Bonjour.
Après contrôle de la carte PCB du groupe extérieur, aucune anomalie, compresseur OK , sonde de sécurité compresseur OK, 3 thermistances contrôlées OK, bobine 4 voies OK.
Complément de gaz effectué, il en manquait visiblement.
Le technicien pense plutôt au PCB de l'UI ou carte de communication télécommande ?
Il repasse ...
Après contrôle de la carte PCB du groupe extérieur, aucune anomalie, compresseur OK , sonde de sécurité compresseur OK, 3 thermistances contrôlées OK, bobine 4 voies OK.
Complément de gaz effectué, il en manquait visiblement.
Le technicien pense plutôt au PCB de l'UI ou carte de communication télécommande ?
Il repasse ...
16 mars 2022 à 11:44

Oui, c'est sûr ça ne va pas résoudre le problème de chauffage mais il y aura au moins la bonne quantité de gaz.
Je vais faire contrôler la carte PCB en attendant l'intervention et revient vers vous pour vous informer du résultat.
Merci à tous pour vos précieux conseils, je vous souhaite un bon week-end.
Cordialement. Jacky.
Je vais faire contrôler la carte PCB en attendant l'intervention et revient vers vous pour vous informer du résultat.
Merci à tous pour vos précieux conseils, je vous souhaite un bon week-end.
Cordialement. Jacky.
12 mars 2022 à 21:16

Je fais intervenir un frigoriste, il va peser la quantité dans le circuit et rajouter ce qui manque, enfin je pense ?!
12 mars 2022 à 18:31

OK, je vais faire recharger en gaz et contrôler la carte PCB.
Merci, je vous tiens au courant.
Cordialement.
Merci, je vous tiens au courant.
Cordialement.
12 mars 2022 à 17:48

Par acquis de conscience, j'ai recontrôlé le bon fonctionnement du compresseur.
Télécommande sur 18°C en mode froid, soufflerie en automatique j'ai 9,6°C en sortie de split et 21°C en entrée.
Pour être sûr de ne pas raconter de bêtises.
Télécommande sur 18°C en mode froid, soufflerie en automatique j'ai 9,6°C en sortie de split et 21°C en entrée.
Pour être sûr de ne pas raconter de bêtises.

12 mars 2022 à 16:41

OK merci, une adresse où trouver ce service manuel à tout hasard ?
Cordialement.
Cordialement.
12 mars 2022 à 14:24

OK, je vais tomber la carte et regarder déjà visuellement, je la ferai contrôler si rien de visible.
Je vous tiens au courant, merci beaucoup.
Cordialement. Jacky
Je vous tiens au courant, merci beaucoup.
Cordialement. Jacky
12 mars 2022 à 12:50

Bonjour.
En mode froid, le groupe extérieur se met en route (ventilateur et compresseur), j'ai contrôlé la température en sortie de split avec une sonde, au plus bas j'ai 12 °C et en entrée au dessus 22°C.
En mode chaud, le split ne s'allume pas, émet juste 2 bips, peut-être un problème d'alimentation de la carte ?
J'ai contrôlé ma liaison électrique entre le groupe et UI, c'est OK.
Cordialement.
En mode froid, le groupe extérieur se met en route (ventilateur et compresseur), j'ai contrôlé la température en sortie de split avec une sonde, au plus bas j'ai 12 °C et en entrée au dessus 22°C.
En mode chaud, le split ne s'allume pas, émet juste 2 bips, peut-être un problème d'alimentation de la carte ?
J'ai contrôlé ma liaison électrique entre le groupe et UI, c'est OK.
Cordialement.
12 mars 2022 à 09:09

Bonjour.
J'ai fait l'acquisition d'une maison équipée d'une clim réversible Daikin de 2006 avec monosplit, modèle unité extérieure : RXS50E3V1B.
En mode froid, tout fonctionne parfaitement bien, par contre en mode chaud, le split bip 2 fois et ne s'allume pas et l'unité extérieure ne démarre pas non plus.
Après contrôle avec la télécommande, le H6 est signalé.
Pouvez-vous m'aider à déterminer la panne SVP.
Merci d'avance.
Cordialement.
J'ai fait l'acquisition d'une maison équipée d'une clim réversible Daikin de 2006 avec monosplit, modèle unité extérieure : RXS50E3V1B.
En mode froid, tout fonctionne parfaitement bien, par contre en mode chaud, le split bip 2 fois et ne s'allume pas et l'unité extérieure ne démarre pas non plus.
Après contrôle avec la télécommande, le H6 est signalé.
Pouvez-vous m'aider à déterminer la panne SVP.
Merci d'avance.
Cordialement.
11 mars 2022 à 14:22