Climatisation Panasonic en panne Défaut F96 voyant timer clignote
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
1841
Question dépannage climatisation : Climatisation Panasonic en panne Défaut F96 voyant timer clignote
Bonjour à tous,
J'ai une climatisation Panasonic Split inverter réversible CS-E12CKP (unité intérieure) CU-E12CKP5 (unité extérieure).
Celle-ci est en panne : lors du démarrage en mode chauffage le ventilateur de l'unité intérieure se met en marche mais l'unité extérieure ne démarre pas (brève rotation du ventilateur puis arrêt de l'unité extérieure).
Pendant une vingtaine de minutes l'unité intérieure tourne puis se met en défaut : voyant timer clignote, arrêt et fermeture du volet de l'unité intérieure). Le défaut indiqué est : F96 qui semble correspondre à un courant trop élevé au niveau des transistors ou thyristor de puissance de la carte inverter alimentant le compresseur.
Dans un premier temps l'entreprise qui effectuait l'entretien annuel est intervenue. Leur technicien indiquant que la carte de l'unité extérieure était défectueuse. Une semaine plus tard je les appelle, n'ayant aucune nouvelle, leur commercial m'indique que Panasonic ne fournit plus cette carte. Notre seule solution serait de changer l'ensemble.
Comment déterminer si la carte de l'unité extérieure est la cause de la panne ? Car les cartes des deux unités sont liées et c'est la carte de l'unité intérieure qui pilote celle de l'unité extérieure.
Comment être certain qu'il n'y a pas un autre problème (compresseur, circuit frigorifique, vannes) ?
Car vu le tarif des cartes électroniques il vaut mieux ne pas se tromper dans notre analyse.
Merci à tous ceux qui pourront m'aider.
J'ai une climatisation Panasonic Split inverter réversible CS-E12CKP (unité intérieure) CU-E12CKP5 (unité extérieure).
Celle-ci est en panne : lors du démarrage en mode chauffage le ventilateur de l'unité intérieure se met en marche mais l'unité extérieure ne démarre pas (brève rotation du ventilateur puis arrêt de l'unité extérieure).
Pendant une vingtaine de minutes l'unité intérieure tourne puis se met en défaut : voyant timer clignote, arrêt et fermeture du volet de l'unité intérieure). Le défaut indiqué est : F96 qui semble correspondre à un courant trop élevé au niveau des transistors ou thyristor de puissance de la carte inverter alimentant le compresseur.
Dans un premier temps l'entreprise qui effectuait l'entretien annuel est intervenue. Leur technicien indiquant que la carte de l'unité extérieure était défectueuse. Une semaine plus tard je les appelle, n'ayant aucune nouvelle, leur commercial m'indique que Panasonic ne fournit plus cette carte. Notre seule solution serait de changer l'ensemble.
Comment déterminer si la carte de l'unité extérieure est la cause de la panne ? Car les cartes des deux unités sont liées et c'est la carte de l'unité intérieure qui pilote celle de l'unité extérieure.
Comment être certain qu'il n'y a pas un autre problème (compresseur, circuit frigorifique, vannes) ?
Car vu le tarif des cartes électroniques il vaut mieux ne pas se tromper dans notre analyse.
Merci à tous ceux qui pourront m'aider.
08 janvier 2013 à 22:43
Conseils défaut F96 clim Panasonic 1
Climatisation Panasonic en panne Défaut F96 voyant timer clignote
Bonjour.
Si on prend à la lettre la signification du E96, cela veut dire "protection de l'IPM contre la surchauffe". Vous avez en effet sur l'IPM une thermistance qui est censée détecter la surchauffe du module. Dans votre cas, on dirait qu'elle indique DES LA MISE EN ROUTE une surchauffe, ce qui n'est pas possible, une surchauffe physique n'est jamais immédiate, elle doit mettre un certain temps pour se manifester et alerter le microprocesseur. Soit la thermistance n'est plus bonne, soit la connection (marquée en rouge dans la photo), soit le circuit qui la gère a un pb.
Manips suggérées:
1/ Courant coupé, déconnectez et reconnectez 5 fois le connecteur indiqué (dans l'UE). Rebranchez.
2/ Si la panne persiste, re-coupez, enlevez le connecteur et celui qui est à sa droite ("tank"), et mesurez à l'ohmmètre les thermistances, elles doivent avoir la même résistance. Si c'est le cas, déconnectez et reconnectez 5 fois toutes les câbles qui arrivent sur la platine.
3/ Si la panne persiste, alors, courant présent, mesurez la tension aux bornes des 2 thermistances précitées. Vous devez avoir qqchose entre 1 et 3 volts. Si rien (0V), c'est que l'alimentation 5V ne marche plus.
4/ Si qqchose, alors c'est un circuit de la carte qui a un pb. Revenez sur le faux rhum (avec modération), et on avisera.
Cordialement, Dom.

Si on prend à la lettre la signification du E96, cela veut dire "protection de l'IPM contre la surchauffe". Vous avez en effet sur l'IPM une thermistance qui est censée détecter la surchauffe du module. Dans votre cas, on dirait qu'elle indique DES LA MISE EN ROUTE une surchauffe, ce qui n'est pas possible, une surchauffe physique n'est jamais immédiate, elle doit mettre un certain temps pour se manifester et alerter le microprocesseur. Soit la thermistance n'est plus bonne, soit la connection (marquée en rouge dans la photo), soit le circuit qui la gère a un pb.
Manips suggérées:
1/ Courant coupé, déconnectez et reconnectez 5 fois le connecteur indiqué (dans l'UE). Rebranchez.
2/ Si la panne persiste, re-coupez, enlevez le connecteur et celui qui est à sa droite ("tank"), et mesurez à l'ohmmètre les thermistances, elles doivent avoir la même résistance. Si c'est le cas, déconnectez et reconnectez 5 fois toutes les câbles qui arrivent sur la platine.
3/ Si la panne persiste, alors, courant présent, mesurez la tension aux bornes des 2 thermistances précitées. Vous devez avoir qqchose entre 1 et 3 volts. Si rien (0V), c'est que l'alimentation 5V ne marche plus.
4/ Si qqchose, alors c'est un circuit de la carte qui a un pb. Revenez sur le faux rhum (avec modération), et on avisera.
Cordialement, Dom.

09 janvier 2013 à 11:35
Conseils défaut F96 clim Panasonic 2
Climatisation Panasonic en panne Défaut F96 voyant timer clignote
Bonjour et merci pour ces informations.
J'avais contrôlé la valeur des thermistances. Il faisait 14 degrés de température extérieure.
Pour CN-TH (8 kohms et 24 k), valeurs théoriques (15 et 20 kohms). Pour CN-Tank (75 kohms) valeur théorique (15 kohms) ? Mais en mettant la thermistance dans ma main la valeur de sa résistance chute (CTN). Elle semble correcte. Il n'y a pas de connecteur CN-PTR sur ma carte (voir photo jointe) ? Je pense qu'il doit y avoir des variantes suivant année modèle et numéro de série. Année modèle : 2004 / 06.
Précision : au démarrage de la clim (mise en service avec la télécommande) celle-ci ne se met pas immédiatement en défaut. Il se passe plus de 20 min avant que le défaut apparaisse. J'ai pu constater que le ventilateur de l'unité extérieure démarrait puis s'arrêtait lors de la mise en service de la clim. J'ai mesuré à vide la tension en sortie de la carte inverter: pas de tension. Mais avec les sécurités ?
Ce qui est sûr c'est que le compresseur ne démarre pas. J'ai vérifié que les vannes entre les unités en sortie du groupe extérieur étaient ouvertes. Mais je n'ai pas de mano pour contrôler les pressions.
Demain je serai en mesure d'effectuer d'autres contrôles en fonction de vos indications.
Vous remerciant.


J'avais contrôlé la valeur des thermistances. Il faisait 14 degrés de température extérieure.
Pour CN-TH (8 kohms et 24 k), valeurs théoriques (15 et 20 kohms). Pour CN-Tank (75 kohms) valeur théorique (15 kohms) ? Mais en mettant la thermistance dans ma main la valeur de sa résistance chute (CTN). Elle semble correcte. Il n'y a pas de connecteur CN-PTR sur ma carte (voir photo jointe) ? Je pense qu'il doit y avoir des variantes suivant année modèle et numéro de série. Année modèle : 2004 / 06.
Précision : au démarrage de la clim (mise en service avec la télécommande) celle-ci ne se met pas immédiatement en défaut. Il se passe plus de 20 min avant que le défaut apparaisse. J'ai pu constater que le ventilateur de l'unité extérieure démarrait puis s'arrêtait lors de la mise en service de la clim. J'ai mesuré à vide la tension en sortie de la carte inverter: pas de tension. Mais avec les sécurités ?
Ce qui est sûr c'est que le compresseur ne démarre pas. J'ai vérifié que les vannes entre les unités en sortie du groupe extérieur étaient ouvertes. Mais je n'ai pas de mano pour contrôler les pressions.
Demain je serai en mesure d'effectuer d'autres contrôles en fonction de vos indications.
Vous remerciant.


09 janvier 2013 à 18:09
Conseils défaut F96 clim Panasonic 3
Climatisation Panasonic en panne Défaut F96 voyant timer clignote
Re-bonjour.
Quand le défaut s'affiche, est-ce que le radiateur de l'IPM est notable chaud ? Je pensais que la thermistance d'IPM aboutissait sur le connecteur PTR (power transistors?) Essayez de voir s'il y en a effectivement une, et, si oui, où elle aboutit.
J'imagine que vous avez tenté un arrêt au disjoncteur puis une remise ON? En tous cas, si vous êtes amenés à relever des tensions voire des oscillogrammes, il faut le faire assez vite après une remise en marche car des choses se coupent souvent au bout d'un certain temps quand une anomalie est détectée. La technique ne vous semblant pas étrangère, essayez de vérifier la présence du 330V DC sur les gros condensateurs. Vous pouvez aussi tester rudimentairement l'IPM comme décrit dans la question 170 post 11. La question 1793 pourrait aussi vous donner quelques idées.
Cordialement, Dom.
Quand le défaut s'affiche, est-ce que le radiateur de l'IPM est notable chaud ? Je pensais que la thermistance d'IPM aboutissait sur le connecteur PTR (power transistors?) Essayez de voir s'il y en a effectivement une, et, si oui, où elle aboutit.
J'imagine que vous avez tenté un arrêt au disjoncteur puis une remise ON? En tous cas, si vous êtes amenés à relever des tensions voire des oscillogrammes, il faut le faire assez vite après une remise en marche car des choses se coupent souvent au bout d'un certain temps quand une anomalie est détectée. La technique ne vous semblant pas étrangère, essayez de vérifier la présence du 330V DC sur les gros condensateurs. Vous pouvez aussi tester rudimentairement l'IPM comme décrit dans la question 170 post 11. La question 1793 pourrait aussi vous donner quelques idées.
Cordialement, Dom.
09 janvier 2013 à 19:35
Conseils défaut F96 clim Panasonic 4
Invité

Climatisation Panasonic en panne Défaut F96 voyant timer clignote
Invité

Bonjour.
J'ai mis ma clim hier soir en fonction et au bout de 20 minutes le Timer s'est mis à clignoter orange.
J'ai essayé de faire la procédure CHECK touche 2CHECK et cela ne nous a pas donné de code erreur.
J'ai coupé le courant puis rallumé aucun changement au bout de 20 minutes environ le Timer s'est remis à clignoter orange.
Cordialement, Vic
J'ai mis ma clim hier soir en fonction et au bout de 20 minutes le Timer s'est mis à clignoter orange.
J'ai essayé de faire la procédure CHECK touche 2CHECK et cela ne nous a pas donné de code erreur.
J'ai coupé le courant puis rallumé aucun changement au bout de 20 minutes environ le Timer s'est remis à clignoter orange.
Cordialement, Vic
07 juillet 2017 à 07:54
Conseils défaut F96 clim Panasonic 5
Climatisation Panasonic en panne Défaut F96 voyant timer clignote
Bonjour.
Et pendant les 20 mn d'hier, est-ce que la clim fonctionnait normalement?
Même question pour les 20 mn de ce matin.
Vos matériels ont les mêmes références que celles citées tout en haut?
Cordialement, Dom.
Et pendant les 20 mn d'hier, est-ce que la clim fonctionnait normalement?
Même question pour les 20 mn de ce matin.
Vos matériels ont les mêmes références que celles citées tout en haut?
Cordialement, Dom.
07 juillet 2017 à 09:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
- N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
- 2. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 3. Panne voyant timer clignote 12 fois sur clim Hitachi
- N°8307 : Bonjour. Je possède 2 clim réversibles mono split de marque Hitachi. Réf UI : RAK-50RPB Réf UE : RAC-50WPB Depuis ce week-end, lorsque j'allume mon UI en mode chauffage celle-ci démarre correctement puis s'arrête au...
- 4. Panne clim Hitachi bi-split voyant timer orange clignote
- N°6666 : Bonjour. J'ai le voyant timer orange qui clignote par séquence de 12 sur les 2 unités intérieures RAK 35-RPD Impossible de remettre en marche les clims. Unité extérieure réf : RAM-53NP3B Merci de votre aide.
- 5. Panne clim mural Sanyo voyant rouge clignote
- N°488 : Bonjour, j'ai une climatisation Sanyo ref KRV123 EHFP, lorsque je la mets en service avec la télécommande il y a le voyant rouge du mural qui clignote en rouge, la soufflerie fonctionne, mais le groupe extérieur ne se met jamais...
- 6. UE RAC-50NH4 - UI RAF-50 NH4 témoin timer UI clignote 8X
- N°3766 : Bonjour, Les références sont dans le titre. Les deux volets s'ouvrent et se ferment normalement au démarrage (donc pas bloqués et moteurs OK). Difficile de voir le clignotement de LD301 car l'intervalle entre la mise en...
- 7. Voyant vert clignote clim Daikin
- N°3920 : Bonsoir, Samedi matin ma climatisation Daikin inverter FTXS35K2V1B ne fonctionnait pas et le voyant vert clignotant. Je l'ai relancé et elle a fonctionné sans problème. Le lendemain matin idem. Le surlendemain matin idem...
- 8. Panne climatiseur voyant timer clignote
- N°103 : Bonjour, je viens d'installer un climatiseur GENERAL FUJITSU et impossible de le faire démarrer, le voyant timer clignote, que faut-il faire merci ?
- 9. Panne climatiseur Panasonic Ethera CU-Z35VKE
- N°9621 : Bonjour tout le monde. Je possède une climatisation Panasonic Etherea CU-Z35VKE Inverter, depuis quelques temps elle fonctionne par intermittence. Je m'explique il y a des jours où je peux la démarrer et la laisser tourner...
- 10. Clim Sanyo voyant rouge clignote code défaut oP-3
- N°3704 : Bonjour, Je viens chercher de l'aide et des conseils concernant ma clim sanyo SAP-KRV93EH qui fonctionne depuis 10 ans sans souci. Mais depuis 2 semaines lorsque la température extérieure baisse (en général le soir, et...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite