Non ce n'est pas l'un de celle qui faisait grève, oui une odeur de cramé mais ça fait quelque jours déjà et l'on ressent cette odeur dans toute la maison y compris à l'étage.
Et celle qui sent le plus parait être celle du bureau du RDC. Elle faisait au débit un bruit de canalisation, et quand je la mets en route elle ne ventile pas même quand elle est sur ventilation maximum.
Et les 2 autres du bas se mettent à clignoter quand celle-ci est en route.
04 décembre 2014 à 14:34
forum consulter ce sujet 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi

Bonjour Dom,
J'ai à nouveau un problème avec mes UI, tous fonctionne sauf une qui quand les 2 autres sont allumées, cette dernière ne ventile pas, donc les 3 se mettent à clignoter orange.
Aussi j'ai une odeur nauséabonde dans toute la maison c'est très désagréable et je ne sais que faire et d’où cela peut venir.

Bien à vous.
L'ingé son
04 décembre 2014 à 10:35
forum consulter ce sujet 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi

Publicité

Bonjour Dom,
Oui au départ pour tester les connecteurs parce que l'on m'a dit que parfois cela venait de là et le gars qui les a démontés ne les a pas bien remonté il faisait nuit et froid.

Encore une fois merci et espérant que tous ces posts servent à d'autres personnes.
Bien à vous dom et encore Chapeau bas.
27 novembre 2014 à 11:20
forum consulter ce sujet 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi

Bonjour Dom,
Merci et merci encore pour toute cette patience et toutes ces choses que vous connaissez, j'ai enfin trouvé avec toutes ces manip.
En fait le fait d'avoir changé les circuits intégrés cela suffisait largement puisque la panne était le fait qu'il y avait une cosse qui ne faisait pas contact côté sortie vers les UI.
Elle ne touchait le métal de la cosse mais le plastique c'est quand vous m'avez dit de tester la fiche cn1 que j'ai constaté qu'il y a avait 35v sur chaque borne donc j'ai regardé du côté opposé des fils et là je vois que la cosse était en contact sur le plastique côté bornier.

Encore et encore merci Dom, super pro vous êtes. biggrin
23 novembre 2014 à 23:39
forum consulter ce sujet 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi

Au fait je n'ai pas de mode test de diode sur mon multimètre ou alors je ne sais pas où c'est. dizzy
23 novembre 2014 à 01:13
forum consulter ce sujet 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi

Désolé, je vous tiens au courant.
Bon déplacement.
23 novembre 2014 à 01:11
forum consulter ce sujet 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi

Merci Dom c'est ultime et dernière chance je vais faire ça mais je ne sais pas si c'est bien de monter et démonter la carte comme ça mais bon pas le choix. Aussi j'essayerai d'alimenter l'UI 2 (celle qui ne fonctionne pas en remplaçant son arrivée par celle du 1 ou du 3 juste pour savoir si cela ne viendrait pas de l'UI elle-même).
Je vous tiens au courant des choses. sleepy
23 novembre 2014 à 01:10
forum consulter ce sujet 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi

BonjourDom,
Tout est bon, les 3 relais colle, là je ne sais plus quoi faire serait-il possible que le 12 V n'arrive pas au relais 2 et comment tester le 35 V.
Bien à vous.

L'ingé son qui est meilleur dans le son que dans l'électronique, ce qui est logique en même temps.
22 novembre 2014 à 14:54
forum consulter ce sujet 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi

Re bonjour Dom,

Alors les tests :
Entre 3 et 7 = 1,4 ohms
Entre A et B = 1,7 ohms
Entre C et D = 693 ohms
Entre E et F = 681 ohms
Entre D812 et D = 1,024
Entre D812 et F = 1,024
Entre D813 et D = 1,024
Entre D813 et F = 1,024

Là on arrive au test de collage des relais n'est-ce pas ?
21 novembre 2014 à 11:29
forum consulter ce sujet 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi

Bonjour Dom,
Je vais tester en ohmmètre donc hors tension, mais à cette étape :
Citation :
Si c'est bon, mesurez les diodes D812 et 813 en mode test de diode, fil rouge sur 12V, fil noir sur D puis F, les 2 mesures doivent être identiques, environ 600 environ 600 (mV).

Il faut remettre le courant n'est-ce pas ?
Si, oui comment faire pour retourner la carte avec tous les fils et le courant remis.
A moins que je ne me trompe.

Bien à vous.
L'ingé son
21 novembre 2014 à 10:38
forum consulter ce sujet 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi

Voici 3 photos.

