Bonjour et merci pour ces informations.
J'avais contrôlé la valeur des thermistances. Il faisait 14 degrés de température extérieure.
Pour CN-TH (8 kohms et 24 k), valeurs théoriques (15 et 20 kohms). Pour CN-Tank (75 kohms) valeur théorique (15 kohms) ? Mais en mettant la thermistance dans ma main la valeur de sa résistance chute (CTN). Elle semble correcte. Il n'y a pas de connecteur CN-PTR sur ma carte (voir photo jointe) ? Je pense qu'il doit y avoir des variantes suivant année modèle et numéro de série. Année modèle : 2004 / 06.
Précision : au démarrage de la clim (mise en service avec la télécommande) celle-ci ne se met pas immédiatement en défaut. Il se passe plus de 20 min avant que le défaut apparaisse. J'ai pu constater que le ventilateur de l'unité extérieure démarrait puis s'arrêtait lors de la mise en service de la clim. J'ai mesuré à vide la tension en sortie de la carte inverter: pas de tension. Mais avec les sécurités ?
Ce qui est sûr c'est que le compresseur ne démarre pas. J'ai vérifié que les vannes entre les unités en sortie du groupe extérieur étaient ouvertes. Mais je n'ai pas de mano pour contrôler les pressions.
Demain je serai en mesure d'effectuer d'autres contrôles en fonction de vos indications.
Vous remerciant.


J'avais contrôlé la valeur des thermistances. Il faisait 14 degrés de température extérieure.
Pour CN-TH (8 kohms et 24 k), valeurs théoriques (15 et 20 kohms). Pour CN-Tank (75 kohms) valeur théorique (15 kohms) ? Mais en mettant la thermistance dans ma main la valeur de sa résistance chute (CTN). Elle semble correcte. Il n'y a pas de connecteur CN-PTR sur ma carte (voir photo jointe) ? Je pense qu'il doit y avoir des variantes suivant année modèle et numéro de série. Année modèle : 2004 / 06.
Précision : au démarrage de la clim (mise en service avec la télécommande) celle-ci ne se met pas immédiatement en défaut. Il se passe plus de 20 min avant que le défaut apparaisse. J'ai pu constater que le ventilateur de l'unité extérieure démarrait puis s'arrêtait lors de la mise en service de la clim. J'ai mesuré à vide la tension en sortie de la carte inverter: pas de tension. Mais avec les sécurités ?
Ce qui est sûr c'est que le compresseur ne démarre pas. J'ai vérifié que les vannes entre les unités en sortie du groupe extérieur étaient ouvertes. Mais je n'ai pas de mano pour contrôler les pressions.
Demain je serai en mesure d'effectuer d'autres contrôles en fonction de vos indications.
Vous remerciant.


09 janvier 2013 à 18:09

Bonjour à tous,
J'ai une climatisation Panasonic Split inverter réversible CS-E12CKP (unité intérieure) CU-E12CKP5 (unité extérieure).
Celle-ci est en panne : lors du démarrage en mode chauffage le ventilateur de l'unité intérieure se met en marche mais l'unité extérieure ne démarre pas (brève rotation du ventilateur puis arrêt de l'unité extérieure).
Pendant une vingtaine de minutes l'unité intérieure tourne puis se met en défaut : voyant timer clignote, arrêt et fermeture du volet de l'unité intérieure). Le défaut indiqué est : F96 qui semble correspondre à un courant trop élevé au niveau des transistors ou thyristor de puissance de la carte inverter alimentant le compresseur.
Dans un premier temps l'entreprise qui effectuait l'entretien annuel est intervenue. Leur technicien indiquant que la carte de l'unité extérieure était défectueuse. Une semaine plus tard je les appelle, n'ayant aucune nouvelle, leur commercial m'indique que Panasonic ne fournit plus cette carte. Notre seule solution serait de changer l'ensemble.
Comment déterminer si la carte de l'unité extérieure est la cause de la panne ? Car les cartes des deux unités sont liées et c'est la carte de l'unité intérieure qui pilote celle de l'unité extérieure.
Comment être certain qu'il n'y a pas un autre problème (compresseur, circuit frigorifique, vannes) ?
Car vu le tarif des cartes électroniques il vaut mieux ne pas se tromper dans notre analyse.
Merci à tous ceux qui pourront m'aider.
J'ai une climatisation Panasonic Split inverter réversible CS-E12CKP (unité intérieure) CU-E12CKP5 (unité extérieure).
Celle-ci est en panne : lors du démarrage en mode chauffage le ventilateur de l'unité intérieure se met en marche mais l'unité extérieure ne démarre pas (brève rotation du ventilateur puis arrêt de l'unité extérieure).
Pendant une vingtaine de minutes l'unité intérieure tourne puis se met en défaut : voyant timer clignote, arrêt et fermeture du volet de l'unité intérieure). Le défaut indiqué est : F96 qui semble correspondre à un courant trop élevé au niveau des transistors ou thyristor de puissance de la carte inverter alimentant le compresseur.
Dans un premier temps l'entreprise qui effectuait l'entretien annuel est intervenue. Leur technicien indiquant que la carte de l'unité extérieure était défectueuse. Une semaine plus tard je les appelle, n'ayant aucune nouvelle, leur commercial m'indique que Panasonic ne fournit plus cette carte. Notre seule solution serait de changer l'ensemble.
Comment déterminer si la carte de l'unité extérieure est la cause de la panne ? Car les cartes des deux unités sont liées et c'est la carte de l'unité intérieure qui pilote celle de l'unité extérieure.
Comment être certain qu'il n'y a pas un autre problème (compresseur, circuit frigorifique, vannes) ?
Car vu le tarif des cartes électroniques il vaut mieux ne pas se tromper dans notre analyse.
Merci à tous ceux qui pourront m'aider.