Question Forum Dépannage Climatisation : Panne clim réversible Haier GEOS

Jody
Membre inscrit
Jody
4 messages
Bonjour.

J'ai acheté une maison possédant une climatisation réversible qui servait aussi de chauffage. Une Haier GEOS + 6.8kW, dont la référence est 1U68RENFRA si je ne me trompe pas.
Elle fonctionnait parfaitement (installée en août 2021 apparemment) mais depuis quelques semaines, elle fait disjoncter le différentiel (Legrand 63A type A) voire le disjoncteur de branchement Enedis.

J'ai tenté plusieurs pistes, notamment le remplacement des cartes électroniques, mais sans succès.
J'ai débranché la terre, ce qui a évité les coupures, mais j'ai alors eu une erreur F1 et, selon la notice, un IPM Failure, bien que cette dernière ait été changée et soit neuve.

J'ai débranché tous les circuits jusqu'à ce que la disjonction se produise.
Il s'avère que cela disjoncte au moment où je branche le circuit orange qui correspond au circuit "capacitance bord".
Voilà où j'en suis ! Avez-vous des pistes ? Je vous remercie de votre aide.

P.S. : J'ai contacté le service Haier qui m'a indiqué de contacter l'installateur, mais je n'ai aucun papier ni aucun numéro de l'installateur, l'ancien propriétaire n'a rien non plus (surement installé par un ami...) et refuse donc de m'aider pour quoi que ce soit.
17 janvier 2023 à 13:33
Réponse 1 forum dépannage climatisation climatiseurs

Panne clim réversible Haier GEOS

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 031 messages
Bonjour.

Nous n'avons pas reçu le pdf que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement l’équipe du forum climatisation.
17 janvier 2023 à 15:10
Réponse 2 forum dépannage climatisation climatiseurs

Panne clim réversible Haier GEOS

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 036 messages
Bonjour.

Quand elle a disjoncté, est-ce que c'était fini pour elle, ou est-ce qu'elle a re-fonctionné par périodes dans les "quelques semaines"? Si oui, combien d'heures ou de jours à chaque fois?

Qu'est-ce que vous appelez "circuit orange"? La carte que vous avez basculée? Le fil orange de la carte non basculée? Si c'est ce dernier, c'est probablement lui qui amène sur elle la haute tension (330V).

Les 3 fils rouge/gris/noir sont probablement les sorties d'IPM. Débranchez en un et vérifiez la résistance entre lui et la carcasse métallique du groupe (ou le fil de terre). Normalement l'infini. Si pas l'infini, débranchez les 2 autres et recommencez sur le même fil.
17 janvier 2023 à 19:37
Réponse 3 forum dépannage climatisation climatiseurs

Panne clim réversible Haier GEOS

Jody
Membre inscrit
Jody
4 messages
Merci pour votre aide, voici les photos et la doc en joint.
Citation :
Quand elle a disjoncté, est-ce que c'était fini pour elle, ou est-ce qu'elle a re-fonctionné par périodes dans les "quelques semaines"? Si oui, combien d'heures ou de jours à chaque fois?
Je suis rentré un matin, disjoncteur coupé et impossible de réarmer tant que la terre de la clim était branché. Elle n'a plus fonctionné depuis, avec la terre de raccorder. Sans elle démarre, mais ne fonctionne pas.
Citation :
Qu'est-ce que vous appelez "circuit orange"? La carte que vous avez basculée? Le fil orange de la carte non basculée? Si c'est ce dernier, c'est probablement lui qui amène sur elle la haute tension (330V).
Il s'agit d'après la doc du ''capacitance board" ce fil va vers les condensateurs de la seconde carte (cf photo).
Citation :
Les 3 fils rouge/gris/noir sont probablement les sorties d'IPM. Débranchez en un et vérifiez la résistance entre lui et la carcasse métallique du groupe (ou le fil de terre). Normalement l'infini. Si pas l'infini, débranchez les 2 autres et recommencez sur le même fil.
Il faut tester les fils ou la borne de la carte ? Je fais conducteur - carcasse pour chaque couleur ?

Merci beaucoup de votre aide !


Pour agrandir les images, cliquez dessus.
panne carte clim Haierdépannage carte clim Haier

19 janvier 2023 à 15:14
Réponse 4 forum dépannage climatisation climatiseurs

Panne clim réversible Haier GEOS

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 031 messages
Bonjour.
Nous n'avons pas reçu le document que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous le faire parvenir en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
19 janvier 2023 à 15:59
Réponse 5 forum dépannage climatisation climatiseurs

Panne clim réversible Haier GEOS

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 036 messages
Bonjour. Je disais " Débranchez un fil et vérifiez la résistance entre lui et la carcasse métallique du groupe (ou le fil de terre). Normalement l'infini. Si pas l'infini, débranchez les 2 autres et recommencez sur le même fil."

En débranchant un (seul) fil, et en testant entre lui et la carcasse, on teste l'isolation de l'ensemble carte + compresseur par rapport à la terre. Si on voit une fuite, alors le fait de débrancher complètement le compresseur teste SON isolation (tester 1 seul fil suffit). Si la fuite reste, c'est le compresseur qui a le problème. Si elle disparaît, alors la fuite serait au niveau de la carte.

Les 3 fils du compresseur sont reliés entre eux par ses enroulements (de l'ordre d'un ohm).

Note au modérateur : les photos ci-dessus étaient à l'origine à la fin du post initial, je me basais sur elles pour ma 1ère réponse... :-)
19 janvier 2023 à 16:54
Réponse 6 forum dépannage climatisation climatiseurs

Panne clim réversible Haier GEOS

Jody
Membre inscrit
Jody
4 messages
Citation :
Débranchez un fil et vérifiez la résistance entre lui et la carcasse métallique du groupe (ou le fil de terre). Normalement l'infini. Si pas l'infini, débranchez les 2 autres et recommencez sur le même fil.
En testant, j'ai une continuité entre les fils et la carcasse, quel que soit le fil, ce qui semble logique s'ils sont reliés.
Le multimètre "bip" et j'ai un résultat de 0.2 Ohm.

J'en conclu que le compresseur est à remplacer ?
Merci pour votre aide en tout cas.
20 janvier 2023 à 11:58
Réponse 7 forum dépannage climatisation climatiseurs

Panne clim réversible Haier GEOS

Jody
Membre inscrit
Jody
4 messages
Bonjour.

Voici la doc comme convenu sur le post.
Cordialement.
Haier service manaul
20 janvier 2023 à 12:44
Réponse 8 forum dépannage climatisation climatiseurs

Panne clim réversible Haier GEOS

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 036 messages
Bonjour.

Effectivement, un court-jus semble avoir lieu entre un des enroulement et la coque du compresseur. Je suppose que vous avez testé comme je l'ai dit, après avoir enlevé tous les fils du compresseur (sinon la carte peut être aussi la source du problème).
20 janvier 2023 à 16:55
Réponse 9 forum dépannage climatisation climatiseurs

Panne clim réversible Haier GEOS

Romain03
Membre inscrit
Romain03
2 messages
Bonjour.

J'ai le même problème sur ma climatisation Haier (même référence que celle de "Jody")
La climatisation a commencé par faire disjoncter le différentiel, de temps en temps elle fonctionnait, j'ai essayé en débranchant la terre et ça a fonctionné quelques temps...
Et maintenant plus rien du tout...
J'écoute des cliquetis et les voyants clignotent sur l'unité intérieure...
J'ai débranché les fils qui alimentent le compresseur et j'ai testé entre un des fils et la masse de l'unité et j'ai 968 ohms et à chaque fils c'est pareil...
Quels diagnostic ??? Le compresseur rotatif qui serait HS ???
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement.
Romain
30 juin 2024 à 22:56
Réponse 10 forum dépannage climatisation climatiseurs

Panne clim réversible Haier GEOS

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 036 messages
Bonjour.

Malheureusement oui, le compresseur doit être remplacé, il faut l'infini entre les fils et la carcasse. Avec 1000 ohms (j'arrondis), et sous 230V, vous allez faire passer 230 mA vers la terre, et n'importe quel interrupteur différentiel va déclencher avec un tel courant.

Ce sont à priori les vibrations/frottements qui finissent par détruire l'isolant du fil des bobinages du compresseur, et si du cuivre nu finit par toucher la carcasse, ça disjoncte. A force de disjoncter, vous avez pu claquer un des transistors de l'IPM, le module qui pilote les 3 fils du compresseur. Dans ce genre de cas, les pros changent la carte et le compresseur, cela revient très cher, au point de poser la question de remplacer toute l'installation...
01 juillet 2024 à 18:42
Réponse 11 forum dépannage climatisation climatiseurs

Panne clim réversible Haier GEOS

Romain03
Membre inscrit
Romain03
2 messages
Bonjour.

Merci pour votre réponse, une climatisation qui n'a que 2 ans et quelques mois... Je suis dégouté...
J'avais acheté cette climatisation monosplit dans les 1200 euros à l'époque.
Que me conseillez-vous comme matériel solide, fiable (et un prix sympathique... ???).
On me parle beaucoup de Toshiba... Faudrait que je remette la même en 24000 BTU...
Merci d'avance pour votre réponse.
Cordialement.
Romain
01 juillet 2024 à 21:11
Réponse 12 forum dépannage climatisation climatiseurs

Panne clim réversible Haier GEOS

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 036 messages
Bonjour.

Je ne peux guère vous répondre pour une marque fiable, j'interviens sur ce forum surtout pour des problèmes électr(on)iques. Une personne de ma famille a installé l'année dernière une Equation 5.2kW vendue par LM et en est super contente pour l'instant (1000€ hors liaisons et pose).

Voyez sur vos documents d'achat si le compresseur ne serait pas garanti 5 ans, ce sont des choses qui se font dans le monde de la clim.
02 juillet 2024 à 08:57
Réponse 13 forum dépannage climatisation climatiseurs

Panne clim réversible Haier GEOS

ckchris
Membre inscrit
ckchris
1 message
Bonjour.

J'ai la même climatisation en panne également (erreur 6).
D’après mes tests la carte IPM est HS.
Ou avez vous acheté vos pièces ?

Merci pour votre réponse.
10 décembre 2024 à 11:29
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne climatiseur réversible Haier
    N°3627 : Bonjour. J'ai une clim réversible Haier qui marche très bien en froid mais quand je la mets en chaud, au démarrage pas de souci jusqu'à la température demandée, la clim s'arrête et ne redémarre pas et l'affichage de la...
  • 2. Problème panne clim réversible Carrera
    N°2173 : Bonjour. Au démarrage, l'unité interne de ma clim réversible démarre et rien ne se passe côté compresseur, pas de message, rien, pas de led allumée, pourtant il y a une présence tension, les fusibles sont ok. Merci pour...
  • 3. Problème clim Zenith ne chauffe pas affiche erreur E8
    N°2190 : Bonjour à tous, Je me tourne vers vos compétences car après avoir lu beaucoup de choses sur le net je me retrouve sans réelle réponse et issue à mon problème. J'ai une clim Zenith réversible 3590W, elle fonctionne très...
  • 4. Panne climatiseurs Haier Geos plus 35
    N°9074 : Bonjour. Lorsque je rentre de démarrer l'appareil. Le ventilateur de l'unité extérieure démarre. Puis sa vitesse augmente progressivement tandis que je sens une faible vibration qui me laisse penser que le compresseur se...
  • 5. Panne carte électronique clim réversible Mitsubishi
    N°5734 : Bonjour, Je possède une climatisation réversible monosplit air/air Mitsubishi Heavy Industrie Inverter SRK35ZJP-S (unité intérieure) / SRC35ZJP-S (unité extérieure) que j'utilise principalement en hiver pour chauffer ma...
  • 6. Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5
    N°4958 : Bonjour, Je possède une clim réversible Hitachi RAM90QH5 avec 5 splits intérieurs. Je rencontre le problème suivant, lors de la mise en route d'un des splits, ou de plusieurs, ceux-ci semblent fonctionner comme...
  • 7. Conseils dépannage clim Kaysun KAY 52 DN6
    N°2650 : Bonjour, J'ai commandé une clim réversible Kaysun KAY 52 DN6 (compresseur Toshiba d'après le vendeur) et l'ai installé moi-même à l'aide du kit d'installation. Elle a fonctionné en chaud normalement le premier jour. Le...
  • 8. Panne sur clim réversible Adler
    N°703 : Bonjour, Je possède une clim réversible Adler qui est déjà tombée 3 fois en panne. Peut-on me renseigner sur cette marque et où puis-je la faire dépanner à un prix raisonnable ? Merci.
  • 9. Clim réversible Daikin en panne
    N°3799 : Bonjour, Les LED n'indiquent pas d'anomalies mais au démarrage de la clim avec la télécommande le disjoncteur général saute. Le ventilateur et le compresseur ne démarrent pas. J'ai débranché le ventilateur et le...
  • 10. Panne clim réversible gainable UU18 - LG
    N°1920 : Bonjour, Lors d'une coupure de courant et à la remise sous tension l'unité ne redémarre pas. Chez LG on m'a dit de procéder comme suit : A la remise sous tension et pendant les trois premières minutes appuyez 3 fois de...
>>> Résultats suivants pour : Panne clim réversible Haier GEOS >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales