Profil du membre jlpksa
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit jlpksa sur le forum Climatisation

a posté 2 messages sur le forum Climatisation :
Pour le B c'est simplement un oubli sur mon clavier.... Pour les 70 ° C c'est exact ce n'est pas très haut pour ce transistor, mais si le contact devient défectueux avec le radiateur ça monte très haut bien plus que les 150 °c (d'ailleurs une partie du transistor est plutôt colorée en marron du coté radiateur ...).
Les autres composants qui sont en contacts sur le radiateur ne chauffent pas autant.
Ce transistor si je ne me trompe pas ajuste la tension sur le moteur du compresseur en fonction de la fréquence (la réactance du moteur varie en fonction de la fréquence, donc la tension doit baisser si la fréquence baisse, en plus vous avez raison il faut maintenir le cosinus pour l'EDF).
Est-il possible d'avoir le schéma de cette carte ??
Une autre question, j'ai téléchargé une image de ma modification et je ne la retrouve pas avec mon message ...
Cordialement.
Jean-Luc
Les autres composants qui sont en contacts sur le radiateur ne chauffent pas autant.
Ce transistor si je ne me trompe pas ajuste la tension sur le moteur du compresseur en fonction de la fréquence (la réactance du moteur varie en fonction de la fréquence, donc la tension doit baisser si la fréquence baisse, en plus vous avez raison il faut maintenir le cosinus pour l'EDF).
Est-il possible d'avoir le schéma de cette carte ??
Une autre question, j'ai téléchargé une image de ma modification et je ne la retrouve pas avec mon message ...
Cordialement.
Jean-Luc
23 mars 2015 à 19:17

Bonjour,
Ma climatisation est basée sur l'unité extérieure Sanyo SAP-CMRV3144EH.
Cette climatisation est extrêmement fiable et très bien finie (la mienne a 9 ans) sauf sur un point : la carte électronique qui commande le compresseur. On retrouve sur les forums essentiellement les pannes liées à cette carte (c'est toujours la même panne, disjoncteur qui saute lors de la panne, et à la remise sous tension cassette qui clignote).
Je mets ce message sur ce forum, car depuis je dépanne cette carte électronique en changeant tout simplement un composant sur cette carte. C'est un transistor IGT qui commande la partie puissance du compresseur, son coût est faible par rapport au coût de la carte (pas plus de 10 €, transistor G80N60 qui est vendu sur plusieurs sites de vente), chez Farnell :
http://fr.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?st=80N60&catalogId=15001&categoryId=700000004653&langId=-2&storeId=10160
Pourquoi cette panne si commune à ce type d'unité ? Ce transistor chauffe très fort (en fonctionnement normal il atteint 70 °C).
Si le contact avec le radiateur n'est pas très bon il est rapidement détruit. C'est ce qui se passe au bout de quelques années, la pâte thermique sèche. Le fait de remplacer ce transistor pose un autre problème, il faut ajouter un isolant entre le radiateur et le transistor (Mica ou autre isolant) et il faut mettre une pâte thermique de bonne qualité.
Pour ma part j'ai positionné le transistor à une autre place mais il peut être remis à la même place (bien sûr l'ancien transistor a été enlevé de la carte électronique). Voir l'image associée.
Je recherche aussi des cartes électroniques (pour l'unité extérieure CMRV3144EH) pour cette climatisation. Ceci permet de dépanner pas mal de monde...
Si ce message peut aider les personnes qui ont ce type de climatisation....
Cordialement. Jean-Luc
Ma climatisation est basée sur l'unité extérieure Sanyo SAP-CMRV3144EH.
Cette climatisation est extrêmement fiable et très bien finie (la mienne a 9 ans) sauf sur un point : la carte électronique qui commande le compresseur. On retrouve sur les forums essentiellement les pannes liées à cette carte (c'est toujours la même panne, disjoncteur qui saute lors de la panne, et à la remise sous tension cassette qui clignote).
Je mets ce message sur ce forum, car depuis je dépanne cette carte électronique en changeant tout simplement un composant sur cette carte. C'est un transistor IGT qui commande la partie puissance du compresseur, son coût est faible par rapport au coût de la carte (pas plus de 10 €, transistor G80N60 qui est vendu sur plusieurs sites de vente), chez Farnell :
http://fr.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?st=80N60&catalogId=15001&categoryId=700000004653&langId=-2&storeId=10160
Pourquoi cette panne si commune à ce type d'unité ? Ce transistor chauffe très fort (en fonctionnement normal il atteint 70 °C).
Si le contact avec le radiateur n'est pas très bon il est rapidement détruit. C'est ce qui se passe au bout de quelques années, la pâte thermique sèche. Le fait de remplacer ce transistor pose un autre problème, il faut ajouter un isolant entre le radiateur et le transistor (Mica ou autre isolant) et il faut mettre une pâte thermique de bonne qualité.
Pour ma part j'ai positionné le transistor à une autre place mais il peut être remis à la même place (bien sûr l'ancien transistor a été enlevé de la carte électronique). Voir l'image associée.
Je recherche aussi des cartes électroniques (pour l'unité extérieure CMRV3144EH) pour cette climatisation. Ceci permet de dépanner pas mal de monde...
Si ce message peut aider les personnes qui ont ce type de climatisation....
Cordialement. Jean-Luc
22 mars 2015 à 14:06