Profil du membre Kalour
Actuellement
10 066
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit Kalour sur le forum Climatisation

a posté 6 messages sur le forum Climatisation :
Bonjour.
Voici les photos du circuit électrique.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Voici les photos du circuit électrique.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
05 octobre 2021 à 10:39

Bonjour.
Mon moteur a un seul câble avec 6 fils, 4 groupés qui se rejoignent dans une connexion et, 2 autres qui vont dans une autre connexion.
Mon moteur a un seul câble avec 6 fils, 4 groupés qui se rejoignent dans une connexion et, 2 autres qui vont dans une autre connexion.
05 octobre 2021 à 09:11

Une de mes 4 UI porte le n° SAP-KMRV183GJH
04 octobre 2021 à 13:31

Mes UI portent les références SAP-KMRV93GJH
04 octobre 2021 à 12:54

Bonjour, et merci pour votre réponse rapide.
Mon ventilo est alimenté par deux câbles qui vont se connecter à une grande carte électronique.
Le premier câble contient deux fils gris et le deuxième contient 4 fils, un rose, un marron un jaune et un blanc.
Mon unité extérieure porte les numéros suivants : SAP-CMRV3143GJH-C.
Mon ventilo est alimenté par deux câbles qui vont se connecter à une grande carte électronique.
Le premier câble contient deux fils gris et le deuxième contient 4 fils, un rose, un marron un jaune et un blanc.
Mon unité extérieure porte les numéros suivants : SAP-CMRV3143GJH-C.
04 octobre 2021 à 12:51

Bonjour à tous.
Je possède une pompe à chaleur Sanyo air/ air qui a plus de 10ans.
Il y a quelques semaines, celle-ci est tombée en panne.
Le moteur du ventilateur ne fonctionnait plus lorsqu'on mettait le groupe en marche.
J'ai appelé un chauffagiste qui, après s'être déplacé, m'a dit que mon compresseur était mort et que l'on ne pouvait pas j'ai fait venir un deuxième "expert" qui a passé plus de temps sur mon unité extérieure et m'a dit que c'était mon moteur de ventilateur qui était HS, mais je n'est plus eu de nouvelles de ce dernier...
J'ai donc démonté mon moteur de ventilateur moi même et je l'ai emmené dans une entreprise spécialisée dans la réparation des moteurs électriques.
Là, ils ont changé les roulements qui étaient défectueux et testé le moteur. Celui fonctionnait.
J'ai remonté mon moteur et, ma pompe à chaleur s'est remise en route en position clim car il faisait très chaud.
Lorsque j'ai voulu utiliser le chauffage quelque temps plus tard, ma pompe à chaleur s'est mise en route normalement environ une heure mais après arrêt du ventilateur, celui ne s'est pas remis en route. J'ai arrêté ma pompe.
Le lendemain, j'ai relancé le chauffage, le ventilateur s'est mis en route normalement mais après un moment de fonctionnement, le ventilateur ne s'est pas remis en route, et depuis ce temps, je ne parviens pas à remettre le moteur du ventilateur en route.
J'ai renouvelé l'opération.
J'ai ouvert le carénage de l'UE, aucun voyant d'erreur n'est allumé.
J'ai l'impression que le moteur ne parvient pas à être mis en route et pourtant mon compresseur me fait entendre les phases normales d'accélération, mais le ventilateur ne tourne pas.
Quelqu'un peut-il me guider dans la voie de la réparation ?
Merci.
Je possède une pompe à chaleur Sanyo air/ air qui a plus de 10ans.
Il y a quelques semaines, celle-ci est tombée en panne.
Le moteur du ventilateur ne fonctionnait plus lorsqu'on mettait le groupe en marche.
J'ai appelé un chauffagiste qui, après s'être déplacé, m'a dit que mon compresseur était mort et que l'on ne pouvait pas j'ai fait venir un deuxième "expert" qui a passé plus de temps sur mon unité extérieure et m'a dit que c'était mon moteur de ventilateur qui était HS, mais je n'est plus eu de nouvelles de ce dernier...
J'ai donc démonté mon moteur de ventilateur moi même et je l'ai emmené dans une entreprise spécialisée dans la réparation des moteurs électriques.
Là, ils ont changé les roulements qui étaient défectueux et testé le moteur. Celui fonctionnait.
J'ai remonté mon moteur et, ma pompe à chaleur s'est remise en route en position clim car il faisait très chaud.
Lorsque j'ai voulu utiliser le chauffage quelque temps plus tard, ma pompe à chaleur s'est mise en route normalement environ une heure mais après arrêt du ventilateur, celui ne s'est pas remis en route. J'ai arrêté ma pompe.
Le lendemain, j'ai relancé le chauffage, le ventilateur s'est mis en route normalement mais après un moment de fonctionnement, le ventilateur ne s'est pas remis en route, et depuis ce temps, je ne parviens pas à remettre le moteur du ventilateur en route.
J'ai renouvelé l'opération.
J'ai ouvert le carénage de l'UE, aucun voyant d'erreur n'est allumé.
J'ai l'impression que le moteur ne parvient pas à être mis en route et pourtant mon compresseur me fait entendre les phases normales d'accélération, mais le ventilateur ne tourne pas.
Quelqu'un peut-il me guider dans la voie de la réparation ?
Merci.
03 octobre 2021 à 23:06
