Question Forum Dépannage Climatisation : Panne pompe à chaleur Sanyo conseils réparation

Kalour
Membre inscrit
Kalour
6 messages
Bonjour à tous.
Je possède une pompe à chaleur Sanyo air/ air qui a plus de 10ans.
Il y a quelques semaines, celle-ci est tombée en panne.
Le moteur du ventilateur ne fonctionnait plus lorsqu'on mettait le groupe en marche.

J'ai appelé un chauffagiste qui, après s'être déplacé, m'a dit que mon compresseur était mort et que l'on ne pouvait pas j'ai fait venir un deuxième "expert" qui a passé plus de temps sur mon unité extérieure et m'a dit que c'était mon moteur de ventilateur qui était HS, mais je n'est plus eu de nouvelles de ce dernier...

J'ai donc démonté mon moteur de ventilateur moi même et je l'ai emmené dans une entreprise spécialisée dans la réparation des moteurs électriques.
Là, ils ont changé les roulements qui étaient défectueux et testé le moteur. Celui fonctionnait.
J'ai remonté mon moteur et, ma pompe à chaleur s'est remise en route en position clim car il faisait très chaud.

Lorsque j'ai voulu utiliser le chauffage quelque temps plus tard, ma pompe à chaleur s'est mise en route normalement environ une heure mais après arrêt du ventilateur, celui ne s'est pas remis en route. J'ai arrêté ma pompe.

Le lendemain, j'ai relancé le chauffage, le ventilateur s'est mis en route normalement mais après un moment de fonctionnement, le ventilateur ne s'est pas remis en route, et depuis ce temps, je ne parviens pas à remettre le moteur du ventilateur en route.
J'ai renouvelé l'opération.
J'ai ouvert le carénage de l'UE, aucun voyant d'erreur n'est allumé.
J'ai l'impression que le moteur ne parvient pas à être mis en route et pourtant mon compresseur me fait entendre les phases normales d'accélération, mais le ventilateur ne tourne pas.

Quelqu'un peut-il me guider dans la voie de la réparation ?
Merci.
03 octobre 2021 à 23:06
Réponse 1 du forum climatisation

Panne pompe à chaleur Sanyo conseils réparation

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 035 messages
Bonjour.

Pour tenter de vous aider (sans garantie), il faudrait au moins la référence des unités intérieure et extérieure. Aussi, le moteur de ventilo est alimenté par 1 ou 2 câbles? Combien de fils sur le câble ou sur chaque câble?

04 octobre 2021 à 10:23
Réponse 2 du forum climatisation

Panne pompe à chaleur Sanyo conseils réparation

Kalour
Membre inscrit
Kalour
6 messages
Bonjour, et merci pour votre réponse rapide.

Mon ventilo est alimenté par deux câbles qui vont se connecter à une grande carte électronique.
Le premier câble contient deux fils gris et le deuxième contient 4 fils, un rose, un marron un jaune et un blanc.
Mon unité extérieure porte les numéros suivants : SAP-CMRV3143GJH-C.
04 octobre 2021 à 12:51
Réponse 3 du forum climatisation

Panne pompe à chaleur Sanyo conseils réparation

Kalour
Membre inscrit
Kalour
6 messages
Mes UI portent les références SAP-KMRV93GJH
04 octobre 2021 à 12:54
Réponse 4 du forum climatisation

Panne pompe à chaleur Sanyo conseils réparation

Kalour
Membre inscrit
Kalour
6 messages
Une de mes 4 UI porte le n° SAP-KMRV183GJH
04 octobre 2021 à 13:31
Réponse 5 du forum climatisation

Panne pompe à chaleur Sanyo conseils réparation

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 035 messages
Je connais assez bien la CMRV3144, mais son moteur a un seul câble avec 5 fils... Sous le capot de votre UE, vous n'auriez pas le schéma de câblage de la bécane?...
04 octobre 2021 à 22:17
Réponse 6 du forum climatisation

Panne pompe à chaleur Sanyo conseils réparation

Kalour
Membre inscrit
Kalour
6 messages
Bonjour.

Mon moteur a un seul câble avec 6 fils, 4 groupés qui se rejoignent dans une connexion et, 2 autres qui vont dans une autre connexion.
05 octobre 2021 à 09:11
Réponse 7 du forum climatisation

Panne pompe à chaleur Sanyo conseils réparation

Kalour
Membre inscrit
Kalour
6 messages
Bonjour.

Voici les photos du circuit électrique.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img20211005102313


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img20211005102308


Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
05 octobre 2021 à 10:39
Réponse 8 du forum climatisation

Panne pompe à chaleur Sanyo conseils réparation

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 035 messages
Bonjour.

Désolé, je ne vois pas trop comment aller plus loin, je n'ai jamais vu de moteur alimenté de la sorte (2 + 4), d'autant que les 2 ont la même couleur de fils, ce qui supposerait une absence de polarité entre eux. Peut-être demander à votre réparateur de moteur la techno de ce moteur (triphasé direct avec 3 bobinages identiques, DC avec régulation intégrée... autre...)

05 octobre 2021 à 11:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
    N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
  • 2. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 3. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 4. Problème pompe à chaleur Sanyo
    N°6445 : Bonjour et bravo pour ce forum et toutes les compétences que j'ai pu lire. Je fais donc parti des nombreux utilisateurs d'une PAC Sanyo avec 2 UE HS. J'ai parcouru beaucoup de posts sur ce forum. J'ai rapidement déterminé...
  • 5. Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1
    N°3073 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum et novice dans les PAC. Je possède une PAC air air avec gainable dans les combles Sanyo ELITE PAC1. J'ai une erreur E04 depuis ce matin. J'ai essayé de couper au tableau...
  • 6. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 7. Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut F31
    N°6554 : Bonsoir à tous, De retour sur ce post (Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut E04) qui la dernière fois avait augmenté la durée de vie de ma PAC. Cette fois au démarrage RAS, la machine se lance, chauffe...
  • 8. Panne à répétition Clim Sanyo 3144
    N°2664 : Bonjour à tous. Je suis tout nouveau sur le forum. C'est ma première question, après avoir parcouru avec énormément d'intérêt de nombreux échanges. J'ai un compliment particulier à adresser à Dom, dont la compétence,...
  • 9. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
    N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
  • 10. Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut E04
    N°4993 : Bonjour, Je voulais remettre en route ma PAC en préparation de l'hiver et elle ne redémarre pas, j'ai bien la présence du 230 vAc en entrée de la carte de puissance mais après je patauge. J'ai lu quelques tuto sur le sujet...
>>> Résultats suivants pour : Panne pompe à chaleur Sanyo conseils réparation >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite