Bonsoir sysclimcocept,

Vous avez raison en 1992 les appareils ne tournaient pas avec du R410A. Grosse erreur de ma part !...
J'ai trouvé sur la carte de l'unité intérieure la date de 2009 que je suppose être la sortie d'usine.
J'en suis toujours au même point (voyant M/A clignote 5 fois.) J'ai vérifié le câblage :
- la continuité du câble de communication (borne 3) de l'unité intérieure et extérieure.
- contrôle alimentation électrique (Ext./Int.)
- contrôle respect Phase et neutre.
Je me répète : à la mise en route et pendant les 3 premières minutes, le ventilateur et les volets oscillent normalement.
A la fin des 3 minutes et pendant 10 secondes, le ventilateur tourne plus vite puis s'arrête (voyant M/A clignote 5 fois).
Sur la carte de l'unité extérieure LED Rouge et LED Verte, restent éteintes avant et après la mise en route.
Est-ce le pressostat ?... une charge de frigorigène incorrecte ?...

Merci pour vos conseils et remarques.

Cordialement.
02 août 2013 à 23:16
forum consulter ce sujet Panne climatiseur plafonnier LG 18 uu voyant rouge M/A clignote 5 fois

Bonjour à tous,

Je remercie beaucoup les Confrères pour leurs réponses du 27 Juillet 2013 (panne plafonnier LG 18 UU voyant rouge M/A clignote 5 fois).
Toujours la même anomalie à la mise en route : les volets oscillent normalement pendant 3 minutes de marche et le voyant rouge M/A clignote 5 fois.
C'est un climatiseur plafonnier 18 UU tertiaire réversible de 5000W.
La télécommande n'affiche pas de codes défauts car le climatiseur doit être à mon avis des années 1992, avec une charge frigorigène R410A de 1 kg 300.
Sur la carte de l'unité extérieure, il y a une led rouge et une led verte toujours éteintes à la mise sous tension.
Je précise que l'unité intérieure a été déplacée avec récupération du fluide frigorigène.
La longueur des tubes frigorigènes est de 4,50 m. Ils ont été remplacés.
Le tirage au vide a été fait pendant 2 heures et une charge de R410A à la balance. Cet appareil fonctionnait très bien avant cette intervention.
Y a t-il un réarmement ?...

Merci de votre avis.
Cordialement.
31 juillet 2013 à 21:54
forum consulter ce sujet Panne climatiseur plafonnier LG 18 uu voyant rouge M/A clignote 5 fois

Publicité

Bonjour à tous,

Sur un climatiseur plafonnier LG 18 UU le voyant rouge M/A clignote 5 fois, après 3 minutes de marche et l'unité extérieure ne démarre pas.
Je précise l'appareil est des années 2004 et je possède aucune documentation technique.

Merci de votre une réponse à cette question.

Cordialement.
Jaime
26 juillet 2013 à 10:13
forum consulter ce sujet Panne climatiseur plafonnier LG 18 uu voyant rouge M/A clignote 5 fois