Bonjour.

J'ai remplacé les 2 composants str f6667B par 2 6654 et cela refonctionne.
On a de nouveau du chauffage et j'ai le plaisir d'avoir réparer moi-même.
Merci pour vos conseils, et je vais participer à la cagnotte.
Encore merci.
25 octobre 2020 à 18:56
forum consulter ce sujet UI non alimentée Hitachi TE-90A

Merci, je vais me concentrer sur cette solution.
10 octobre 2020 à 15:40
forum consulter ce sujet UI non alimentée Hitachi TE-90A

Publicité

Bonjour,

Tout d'abord merci pour vos futures réponses.

J'ai une UE TE-90A qui n'alimente plus mes 4 UI sur 4.
Tout d'abord il y a un an elle a arrêté d'alimenter 2 UI, et depuis 2 semaines les 2 autres. Il y a un an la tension en entrée était OK, et en sortie il n'y avait que les 2 UI opérationnelles qui étaient alimentées, les 2 autres rien.
Le réparateur était parti pour changer la carte électronique il y a un an, mais il ne l'a pas trouvé.
Aujourd'hui j'attends le devis pour changer toute l'installation UE et UI parce que les normes des gaz ont changé.
Je m'attends à une somme élevée. Donc je vais d'abord essayer de la réparer tout seul.

La LED 301 clignote 1 fois, donc cela doit être un problème d'alimentation, selon la notice sur le capot c'est un problème de PWB, c'était le même diagnostic il y a un an.
Je n'ai pas refait les mesures de tension entrée sortie, je le fais cet après midi, mais je pense que ce sera nul en sortie UE pour les UI.
J'ai lu plusieurs posts sur votre site, mais je suis perdu, pouvez-vous m'aider à tout reprendre à zéro ? à un moment j'ai cru comprendre que c'était un régulateur de tension en cause. Mais lequel, sur quelle carte ?
Est-ce un seul élément défectueux ? lequel ? comment le trouver ? j'ai un multimètre mais je dois mesurer quoi ? (eh oui je suis au niveau presque débutant).
Est-ce préférable de changer directement la carte ? si on en trouve encore, à première il y en a sur les sites, sauf s'ils doivent les commander eux aussi...

Pour conclure, j'ai peu de temps donc il est possible qu'entre vos conseils et son application cela prenne un petit délai.
Merci pour votre aide.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépannage UE TE-90A Hitachidépannage UE TE-90A Hitachidépannage UE TE-90A Hitachidépannage UE TE-90A Hitachi

Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
10 octobre 2020 à 11:05
forum consulter ce sujet UI non alimentée Hitachi TE-90A