Profil du membre joelletrou
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit joelletrou

a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Mon chauffagiste est intervenu avant-hier et a trouvé la cause de ce défaut.
En fait le tube coudé du siphon qui récupère les condensats était légèrement fendu et des gouttes s'échappaient et tombaient sur la partie électronique du ventilateur et la mettaient en court-circuit.
Par chance la carte principale n'a pas eu de dégâts ni celle du ventilateur.
Et c'est pour cela que j'arrivais remettre la chaudière en route après quelques heures d'arrêt.
Bonne journée à tous.
En fait le tube coudé du siphon qui récupère les condensats était légèrement fendu et des gouttes s'échappaient et tombaient sur la partie électronique du ventilateur et la mettaient en court-circuit.
Par chance la carte principale n'a pas eu de dégâts ni celle du ventilateur.
Et c'est pour cela que j'arrivais remettre la chaudière en route après quelques heures d'arrêt.
Bonne journée à tous.
28 avril 2024 à 11:27

Merci pour votre réponse.
J'ai fait cela, j'ai aussi injecté un produit spécial contact, mais le défaut est réapparu ce matin.
J'ai réalisé un reset et la chaudière est repartie.
Je soupçonne un problème électronique soit au niveau de la carte principale ou bien de la carte du ventilateur.
J'ai fait cela, j'ai aussi injecté un produit spécial contact, mais le défaut est réapparu ce matin.
J'ai réalisé un reset et la chaudière est repartie.
Je soupçonne un problème électronique soit au niveau de la carte principale ou bien de la carte du ventilateur.
22 avril 2024 à 19:21

Bonjour,
Cela fait plusieurs fois que ce défaut apparaît et j'arrive parfois à le faire disparaître en acquittant la fonction "reset" de la chaudière. Sinon, je suis obligé d'éteindre la chaudière car l'écran clignote dans tous les sens et le ventilateur tourne très rapidement. Ensuite, j'attends quelques heures que tout revienne dans l'ordre pour la rallumer.
D'après la documentation, cela indique un problème du ventilateur.
Serait-ce un problème de régulation de la vitesse du ventilateur ? Cela veut-il dire que le ventilateur est défaillant ou bien cela provient-il de la carte mère ?
Merci pour votre réponse.
Cela fait plusieurs fois que ce défaut apparaît et j'arrive parfois à le faire disparaître en acquittant la fonction "reset" de la chaudière. Sinon, je suis obligé d'éteindre la chaudière car l'écran clignote dans tous les sens et le ventilateur tourne très rapidement. Ensuite, j'attends quelques heures que tout revienne dans l'ordre pour la rallumer.
D'après la documentation, cela indique un problème du ventilateur.
Serait-ce un problème de régulation de la vitesse du ventilateur ? Cela veut-il dire que le ventilateur est défaillant ou bien cela provient-il de la carte mère ?
Merci pour votre réponse.
21 avril 2024 à 11:03

Bonjour, je possède une plaque à induction modèle DTI743X dont je n'arrivais plus à allumer les feux de droite.
Après plusieurs tests et contrôles (surtout des condensateurs comme indiqué plus haut) je me suis résolu à remplacer la carte de puissance qui alimente ces 2 inducteurs.
Je l'ai trouvée sur Ebay auprès d'un vendeur basé en France qui vend du matériel neuf d'origine à un prix concurrentiel.
Depuis ma plaque refonctionne correctement.
Après plusieurs tests et contrôles (surtout des condensateurs comme indiqué plus haut) je me suis résolu à remplacer la carte de puissance qui alimente ces 2 inducteurs.
Je l'ai trouvée sur Ebay auprès d'un vendeur basé en France qui vend du matériel neuf d'origine à un prix concurrentiel.
Depuis ma plaque refonctionne correctement.
11 février 2024 à 19:16

Bonjour.
J'ai remplacé la résistance en question et la carte ne plante plus.
Peut-être que cela peut aider d'autres personnes possédant une clim Samsung car cette carte d'alimentation est commune à plusieurs modèles.
Merci pour votre forum.
J'ai remplacé la résistance en question et la carte ne plante plus.
Peut-être que cela peut aider d'autres personnes possédant une clim Samsung car cette carte d'alimentation est commune à plusieurs modèles.
Merci pour votre forum.
08 décembre 2023 à 16:03

Bonjour, je vous remercie pour votre réponse.
J'ai avancé sur le sujet et j'ai repéré une résistance très en dessous de sa valeur, soit 435 kOms au lieu de 3,3 MOhms, sur le circuit d'alimentation de la broche 4 (Line Over Voltage Input = Vin) du régulateur de tension L156MRIS.
La tension de cette broche ne doit pas dépasser 1,95 V sinon le régulateur se bloque.
J'ai en permanence 1,90 V et peut-être que le défaut vient de là. J'ai commandé un lot de résistances CMS pour remplacer celle défectueuse.
Je reviendrai sur le forum quand je l'aurai remplacée.
J'ai avancé sur le sujet et j'ai repéré une résistance très en dessous de sa valeur, soit 435 kOms au lieu de 3,3 MOhms, sur le circuit d'alimentation de la broche 4 (Line Over Voltage Input = Vin) du régulateur de tension L156MRIS.
La tension de cette broche ne doit pas dépasser 1,95 V sinon le régulateur se bloque.
J'ai en permanence 1,90 V et peut-être que le défaut vient de là. J'ai commandé un lot de résistances CMS pour remplacer celle défectueuse.
Je reviendrai sur le forum quand je l'aurai remplacée.
28 novembre 2023 à 17:08

Bonjour.
Je possède une clim Samsung modèle AR12KSFPDWQ dont j'ai remplacé la carte alimentation sur l'unité extérieure et je souhaite donc réparer l'ancienne carte, mais je n'arrive pas à trouver quel est le composant qui est à l'origine du défaut.
Sachant que, au bout de quelques heures sous tension, elle ne délivre plus les tensions de 5V, 12V et 15V en continu.
Elle fonctionne normalement après un reset électrique.
Je vous remercie pour votre aide.
Je possède une clim Samsung modèle AR12KSFPDWQ dont j'ai remplacé la carte alimentation sur l'unité extérieure et je souhaite donc réparer l'ancienne carte, mais je n'arrive pas à trouver quel est le composant qui est à l'origine du défaut.
Sachant que, au bout de quelques heures sous tension, elle ne délivre plus les tensions de 5V, 12V et 15V en continu.
Elle fonctionne normalement après un reset électrique.
Je vous remercie pour votre aide.
23 novembre 2023 à 18:18