Pour agrandir les photos, cliquez dessus.

20 novembre 2014 à 13:08
forum consulter ce sujet 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi

Prise avec mon galaxy S4 et récupéré via vies et réinjecté sur le site mais bon quoi de mieux que la bonne vieille méthode des appareils photo numérique.
20 novembre 2014 à 12:29
forum consulter ce sujet 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi

Bonjour Dom,
Désolé pour les photos, je sais que ce n'est pas évident de répondre aux questions sans avoir quelques éléments concrets, mais ce n'est pas faute d'avoir essayé.
Je vais prendre d'autres photos tout à l'heure et vous les enverrai, je pense que c'est plus judicieux.
Aussi quand vous dites :
Citation :
Pour restaurer le fonctionnement de l'UI éteinte, vous pouvez court-circuiter les broches contact

De quelle broche s'agit-il du + et du - du relais en question ?

Bien à vous.
l'ingé
20 novembre 2014 à 08:43
forum consulter ce sujet 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi

En fait c'est à force de souder et dessouder le circuit intégré IC1, parce-que c'est son emplacement.
Pouvez-vous me dire comment on teste un relais parce-que j'ai localisé le relais de l'UI qui ne fonctionne pas mais il faut que je teste son relais comme vous me l'aviez préconisé sur un précédent post.
Bien à vous.
19 novembre 2014 à 20:20
forum consulter ce sujet 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi

Ça y est, peut-être j'attends de voir si elles seront publiées.
Cordialement.
19 novembre 2014 à 16:32
forum consulter ce sujet 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi

2ème photo :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
5723

19 novembre 2014 à 16:32
forum consulter ce sujet 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi

Voici la photo :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
5724

19 novembre 2014 à 16:31
forum consulter ce sujet 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi

Bonjour Dom,
Je n'arrive pas à envoyer de photo pourtant au format jpg mais il ne les met pas sur le site, je ne comprends pas pourquoi il me garde que le texte.
19 novembre 2014 à 15:55
forum consulter ce sujet 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi

Très bien.
19 novembre 2014 à 00:19
forum consulter ce sujet 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi

Bonjour Dom,
Pourtant je l'ai fait il y a 3 jours, bref voici : Je ne sais pas tester un relais, pouvez-vous me donner la marche à suivre ?
Merci encore.
18 novembre 2014 à 19:42
forum consulter ce sujet 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi

Bonsoir Dom.
Avez-vous reçu mes photos.
17 novembre 2014 à 22:16
forum consulter ce sujet 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi

Merci Dom,
Je vais re-démonter la plaque et prendre des photos recto et verso car je ne sais pas tester un relais et oui je suis ingénieur du son pas ingénieur en électronique mais j'aurai dû choisir cette branche car elle me plait assez. smile
13 novembre 2014 à 17:53
forum consulter ce sujet 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi

J'ai remplacé le 2ème circuit intégré que j'ai reçu ce matin, le str 6667 b, et là j'ai toujours que 2 UI sur 3 qui marchent, donc il y a quelque chose qui ne va pas.
J'ai fait ce que Dom disait sur le précédent post et je n'ai rien aux bornes de l'UI du milieu.
J'ai 35V à la borne de droite, 35V à celle de gauche et 0V sur celle du milieu. huffy
12 novembre 2014 à 22:50
forum consulter ce sujet 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi

Là c'est on ne peut plus explicite.
J'essaye tout ça demain et vous tiens au courant.
Cordialement.
11 novembre 2014 à 19:59
forum consulter ce sujet 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi

Bonsoir Dom
Je ne comprends pas "et le fil qui se branchait dessus" de votre dernier post. dizzy
11 novembre 2014 à 00:07
forum consulter ce sujet 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi

En fait je me suis mal expliqué, je résume j'ai reçu un des 2 circuits intégrés commandé soit celui de l' IC1 CAD le STR 6523, étant impatient de savoir si c'était bien les circuits intégrés qui était défectueux j'ai dessoudé le circuit intégré d'IC2 c'est à dire le STR 6667 B et j'ai soudé à la place un STR 6523. ça marche mais je n'ai qu'une unité intérieure sur les 2.
Donc j'en déduis que peut-être le STR 6523 ne peut commander qu'une seule UI et pas 2, c'est la raison pour laquelle il faut impérativement mettre en lieu et place du circuit intégré d'IC2 le circuit intégré STR 6667 B et non un circuit intégré STR 6523.

Je voulais juste essayer voir si c'était bien le circuit intégré qui était HS et visiblement c'est le cas puisque cela marche sur une des UI soit, mais avant ça cela ne fonctionnait pas. Donc j'en déduis que c'est bien le circuit intégré qui était hs.

Pour conforter ma déduction je vais attendre de recevoir l'autre circuit intégré soit le STR 6667 B je vais le remplacer et je vous tiendrai au courant.

PS : je suis bien l'ingé son et non Cédric mais bon je lis tous les posts, c'est là que l'on peut trouver les solutions et surtout grâce à des personnes comme vous Dom qui nous font économiser quelque 1800€ de carte pour parfois un composant à quelques euros.
09 novembre 2014 à 11:21
forum consulter ce sujet 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi

Bonjour Dom.
Alors voilà la suite de mes problèmes j'ai reçu un des circuit intégré le str 6523 donc celui qui commande une des 3 unité donc par manque de patience je l'ai soudé à la place de l'autre circuit intègre donc le 6667 et la miracle ça marche sauf que je n'ai qu'une UI sur 2 qui marche est ce le fait qu'il ne soit pas assez puissant pour 2 UI.
Donc j'attends de recevoir l'autre pour voir mais je pense que c'était ça.
Qu'en pensez vous.
09 novembre 2014 à 08:41
forum consulter ce sujet 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi

Bonsoir Dom
Je n'ai pas encore fait la manip car je n'avais pas de pompe à dessouder donc j'ai dû en commander une.
J'attends de la recevoir et vais tester au pire je n'aurai plus de chauffage et je cramerai la carte, non je blague je n'espère pas cramer la clarté parce que là ce n'est pas le même prix.
Je vous tiens au courant.
Cordialement.
27 octobre 2014 à 22:04
forum consulter ce sujet 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi

Donc en clair ça ne marchera pas si l'un fait fonctionner l'autre. C'est bien ça.
Je pensais qu'en faisant cette manipulation j'inverserai le processus au lieu d'en avoir 1 sur 3 qui marche j'en aurai 2 sur 3, en fait j'aurai IC1 en rade et IC2 en marche non.

Cordialement.
23 octobre 2014 à 22:59
forum consulter ce sujet 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi

Bonjour Dom.
J'ai entre 812 et 814 sur les 2, R 740 et R 74, peut-être et vous me direz ce que vous en pensez si je dessoude le circuit intégré de IC1 pour le mettre sur IC 2, donc je mets le 6523 à la place du 6667 B, juste pour voir si ça fonctionne vu que IC1 fonctionne comme ça je saurai si c'est le circuit intégré qui est défectueux ou ce n'est pas lui.

J'aimerai votre avis là dessus et savoir ce que je risque à faire ça.
23 octobre 2014 à 15:43
forum consulter ce sujet 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi

Bonjour Dom,
Quand je mesure 740 et 741 cela ne cesse de monter et monter sans me donner une valeur exacte.
Cela veut-il dire qu'elles sont HS ?
Ce que j'ai commandé ce sont des circuits intégrés STR F6667B et STR F 6523
22 octobre 2014 à 10:29
forum consulter ce sujet 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi

Bonjour,
En effet, vous avez raison, j'ai un savoir faire dans le son puisque je suis ingénieur du son, mais c'est un milieu où l'entraide n'est pas dans le vocabulaire de cette corporation et je trouve ça bien dommage que parfois nous nous trouvions dans des situations ultra délicates où l'on a des chances de "planter" un concert ou une émission et que personne ne veut vous aider.
Mais bon c'est comme ça et vous avez raison le temps libre a été instauré pour en profiter et surtout pour ne pas payer plus d'impôts.
Bien à vous.

PS: je vous tiens au courant de la suite des évènements, maintenant si vous connaissez un fournisseur de ce genre de composants je suis preneur en attendant de recevoir le paquet de 10 qui de toute façon finira sur un site de vente comme vous dites (lol).
19 octobre 2014 à 10:52
forum consulter ce sujet 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi

Bonjour tout le monde.
En effet Dom qui m'a été de précieux conseils et je le remercie aussi pour sa patience et son savoir faire a bien supposé en disant que j'attendais le régulateur que j'ai commandé.
Néanmoins je ne l'ai pas trouvé en France malgré mes nombreux appels dans les différents magasins, alors je l'ai commandé en Chine chez aliexpress.
Je ne vous cache pas que j'attendais de le recevoir et de le monter pour vous donner des nouvelles, aussi et grosse erreur je l'ai commandé chez aliexpress donc il faut attendre 2 mois pour le recevoir, c'est long mais sinon il faut le commander ailleurs et là ils fournissent du JVC à 48€ la pièce et oui c'est cher donc je l'ai commandé en Chine pour 16€ les 10.
On verra bien j'attends de le recevoir et vous tiens au courant.
Au fait Dom pourquoi ne faites vous pas la réparation chez les gens vu que vous connaissez bien le principe ça arrondirait bien les fins de mois et je suis certain que vous trouverez votre bonheur.

Bien à vous.
17 octobre 2014 à 17:31
forum consulter ce sujet 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi

R746 (0.8 ohm) et R716 (1,0 ohm)

Entre D725 et R760, il y a 0v.
- Entre J7 et J6, il y a 35v.
- Entre J11 et J10, il y a 15v.
- Entre J14 et J13, il y a 12v.

- Il n'y a pas de tension aux bornes de R760
- La résistance aux bornes de R746 est de 0.8 et , et R716 est de 1
- La résistance entre les bornes 2 et 3 de IC1 affiche1 ohms (en fait cela ne fait rien l'ohmmètre reste sur 1
- La résistance entre les bornes 2 et 3 de IC2 affiche1 ohms (en fait cela ne fait rien l'ohmmètre reste sur 1

Le couple R701/702 Affiche 285 puis remonte sans s'arrêter, donc je ne sais pas ce que cela veut dire.

A tout hasard, mesurez le couple R701/702 (elles sont en parallèle), vous devriez trouver 500 kOhms, et R740/741, vous devriez trouver 410 kOhms. Ce sont ces résistances qui chargent les condos de démarrage des IC.
01 octobre 2014 à 17:08
forum consulter ce sujet 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi

Bonjour Dom Aom,
J'ai fait les tests comme précisé sur le post 10 donc sur les bornes R760 j'ai 0 volt, sur R719 j'ai 0 volt aussi, maintenant sur CN3
J'ai bien + 17 V sur la 11 par rapport à 10
+ 12 V sur la 6 par rapport à la 1
+ 5V sur la 3 par rapport à 1
- 7,2 V sur la 8 par rapport à 1
15V aux bornes R714
35V aux bornes R713

De quoi cela pourrait-il provenir d'autres condos, des relais ??? C'est un vrai mystère ma parole.
01 octobre 2014 à 12:59
forum consulter ce sujet 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi

Bonsoir Dom Aom,
Merci de me répondre, demain matin je ferai les tests comme demandés au post 10 et vous dirai ce qu'il en est.
Aussi je n'ai pas de 35V sur 2 bornes. Donc malgré le changement de 2 Condos je reviens à la case départ. mad
30 septembre 2014 à 23:04
forum consulter ce sujet 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi

Bonjour à tous.
Après une absence due à mon boulot (déplacement oblige) me revoilà avec mes soucis de carte sur mon UE, donc j'ai acheté 2 condensateurs 25V 330 uf je les ai remplacés sur la carte de mon UE ( C731 et C754) et rien ne change.
Sur la carte de mon UE LD 304 clignote 2 fois au vert et LD 301 clignote 1 fois au rouge.
Aucune autre led ne clignote, savez-vous de quoi cela pourrait provenir car je désespère d'acheter une carte vu le prix exorbitant.

Merci pour vos réponses.
30 septembre 2014 à 14:09
forum consulter ce sujet 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi

Bonsoir Dom,

En fait j'ai suivi pas à pas le post que vous aviez avec "PaBe" sur une panne identique à la mienne sauf que en ce qui le concerne c'était une UE RAM 55 QH5 mais sa carte est similaire à la mienne et qui plus est les symptômes sont les mêmes.
A un moment vous parliez de ce condo C731 qui était un peu proche du radiateur et qui était amené à chauffer. alors c'est là que je n'ai pas compris qu'un radiateur si petit alimente 2 UI et IC2 radiateur plus trios alimente qu'une seule UI, mais bon vous venez de rectifier le tir donc je vais plus pencher vers IC2 et suivre vos conseils de les éloigner des radiateurs quitte à les coucher un petit peu plus loin.
Maintenant c'est vrai qu'il serait judicieux de changer C731 et C754 même si, pour le coup, j'en ai 1 sur 3 UI qui marche et qui correspond à la C731.
19 septembre 2014 à 21:31
forum consulter ce sujet 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi

Bonjour.
Après moultes test sur cette satanée carte et après avoir lu les différents posts je pense que mon condensateur C731 est HS. Donc je vais le changer mais 2 questions se posent à moi, est-ce qu'il faut tous les remplacer, je parle des condo du même type et est-ce que cette référence peut faire l'affaire.

Condensateur Elco radial 105° 330 µF ± 20 % 25 V pas 5 mm Panasonic EEUFC1E331B
Merci de vos réponses.

Je pense également changer quelques résistances vu le prix et le fait de les commander sur le net et payer plus de frais de port que de matériel.
19 septembre 2014 à 18:56
forum consulter ce sujet 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi

Bonsoir,
Pas mal ce système de schéma je vais vérifier tout ça mais sur 3 UI, 2 ne fonctionnent pas alors qu'ils sont sur la même carte et aucune tension en sortie.
J'ai juste un ic 1 qui est un peu marron comme un coup de chauffe.
19 septembre 2014 à 00:44
forum consulter ce sujet 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi

C'est bon j'ai testé 300 V entre + et - 12 V au régulateur IC2 borne R760 et je ne trouve pas R719 et là je vais poursuivre les tests.
18 septembre 2014 à 10:43
forum consulter ce sujet 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi

J'ai bien lu le post plus haut mais malgré ma fonction de technicien ''son'' je ne comprends pas trop le IC 2 et C754 c'est un peu du chinois pour moi. Sur ma carte j'ai 2 fils blanc et noir qui viennent de la partie inférieure, je pense de la carte partie inférieure de l'UE et il y a bien 220 V.
18 septembre 2014 à 10:27
forum consulter ce sujet 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi

En fait je suis ingénieur du son d’où mon pseudo, j'ai démonté le couvercle de l'UE et sur les 4 diodes LD 301 clignote 1 fois au rouge et LD 304 clignote 2 fois au vert et LD 302 et LD 303 reste éteinte.
18 septembre 2014 à 10:22
forum consulter ce sujet 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi

Merci pour la réponse c'est vrai vous avez raison le titre porte à confusion, mais cela veut dire que la carte est à changer ?
Ou sont-ce des composants précis à changer ?
Merci.
18 septembre 2014 à 09:55
forum consulter ce sujet 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi

Bonjour et merci pour la réponse très réactive.

En fait je me suis mal expliqué, sur l'UE qui est composée de 2 moteurs un en haut et l'autre en bas, celui du haut commande mes 3 chambres à l'étage et celui du bas commande salon, salle à manger et bureau du bas.
J'ai donc 3 sorties sur mon bornier moteur Haut de mon UE qui correspond à chaque UI de chaque pièce et de même pour le moteur du bas.
Et bien quand je teste la tension de sortie de chaque bornier (par exemple ma sortie qui va vers l'UI de ma chambre), et bien sûr les 3 chambres 1 seule m'indique 35 V en continu et fonctionne et les 2 autres m'indiquent 0V ou 1V et ne fonctionne pas.

Donc est-ce la carte électronique ou celle qui se trouve indépendante, celle où il y a de gros condensateurs noirs.
Merci.
18 septembre 2014 à 09:10
forum consulter ce sujet 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi

Bonjour,

J'ai 2 unités sur 3 qui fonctionnent sur ma pompe à chaleur Hitachi.
UE RAM 130 HQ
UI RAK 35 QH 8
Sur UE j'ai 2 moteurs donc circuit bien distinct, le circuit du bas, moteur bas de L'UE et commandant les pièces du RDC fonctionne normalement, et le circuit du haut commandant les chambres de l'étage ne fonctionne pas.
J'ai donc démonté les carters, ouvert la boite où il y a la carte électronique et je n'ai rien constaté d'anormal ?
J'ai donc testé la sortie des cartes aux borniers phase et neutre et j'ai bien 35 V continu mais sur 1 sortie seulement sur 3.
Pour tester si c'était la UE ou la UI j'ai débranché un des splits sur l'UE et branché au fur et à mesure les différents splits, qui fonctionnent. Donc les splits ne sont pas à mettre en cause.
J'aimerai savoir s'il s'agit de la carte électronique, sachant que j'en ai 2, 1 grande et une petite (verte en haut de la photo).

Pouvez-vous me dire s'il s'agit de la carte ou autre chose, car vu le prix des cartes j'aimerai ne pas me tromper et l'hiver arrivant...
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
panne pompe à chaleur Hitachi

17 septembre 2014 à 09:40
forum consulter ce sujet 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi