Bonjour,
J'ai reçu la sonde de température extérieure et je l'ai remontée.
Je ne suis pas un expert mais je n'ai pas rencontré de difficultés ni au démontage ni au remontage.
L'intervention a été réalisée après coupure d'alimentation.
La remise en fonction s'est effectuée normalement, le moteur extérieur fonctionnait à nouveau parfaitement.
J'ai fait des essais en mode froid, tout est OK.
J'ai fais des essais en mode chaud, le split intérieur a démarré environ 5 minutes après la commande puis tout est OK jusqu'à aujourd'hui car à nouveau le moteur extérieur ne fonctionne plus et le split affiche encore erreur E2.
Serait-ce encore une sonde extérieure, je suis étonné car 2 pannes identiques à répétition c'est surprenant ou alors consécutif à autre chose.
SVP, quelqu'un aurait-il une idée ou expérience similaire ?
Merci.
J'ai reçu la sonde de température extérieure et je l'ai remontée.
Je ne suis pas un expert mais je n'ai pas rencontré de difficultés ni au démontage ni au remontage.
L'intervention a été réalisée après coupure d'alimentation.
La remise en fonction s'est effectuée normalement, le moteur extérieur fonctionnait à nouveau parfaitement.
J'ai fait des essais en mode froid, tout est OK.
J'ai fais des essais en mode chaud, le split intérieur a démarré environ 5 minutes après la commande puis tout est OK jusqu'à aujourd'hui car à nouveau le moteur extérieur ne fonctionne plus et le split affiche encore erreur E2.
Serait-ce encore une sonde extérieure, je suis étonné car 2 pannes identiques à répétition c'est surprenant ou alors consécutif à autre chose.
SVP, quelqu'un aurait-il une idée ou expérience similaire ?
Merci.
17 décembre 2015 à 16:58

Bonjour,
Merci pour vos réponses.
La panne E2 s'affichait sur le split. Il s'agirait de la sonde de température extérieure.
Je vais la recevoir et la monter.
J'espère que cela résoudra le souci.
Pour répondre à PL, le moteur ne tourne pas dans l'UE.
Cordialement.
Merci pour vos réponses.
La panne E2 s'affichait sur le split. Il s'agirait de la sonde de température extérieure.
Je vais la recevoir et la monter.
J'espère que cela résoudra le souci.
Pour répondre à PL, le moteur ne tourne pas dans l'UE.
Cordialement.
02 décembre 2015 à 11:48

SVP,
J'ai installé une clim neuve AUX 3.5kW en août 2015.
Le système a été vérifié par une entreprise qui n'a détecté à cette date aucune anomalie.
A cette date, les moteurs extérieur et intérieur fonctionnaient parfaitement et le système produisait du froid et du chaud.
Récemment réactivé après 4 mois sans utilisation, je constate que le moteur extérieur ne tourne pas.
- Le split intérieur fonctionne correctement.
- J'ai vérifié l'alimentation du moteur extérieur, tout est OK.
Je ne sais pas d'où peut venir le souci.
Quelqu'un pourrait-il m'orienter ?
Merci.
J'ai installé une clim neuve AUX 3.5kW en août 2015.
Le système a été vérifié par une entreprise qui n'a détecté à cette date aucune anomalie.
A cette date, les moteurs extérieur et intérieur fonctionnaient parfaitement et le système produisait du froid et du chaud.
Récemment réactivé après 4 mois sans utilisation, je constate que le moteur extérieur ne tourne pas.
- Le split intérieur fonctionne correctement.
- J'ai vérifié l'alimentation du moteur extérieur, tout est OK.
Je ne sais pas d'où peut venir le souci.
Quelqu'un pourrait-il m'orienter ?
Merci.
28 novembre 2015 à 00:23