Profil du membre Isamaud
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit Isamaud sur le forum Climatisation

a posté 2 messages sur le forum Climatisation :
Bonjour Cathars,
Merci pour cette réponse, et pardon de répondre tardivement.
Je ne vois pas comment faire pour avoir le débit d'air sur une journée sans mettre en œuvre un appareillage complexe : appareil de mesure du débit d'air (pas simple déjà) connecté à une centrale de mesure car il va varier dans la journée, idem pour les températures (plus simple).
Puis, le compteur EdF est irréprochable du point de vue métrologique, mais il donne l'énergie au kWh près.
Donc l'incertitude sur une campagne de mesure est de +ou- 1 kWh.
J'ai fini par équiper ma PAC d'un compteur d'énergie dédié.
Cordialement.
Isamaud
Merci pour cette réponse, et pardon de répondre tardivement.
Je ne vois pas comment faire pour avoir le débit d'air sur une journée sans mettre en œuvre un appareillage complexe : appareil de mesure du débit d'air (pas simple déjà) connecté à une centrale de mesure car il va varier dans la journée, idem pour les températures (plus simple).
Puis, le compteur EdF est irréprochable du point de vue métrologique, mais il donne l'énergie au kWh près.
Donc l'incertitude sur une campagne de mesure est de +ou- 1 kWh.
J'ai fini par équiper ma PAC d'un compteur d'énergie dédié.
Cordialement.
Isamaud
09 avril 2018 à 13:09

Bonjour,
J'ai un souci de COP avec une PAC Toshiba de 37kW (trente-sept).
J'ai mis au point une méthode de mesure du COP in situ car aucun expert n'a su répondre à cette question.
Quelqu'un a-t-il été confronté à ce genre de problème ?
Merci pour toute contribution à mes cogitations.
J'ai un souci de COP avec une PAC Toshiba de 37kW (trente-sept).
J'ai mis au point une méthode de mesure du COP in situ car aucun expert n'a su répondre à cette question.
Quelqu'un a-t-il été confronté à ce genre de problème ?
Merci pour toute contribution à mes cogitations.
09 mars 2018 à 23:58