FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre kepoui

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit kepoui sur le forum Climatisation

kepoui
a posté 16 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

940 ohms et 2.4 mV.
Si c'est ce driver, est-ce que je ne pourrais pas juste l'enlever ?
02 février 2020 à 23:52
forum consulter ce sujet Panne unité intérieure Samsung

Citation :
Je l'ai dessoudé, essayé sans lui, rien". Késaco ? rien= pas de changement, ou rien = plus de bruit ? Ou les 2, d'ailleurs...
Plus de son, et aucun signe de fonctionnement mais du coup il était branché avec un composant en moins.
Citation :
Si c'est plus de 100 ohms, pourquoi pas. Si moins de 10, ça pourrait révéler un problème.
En fait j'avais testé la continuité aux bornes du buzzer quand il était soudé. Là en étant dessoudé, il me donne une résistance infinie.
Devrait-il y avoir quelque chose ?
02 février 2020 à 18:49
forum consulter ce sujet Panne unité intérieure Samsung

Publicité

Merci Dom-Aom, je n'ai pas réussi à comprendre où faire le test 20V :(

Mais par contre j'ai du nouveau, le grésillement vient du composant BZ601 qui je pense, sert à émettre le signal sonore de l'unité. Vu que j'ai mesuré une continuité entre ses bornes, je me suis dit BINGO, c'est ça qui déconne.

Je l'ai dessoudé, essayé sans lui, rien. cry En plus je mesure toujours de la continuité entre les points sur la carte où étaient soudés les bornes du composant. Ça veut dire qu'il y a un court-circuit ?$$

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépannage carte unité intérieure Samsungdépannage carte unité intérieure Samsung

02 février 2020 à 17:10
forum consulter ce sujet Panne unité intérieure Samsung

Merci pour votre aide à nouveau.
Les diodes ont les mêmes valeurs sur la carte HS que sur la carte qui marche mis à part une petite différence sur D203 (la grosse en bas à gauche) : carte HS 1008, carte OK 989.

Pour les condos, j'ai relevé :
C209 4.66V
C206 4.66V
C205 11.80V
Qu'en dites-vous ?
01 février 2020 à 00:24
forum consulter ce sujet Panne unité intérieure Samsung

Bonsoir Dom-Aom,
Le problème ne venait pas du condensateur, les valeurs étaient en fait justes.
Qu'est-ce que je pourrais tester maintenant ?
31 janvier 2020 à 20:20
forum consulter ce sujet Panne unité intérieure Samsung

J'avais mal lu votre message Dom-Aom, c'est en effet du 330V DC aux bornes du Condo.
J'ai acheté des condensateurs pour rien. cry
Que pourrais-je tester d'autre ?
31 janvier 2020 à 16:28
forum consulter ce sujet Panne unité intérieure Samsung

Je viens de remplacer le condensateur et rien n'a changé, toujours le même grésillement et rien ne se passe.
Qu'est-ce que ça pourrait être ?
31 janvier 2020 à 16:09
forum consulter ce sujet Panne unité intérieure Samsung

Bonjour.
Il me semble que je n'ai ce problème qu'en mode chauffage sur mon UE MH060FXEA3A, après quelques minutes de fonctionnement correct, l'unité extérieure s’arrête et m'indique l'erreur E4 58 (Erreur de ventilateur extérieur).

J'ai cette erreur depuis qu'une de mes Unités intérieures est HS et que je tourne avec 2, est-ce que ça pourrait être lié ? (d’après le service technique Samsung non).

Après de longues recherches sur les forums, certains disent que ça peut être :
- Le moteur qui prend trop d'ampérage à un moment et s'arrête.
- Moteur HS.
- Manque de gaz.
- Problème de sonde.

Comment je pourrais diagnostiquer ?
Merci d'avance. cry
30 janvier 2020 à 13:01
forum consulter ce sujet Panne unité intérieure Samsung

Encore merci Dom-Aom, vous êtes super.
Je viens de mesurer du courant alternatif aux bornes du condensateur.
Demain je le remplace, je vous tiens au courant. smile
30 janvier 2020 à 12:16
forum consulter ce sujet Panne unité intérieure Samsung

Merci pour votre réponse Dom-Aom, est-ce que l'alim à découpage est ce composant avec l'étiquette jaune ?
Si oui, où dois-je relever la tension ? Est-ce remplaçable facilement ?
30 janvier 2020 à 00:19
forum consulter ce sujet Panne unité intérieure Samsung

Bonjour.

Mon UI Samsung MH026FJEA ne s'allume plus du tout (suite à un Reset depuis l'UE).
J'ai échangé la platine avec une autre UI et ça marche, du coup ça vient de la Platine.

Elle fait un bruit bizarre quand elle est branchée, un genre de grésillement.
Une idée de comment je pourrais comprendre d'où ça vient sur la carte ?
J'ai bien entendu vérifié que c'était pas le fusible.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
carte UI Samsung MH026FJEAschéma carte UI Samsung MH026FJEA

Information les photos que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum dépannage climatisation qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
29 janvier 2020 à 19:34
forum consulter ce sujet Panne unité intérieure Samsung

Bonjour.

Question bête : sur un multi split Samsung MH060FXEA3A, j'ai un split qui ne s'allume plus (zéro, même pas le voyant), est-ce que les autres splits devraient marcher normalement si je change le nombre de splits à adresser sur l'UE ?
Merci.
18 janvier 2020 à 19:52
forum consulter ce sujet Débrancher une unité sur un Multi Split ?

J'y comprends plus rien.

J'avais donc ramené la carte de chez l’électronicien. Je l'avais branché et ça me donnait la même erreur E461.
Le lendemain alors que je m’apprêtais à relever la tension envoyée depuis la carte vers le compresseur, MIRACLE le compresseur se met en route. Il a ensuite marché nickel pendant des jours.

Aujourd'hui j'ai soulevé la carte pour remettre de la pâte thermique et ça ne remarche plus. Même erreur E461.

Au niveau de la carte, la tension envoyée au compresseur est nulle, elle fait un petit pic (le compresseur fait un début de son), puis j'entends un CLICK et la tension retourne à 0. Elle fait ça quelques fois et me donne l'erreur.
C'est bizarre tout ça non ?
18 janvier 2020 à 18:25
forum consulter ce sujet Compresseur ne démarre pas sur UE Samsung

Comment diagnostiquer ?
Merci.
16 janvier 2020 à 10:11
forum consulter ce sujet Compresseur ne démarre pas sur UE Samsung

Oui il se met en route parfaitement.
15 janvier 2020 à 21:29
forum consulter ce sujet Compresseur ne démarre pas sur UE Samsung

Bonsoir.

Problème de clim (autant en chaud qu'en froid) sur mon unité externe Samsung : Mh060fxea3a
Elle démarre bien, la ventilation tourne à fond, puis après quelques minutes s’arrête et me donne ce code E461 (compresseur inverteur ne démarre pas 5 essais).

J'ai vu sur un Forum que souvent c'est un problème sur la carte mère, je l'ai démonté et amené chez un électronicien, il a rien trouvé d'anormal...
Est-ce que je pourrais diagnostiquer le problème à l'aide d'un multimètre ou d'une autre manière ?
Merci. cry
15 janvier 2020 à 17:45
forum consulter ce sujet Compresseur ne démarre pas sur UE Samsung