Multi-Forums

Et voilà, bobine reçue en une semaine depuis la Chine ! Merci FedEx !
Montage cet après-midi.
Le produit semble être d’origine SANHUA, comme celui changé.
La fiche de connexion est légèrement différente :
Origine : broche 6 pin avec 5 fils.
Reçu : broche 5 pin avec 5 fils.
Un détrompeur empêchait l’enfichage, coupé et ça rentre.
Au final, je suis très content puisque la clim fonctionne à nouveau.
J’avais peur d’un manque de compatibilité vu les fiches de connexion différentes.
Ça fait plaisir de retrouver sa clim !
Merci pour votre assistance.
10 avril 2021 à 18:43
forum consulter ce sujet Fuite de courant bobine vanne d’expansion électronique

Merci @lagass.
Ma clim Panasonic fonctionne avec du gaz R32.
La bobine a été expédiée, je vous tiens informé de la suite...
06 avril 2021 à 08:59
forum consulter ce sujet Fuite de courant bobine vanne d’expansion électronique

Publicité

Bonjour @lagass, merci pour cette idée intéressante, dans le cas où la bobine reçue ne solutionnerait rien.

Bonjour @tam,
Le défaut est apparu au bout de trois ans et demi.
Depuis le début, j’avais des vibrations à certaines intensités du compresseur, plutôt à faible vitesse.

J’ai constaté que le tube de cuivre soudé sous la vanne d’expansion (sur laquelle est enfourchée la bobine), est entouré d’une mousse isolante 5mm d’épaisseur et qu’un collier Rislan plaque ce tube contre un autre tube de cuivre (mousse citée entre les deux). Voir photo. La mousse s’étant tassée, ça ne plaque plus convenablement, un jeu est donc présent entre les deux tubes. J’imagine donc que ce jeu provoquait ces vibrations.
Et ces vibrations, sur trois années, sont certainement responsables de l’usure de la bobine...
J’ai rajouté un Rislan afin de supprimer ce jeu, je verrai bien si j’ai raison ou pas... (si le changement de bobine permet de refaire fonctionner la clim).

Voici le lien du vendeur, un des rares vendant à l’unité.
https://french.alibaba.com/product-detail/electronic-expansion-valve-for-refrigeration-pq-m10012-00007-of-air-conditioner-parts-62591570666.html

Il faut négocier par tchat, les frais de port sont assez élevés, autour des 20 euros.
J’ai un petit doute sur la référence.
En effet, il existe deux séries : série T/S et série R.
Je n’ai pas trouvé ce que les différencie.
Le produit commandé est la série T/S.

Série T/S : Vanne d’expansion électronique
Série R : Electronic Expansion Valve

La référence commandée est PQ-M10012 suivi de -00007.
Si j’ai bien suivi, le -00007 n’est pas très important, il correspondrait à la longueur du câble (à vérifier).
Si quelqu’un découvre ce qui différencie la série T/S de la R, je suis preneur.

Pour commander chez un distributeur en France, il faut passer par un installateur/dépanneur professionnel. En dernier recours si le produit commandé ne convenait pas...
Merci pour vos messages précieux.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
fuite de courant bobine vanne

02 avril 2021 à 09:34
forum consulter ce sujet Fuite de courant bobine vanne d’expansion électronique

Merci pour ces détails.
Finalement, puisqu’il est complexe de se fournir en France, j’ai commandé la pièce directement en Chine.
À voir la qualité...
01 avril 2021 à 20:02
forum consulter ce sujet Fuite de courant bobine vanne d’expansion électronique

Merci @Dom-Aom pour votre réponse constructive.
Je me suis effectivement demandé si glisser une feuille d’isolation entre la bobine et la vanne pouvait stopper cette fuite de courant.
Mais n’étant pas expert dans le domaine, ne sachant pas si la température dans la vanne peut être élevée ou non, je n’ai pas tenté. Pourriez-vous svp me confirmer que la température n’est pas excessive en ce point ? Quelle matière, quel produit serait le plus adapté à cette isolation ? (bien que ça risque d’être difficile à mettre en place par l’ajustement plutôt serré).

Vous évoquez une alimentation sans transfo. La bobine semble être alimentée sous 12 V. Je m’y perds un peu...

Cette bobine est assez difficile à trouver, à commander.
Les distributeurs agréés demandent à passer par un dépanneur professionnel, vente impossible aux particuliers.
Les rares sites étrangers la proposant ne les vendent que par 10.
Si vous avez une idée pour faciliter sa commande, c’est bienvenu.

Merci encore pour votre aide. smile
01 avril 2021 à 07:37
forum consulter ce sujet Fuite de courant bobine vanne d’expansion électronique

Ce que je trouve bizarre, c’est que la bobine branchée et non placée sur la vanne, ça ne déclenche pas l’interrupteur différentiel...
Comment fonctionne la vanne ? Est-ce une tige en acier qui glisse verticalement en fonction du champ magnétique de la bobine ?
Si cette tige est grippée, ne coulisse plus, est-ce que ça peut perturber la bobine jusqu’à faire déclencher l’interrupteur différentiel ?
L’intérieur de la bobine ayant des parties en acier, cela peut-il créer une fuite de courant si problèmes d’isolation en son sein ?
31 mars 2021 à 18:04
forum consulter ce sujet Fuite de courant bobine vanne d’expansion électronique

Pardon, c’est l’interrupteur différentiel qui se déclenche.
31 mars 2021 à 17:50
forum consulter ce sujet Fuite de courant bobine vanne d’expansion électronique

Bonjour,

À mon domicile est installée une climatisation Panasonic CU-UZ12SKE.
Depuis peu, à sa mise en route, le disjoncteur différentiel se déclenche.
Il semble y avoir une fuite de courant quelque part.

J’ai démonté le bloc extérieur de la climatisation.
J’ai testé différents éléments.
J’ai débranché le compresseur, ça disjoncte encore.
J’ai débranché le ventilateur, ça disjoncte encore.

J’ai débranché la bobine de la vanne d’expansion électronique (Sanhua), ça ne disjoncte pas.

Références notées sur la bobine :
DC12V
A43C2603
161217132

Bobine débranchée : ça ne disjoncte pas.
Bobine branchée et non placée sur la valve : ça ne disjoncte pas.

Svp, qu’en pensez-vous ?
Ci-joint photos.
Vous remerciant par avance.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
fuite de courant bobine vanne clim Panasonicfuite de courant bobine 2fuite de courant bobine 3

31 mars 2021 à 16:21
forum consulter ce sujet Fuite de courant bobine vanne d’expansion électronique