Bonjour à Dom et à Tam.

Un grand merci à Dom pour son analyse depuis le début (les AQH et le blocage moteur), sans lui j'avais un split sur 3 qui m'aurait servi de déco.

Après le passage de 2 pros de la clim de 2 entreprises différentes qui me l'avaient classé HS et après avoir fait testé la carte par une entreprise de dépannage électronique qui me l'avait trouvé bonne.

Sur les conseils de Dom j'ai remplacé les 2 AQH, remonté la carte et de nouveau un problème : démarrage du moteur et blocage pratiquement instantané.
L'essai en direct m'a permis de constater qu'il y avait effectivement un point dur qui bloquait le moteur quand il était alimenté au travers les AQH, l'alimentation en direct m'a permis de découvrir un frottement à chaque tour que je n'avais pas soupçonné car avant que je démonte la carte il tournait normalement, mais mes démontages successifs ont déplacé le moteur qui suite à son remplacement n'a pas été fixé correctement sans doute par peur de casse, cette fixation est d'origine en plastique blanc mais qui est actuellement plutôt beige foncé (clim de 16 ans), j'ai donc bloqué le moteur dans une position pour qu'il ne frotte pas.

Voilà le résumé d'une galère qui grâce à Dom m'a permis de remettre en fonction un split déclaré HS définitivement.
Bien cordialement et Merci et encore merci pour votre soutien.
28 avril 2022 à 11:48
forum consulter ce sujet Dépannage carte split Mitsubishi MSZ-A09YV

Bonjour Dom.

Encore moi, condensateur remplacé, les 2 AQH neufs inversés par à rapport à mon premier essai et comme l'essai précédent le moteur démarre et se bloque pratiquement instantanément et ronfle.
Comme la réaction entre les anciens AQH et les nouveaux n'est pas identique on peut penser que les nouveaux AQH ont peu être également un problème.
Mon idée : il y a 2 fois 3 fils qui rentrent dans le moteur, les 3 petits pour la régulation je suppose et les 3 autres pour l'alimentation. (noir rouge : 314 ohms noir blanc : 219 ohms et rouge blanc 533 ohms).
Je pense que je peux accéder à ces 3 fils sans être obligé de tout déposer je les alimente en 220v à travers un régulateur que j'ai sous le coude.
Qu'en pensez vous, la régulation hormis la vitesse moteur devrait malgré fonctionner ??

Merci de bien vouloir me donner votre avis sur cette solution.
Bien cordialement.
23 avril 2022 à 11:31
forum consulter ce sujet Dépannage carte split Mitsubishi MSZ-A09YV

Publicité

Bonjour.
La valeur du Condensateur 440 VAC 1.5 uf . J'en ai trouvé un qui fait 400 VAC de 1.5 uf (2.78 €) qui a pratiquement les même dimensions. Je ne peux rien bidouiller (même les dimensions du condo) vu comment est installée cette carte, je joins la photo de l'habillage.
Je commande donc ce condo et je remets les 2 AQH nouveaux qui n'avaient pas du tout la même réaction que les anciens et je croise les doigts.
Merci et à bientôt.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
démontage split Mitsubishi MSZ-A09YVdémontage split Mitsubishi MSZ-A09YVdémontage split Mitsubishi MSZ-A09YV

16 avril 2022 à 15:37
forum consulter ce sujet Dépannage carte split Mitsubishi MSZ-A09YV

Bonjour.

Encore moi, j'ai déposé la carte et dessoudé les 2 AQH, je n'ai rien constaté de suspect dans les soudures.
Chose que j'aurai dû faire avant, j'ai comparé les valeurs mesurables entre les anciens et les nouveaux.
Anciens : SR 141 pattes 2 entre 1, 3, 4 1624 ohms entre pattes 6 et 5 et 5 et 6 131 ohms.
SR 142 pattes 2 entre 1,3,4 1773 ohms entre pattes 6 et 5 et 5 et 6 129 ohms.
Nouveaux : SR 141 pattes 2 entre 1, 3, 4 1786 ohms entre pattes 6 et 5 et 5 et 6 203 ohms.
SR 142 pattes 2 entre 1, 3, 4 1771 ohms entre pattes 6 et 5 et 5 et 6 201 ohms.
Les valeurs des résistances : R14 B R 14 E 617 ohms.
R 141 A et R 141C 49 ohms.
R 121 et R 122 31 kohms.
Je ne sais pas si tout ceci peut vous aider, pour ma part je suis perdu et j'ai pensé dans un premier temps faire comme vous me l'aviez suggéré d'inverser les 2 AQH quoi que ? et si le résultat était le même d'abandonner la recherche de la panne.
Ne serait-il pas possible d'alimenter ce moteur directement par une source extérieure, ce moteur est alimenté par 2 fois 3 fils par contre je ne connais pas du tout la manière de l'effectuer.
Qu'en pensez-vous, je compte à nouveau sur vous et je vous remercie pour tout.

Bien cordialement.
15 avril 2022 à 12:39
forum consulter ce sujet Dépannage carte split Mitsubishi MSZ-A09YV

Bonjour.

Tout d'abord merci pour votre réponse.
Dans mon dernier message j'ai confondu les numéros des pattes (entre la 8 et la 5).
Comme je n'ai pas redéposé la carte j'ai bien regardé sur les photos du circuit imprimé, pour moi les pattes 1-4-5 sur le SR 141 sont dans le vide et les pattes 1-2-4-5 sur le SR 142.
J'espère cette fois ne pas me tromper.
Je dépose à nouveau la carte et je vous tiens au courant.
Bien cordialement.
13 avril 2022 à 15:49
forum consulter ce sujet Dépannage carte split Mitsubishi MSZ-A09YV

Bonjour DOM.

Les 2 AQH 3223 remplacés, le résultat est que maintenant le moteur essaye de démarrer et instantanément il se bloque et ronfle.
Les 2 AQH normalement sont neufs par contre n'ayant pas d'idée comment les tester, je les ai montés direct.
Il se pourrait peut-être aussi qu'il y ait un problème avec mes soudures (j'ai constaté que la patte 8 est en l'air sur les 2 et en plus la patte 4 sur le 141) ?
Pensez-vous qu'il m'est possible de les tester (avec un multimètre) sinon vu la réaction du moteur lequel des 2 AQH peut-on incriminer ?
Je ne sais trop que faire : racheter 2 autres voire comme vous me l'aviez indiqué inverser ceux d'origine ce qui impliquera sans doute un démontage supplémentaire (une galère de plus).

Par avance merci de votre conseil et Meilleures Salutations.
12 avril 2022 à 17:04
forum consulter ce sujet Dépannage carte split Mitsubishi MSZ-A09YV

Bonjour.

Je viens de commander 2 AQH 3223.
Pas évident à trouver en rupture de stock pratiquement partout.

Merci encore, je vous tiens au courant du résultat.
Meilleures Salutations.
05 avril 2022 à 11:18
forum consulter ce sujet Dépannage carte split Mitsubishi MSZ-A09YV

Bonjour Dom.

J'ai effectué un nouvel essai.
Les 3 splits à l’arrêt, coupure et remise de l'alimentation, démarrage des 2 splits qui fonctionnent, attente de la stabilisation de la température et démarrage du split à problème et là il démarre direct par saccades, pas eu de déclic ?
J'ai une autre interrogation : Il a fonctionné plus de 24 H à petite vitesse (tout en étant sur auto) d'où les saccades à peine perceptibles (supportables) et sans avoir rien remarqué je l'ai trouvé avec le voyant qui clignote... même problème que d'habitude.
Si vous pensez que seuls les 2 AQH peuvent occasionner ce genre d'avarie, je vais les remplacer. J'aimerai éviter un 3ème démontage et remontage de cette carte qui n'a vraiment pas été faite pour être démontée.
Merci, merci et meilleures salutations.
04 avril 2022 à 16:58
forum consulter ce sujet Dépannage carte split Mitsubishi MSZ-A09YV

Bonjour.

- J'avais signalé à l'entreprise que vous m'aviez conseillé de permuter les AQH pour eux ils les ont testés bons.
- La référence de l' UE MXZ - A26WV . Les 3 UI démarrent bien L'UE quand on les démarrent individuellement.
- Testé ce matin suite à votre réponse
- Situation avant l'essai UI 1 arrêté (celle à problème) les UI 2 et 3 en fonctions.
- Arrêt des UI 2 et 3
- Coupure de l'alimentation (obligatoire , un arrêt par la télécommande ne suffit pas pour que le démarrage de l'UI 1 soit correcte sinon elle redémarre directement par saccades).
- Démarrage par la télécommande de l'UI 1 .. grande vitesse puis petite vitesse correctes (2mn57) .
- Après 1mn 46 démarrage de l'UE.
- Au bout de 2mn 57 détérioration du fonctionnement du moteur de l'UI 1.
- Je pense que quand le moteur ne fonctionne pas correctement il est alimenté par des impulsions, avec un démarrage en grande vitesse et un bruit anormal du moteur.
- Voilà mes dernières constatations.
Merci pour votre aide, j'ai déjà progressé dans la compréhension du fonctionnement de ma clim, reste à trouver l'élément responsable de ce disfonctionnement et ceci est un autre problème.
Encore merci, bonne journée et meilleures Salutations.
01 avril 2022 à 12:11
forum consulter ce sujet Dépannage carte split Mitsubishi MSZ-A09YV

Bonjour Dom Aom.

Je reviens vers vous car depuis mon dernier message, comme je vous l'avais dit précédemment le démontage et le remontage de cette carte étant très difficile, par prudence je l'ai fait tester par une entreprise spécialisée dans le dépannage électronique, malheureusement ils n'ont rien trouvé.
Je l'ai tout de même remontée et évidemment ça ne fonctionne pas normalement.
J'ai étudié de plus près les symptômes et peut-être ça pourrait vous donner une idée :
Quand je coupe l'alimentation et que je la remets, je démarre le split avec la télécommande, le moteur démarre en grande vitesse quelques secondes puis passe en petite vitesse et là le moteur tourne correctement pendant 2mn30s, j'entends un déclic comme un bilame qui s'ouvre ou se ferme ? et là le moteur se met à vibrer et tourne par saccade.
Je ne vois pas du tout ce qui pourrait produire ce déclic dans la carte ni dans l'environnement et qui vient perturber le fonctionnement, je compte encore sur vous pour me donner une idée.
Par avance un grand merci et Meilleures Salutations.
31 mars 2022 à 19:46
forum consulter ce sujet Dépannage carte split Mitsubishi MSZ-A09YV

Bonjour.
Si la mise en place et la dépose de cette carte étaient facile, j'aurai suivi votre conseil mais comme ce n'est pas le cas je préfère en commander 2 et les remplacer.
Merci, Meilleures Salutations et à bientôt.
11 mars 2022 à 14:39
forum consulter ce sujet Dépannage carte split Mitsubishi MSZ-A09YV

Bonjour.
Tout à fait d'accord concernant les 0, j'ai résonné 0 ça passe pas et effectivement c'est l'inverse.
En résumé pour vous en remplaçant les 2 AQH j'ai un gros pourcentage de chance de me dépanner.
Salutations et un grand merci.
10 mars 2022 à 10:36
forum consulter ce sujet Dépannage carte split Mitsubishi MSZ-A09YV

Bonjour.

La photo agrandie, les quatre soudures impressionnent, je ne comprends pas car sur le circuit, même à la loupe elles sont nickels ? Suite à votre agrandissement j'ai repris la carte à la loupe et j'ai découvert qu'il y avait entre deux pattes de l' IC 121 (NEC 2501 LE 404) un produit bizarre ?
Je ne sais d'où il provient car dans cet environnement il y a aussi quelques traces.
Du coup je les ai testés en place, je ne sais pas si cela apporte quelque chose. Les pattes numérotées de 1 à 4 dans le sens des aiguilles d'une montre la 1 en face du N (de NEC)
- IC 121 + en 1 - en 2 = 0 - en 1 + en 2 = 1.593 Meg + en 4 - en 3 = 1.812 Meg - en 4 + en 3 = 849 Meg
- IC 132 + en 1 - en 2 = 0 - en 1 + en 2 = 1.579 Meg + en 4 - en 3 = 1.761 Meg - en 4 + en 3 = 0
- IC 131 + en 1 - en 2 =0 - en 1 + en 2 = 0 + en 4 - en 3 = 1.764 Meg - en 4 + en 3 = 0
Les 3 circuits sont des NEC 2501. 417 pour les 3 derniers chiffres des ic 132 et ic 131
Merci si vous pouvez toujours me venir en aide.
Salutations.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
img 20220308 100738img 20220309 115610img 20220309 145728

09 mars 2022 à 17:50
forum consulter ce sujet Dépannage carte split Mitsubishi MSZ-A09YV

Rebonjour.
Encore merci de votre aide.
A votre avis quel est le pourcentage de chance pour que le problème vienne de ces 2 AQH 3223.
J'ai tellement bataillé pour accéder à cette carte qui se trouve enfermée dans un coffret en plastique qui lui est habillé de tôles serties entre elles.
Je voudrais éviter d'être obligé de la redéposer car il va falloir déjà de nouveau batailler pour tout remettre en place.
Salutations.
08 mars 2022 à 16:35
forum consulter ce sujet Dépannage carte split Mitsubishi MSZ-A09YV

Bonjour.
Effectivement l'alimentation du moteur doit se couper ce qui se traduit par un ralentissement puis par une accélération et ainsi de suite... à peine sensible en petite vitesse mais important en grande vitesse, ceci est le 1er problème, le 2ème tout s'arrête le moteur essaie de démarrer puis se coupe et ainsi de suite.
J'ai bien consulté la question 2450 mais je ne suis pas assez féru en électronique pour faire le rapprochement avec mon problème.
Ci-joint la photo des 2 circuits.

Merci et meilleures salutations

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
circuits carte split mitsubishitgp carte split mitsubishi

08 mars 2022 à 12:05
forum consulter ce sujet Dépannage carte split Mitsubishi MSZ-A09YV

Bonjour Dom-Aom.

Tout d'abord merci pour votre réponse.

- Après avoir séparé la carte, je n'ai hélas pas trouvé de soudure défectueuse, ci-joint la photo de l'arrière de la carte, la différence de couleur provient de l'éclairage car la carte est nickel sur les deux faces.
Si le moteur est robuste, le précédent a été détérioré par la carte, le bruit qu'il faisait pour moi semblait venir déjà de l'alimentation (ce n'était pas un bruit d'une vibration mécanique ?) actuellement le nouveau moteur ne fait pratiquement pas de bruit mais tourne par saccade (comme l'ancien).

Une chose m'intrigue quand il s'arrête cela dure environ 3,30mn puis il redémarre quelques secondes volets horizontaux et quand les volets basculent le moteur s'arrête, les volets se remettent à l’horizontale et dans la minute qui suit on entend un déclic et le voyant se met à clignoter, ce phénomène est cyclique.
La plupart du temps je l'arrête mais il est arrivé qu'au bout de quelques cycles il reparte pour quelques heures mais toujours avec le moteur qui tourne par saccade.

Quand il repart la régulation fonctionne pratiquement normalement, les volets basculent vers le bas quand il chauffe, reviennent à l’horizontale quand la température de soufflage descend, par contre au retour de la température au moment où les volets basculent vers le bas le moteur passe en grande vitesse brièvement mais toujours par saccade puis continue de tourner ensuite à petite vitesse où de s'arrêter avec le voyant qui clignote. Les autres splits font la même chose au retour de la température dans l'évaporateur, ils passent en grande vitesse pendant plus longtemps (ils sont sur automatiques).
Un grand merci à toutes personnes qui pourraient éclaircir ce mystère.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Dépannage carte split Mitsubishi MSZ-A09YV

Information la ou les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation climatiseurs.

07 mars 2022 à 16:58
forum consulter ce sujet Dépannage carte split Mitsubishi MSZ-A09YV

Bonjour.

Suite à un bruit très important voire une vibration et le fonctionnement du moteur par saccade, un pro de la clim a remplacé le moteur. Cela a fonctionné quelque temps mais avec un léger bruit anormal et le moteur semblait ne pas tourner correctement, pour terminer par la panne actuelle qu'aucun pro en clim n'est en mesure de me dépanner, la carte n'existe plus...
J'ai donc bataillé pour accéder à cette carte en espérant qu'un pro en électronique parmi vous est une idée de l'élément qui cause problème.
Le split peut fonctionner 3 voire 4 heures correctement (régulation correcte) sauf avec le moteur qui tourne par saccade et puis tout s'arrête et le voyant clignote (3 clignotements durant 3 minutes, le moteur redémarre mais s'arrête quand les volets basculent) ce phénomène se répète à tel point que je coupe l'alimentation.
Généralement quand je le remets en fonction plusieurs heures après il repart pour quelque heures.
Merci à celui ou celle qui pourra m'aider voir si besoin lui expédier la carte avec évidemment plus qu'une reconnaissance, ce split faisant partie d'une installation tri-split.
Meilleures Salutations.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
schema split mitsubishi msz a09yvcarte split mitsubishi msz a09yv 02carte split mitsubishi msz a09yv 01

05 mars 2022 à 18:48
forum consulter ce sujet Dépannage carte split Mitsubishi MSZ-A09YV

Bonjour à vous.

Très sympa d'avoir répondu si rapidement à mon problème.
- Cette clim ayant 14 ans, les plastiques, les caoutchoucs, les joints en mousse ne sont plus très frais mais je pense comme Dom que ça provient de l'alimentation et pour le moteur des volets et pour le moteur du ventilateur. Il me semblait que le moteur du ventilateur tournait par saccades quand il faisait du bruit.
Depuis j'ai refait d'autres essais et je suis persuadé qu'il fait du bruit quand le moteur est alimenté et quand il ne fait pas de bruit il n'est plus alimenté et ainsi de suite (toutes les sec voire moins) d'où aussi l'impression de variation de vitesse.
- De plus j'ai regardé d'un peu plus près l'ensemble et j'ai constaté que c'était une galère pour accéder à la carte d'alimentation, je pense que je vais faire appel à un pro.
Bien cordialement et merci encore à vous.
28 janvier 2020 à 16:07
forum consulter ce sujet Vibrations et fonctionnement incorrects split Mitsubishi MSZ-A09YV

Bonjour.

Détail de l'installation de climatisation Mitsubishi installée en mars 2006 : Compresseur MXZ-A26WY et 3 splits.-1 MSZ-A09YV (celui qui cause problème) et 2 MSZ-A12YV.
L'installation fonctionne actuellement avec les 2 Splits MSZ-A12YV en service et le split MSZ-A09YV arrêté.

Il y a un peu plus d'un mois ce split MSZ-A09YV s'est mis à faire un bruit comme une vibration à chaque manœuvre des volets. J'ai donc mis les volets en position horizontale, position dans laquelle ils sont le moins sollicités.
Après un mois environ qu'il fonctionnait ainsi j'ai de nouveau été alerté par un bruit comme si le ventilateur ne tournait pas rond, il semble qu'il varie de vitesse et en plus ça donne l'impression que ça vibre.
Arrêté puis redémarré après 48H il a fonctionné (avec peut-être une légère vibration) un peu plus d'une heure et puis les mêmes symptômes sont revenus : Vibration et ventilateur qui semblent tourner par saccade.

Merci d'avance à la ou les personnes qui peuvent avoir une idée de cette panne et de la difficulté pour y remédier.
27 janvier 2020 à 15:53
forum consulter ce sujet Vibrations et fonctionnement incorrects split Mitsubishi MSZ-A09YV