Questions / Réponses Dépannage Climatiseur : Panne H6 Climatisation Daikin

Jacky37
Membre inscrit
Jacky37
9 messages
Bonjour.

J'ai fait l'acquisition d'une maison équipée d'une clim réversible Daikin de 2006 avec monosplit, modèle unité extérieure : RXS50E3V1B.
En mode froid, tout fonctionne parfaitement bien, par contre en mode chaud, le split bip 2 fois et ne s'allume pas et l'unité extérieure ne démarre pas non plus.
Après contrôle avec la télécommande, le H6 est signalé.

Pouvez-vous m'aider à déterminer la panne SVP.
Merci d'avance.
Cordialement.
11 mars 2022 à 14:22
Réponse 1 du forum climatisation

Panne H6 Climatisation Daikin

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.
Le code H6 signifie Dysfonctionnement provoqué par le capteur de détection de position.
Cela peut venir du câble ou contact du compresseur défectueux.

En mode froid vous devez avoir uniquement le ventilateur de l'unité intérieure qui fonctionne et le groupe extérieur doit être à l'arrêt.
Cordialement.
maclimatisation.com
11 mars 2022 à 16:51
Réponse 2 du forum climatisation

Panne H6 Climatisation Daikin

Jacky37
Membre inscrit
Jacky37
9 messages
Bonjour.
En mode froid, le groupe extérieur se met en route (ventilateur et compresseur), j'ai contrôlé la température en sortie de split avec une sonde, au plus bas j'ai 12 °C et en entrée au dessus 22°C.

En mode chaud, le split ne s'allume pas, émet juste 2 bips, peut-être un problème d'alimentation de la carte ?
J'ai contrôlé ma liaison électrique entre le groupe et UI, c'est OK.
Cordialement.
12 mars 2022 à 09:09
Réponse 3 du forum climatisation

Panne H6 Climatisation Daikin

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.
Bien que la température de soufflage me paraisse haute, si le compresseur se met en route je m'orienterai vers un défaut de la carte PCB.

Cordialement.
maclimatisation.com
12 mars 2022 à 10:00
Réponse 4 du forum climatisation

Panne H6 Climatisation Daikin

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Comme AAC, carte inverter qui fait des siennes.
12 mars 2022 à 10:04
Réponse 5 du forum climatisation

Panne H6 Climatisation Daikin

Jacky37
Membre inscrit
Jacky37
9 messages
OK, je vais tomber la carte et regarder déjà visuellement, je la ferai contrôler si rien de visible.
Je vous tiens au courant, merci beaucoup.
Cordialement. Jacky
12 mars 2022 à 12:50
Réponse 6 du forum climatisation

Panne H6 Climatisation Daikin

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour.
En complément des infos précédentes, vous pouvez trouver le "service manual" de votre clim en ligne. La procédure à suivre pour "H6" y est bien claire, à ce que je vois.
Tests du secteur, des sorties de la carte inverter, test du raccordement compresseur,... et poser le diagnostic.
12 mars 2022 à 13:55
Réponse 7 du forum climatisation

Panne H6 Climatisation Daikin

Jacky37
Membre inscrit
Jacky37
9 messages
OK merci, une adresse où trouver ce service manuel à tout hasard ?
Cordialement.
12 mars 2022 à 14:24
Réponse 8 du forum climatisation

Panne H6 Climatisation Daikin

Jacky37
Membre inscrit
Jacky37
9 messages
Par acquis de conscience, j'ai recontrôlé le bon fonctionnement du compresseur.
Télécommande sur 18°C en mode froid, soufflerie en automatique j'ai 9,6°C en sortie de split et 21°C en entrée.
Pour être sûr de ne pas raconter de bêtises. biggrin
12 mars 2022 à 16:41
Réponse 9 du forum climatisation

Panne H6 Climatisation Daikin

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.
Je confirme température trop haute pour du froid, vous devriez être proche de 0°C en soufflerie.
Donc problème de charge mais sous réserves de la carte PCB.

Cordialement.
maclimatisation.com
12 mars 2022 à 17:31
Réponse 10 du forum climatisation

Panne H6 Climatisation Daikin

Jacky37
Membre inscrit
Jacky37
9 messages
OK, je vais faire recharger en gaz et contrôler la carte PCB.
Merci, je vous tiens au courant.
Cordialement.
12 mars 2022 à 17:48
Réponse 11 du forum climatisation

Panne H6 Climatisation Daikin

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Re,
Comment allez-vous recharger ?
maclimatisation.com
12 mars 2022 à 18:22
Réponse 12 du forum climatisation

Panne H6 Climatisation Daikin

Jacky37
Membre inscrit
Jacky37
9 messages
Je fais intervenir un frigoriste, il va peser la quantité dans le circuit et rajouter ce qui manque, enfin je pense ?!
12 mars 2022 à 18:31
Réponse 13 du forum climatisation

Panne H6 Climatisation Daikin

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Oui, mais cela ne résoudra pas votre problème de chauffage.

Cordialement.
maclimatisation.com
12 mars 2022 à 20:04
Réponse 14 du forum climatisation

Panne H6 Climatisation Daikin

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Citation :
une adresse où trouver ce service manuel à tout hasard
Saisir dans un moteur de recherche "daikin ref_votre_UE service manual", et voilà.
12 mars 2022 à 20:53
Réponse 15 du forum climatisation

Panne H6 Climatisation Daikin

Jacky37
Membre inscrit
Jacky37
9 messages
Oui, c'est sûr ça ne va pas résoudre le problème de chauffage mais il y aura au moins la bonne quantité de gaz.
Je vais faire contrôler la carte PCB en attendant l'intervention et revient vers vous pour vous informer du résultat.

Merci à tous pour vos précieux conseils, je vous souhaite un bon week-end.
Cordialement. Jacky.
12 mars 2022 à 21:16
Réponse 16 du forum climatisation

Panne H6 Climatisation Daikin

Jacky37
Membre inscrit
Jacky37
9 messages
Bonjour.

Après contrôle de la carte PCB du groupe extérieur, aucune anomalie, compresseur OK , sonde de sécurité compresseur OK, 3 thermistances contrôlées OK, bobine 4 voies OK.
Complément de gaz effectué, il en manquait visiblement.
Le technicien pense plutôt au PCB de l'UI ou carte de communication télécommande ?
Il repasse ...
16 mars 2022 à 11:44
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne unité externe Daikin 3MXS52E
    N°4543 : Bonjour à tous. J'ai pu constaté que de bons spécialistes "ES CLIM" collaborent sur ce site. J'ai besoin de votre aide avant de contacter un dépanneur agréé Daikin. Description de ma panne : après plusieurs mois à...
  • 2. Panne climatiseur Daikin FTS25GV1NB
    N°1825 : Bonjour. J'ai arrêté mon climatiseur grâce au disjoncteur pendant une semaine, c'est une Daikin FTS25GV1NB. A mon retour j'ai réenclenché le disjoncteur elle fait une ouverture et fermeture du volet et depuis plus moyen...
  • 3. Code erreur H6 sur climatisation Daikin RXS50
    N°1259 : Bonjour, sur ma climatisation Daikin RXS50 le compresseur ne démarrait pas et j'avais le code erreur U2 (problème de tension). Mon réparateur en examinant la carte électronique de régulation dans l'unité extérieure a repéré...
  • 4. Panne clim Daikin fvx35kzv1b code défaut H6
    N°847 : J'ai le code défaut H6 sur ma clim Daikin fvx35kzv1b. Que faut-il faire ? Merci.
  • 5. Problème clim Daikin code panne U2
    N°170 : Bonjour, je viens de faire poser une clim reversible multisplit Daikin type 4MXS68E avec 4 splits. L'unité extérieure a rendu l'âme au bout d'un mois de fonctionnement (compresseur HS), pris en garantie, et aujourd'hui, l'unité...
  • 6. Maintenance panne Daikin 2MXS40H et splits FTXS35K et FTXS20K
    N°6711 : Bonjour, Cet hiver je me suis rendu compte que mes splits ne chauffaient pas beaucoup sauf à mettre des vitesses plus élevées de ventilo (le mode silence nuit ne chauffant même plus du tout !) et que l'unité extérieure...
  • 7. Clim réversible Daikin en panne
    N°3799 : Bonjour, Les LED n'indiquent pas d'anomalies mais au démarrage de la clim avec la télécommande le disjoncteur général saute. Le ventilateur et le compresseur ne démarrent pas. J'ai débranché le ventilateur et le...
  • 8. PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité
    N°2208 : Bonsoir, Voici les références de l'unité extérieure Daikin / Airmat AMCH 100 ADW 1... triphasé. Avant la panne : - depuis 4 jours un bruit très fort en fin de cycle, ressemblant à un petit avion qui atterrit - celle-ci...
  • 9. Panne pompe à chaleur Daikin altherma EBHQ014A6V3
    N°2236 : Bonjour, Je possède une pompe à chaleur Daikin altherma monobloc air/eau d'une puissance de 14kW référence EBHQ014A6V3. Cette pompe ne fonctionne que l'hiver et a très bien fonctionné pendant 2 hivers. Mais aujourd'hui,...
  • 10. Problème climatisation Daikin défaut U2
    N°1855 : Bonjour, J'ai un problème avec une clim Daikin, défaut U2, après plusieurs contrôles j'ai constaté qu'il n'y a pas de courant entre U V et W sur le compresseur. Quelqu'un a t-il une idée de l'origine du problème ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Panne H6 Climatisation Daikin >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
fuite compresseur clim mitsubishibranchement climatisationremplacement climatiseurbricovideo



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite