Question dépannage climatisation : Panne climatiseur plafonnier LG 18 uu voyant rouge M/A clignote 5 fois
Bonjour à tous,
Sur un climatiseur plafonnier LG 18 UU le voyant rouge M/A clignote 5 fois, après 3 minutes de marche et l'unité extérieure ne démarre pas.
Je précise l'appareil est des années 2004 et je possède aucune documentation technique.
Merci de votre une réponse à cette question.
Cordialement.
Jaime
Sur un climatiseur plafonnier LG 18 UU le voyant rouge M/A clignote 5 fois, après 3 minutes de marche et l'unité extérieure ne démarre pas.
Je précise l'appareil est des années 2004 et je possède aucune documentation technique.
Merci de votre une réponse à cette question.
Cordialement.
Jaime
26 juillet 2013 à 10:13
Conseil 1 dépannage climatiseur
Panne climatiseur plafonnier LG 18 uu voyant rouge M/A clignote 5 fois
Bonjour,
Je suppose à un manque de fluide.
Je vais laisser mes confrères répondre.
Cordialement.
Je suppose à un manque de fluide.
Je vais laisser mes confrères répondre.
Cordialement.
26 juillet 2013 à 22:36
Conseil 2 dépannage climatiseur
Panne climatiseur plafonnier LG 18 uu voyant rouge M/A clignote 5 fois
Bonjour.
Défaut communication carte électronique UI/UE.
Une des cartes soit de l'UI soit de l'UE est HS. Couper le courant, vérifier les connections électriques, débrocher les connecteurs visibles 3/4 X remettre le courant puis refaire un essai.

Défaut communication carte électronique UI/UE.
Une des cartes soit de l'UI soit de l'UE est HS. Couper le courant, vérifier les connections électriques, débrocher les connecteurs visibles 3/4 X remettre le courant puis refaire un essai.



27 juillet 2013 à 08:03
Conseil 3 dépannage climatiseur
Panne climatiseur plafonnier LG 18 uu voyant rouge M/A clignote 5 fois
Bonjour,
Merci PL pour votre réponse ! Ne connaissant pas LG, j'ai appris quelque chose aujourd'hui.
Cordialement.
Merci PL pour votre réponse ! Ne connaissant pas LG, j'ai appris quelque chose aujourd'hui.
Cordialement.
27 juillet 2013 à 10:10
Conseil 4 dépannage climatiseur
Panne climatiseur plafonnier LG 18 uu voyant rouge M/A clignote 5 fois
Conseil 5 dépannage climatiseur
Panne climatiseur plafonnier LG 18 uu voyant rouge M/A clignote 5 fois
Merci beaucoup PL !!
Si un jour je peux vous aider ça sera avec grand plaisir !
Cordialement.
Si un jour je peux vous aider ça sera avec grand plaisir !
Cordialement.
27 juillet 2013 à 11:40
Conseil 6 dépannage climatiseur
Panne climatiseur plafonnier LG 18 uu voyant rouge M/A clignote 5 fois
Bonjour. De mème. 

27 juillet 2013 à 11:47
Conseil 7 dépannage climatiseur
Panne climatiseur plafonnier LG 18 uu voyant rouge M/A clignote 5 fois
Bonjour à tous,
Je remercie beaucoup les Confrères pour leurs réponses du 27 Juillet 2013 (panne plafonnier LG 18 UU voyant rouge M/A clignote 5 fois).
Toujours la même anomalie à la mise en route : les volets oscillent normalement pendant 3 minutes de marche et le voyant rouge M/A clignote 5 fois.
C'est un climatiseur plafonnier 18 UU tertiaire réversible de 5000W.
La télécommande n'affiche pas de codes défauts car le climatiseur doit être à mon avis des années 1992, avec une charge frigorigène R410A de 1 kg 300.
Sur la carte de l'unité extérieure, il y a une led rouge et une led verte toujours éteintes à la mise sous tension.
Je précise que l'unité intérieure a été déplacée avec récupération du fluide frigorigène.
La longueur des tubes frigorigènes est de 4,50 m. Ils ont été remplacés.
Le tirage au vide a été fait pendant 2 heures et une charge de R410A à la balance. Cet appareil fonctionnait très bien avant cette intervention.
Y a t-il un réarmement ?...
Merci de votre avis.
Cordialement.
Je remercie beaucoup les Confrères pour leurs réponses du 27 Juillet 2013 (panne plafonnier LG 18 UU voyant rouge M/A clignote 5 fois).
Toujours la même anomalie à la mise en route : les volets oscillent normalement pendant 3 minutes de marche et le voyant rouge M/A clignote 5 fois.
C'est un climatiseur plafonnier 18 UU tertiaire réversible de 5000W.
La télécommande n'affiche pas de codes défauts car le climatiseur doit être à mon avis des années 1992, avec une charge frigorigène R410A de 1 kg 300.
Sur la carte de l'unité extérieure, il y a une led rouge et une led verte toujours éteintes à la mise sous tension.
Je précise que l'unité intérieure a été déplacée avec récupération du fluide frigorigène.
La longueur des tubes frigorigènes est de 4,50 m. Ils ont été remplacés.
Le tirage au vide a été fait pendant 2 heures et une charge de R410A à la balance. Cet appareil fonctionnait très bien avant cette intervention.
Y a t-il un réarmement ?...
Merci de votre avis.
Cordialement.
31 juillet 2013 à 21:54
Conseil 8 dépannage climatiseur
Panne climatiseur plafonnier LG 18 uu voyant rouge M/A clignote 5 fois
Bonsoir,
Êtes-vous sûr de l'année de votre appareil ? Car en 1992, les appareils ne tournaient pas avec du R410 sauf erreur de ma part !
Donc si je comprends bien, avant le déplacement aucun souci et tout de suite après la mise en route ça ne fonctionne plus ? Vérifiez dans ce cas là le câblage !
Cordialement.
Êtes-vous sûr de l'année de votre appareil ? Car en 1992, les appareils ne tournaient pas avec du R410 sauf erreur de ma part !
Donc si je comprends bien, avant le déplacement aucun souci et tout de suite après la mise en route ça ne fonctionne plus ? Vérifiez dans ce cas là le câblage !
Cordialement.
31 juillet 2013 à 22:28
Conseil 9 dépannage climatiseur
Panne climatiseur plafonnier LG 18 uu voyant rouge M/A clignote 5 fois
Bonsoir sysclimcocept,
Vous avez raison en 1992 les appareils ne tournaient pas avec du R410A. Grosse erreur de ma part !...
J'ai trouvé sur la carte de l'unité intérieure la date de 2009 que je suppose être la sortie d'usine.
J'en suis toujours au même point (voyant M/A clignote 5 fois.) J'ai vérifié le câblage :
- la continuité du câble de communication (borne 3) de l'unité intérieure et extérieure.
- contrôle alimentation électrique (Ext./Int.)
- contrôle respect Phase et neutre.
Je me répète : à la mise en route et pendant les 3 premières minutes, le ventilateur et les volets oscillent normalement.
A la fin des 3 minutes et pendant 10 secondes, le ventilateur tourne plus vite puis s'arrête (voyant M/A clignote 5 fois).
Sur la carte de l'unité extérieure LED Rouge et LED Verte, restent éteintes avant et après la mise en route.
Est-ce le pressostat ?... une charge de frigorigène incorrecte ?...
Merci pour vos conseils et remarques.
Cordialement.
Vous avez raison en 1992 les appareils ne tournaient pas avec du R410A. Grosse erreur de ma part !...
J'ai trouvé sur la carte de l'unité intérieure la date de 2009 que je suppose être la sortie d'usine.
J'en suis toujours au même point (voyant M/A clignote 5 fois.) J'ai vérifié le câblage :
- la continuité du câble de communication (borne 3) de l'unité intérieure et extérieure.
- contrôle alimentation électrique (Ext./Int.)
- contrôle respect Phase et neutre.
Je me répète : à la mise en route et pendant les 3 premières minutes, le ventilateur et les volets oscillent normalement.
A la fin des 3 minutes et pendant 10 secondes, le ventilateur tourne plus vite puis s'arrête (voyant M/A clignote 5 fois).
Sur la carte de l'unité extérieure LED Rouge et LED Verte, restent éteintes avant et après la mise en route.
Est-ce le pressostat ?... une charge de frigorigène incorrecte ?...
Merci pour vos conseils et remarques.
Cordialement.
02 août 2013 à 23:16
Conseil 10 dépannage climatiseur
Invité

Panne climatiseur plafonnier LG 18 uu voyant rouge M/A clignote 5 fois
Invité

Bonjour.
Le code défaut ch05 sur clim LG est un défaut de communication.
Vérifier les certes UI/ UE et procéder au remplacement.
Cordialement
Le code défaut ch05 sur clim LG est un défaut de communication.
Vérifier les certes UI/ UE et procéder au remplacement.
Cordialement
16 juin 2017 à 14:57
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
- N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
- 2. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 3. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
- N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
- 4. Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt
- N°2521 : Bonjour, Je vais encore poser des questions sur une clim Sanyo mais je cherche la réponse à ma panne encore une autre qui ne ressemble pas aux autres pannes (IGBT). Matériel : SAP-CMRV3146EH + 3 SAP-KMRV74/76EH +...
- 5. Panne climatiseur LG splits FM17AH 1 voyant vert et 6 voyants rouges
- N°2880 : Bonjour, Ma climatisation est en panne avec le code erreur suivant : - 1 vert - 6 rouges Dans la pratique ; elle s'enclenche, le ventilateur externe tourne 10 sec et s’arrête. Ce qui correspond à un code panne 61, soit...
- 6. Panne climatiseur LG cooling et Healthing clignote
- N°6282 : Bonjour. Nous avons fait installer une climatisation dans notre chambre en 2017. Un modèle mural LG. Depuis hier, la climatisation affiche le message suivant : - led HEATING : x5 - led COOLING x 6 A votre avis, que se...
- 7. Panne clim mural Sanyo voyant rouge clignote
- N°488 : Bonjour, j'ai une climatisation Sanyo ref KRV123 EHFP, lorsque je la mets en service avec la télécommande il y a le voyant rouge du mural qui clignote en rouge, la soufflerie fonctionne, mais le groupe extérieur ne se met jamais...
- 8. Dépannage carte électronique climatisation inverter
- N°2421 : Bonjour à tous. Problème sur carte voir schéma. Le ventilateur extérieur ne fonctionne pas, aucune de fuite de gaz, les sondes intérieures sont OK, les sondes du groupes OK, à noter que le schéma carte correspond aussi...
- 9. Panne carte électronique climatiseur Mitsubishi
- N°4709 : Bonjour à tous. En rentrant de vacances il faisait un peu froid et, malheureusement, le climatiseur ne démarre pas. Mon épouse me dit que c'est déjà arrivé 2 ou 3 fois, elle l'a arrêté, puis redémarré et OK. Il s'agit...
- 10. Climatiseur split réversible Ariston panne voyant rouge clignote
- N°7369 : Bonjour. Comme dit dans le titre, je possède un climatiseur réversible Ariston. Il date de vers 2006/2007 environ. Il a toujours parfaitement fonctionné jusqu'alors. Je l'utilise principalement en mode chauffage. Cet...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite