Citation :Merci pour vos conseils !
Les constructeurs aident normalement les techniciens de maintenance avec "service manual". Ce document d'une centaine de pages peut être très utile pour réparer, mais je ne l'ai pas trouvé pour Delonghi.
J'ai aussi cherché le manuel mais c'est un très ancien modèle et je ne l'ai pas trouvé.
Il est très similaire à ceci : https://www.manualeduso.it/delonghi/pls-120-ar/manuale
Citation :Comment puis-je le mesurer ?
Pour moi, la communication de d'UI vers l'UE semble OK au début sinon pas de démarrage.
Je vérifierais la stabilité des tensions DC d'alimentation (UE et UI). Une baisse éventuelle d'une de ces tensions DC pourrait provoquer cet arrêt avec ce message d'erreur.

J'ai mesuré DC en UI sur le bornier (si j'ai mesuré correctement) :
n(1) - 2 : variable 8-11
2 -3 : variable 8-11
n(1) -3 : 0
02 juillet 2020 à 14:48

Citation :- IU s'allume et fonctionne régulièrement
Le climatiseur démarre et refroidit régulièrement, mais après 3 minutes,
Merci de préciser l'ordre reçu par l'UI est bien transmis à l'UE qui démarre son ventilateur, actionne ses vannes, son compresseur ??
- UE le compresseur se met en marche, le ventilateur se met en marche
- à partir d'UI, l'air froid ou chaud sort comme il a été réglé (dans le cas de l'air chaud, il n'est pas temporisé car il s'arrête plus tôt mais si la ventilation est à nouveau chaude lorsque la ventilation est activée)
- l'UE se bloque en raison de l'absence de communication ; le compresseur s'arrête ; après 30 secondes, le ventilateur s'arrête.
01 juillet 2020 à 18:04

Comme vous l'avez peut-être compris, je suis italien, je ne comprends pas l'électronique et je ne parle pas français ... donc une entreprise presque impossible.
Quant au manuel Delonghi, je ne comprenais pas si un lien vers mon conditionneur ou Delonghi en général était nécessaire.
Quant au manuel Delonghi, je ne comprenais pas si un lien vers mon conditionneur ou Delonghi en général était nécessaire.
01 juillet 2020 à 17:37

D'accord, merci beaucoup ! je vais étudier d'abord comment le faire ... 

01 juillet 2020 à 16:48

Je m'excuse, j'ai déjà vérifié que les connexions entre la carte interne et externe ont les mêmes tensions. Le câble com a également été vérifié et a une tension variable (15 | 25 volts) sur la carte interne et externe.
Je pense que l'une des 2 cartes a quelques problèmes. Malheureusement, ils ne sont plus sur le marché.
Je pense que l'une des 2 cartes a quelques problèmes. Malheureusement, ils ne sont plus sur le marché.
30 juin 2020 à 20:17

Bonjour.
J'ai un climatiseur Delonghi planos Inverter plni 120.
J'ai un problème : 6 flashs (E6) et LED OFF verte sur la carte externe.
Le climatiseur démarre et refroidit régulièrement, mais après 3 minutes, il s'arrête pour "non-communication" de la carte d'interface utilisateur avec l'UE, est-ce que quelqu'un sait comment je peux le résoudre le problème ??
Merci.
Carte interne : GRJ9Q-A (1.1)
Carte externe : GRJW9M-A1 v2.3 fr
J'ai un climatiseur Delonghi planos Inverter plni 120.
J'ai un problème : 6 flashs (E6) et LED OFF verte sur la carte externe.
Le climatiseur démarre et refroidit régulièrement, mais après 3 minutes, il s'arrête pour "non-communication" de la carte d'interface utilisateur avec l'UE, est-ce que quelqu'un sait comment je peux le résoudre le problème ??
Merci.
Carte interne : GRJ9Q-A (1.1)
Carte externe : GRJW9M-A1 v2.3 fr
30 juin 2020 à 16:41