Bonjour et merci pour votre aide.
Je comprends bien ce que vous expliquez, mais ce qui m'étonne c'est que les deux splits sont strictement identiques (à la longueur de tuyauterie prés), ils ont la même consigne de T° et sont dans la même pièce.
Vous voulez dire par "chaque clim", chaque unité intérieure même identique réagit différemment ?
13 juillet 2019 à 12:52
forum consulter ce sujet Différence de quantité d'eau de condensats inter splits

Bonjour,

Voilà enfin ma clim en fonctionnement depuis 3 jours, installation faite par mes soins, et mise en service par technicien agréé.
Rafraichissement nickel ; mais une question m'interpelle.
Le système est un pentasplit avec 3 unités intérieures de 1,6kW dans 3 pièces différentes ; et 2 de 3,5kW dans le salon sur le même mur exposition Sud. La T° extérieure est d'environ 34°C, l'hygrométrie intérieure de 46%, seule une unité intérieure de 3,5kW produit de l'au de condensats (très peu toutefois).
Qu'est-ce qui pourrait expliquer que l'autre unité de 3,5kW ne produit pas de condensats, alors que la seule différence est que celle qui condense a 14 m de tuyauterie, l'autre 18 ?
Merci d'avance pour vos retours d'expérience, Jean Luc.
12 juillet 2019 à 15:54
forum consulter ce sujet Différence de quantité d'eau de condensats inter splits

Publicité

Bonjour et merci pour votre réponse, elle me rassure et me réconforte dans le fait qu'effectivement personne ne fait ce genre de dispositif et aucun fabricant ne propose de protection interne pour ces câbles.
J'en conclus donc qu'en cas de court-circuit le câble n'aura pas le temps de chauffer au point de fondre, même si une légère crainte subsiste en moi car on calibre toujours les disjoncteurs en fonction de la section des fils.
Cordialement, JLB.
20 juin 2019 à 18:04
forum consulter ce sujet Protection électrique câbles interconnexion UE et UI

Bonjour à tous et merci d'avance à ceux qui pourront éclaircir ma question.

Tout est dans le titre, je suis en train d'installer ma climatisation Panasonic pentasplit, groupe extérieur alimenté par un câble 3G4 protégé par un disjoncteur courbe D 25A.
Or les câbles allant sur les unités intérieures sont en 4G1,5, directement alimentés par pontage sur le bornier où arrive le 3G4.
Ce qui veut dire qu'en cas de court-circuit dû à un éventuel rongeur ou autre d'un câble d'interconnexion, le fil de 1,5mm² prend 25A et fond, où je me trompe vu qu'il n'y a aucune protection de 16A en amont du câble, mais seulement en aval à l'intérieur de l'unité intérieure.
Ce n'est visiblement pas un problème spécifique à la marque car les concurrents font pareil.
Je compte donc intercaler en sortie de l'unité extérieure ; un boitier avec 5 disjoncteurs de 16A pour protéger les fils phase et neutre de mes câbles en 1,5mm².
A moins que vous ayez une explication quant à l'inutilité de faire cela, ça me simplifierait la tâche...
Dans l'attente de vos lumières, bonne journée.
20 juin 2019 à 15:42