joelletrou
a posté 3 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Bonjour.

J'ai remplacé la résistance en question et la carte ne plante plus.
Peut-être que cela peut aider d'autres personnes possédant une clim Samsung car cette carte d'alimentation est commune à plusieurs modèles.
Merci pour votre forum.
08 décembre 2023 à 16:03
forum consulter ce sujet Défaut Carte PBA DB92-02862A clim Samsung

Bonjour, je vous remercie pour votre réponse.
J'ai avancé sur le sujet et j'ai repéré une résistance très en dessous de sa valeur, soit 435 kOms au lieu de 3,3 MOhms, sur le circuit d'alimentation de la broche 4 (Line Over Voltage Input = Vin) du régulateur de tension L156MRIS.
La tension de cette broche ne doit pas dépasser 1,95 V sinon le régulateur se bloque.
J'ai en permanence 1,90 V et peut-être que le défaut vient de là. J'ai commandé un lot de résistances CMS pour remplacer celle défectueuse.
Je reviendrai sur le forum quand je l'aurai remplacée.
28 novembre 2023 à 17:08
forum consulter ce sujet Défaut Carte PBA DB92-02862A clim Samsung

Publicité

Bonjour.

Je possède une clim Samsung modèle AR12KSFPDWQ dont j'ai remplacé la carte alimentation sur l'unité extérieure et je souhaite donc réparer l'ancienne carte, mais je n'arrive pas à trouver quel est le composant qui est à l'origine du défaut.

Sachant que, au bout de quelques heures sous tension, elle ne délivre plus les tensions de 5V, 12V et 15V en continu.
Elle fonctionne normalement après un reset électrique.
Je vous remercie pour votre aide.
23 novembre 2023 à 18:18
forum consulter ce sujet Défaut Carte PBA DB92-02862A clim Samsung