Question Forum Climatisation : UI non alimentée Hitachi TE-90A
Bonjour,
Tout d'abord merci pour vos futures réponses.
J'ai une UE TE-90A qui n'alimente plus mes 4 UI sur 4.
Tout d'abord il y a un an elle a arrêté d'alimenter 2 UI, et depuis 2 semaines les 2 autres. Il y a un an la tension en entrée était OK, et en sortie il n'y avait que les 2 UI opérationnelles qui étaient alimentées, les 2 autres rien.
Le réparateur était parti pour changer la carte électronique il y a un an, mais il ne l'a pas trouvé.
Aujourd'hui j'attends le devis pour changer toute l'installation UE et UI parce que les normes des gaz ont changé.
Je m'attends à une somme élevée. Donc je vais d'abord essayer de la réparer tout seul.
La LED 301 clignote 1 fois, donc cela doit être un problème d'alimentation, selon la notice sur le capot c'est un problème de PWB, c'était le même diagnostic il y a un an.
Je n'ai pas refait les mesures de tension entrée sortie, je le fais cet après midi, mais je pense que ce sera nul en sortie UE pour les UI.
J'ai lu plusieurs posts sur votre site, mais je suis perdu, pouvez-vous m'aider à tout reprendre à zéro ? à un moment j'ai cru comprendre que c'était un régulateur de tension en cause. Mais lequel, sur quelle carte ?
Est-ce un seul élément défectueux ? lequel ? comment le trouver ? j'ai un multimètre mais je dois mesurer quoi ? (eh oui je suis au niveau presque débutant).
Est-ce préférable de changer directement la carte ? si on en trouve encore, à première il y en a sur les sites, sauf s'ils doivent les commander eux aussi...
Pour conclure, j'ai peu de temps donc il est possible qu'entre vos conseils et son application cela prenne un petit délai.
Merci pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
Tout d'abord merci pour vos futures réponses.
J'ai une UE TE-90A qui n'alimente plus mes 4 UI sur 4.
Tout d'abord il y a un an elle a arrêté d'alimenter 2 UI, et depuis 2 semaines les 2 autres. Il y a un an la tension en entrée était OK, et en sortie il n'y avait que les 2 UI opérationnelles qui étaient alimentées, les 2 autres rien.
Le réparateur était parti pour changer la carte électronique il y a un an, mais il ne l'a pas trouvé.
Aujourd'hui j'attends le devis pour changer toute l'installation UE et UI parce que les normes des gaz ont changé.
Je m'attends à une somme élevée. Donc je vais d'abord essayer de la réparer tout seul.
La LED 301 clignote 1 fois, donc cela doit être un problème d'alimentation, selon la notice sur le capot c'est un problème de PWB, c'était le même diagnostic il y a un an.
Je n'ai pas refait les mesures de tension entrée sortie, je le fais cet après midi, mais je pense que ce sera nul en sortie UE pour les UI.
J'ai lu plusieurs posts sur votre site, mais je suis perdu, pouvez-vous m'aider à tout reprendre à zéro ? à un moment j'ai cru comprendre que c'était un régulateur de tension en cause. Mais lequel, sur quelle carte ?
Est-ce un seul élément défectueux ? lequel ? comment le trouver ? j'ai un multimètre mais je dois mesurer quoi ? (eh oui je suis au niveau presque débutant).
Est-ce préférable de changer directement la carte ? si on en trouve encore, à première il y en a sur les sites, sauf s'ils doivent les commander eux aussi...
Pour conclure, j'ai peu de temps donc il est possible qu'entre vos conseils et son application cela prenne un petit délai.
Merci pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
10 octobre 2020 à 11:05
Réponse 1 forum dépannage climatisation
UI non alimentée Hitachi TE-90A
Bonjour.
Sur la carte de la 3ème photo, vous avez 2 alimentations à découpage qui génèrent chacune du 35V pour 2 UI et du 12V pour leurs électrovannes. Vous avez aussi une 3ème alim qu'on voit sur la 4ème photo, celle là fait fonctionner l'électronique de l'UE.
Beaucoup d'internautes (comme en question 2997) : Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console se sont dépannés pour une vingtaine d'euros. Ça pourra être votre cas.
Sur la carte de la 3ème photo, vous avez 2 alimentations à découpage qui génèrent chacune du 35V pour 2 UI et du 12V pour leurs électrovannes. Vous avez aussi une 3ème alim qu'on voit sur la 4ème photo, celle là fait fonctionner l'électronique de l'UE.
Beaucoup d'internautes (comme en question 2997) : Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console se sont dépannés pour une vingtaine d'euros. Ça pourra être votre cas.
10 octobre 2020 à 14:51
Réponse 2 forum dépannage climatisation
UI non alimentée Hitachi TE-90A
Merci, je vais me concentrer sur cette solution.
10 octobre 2020 à 15:40
Réponse 3 forum dépannage climatisation
UI non alimentée Hitachi TE-90A
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
10 octobre 2020 à 15:51
Réponse 4 forum dépannage climatisation
UI non alimentée Hitachi TE-90A
Bonjour.
J'ai remplacé les 2 composants str f6667B par 2 6654 et cela refonctionne.
On a de nouveau du chauffage et j'ai le plaisir d'avoir réparer moi-même.
Merci pour vos conseils, et je vais participer à la cagnotte.
Encore merci.
J'ai remplacé les 2 composants str f6667B par 2 6654 et cela refonctionne.
On a de nouveau du chauffage et j'ai le plaisir d'avoir réparer moi-même.
Merci pour vos conseils, et je vais participer à la cagnotte.
Encore merci.
25 octobre 2020 à 18:56
Réponse 5 forum dépannage climatisation
UI non alimentée Hitachi TE-90A
Bonjour.
Goude! Merci pour votre contribution et bravo pour votre autonomie. Vous avez pu constater qu'entre le coût de votre réparation et le remplacement de l'installation il doit y avoir un rapport 100 voire 200... :-)
Cordialement, Dom.
Goude! Merci pour votre contribution et bravo pour votre autonomie. Vous avez pu constater qu'entre le coût de votre réparation et le remplacement de l'installation il doit y avoir un rapport 100 voire 200... :-)
Cordialement, Dom.
26 octobre 2020 à 07:17
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 2. Problème groupe extérieur Thermoseme TE-90A
- N°5786 : Bonjour. Je viens vers vous car mes deux UI ne s'allume plus du tout à l’intérieur, le courant arrive bien au groupe extérieur Thermoseme TE-90A mais aucune réaction à l’intérieur sur les 2 UI (les 2 en rapport à ce...
- 3. PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas
- N°9518 : Bonjour. Après 3 semaines d'absence où ma pompe à chaleur Hitachi était à l'arrêt (mais sous tension), je démarre la clim (Unité Extérieure RAM-72QH5, 4 Unités Intérieures RAD-NH7) et seulement deux UI démarrent (sans...
- 4. 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi
- N°2452 : Bonjour, J'ai 2 unités sur 3 qui fonctionnent sur ma pompe à chaleur Hitachi. UE RAM 130 HQ UI RAK 35 QH 8 Sur UE j'ai 2 moteurs donc circuit bien distinct, le circuit du bas, moteur bas de L'UE et commandant les pièces du...
- 5. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
- N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
- 6. Panne 2 UI sur 4 HS Thermoseme TE-110A
- N°6464 : Bonjour à tous. Après avoir scruté une bonne partie des posts de ce forum, et ayant encore quelques questions malgré cela, je me décide enfin à m'inscrire pour vous faire part de mon problème. Il y a trois semaines,...
- 7. Problème clim Hitachi TE-145 A deux splits ne se mettent pas en marche
- N°1993 : Bonsoir à tous. J'ai un problème sur une clim hitachi TE-145 A avec sur l'UE 2, compresseurs et 4 splits. 2 splits ne veulent même pas se mettre en route. Sur la carte mère j'ai le voyant LD304 qui clignote continuellement...
- 8. Impossible d'armer le disjoncteur climatisation Hitachi Shirokuma
- N°1793 : Bonjour, Je possède une climatisation Hitachi Shirokuma RAS-25WX8 qui a bien fonctionné pendant 1 an et demi. Comme d'habitude à la fin de l'été, j'ai coupé son disjoncteur de 20A. J'ai voulu le réarmer la semaine...
- 9. Problème alimentation console intérieur Hitachi RAK-18QH8
- N°3504 : Bonjour, J'ai lu pas mal de post dont la question 1993 : Problème clim Hitachi TE-145 A deux splits ne se mettent pas en marche Qui m'a beaucoup aidé. J'ai un souci sur 2 consoles Hitachi RAK-18QH8 (W) (vendues par...
- 10. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
- N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite