Bonjour.

Voici la doc comme convenu sur le post.
Cordialement.
Haier service manaul
20 janvier 2023 à 12:44
forum consulter ce sujet Panne clim réversible Haier GEOS

Citation :
Débranchez un fil et vérifiez la résistance entre lui et la carcasse métallique du groupe (ou le fil de terre). Normalement l'infini. Si pas l'infini, débranchez les 2 autres et recommencez sur le même fil.
En testant, j'ai une continuité entre les fils et la carcasse, quel que soit le fil, ce qui semble logique s'ils sont reliés.
Le multimètre "bip" et j'ai un résultat de 0.2 Ohm.

J'en conclu que le compresseur est à remplacer ?
Merci pour votre aide en tout cas.
20 janvier 2023 à 11:58
forum consulter ce sujet Panne clim réversible Haier GEOS

Publicité

Merci pour votre aide, voici les photos et la doc en joint.
Citation :
Quand elle a disjoncté, est-ce que c'était fini pour elle, ou est-ce qu'elle a re-fonctionné par périodes dans les "quelques semaines"? Si oui, combien d'heures ou de jours à chaque fois?
Je suis rentré un matin, disjoncteur coupé et impossible de réarmer tant que la terre de la clim était branché. Elle n'a plus fonctionné depuis, avec la terre de raccorder. Sans elle démarre, mais ne fonctionne pas.
Citation :
Qu'est-ce que vous appelez "circuit orange"? La carte que vous avez basculée? Le fil orange de la carte non basculée? Si c'est ce dernier, c'est probablement lui qui amène sur elle la haute tension (330V).
Il s'agit d'après la doc du ''capacitance board" ce fil va vers les condensateurs de la seconde carte (cf photo).
Citation :
Les 3 fils rouge/gris/noir sont probablement les sorties d'IPM. Débranchez en un et vérifiez la résistance entre lui et la carcasse métallique du groupe (ou le fil de terre). Normalement l'infini. Si pas l'infini, débranchez les 2 autres et recommencez sur le même fil.
Il faut tester les fils ou la borne de la carte ? Je fais conducteur - carcasse pour chaque couleur ?

Merci beaucoup de votre aide !


Pour agrandir les images, cliquez dessus.
panne carte clim Haierdépannage carte clim Haier

19 janvier 2023 à 15:14
forum consulter ce sujet Panne clim réversible Haier GEOS

Bonjour.

J'ai acheté une maison possédant une climatisation réversible qui servait aussi de chauffage. Une Haier GEOS + 6.8kW, dont la référence est 1U68RENFRA si je ne me trompe pas.
Elle fonctionnait parfaitement (installée en août 2021 apparemment) mais depuis quelques semaines, elle fait disjoncter le différentiel (Legrand 63A type A) voire le disjoncteur de branchement Enedis.

J'ai tenté plusieurs pistes, notamment le remplacement des cartes électroniques, mais sans succès.
J'ai débranché la terre, ce qui a évité les coupures, mais j'ai alors eu une erreur F1 et, selon la notice, un IPM Failure, bien que cette dernière ait été changée et soit neuve.

J'ai débranché tous les circuits jusqu'à ce que la disjonction se produise.
Il s'avère que cela disjoncte au moment où je branche le circuit orange qui correspond au circuit "capacitance bord".
Voilà où j'en suis ! Avez-vous des pistes ? Je vous remercie de votre aide.

P.S. : J'ai contacté le service Haier qui m'a indiqué de contacter l'installateur, mais je n'ai aucun papier ni aucun numéro de l'installateur, l'ancien propriétaire n'a rien non plus (surement installé par un ami...) et refuse donc de m'aider pour quoi que ce soit.
17 janvier 2023 à 13:33
forum consulter ce sujet Panne clim réversible Haier GEOS