Question Dépannage Climatisation : Moteur extérieur clim AUX qui ne démarre pas

jcsommazzi
Membre inscrit
jcsommazzi
3 messages
SVP,
J'ai installé une clim neuve AUX 3.5kW en août 2015.
Le système a été vérifié par une entreprise qui n'a détecté à cette date aucune anomalie.
A cette date, les moteurs extérieur et intérieur fonctionnaient parfaitement et le système produisait du froid et du chaud.
Récemment réactivé après 4 mois sans utilisation, je constate que le moteur extérieur ne tourne pas.
- Le split intérieur fonctionne correctement.
- J'ai vérifié l'alimentation du moteur extérieur, tout est OK.
Je ne sais pas d'où peut venir le souci.
Quelqu'un pourrait-il m'orienter ?

Merci.
28 novembre 2015 à 00:23
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Moteur extérieur clim AUX qui ne démarre pas

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

Cela peut venir de plusieurs choses, platine électronique, fuite de fluide, défaillance du ventilateur de l'unité extérieure ou autres. Si votre machine a été mise en service par un pro faites marcher la garantie de la marque au cas de pièces défectueuses, dans le cas contraire aucune garantie ne marchera.
Attention au cas où la garantie marche elle s'appliquera uniquement sur les pièces car c'est vous qui avez fait l'installation.
Cordialement.

www.maclimatisation.com
28 novembre 2015 à 05:28
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Moteur extérieur clim AUX qui ne démarre pas

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Comme AAC.
Entendez-vous le compresseur démarrer dans l'UE ?
28 novembre 2015 à 10:42
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Moteur extérieur clim AUX qui ne démarre pas

jcsommazzi
Membre inscrit
jcsommazzi
3 messages
Bonjour,

Merci pour vos réponses.
La panne E2 s'affichait sur le split. Il s'agirait de la sonde de température extérieure.
Je vais la recevoir et la monter.
J'espère que cela résoudra le souci.

Pour répondre à PL, le moteur ne tourne pas dans l'UE.
Cordialement.
02 décembre 2015 à 11:48
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Moteur extérieur clim AUX qui ne démarre pas

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
E2 et bien il fallait nous le dire shocked, mais par rapport aux codes défauts que j'ai ce n'est pas ça, E2=fault of 100 hz zéro détection.
Je partirai plus vers la carte inverter.
Mais ce n'est pas pour le prix d'une sonde, on verra bien.
02 décembre 2015 à 15:20
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Moteur extérieur clim AUX qui ne démarre pas

jcsommazzi
Membre inscrit
jcsommazzi
3 messages
Bonjour,

J'ai reçu la sonde de température extérieure et je l'ai remontée.
Je ne suis pas un expert mais je n'ai pas rencontré de difficultés ni au démontage ni au remontage.
L'intervention a été réalisée après coupure d'alimentation.
La remise en fonction s'est effectuée normalement, le moteur extérieur fonctionnait à nouveau parfaitement.
J'ai fait des essais en mode froid, tout est OK.
J'ai fais des essais en mode chaud, le split intérieur a démarré environ 5 minutes après la commande puis tout est OK jusqu'à aujourd'hui car à nouveau le moteur extérieur ne fonctionne plus et le split affiche encore erreur E2.
Serait-ce encore une sonde extérieure, je suis étonné car 2 pannes identiques à répétition c'est surprenant ou alors consécutif à autre chose.
SVP, quelqu'un aurait-il une idée ou expérience similaire ?

Merci.
17 décembre 2015 à 16:58
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne ventilateur extérieur climatisation LG FM2 5AH
    N°8308 : Bonjour à tous et bonne année 2023. Je possède une ancienne climatisation LG avec une unité extérieure A4UW246FA0 (FM2 5AH) et 3 unités intérieure (une des sorties de l'UE n'est pas branché). C'est dans un maison que j'ai...
  • 2. Climatiseur inverter Airton en mode chauffage ventilateur extérieur ne tourne plus
    N°1794 : Bonjour, J'ai un climatiseur Airton inverter, installé depuis 2009, le ventilateur extérieur ne tourne pas, beaucoup de givre, l'ensemble fonctionne, pas de code défaut, moins d'air chaud !! Problème ventilateur ? Sonde ?...
  • 3. Panne de groupe clim extérieur Hitachi RAM-65QH5
    N°3201 : Bonjour, Je m'appelle Thierry et je viens vers vous car pour la première fois depuis sa pose en 2007 j'ai un souci avec ma clim. Après avoir parcouru le forum en long, en large et en travers j'ai bien trouvé un post où un...
  • 4. Groupe extérieur climatiseur ne démarre plus
    N°9110 : Bonjour. L'unité extérieure de mon système de climatisation ne démarre plus. Il n'y a pas de message d'erreur sur les unités intérieures (qui restent en mode veille ventilation). L'unité extérieure est bien alimentée...
  • 5. Clim Toshiba split 2 unités murales Daisakai ne démarre plus
    N°6274 : Bonjour, Climatisation Toshiba split à 2 unités murales Daisakai modèle RAS-B10EKVP-E. J'aurai besoin de faire appel à vos services car mon split Toshiba doté de 2 unités murales ne démarre plus. La panne est survenue...
  • 6. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
    N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
  • 7. Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E
    N°6450 : Bonjour. J'ai une climatisation Daikin 3MXS52E qui s'arrête avec un code erreur E7. Les techniciens me disent qu'il faut changer la carte électronique et le moteur du ventilateur. Cependant la climatisation redémarre de...
  • 8. Erreur E7 sur PAC Daikin ERHQ006BBV3
    N°5784 : Bonsoir à tous, Sur une PAC air/eau Daikin ERHQ006BBV3, j'ai l'erreur E7. E7, donc erreur lié au ventilateur du module extérieur. Au début les symptômes, après un reboot de la PAC : le compresseur démarre pendant 15...
  • 9. Contrôle du moteur unité intérieure clim LG inverter
    N°3978 : Bonjour à tous, Nouveau sur ce forum, je suis un "bon" bricoleur mais pas expert en clim ni électronique. Je m'adresse à la communauté pour essayer de réparer ma clim LG inverter installée il y a 9 ans. Le modèle est...
  • 10. Groupe extérieur Atlantic AOYG 30 LAT4 ne démarre plus
    N°6852 : Bonjour. Je vous expose mon problème car je ne trouve plus de solution. Un matin les unités intérieures se sont mises à clignoter (erreur Atlantic plus de communication avec le groupe extérieur). Je me suis penché sur...
>>> Résultats suivants pour : Moteur extérieur clim AUX qui ne démarre pas >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne compresseur climatiseurpanne compresseur clim mitsubishiplafonnier cuisineinstaller un climatiseur



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite