmis les photos de ce qui posait problème, cela vous parlera surement plus qu'à moi.
Donc là nous sommes au niveau du couloir de la partie nuit, et de l'autre côté il y a également une autre clim dans notre chambre.
La clim du salon se trouve sur la gauche.
Le tuyau d'évacuation de la clim du salon arrive donc et le souci c'est que le tuyau remonte un peu au moment de rejoindre l'autre évacuation qui est sans doute celle de la clim de la chambre...
L'installation vous parait tordue également ?
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Mon client m'a transmis les photos de ce qui posait problème, cela vous parlera surement plus qu'à moi.
Donc là nous sommes au niveau du couloir de la partie nuit, et de l'autre côté il y a également une autre clim dans notre chambre.
La clim du salon se trouve sur la gauche.
Le tuyau d'évacuation de la clim du salon arrive donc et le souci c'est que le tuyau remonte un peu au moment de rejoindre l'autre évacuation qui est sans doute celle de la clim de la chambre...
L'installation vous parait tordue également ?

Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


09 juillet 2015 à 10:56

Bonjour à vous,
Des nouvelles pour vous dire que suite à vos précieux conseils j'ai annulé la venue du précédent artisan qui voulait nous placer un siphon.
Et j'ai téléphoné à un client pour qu'il passe voir mon installation, et le souci vient de là apparemment.
Je vais faire des photos plus tard à mon retour chez moi pour vous montrer d'où viendrait le problème !
Une histoire de contre pente.
Des nouvelles pour vous dire que suite à vos précieux conseils j'ai annulé la venue du précédent artisan qui voulait nous placer un siphon.
Et j'ai téléphoné à un client pour qu'il passe voir mon installation, et le souci vient de là apparemment.
Je vais faire des photos plus tard à mon retour chez moi pour vous montrer d'où viendrait le problème !
Une histoire de contre pente.
09 juillet 2015 à 10:36

Je reviens, je viens de vérifier mon installation, après le siphon qu'il veut installer il n'y a pas d'autre siphon, le tuyau est directement raccordé à celui d'évacuation des lavabos de la salle de bain (enfin si je ne dis pas de bêtises).
08 juillet 2015 à 22:18

Bonsoir merci pour les réponses !
Alors pour commencer j'ai commandé le produit conseillé plus haut, dès réception je reviens vous harceler !
Pour le siphon on ne va rien payer s'il nous l'installe, l'année dernière il était venu pour le même souci et m'avait fait tout un laïus sur le fait que si le souci revenait dans l'année il s'engageait à intervenir et à faire l'intervention et les travaux nécessaires gratuitement... C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd et du coup je lui ai ressorti la facture avec la mention...
Ça lui apprendra à trop l'ouvrir !!
Alors pour commencer j'ai commandé le produit conseillé plus haut, dès réception je reviens vous harceler !

Pour le siphon on ne va rien payer s'il nous l'installe, l'année dernière il était venu pour le même souci et m'avait fait tout un laïus sur le fait que si le souci revenait dans l'année il s'engageait à intervenir et à faire l'intervention et les travaux nécessaires gratuitement... C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd et du coup je lui ai ressorti la facture avec la mention...
Ça lui apprendra à trop l'ouvrir !!
08 juillet 2015 à 21:53

Merci beaucoup pour ces précieux renseignements !
Je vais regarder cela ce soir, demain il vient quand même nous installer le siphon, on l'aura ce sera tout de même pratique...
Et si jamais j'ai d'autres questions je peux revenir vous embêter ?
Je vais regarder cela ce soir, demain il vient quand même nous installer le siphon, on l'aura ce sera tout de même pratique...
Et si jamais j'ai d'autres questions je peux revenir vous embêter ?
08 juillet 2015 à 17:24

D'accord, merci beaucoup pour le nom du produit, il faut donc porter des lunettes et des gants pour l'utiliser je suppose ?
C'est facile d'utilisation ? Je ne suis pas très bricoleur (voire même pas du tout)... Mais si tout est bien expliqué sur le produit je devrais y arriver !
C'est facile d'utilisation ? Je ne suis pas très bricoleur (voire même pas du tout)... Mais si tout est bien expliqué sur le produit je devrais y arriver !
08 juillet 2015 à 16:32

AAC merci pour vos réponses, savez-vous s'il existe un produit facile d'usage pour nettoyer les condensats (c'est condensateur le mot exact ?) ?
08 juillet 2015 à 15:39

Ok, donc à moins d'utiliser un produit pour tout bien déboucher le problème persistera, siphon ou pas...
Allez hop il ne me reste plus qu'à trouver un nouvel artisan plus compétent !
Allez hop il ne me reste plus qu'à trouver un nouvel artisan plus compétent !
08 juillet 2015 à 13:53

Bonjour,
Merci pour les précisions, pour déboucher il n'utilise pas de produits, il passe un tuyau et il souffle (enfin l'année dernière c'est comme cela qu'il avait fait, cette année je n'étais pas présent lors de son passage).
Merci pour les précisions, pour déboucher il n'utilise pas de produits, il passe un tuyau et il souffle (enfin l'année dernière c'est comme cela qu'il avait fait, cette année je n'étais pas présent lors de son passage).
08 juillet 2015 à 13:32

Bonjour,
Selon le professionnel, les angles en 90 bloquent, l'écoulement des saletés sont sans doute coincées dans cette partie...
La clim est installée depuis 6 ou 7 ans maintenant et elle a toujours bien marché jusqu'au souci de l'année dernière.
Elle a toujours été entretenue, les filtres sont bien en place et nettoyés...
Je n'y connais rien du tout et du coup nous avons un peu peur que le problème ne soit pas résolu avec l'installation d'un siphon...
Selon le professionnel, les angles en 90 bloquent, l'écoulement des saletés sont sans doute coincées dans cette partie...
La clim est installée depuis 6 ou 7 ans maintenant et elle a toujours bien marché jusqu'au souci de l'année dernière.
Elle a toujours été entretenue, les filtres sont bien en place et nettoyés...
Je n'y connais rien du tout et du coup nous avons un peu peur que le problème ne soit pas résolu avec l'installation d'un siphon...
08 juillet 2015 à 11:40

Bonjour,
Merci pour la réponse, alors je ne sais pas pourquoi cela se bouche, je n'y connais rien du tout et cela reste un mystère.
La climatisation est entretenue et les filtres sont bien présents et nettoyés...
Je vais poster une photo de ce que l'artisan veut nous changer !
La clim est installée depuis 6 ans environ et il n'y avait jamais eu de problèmes avant et donc il nous a dit que cela venait de là.
J'ai mis une photo pour montrer, bon forcément la photo n'est pas dans le bon sens mais le tuyau est à la verticale !
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci pour la réponse, alors je ne sais pas pourquoi cela se bouche, je n'y connais rien du tout et cela reste un mystère.
La climatisation est entretenue et les filtres sont bien présents et nettoyés...
Je vais poster une photo de ce que l'artisan veut nous changer !
La clim est installée depuis 6 ans environ et il n'y avait jamais eu de problèmes avant et donc il nous a dit que cela venait de là.
J'ai mis une photo pour montrer, bon forcément la photo n'est pas dans le bon sens mais le tuyau est à la verticale !
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 juillet 2015 à 11:25

Bonjour à vous,
Nouvellement inscrit sur votre forum que je trouve très intéressant et dans lequel j'ai trouvé beaucoup d'informations intéressantes, je me permets de vous soumettre un petit problème.
Nous avons acheté notre appartement il y a maintenant 3 ans 1/2 et il était équipé d'une climatisation LG neo plasma avec 3 splits. La clim a été entretenue depuis son installation par les anciens propriétaires et nous en avons fait de même depuis notre achat.
L'année dernière les splits se sont mis à fuir lors de l'utilisation, la personne en charge de l'entretien est venue et a débouché le tuyau d'évacuation et tout a très bien marché ensuite. Cette année exactement le même souci s'est produit la semaine dernière après avoir utilisé la clim pendant plusieurs jours sans souci.
L'artisan est venu hier pour faire l'entretien et voir le problème et nous a dit que l'installateur avait installé des coudes à angle droit au niveau de l'installation pour faire un genre de siphon mais sans évacuation, et du coup il nous propose de modifier cela en installant un vrai siphon et en changeant cette partie afin de faciliter l'écoulement et pouvoir ainsi ouvrir le siphon pour nettoyer si besoin. Je ne sais pas si tout cela est clair...
Ah et j'ai oublié de vous préciser que l'écoulement de l'eau par les splits se fait sans pompe de relevage (je ne connais pas l'autre terme...
)
Je m'excuse par avant si ce genre de question à déjà été posé, mais j'ai fait une recherche et je n'ai rien vu...
Merci d'avance, je retourne parcourir le forum !
Nouvellement inscrit sur votre forum que je trouve très intéressant et dans lequel j'ai trouvé beaucoup d'informations intéressantes, je me permets de vous soumettre un petit problème.
Nous avons acheté notre appartement il y a maintenant 3 ans 1/2 et il était équipé d'une climatisation LG neo plasma avec 3 splits. La clim a été entretenue depuis son installation par les anciens propriétaires et nous en avons fait de même depuis notre achat.
L'année dernière les splits se sont mis à fuir lors de l'utilisation, la personne en charge de l'entretien est venue et a débouché le tuyau d'évacuation et tout a très bien marché ensuite. Cette année exactement le même souci s'est produit la semaine dernière après avoir utilisé la clim pendant plusieurs jours sans souci.
L'artisan est venu hier pour faire l'entretien et voir le problème et nous a dit que l'installateur avait installé des coudes à angle droit au niveau de l'installation pour faire un genre de siphon mais sans évacuation, et du coup il nous propose de modifier cela en installant un vrai siphon et en changeant cette partie afin de faciliter l'écoulement et pouvoir ainsi ouvrir le siphon pour nettoyer si besoin. Je ne sais pas si tout cela est clair...
Ah et j'ai oublié de vous préciser que l'écoulement de l'eau par les splits se fait sans pompe de relevage (je ne connais pas l'autre terme...

Je m'excuse par avant si ce genre de question à déjà été posé, mais j'ai fait une recherche et je n'ai rien vu...
Merci d'avance, je retourne parcourir le forum !
08 juillet 2015 à 09:34