Question Forum Climatisation : Protection électrique câbles interconnexion UE et UI

jlb34
Membre inscrit
jlb34
4 messages
Bonjour à tous et merci d'avance à ceux qui pourront éclaircir ma question.

Tout est dans le titre, je suis en train d'installer ma climatisation Panasonic pentasplit, groupe extérieur alimenté par un câble 3G4 protégé par un disjoncteur courbe D 25A.
Or les câbles allant sur les unités intérieures sont en 4G1,5, directement alimentés par pontage sur le bornier où arrive le 3G4.
Ce qui veut dire qu'en cas de court-circuit dû à un éventuel rongeur ou autre d'un câble d'interconnexion, le fil de 1,5mm² prend 25A et fond, où je me trompe vu qu'il n'y a aucune protection de 16A en amont du câble, mais seulement en aval à l'intérieur de l'unité intérieure.
Ce n'est visiblement pas un problème spécifique à la marque car les concurrents font pareil.
Je compte donc intercaler en sortie de l'unité extérieure ; un boitier avec 5 disjoncteurs de 16A pour protéger les fils phase et neutre de mes câbles en 1,5mm².
A moins que vous ayez une explication quant à l'inutilité de faire cela, ça me simplifierait la tâche...
Dans l'attente de vos lumières, bonne journée.
20 juin 2019 à 15:42
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation

Protection électrique câbles interconnexion UE et UI

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Un fil 1.5 mm² qui se prend 25 A ne va pas fondre, il va juste tiédir. Et de toutes façons pas longtemps, car le disjoncteur va tomber. Quand un court-circuit se produit, on ne s'arrête pas à 24.9 A, mais on prend tout ce qui est disponible!

Pour info, un split mural consomme très peu d'électricité, 30 W typiquement ; des disjoncteurs 1 ou 2 A pourraient faire l'affaire, mais vous serez bien le seul à mettre ce genre de dispositif.

Dernier point, n'oubliez pas le COP. Un multi de 12 kW (restitués) va consommer entre 2 et 4 kW en régime de croisière, avec des pointes pouvant monter à 6 kW dans certaines circonstances.

En espérant vous avoir simplifié la tâche... :-)

Cordialement, Dom.
20 juin 2019 à 16:38
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation

Protection électrique câbles interconnexion UE et UI

jlb34
Membre inscrit
jlb34
4 messages
Bonjour et merci pour votre réponse, elle me rassure et me réconforte dans le fait qu'effectivement personne ne fait ce genre de dispositif et aucun fabricant ne propose de protection interne pour ces câbles.
J'en conclus donc qu'en cas de court-circuit le câble n'aura pas le temps de chauffer au point de fondre, même si une légère crainte subsiste en moi car on calibre toujours les disjoncteurs en fonction de la section des fils.
Cordialement, JLB.
20 juin 2019 à 18:04
Réponse 3 d'un contributeur du forum climatisation

Protection électrique câbles interconnexion UE et UI

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
En complément des renseignements de Dom-Aom, il n'est pas nécessaire de mettre des protections, et franchement cela ne servirait pas à grand chose, car si il y a un souci d'alim sur une UI il y aura un souci de com, donc le problème serait identique.
20 juin 2019 à 18:37
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Protection électrique UE et UI climatiseur
    N°8596 : Bonjour. Pour la protection d'une climatisation 5 kW (3 sorties), il est préconisé d'utiliser un disjoncteur de 25 A et une alimentation en fils de 4 carrés. Sur l'UE, il est noté une puissance absorbée totale nominale de...
  • 2. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 3. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
    N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
  • 4. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
  • 5. Panne sur clim Carrera suite problème électrique
    N°2176 : Bonsoir Je possède une clim Carrera inverter modèle CAR -35EPDBPCPAP-103W. Celle-ci est tombée en panne suite à mise à la masse d'un des 3 câbles alimentant le compresseur (le noir). Cette mise à la masse est due au...
  • 6. Monitorer le fonctionnement d'une climatisation
    N°6520 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Monitorer le fonctionnement d'une clim Cordialement, l'équipe du forum climatisation. À ce jour [nb_membres] internautes sont...
  • 7. Problème raccordement électrique climatiseur Westpoint
    N°5547 : Bonjour. J'ai un vieux climatiseur Westpoint Eolia que je voudrai installer mais je me bloque sur les fils électriques. Sur le Split j'ai un câble de 3 fils c'est l’alimentation mais j'ai un 4 autres fils alors que sur le...
  • 8. Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
    N°3399 : Bonjour. Je suis confronté à une panne qui semble classique lorsque l'on parcourt les différents sites ou forums. L'UI se met au bout de quelques minutes en mode erreur. Tout d'abord voyant "opération" fixe et voyant...
  • 9. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
    N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
  • 10. PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas
    N°9518 : Bonjour. Après 3 semaines d'absence où ma pompe à chaleur Hitachi était à l'arrêt (mais sous tension), je démarre la clim (Unité Extérieure RAM-72QH5, 4 Unités Intérieures RAD-NH7) et seulement deux UI démarrent (sans...
>>> Résultats suivants pour : Protection électrique câbles interconnexion UE et UI >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricolage travaux climatisationpanne climatisation bv 1189forums bricovideopanne carte electronique unite exterieure 02



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite