Bonjour.
J'ai depuis 6 ans une Clim Daikin Siesta entretenue "rigoureusement" via contrat d'entretien, deux visites par an.
Elle sert à refroidir ma chambre pendant la nuit, j'ai l'habitude de la mettre à 27°C. Dehors, il fait dans les 30°C.
Depuis peu, elle fait beaucoup moins de froid, je suis obligé de la mettre à 24°C et la température descend difficilement sous les 29°C.
Elle n'affiche pas de message d'erreur, ne consomme pas trop (400W au début et descend à 180W au bout de quelque temps) et fait un bruit plutôt faible (le ventilateur n'est pas à fond en mode auto).
Un technicien est passé, il a mesuré une pression trop haute et conclu à un compresseur HS. ça me semble un peu rapide comme diagnostique, il n'a pas regardé les codes erreur avec la télécommande.
Je n'ai pas l'habitude de remplacer des appareil électroniques polluants aussi facilement, n'y a t-il pas d'autres points que je pourrais vérifier avant d'abandonner la partie ?
Merci d'avance pour vos idées.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



J'ai depuis 6 ans une Clim Daikin Siesta entretenue "rigoureusement" via contrat d'entretien, deux visites par an.
Elle sert à refroidir ma chambre pendant la nuit, j'ai l'habitude de la mettre à 27°C. Dehors, il fait dans les 30°C.
Depuis peu, elle fait beaucoup moins de froid, je suis obligé de la mettre à 24°C et la température descend difficilement sous les 29°C.
Elle n'affiche pas de message d'erreur, ne consomme pas trop (400W au début et descend à 180W au bout de quelque temps) et fait un bruit plutôt faible (le ventilateur n'est pas à fond en mode auto).
Un technicien est passé, il a mesuré une pression trop haute et conclu à un compresseur HS. ça me semble un peu rapide comme diagnostique, il n'a pas regardé les codes erreur avec la télécommande.
Je n'ai pas l'habitude de remplacer des appareil électroniques polluants aussi facilement, n'y a t-il pas d'autres points que je pourrais vérifier avant d'abandonner la partie ?
Merci d'avance pour vos idées.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



31 mars 2025 à 09:16
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Demande deuxième avis suite passage technicien
Bonjour.
Quoi comme gaz R32 ? R410A ?
Quoi comme gaz R32 ? R410A ?
31 mars 2025 à 10:52
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Demande deuxième avis suite passage technicien
Bonjour.
Le mano indique 11.7 bars, pas 18 comme dans le texte. Ou alors on est induit en erreur par je ne sais quoi?... Il était branché sur la haute pression ou sur la basse?...
Les filtres de l'unité intérieure sont-ils bien propres? Des filtres +/- colmatés dégradent les performances.
Quelles sont les références de l'unité extérieure et intérieure(s)? "s" si c'est un multisplit.
Le mano indique 11.7 bars, pas 18 comme dans le texte. Ou alors on est induit en erreur par je ne sais quoi?... Il était branché sur la haute pression ou sur la basse?...
Les filtres de l'unité intérieure sont-ils bien propres? Des filtres +/- colmatés dégradent les performances.
Quelles sont les références de l'unité extérieure et intérieure(s)? "s" si c'est un multisplit.
31 mars 2025 à 11:23
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Demande deuxième avis suite passage technicien
Merci beaucoup pour vos réponses rapides, j'apporte quelques précisions.
Pour l'erreur sur la pression, j'ai juste copié le rapport du technicien.
Il s'agit d'une unité intérieure ATX25J3V1B, unité extérieure ARX25K2V1B
Je ne sais pas si il était branché sur la HB ou PB, peut-être pourrez vous le savoir avec la photo du technicien ci-dessous.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour l'erreur sur la pression, j'ai juste copié le rapport du technicien.
Il s'agit d'une unité intérieure ATX25J3V1B, unité extérieure ARX25K2V1B
Je ne sais pas si il était branché sur la HB ou PB, peut-être pourrez vous le savoir avec la photo du technicien ci-dessous.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

31 mars 2025 à 12:53
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Demande deuxième avis suite passage technicien
Bonjour.
Perso par rapport aux symptômes je dirai manque de fluide.
Faites intervenir un autre technicien.
maclimatisation.com
Perso par rapport aux symptômes je dirai manque de fluide.
Faites intervenir un autre technicien.
maclimatisation.com
31 mars 2025 à 12:53
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Demande deuxième avis suite passage technicien
Ça m'arrangerait bien que le problème soit aussi simple à résoudre.
Pouvez-vous me dire que le type de gaz utilisé et la pression normale ?
Il me reste à trouver un technicien compétent, ici ce n'est pas une mince affaire.
Merci.
Pouvez-vous me dire que le type de gaz utilisé et la pression normale ?
Il me reste à trouver un technicien compétent, ici ce n'est pas une mince affaire.
Merci.
31 mars 2025 à 13:58
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Demande deuxième avis suite passage technicien
Bonjour.
Le type de fluide est marqué sur la machine extérieure.
Par ailleurs je m'oriente plus vers un manque de fluide par rapport à la description de votre problème.
Si cela venait du compresseur les symptômes peuvent différé suivant la panne dite mécanique.
Soit l'installation disjoncterait dés la mise sous tension, là nous aurions un court-circuit à l'intérieur du compresseur ou une fuite à la terre.
Soit le compresseur fait des grognements de temps en temps et là c'est que ce dernier est HS.
Dans votre cas rien de tout cela il faut donc ravaler le gaz pour le peser, rechercher les causes de la fuite, réparer et remettre la quantité selon normes constructeur.
Ou êtes vous situé ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Le type de fluide est marqué sur la machine extérieure.
Par ailleurs je m'oriente plus vers un manque de fluide par rapport à la description de votre problème.
Si cela venait du compresseur les symptômes peuvent différé suivant la panne dite mécanique.
Soit l'installation disjoncterait dés la mise sous tension, là nous aurions un court-circuit à l'intérieur du compresseur ou une fuite à la terre.
Soit le compresseur fait des grognements de temps en temps et là c'est que ce dernier est HS.
Dans votre cas rien de tout cela il faut donc ravaler le gaz pour le peser, rechercher les causes de la fuite, réparer et remettre la quantité selon normes constructeur.
Ou êtes vous situé ?
Cordialement.
maclimatisation.com
31 mars 2025 à 15:14
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs
Demande deuxième avis suite passage technicien
Mon unité extérieure ne fait aucun bruit suspect, elle souffle de manière régulière.
J'ai vérifié le type de fluide sur l'unité extérieure: R410A
D'après les infos que j'ai glané, la pression devrait être comprise entre 12 et 26 bars et on donc est légèrement en dessous de la fourchette basse.
Je vais cherche un technicien pour recherche de fuite et remettre du gaz.
Je suis à Mayotte et pensais avoir signé un contrat d'entretien avec une entreprise sérieuse, apparemment ce n'est pas le cas.
Merci pour votre aide qui va peut être permettre d'éviter de jeter une clim fonctionnelle à la poubelle.
J'ai vérifié le type de fluide sur l'unité extérieure: R410A
D'après les infos que j'ai glané, la pression devrait être comprise entre 12 et 26 bars et on donc est légèrement en dessous de la fourchette basse.
Je vais cherche un technicien pour recherche de fuite et remettre du gaz.
Je suis à Mayotte et pensais avoir signé un contrat d'entretien avec une entreprise sérieuse, apparemment ce n'est pas le cas.
Merci pour votre aide qui va peut être permettre d'éviter de jeter une clim fonctionnelle à la poubelle.
31 mars 2025 à 15:52
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs
Demande deuxième avis suite passage technicien
Bonjour.
Sur votre photo apparemment le mano est branché en BP (mode froid) on le vois avec le bouton bleu et le suivi du tube.
En mode froid la BP devrait être aux alentour de 8b proche de 0°C, en mode chaud on peut monter jusque 38b/59°C maxi. Certainement manque de gaz en premier.
A vérifier.
Sur votre photo apparemment le mano est branché en BP (mode froid) on le vois avec le bouton bleu et le suivi du tube.
En mode froid la BP devrait être aux alentour de 8b proche de 0°C, en mode chaud on peut monter jusque 38b/59°C maxi. Certainement manque de gaz en premier.
A vérifier.
01 avril 2025 à 10:21
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 2. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 3. Avis avant installation PAC
- N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
- 4. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
- N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....
- 5. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
- N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
- 6. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
- N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
- 7. Avis installation climatisation au rez de chaussée prévue
- N°2850 : Bonjour, J'aimerais connaitre la puissance nécessaire pour mon RDC qui est totalement ouvert. La maison est bien isolée (légèrement sup. à norme RT2005). Niveau matériel que me conseillez-vous ? Si possible, le WIFI avec...
- 8. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 9. Isolant déchiré et doutes sur l'installation de la climatisation
- N°2246 : Bonjour. Ces 2 derniers jours, une entreprise a posé les liaisons frigorifiques pour mes 3 unités. J'ai quelques doutes sur cette pose et sur les explications que j'ai eues pour la suite des travaux. Les liaisons (dans le...
- 10. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
- N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
- 11. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite