Bonjour.

Mon UI Samsung MH026FJEA ne s'allume plus du tout (suite à un Reset depuis l'UE).
J'ai échangé la platine avec une autre UI et ça marche, du coup ça vient de la Platine.

Elle fait un bruit bizarre quand elle est branchée, un genre de grésillement.
Une idée de comment je pourrais comprendre d'où ça vient sur la carte ?
J'ai bien entendu vérifié que c'était pas le fusible.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
carte UI Samsung MH026FJEAschéma carte UI Samsung MH026FJEA

Information les photos que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum dépannage climatisation qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
29 janvier 2020 à 19:34
Forum Climatisation Réponse 1

Panne unité intérieure Samsung

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 029 messages
Bonjour.

J'ai déjà dépanné des appareils dont l'alim à découpage grésillait. Souvent c'était dû à la grosse capa chimique qui était HS. Si vous avez un capacimètre, mesurez la. Sinon, mettez sous tension, si vous lisez dessus environ 230 VDC (en gros la valeur du secteur en AC), elle est à changer. L'alim a besoin d'une haute tension continue sur cette capa (environ 330V DC). Si elle est morte, la tension n'est plus stable mais n'est qu'une succession de demi-sinusoïdes, et l'alim ne peut plus marcher.
30 janvier 2020 à 00:08
Forum Climatisation Réponse 2

Panne unité intérieure Samsung

kepoui
Membre inscrit
kepoui
16 messages
Merci pour votre réponse Dom-Aom, est-ce que l'alim à découpage est ce composant avec l'étiquette jaune ?
Si oui, où dois-je relever la tension ? Est-ce remplaçable facilement ?
30 janvier 2020 à 00:19
Forum Climatisation Réponse 3

Panne unité intérieure Samsung

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 029 messages
Le composant en plein milieu (? flash photo) est le transfo de ladite alim. Mais elle comprend d'autres éléments, entre autres le TNY et diverses diodes. La mesure se fait sur les soudures du gros condo 400V. Si nécessaire, soudez 2 fils pour déporter les points de mesure à un endroit plus accessible. S'il s'avère HS, il est facilement remplaçable.
30 janvier 2020 à 09:08
Forum Climatisation Réponse 4

Panne unité intérieure Samsung

kepoui
Membre inscrit
kepoui
16 messages
Encore merci Dom-Aom, vous êtes super.
Je viens de mesurer du courant alternatif aux bornes du condensateur.
Demain je le remplace, je vous tiens au courant. smile
30 janvier 2020 à 12:16
Forum Climatisation Réponse 5

Panne unité intérieure Samsung

kepoui
Membre inscrit
kepoui
16 messages
Bonjour.
Il me semble que je n'ai ce problème qu'en mode chauffage sur mon UE MH060FXEA3A, après quelques minutes de fonctionnement correct, l'unité extérieure s’arrête et m'indique l'erreur E4 58 (Erreur de ventilateur extérieur).

J'ai cette erreur depuis qu'une de mes Unités intérieures est HS et que je tourne avec 2, est-ce que ça pourrait être lié ? (d’après le service technique Samsung non).

Après de longues recherches sur les forums, certains disent que ça peut être :
- Le moteur qui prend trop d'ampérage à un moment et s'arrête.
- Moteur HS.
- Manque de gaz.
- Problème de sonde.

Comment je pourrais diagnostiquer ?
Merci d'avance. cry
30 janvier 2020 à 13:01
Forum Climatisation Réponse 6

Panne unité intérieure Samsung

PL
Membre inscrit
PL
13 517 messages
Bonjour.
Changez votre condensateur. Ensuite voir si tout fonctionne.
Je serais plutôt comme Samsung, je ne pense pas que le défaut annoncé soit lié avec la panne d'une UI.
A suivre….
30 janvier 2020 à 17:19
Forum Climatisation Réponse 7

Panne unité intérieure Samsung

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonsoir.
Si le circuit de commande du ventilateur dépend aussi de la tension que vous avez mesurée, quelle a été la valeur mesurée ?
Rien ne vous empêche de faire un test en mode froid pendant quelques minutes évidemment.
Cordialement, JIMA
30 janvier 2020 à 18:16
Forum Climatisation Réponse 8

Panne unité intérieure Samsung

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 029 messages
"Je viens de mesurer du courant alternatif aux bornes du condensateur"

Vous n'avez aucune raison de mesurer de l'AC si votre voltmètre était bien en DC, comme je vous le demandais. Si vous lisez 330V, le condo est bon. Si vous lisez 230, HS.
30 janvier 2020 à 19:25
Forum Climatisation Réponse 9

Panne unité intérieure Samsung

kepoui
Membre inscrit
kepoui
16 messages
Je viens de remplacer le condensateur et rien n'a changé, toujours le même grésillement et rien ne se passe.
Qu'est-ce que ça pourrait être ?
31 janvier 2020 à 16:09
Forum Climatisation Réponse 10

Panne unité intérieure Samsung

kepoui
Membre inscrit
kepoui
16 messages
J'avais mal lu votre message Dom-Aom, c'est en effet du 330V DC aux bornes du Condo.
J'ai acheté des condensateurs pour rien. cry
Que pourrais-je tester d'autre ?
31 janvier 2020 à 16:28
Forum Climatisation Réponse 11

Panne unité intérieure Samsung

kepoui
Membre inscrit
kepoui
16 messages
Bonsoir Dom-Aom,
Le problème ne venait pas du condensateur, les valeurs étaient en fait justes.
Qu'est-ce que je pourrais tester maintenant ?
31 janvier 2020 à 20:20
Forum Climatisation Réponse 12

Panne unité intérieure Samsung

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 029 messages
Bon, résumons (pour l'UI).
- Avec la carte d'origine ça grésille et rien ne s'allume
- Avec la carte d'une autre UI, ça ne grésille pas et le fonctionnement est normal.

Il se peut qu'il y ait un court-circuit dans un secondaire de l'alim. Pour essayer de le trouver, mesurez hors tension en mode test de diode toutes les diodes qui gravitent autour du TNY. Vous devez lire 300 à 700 (mV) pour chacune, les valeurs varient suivant le type et l'utilisation. Les ZD sont des diodes zener.

Vous pouvez aussi remettre le jus et mesurer les tensions présentes sur les 2 chimiques à gauche de mon extrait.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
diodes carte unité intérieure Samsung

31 janvier 2020 à 23:40
Forum Climatisation Réponse 13

Panne unité intérieure Samsung

kepoui
Membre inscrit
kepoui
16 messages
Merci pour votre aide à nouveau.
Les diodes ont les mêmes valeurs sur la carte HS que sur la carte qui marche mis à part une petite différence sur D203 (la grosse en bas à gauche) : carte HS 1008, carte OK 989.

Pour les condos, j'ai relevé :
C209 4.66V
C206 4.66V
C205 11.80V
Qu'en dites-vous ?
01 février 2020 à 00:24
Forum Climatisation Réponse 14

Panne unité intérieure Samsung

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 029 messages
Perplexe.

Normalement le 5V devrait être plus précis que 4.66. Il y a peut-être une surconsommation quelque part, qui surcharge l'alim sans pour autant être un court-circuit. Je viens de voir que votre carte porte un point de test 20V près du fusible, mesurez-le, ainsi que sur la carte bonne. Sur cette dernière, mesurez les tensions des condos aussi.

Sinon, sur la carte HS, essayez de voir si un composant ne chaufferait pas anormalement, en particulier le gros avec l'étiquette. Si lui chauffe, carte morte. Si c'est un autre composant, comparez avec la carte bonne, un remplacement pourrait la sauver.
01 février 2020 à 09:26
Forum Climatisation Réponse 15

Panne unité intérieure Samsung

kepoui
Membre inscrit
kepoui
16 messages
Merci Dom-Aom, je n'ai pas réussi à comprendre où faire le test 20V :(

Mais par contre j'ai du nouveau, le grésillement vient du composant BZ601 qui je pense, sert à émettre le signal sonore de l'unité. Vu que j'ai mesuré une continuité entre ses bornes, je me suis dit BINGO, c'est ça qui déconne.

Je l'ai dessoudé, essayé sans lui, rien. cry En plus je mesure toujours de la continuité entre les points sur la carte où étaient soudés les bornes du composant. Ça veut dire qu'il y a un court-circuit ?$$

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépannage carte unité intérieure Samsungdépannage carte unité intérieure Samsung

02 février 2020 à 17:10
Forum Climatisation Réponse 16

Panne unité intérieure Samsung

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 029 messages
Le point 20V est juste au dessus du petit condensateur jaune en haut à droite de mon extrait (invisible sur cet extrait).

"Je l'ai dessoudé, essayé sans lui, rien". Késaco? rien= pas de changement, ou rien = plus de bruit? Ou les 2, d'ailleurs...

Un buzzer est une variante de condensateur. Sa résistance est infinie en DC. Quant à "mesurer une continuité" c'est tout sauf précis. Passez en ohmmètre pour mesurer la résistance effective. Si c'est plus de 100 ohms, pourquoi pas. Si moins de 10, ça pourrait révéler un problème.
02 février 2020 à 18:21
Forum Climatisation Réponse 17

Panne unité intérieure Samsung

kepoui
Membre inscrit
kepoui
16 messages
Citation :
Je l'ai dessoudé, essayé sans lui, rien". Késaco ? rien= pas de changement, ou rien = plus de bruit ? Ou les 2, d'ailleurs...
Plus de son, et aucun signe de fonctionnement mais du coup il était branché avec un composant en moins.
Citation :
Si c'est plus de 100 ohms, pourquoi pas. Si moins de 10, ça pourrait révéler un problème.
En fait j'avais testé la continuité aux bornes du buzzer quand il était soudé. Là en étant dessoudé, il me donne une résistance infinie.
Devrait-il y avoir quelque chose ?
02 février 2020 à 18:49
Forum Climatisation Réponse 18

Panne unité intérieure Samsung

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 029 messages
Je n'ai pas été assez précis. Vous parliez de continuité sur la carte, je voulais donc dire "mesurer sur la carte en ohmmètre". Courant coupé.

Puis courant remis, quelle est la tension présente (sur la carte) aux bornes du buzzer (enlevé). On pourrait imaginer que le driver du buzzer soit HS et fasse sur-débiter l'alim.
02 février 2020 à 22:23
Forum Climatisation Réponse 19

Panne unité intérieure Samsung

kepoui
Membre inscrit
kepoui
16 messages
940 ohms et 2.4 mV.
Si c'est ce driver, est-ce que je ne pourrais pas juste l'enlever ?
02 février 2020 à 23:52
Forum Climatisation Réponse 20

Panne unité intérieure Samsung

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 029 messages
940 ohms n'est pas du tout un court-circuit. Et 2.4 mV dans cette résistance donnent en gros 3 microampères, autant dire rien. Donc il faut chercher ailleurs. Des points qui chauffent (rép 14)?
03 février 2020 à 00:21
Forum Climatisation Réponse 21

Panne unité intérieure Samsung

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 029 messages
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.

Bonjour à toutes et à tous.

Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?

Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.

C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.

D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.

Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums

En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
29 avril 2020 à 16:26
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne Samsung unité intérieure MH026FWEA
    N°4236 : Bonjour à tous, Lors d'un travail chez moi, une de mes unités intérieures a été déplacée. Une fissure s'est alors produite à l'intérieur de l'appareil et 2 corps de métiers m'ont informé que l'appareil était non...
  • 2. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
    N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
  • 3. Panne unité intérieure KFR-70GW
    N°6178 : Bonjour à toutes/tous, J'ai récupéré une unité intérieure de marque un peu bidon, Starway (apparaît Chunlan sur le carton aussi). Elle ne s'allume pas du tout, après l'avoir alimentée. Je voulais simplement savoir si...
  • 4. Problème de soufflerie sur unité intérieure Hitachi
    N°1846 : Bonjour à tous, Nouvel arrivant sur ce forum, j'espère que vous pourrez m'aider dans la recherche de mon diagnostic. L'installation se compose d'une unité extérieure RAM 90 (inverter) et de 3 unités intérieures en 25, 35...
  • 5. Panne unité intérieure climatisation Samsung SH09APG
    N°763 : Bonjour, après une coupure de courant mon unité intérieure ne s'allume plus. Après ouverture et contrôle du fusible (cela aurait été trop facile !) il semblerait que la carte ait pris un coup. Rien de visible sur la carte,...
  • 6. Panne unité intérieure Carrier 42KLE22
    N°4146 : Bonsoir à tous, Je suis face à un Carrier 20BTU modèle 42KLE22 qui ne fonctionne pas en mode froid. Une fois allumé par la télécommande, le ventilo UI se met en marche mais aucun ordre adressé à UE. Une fois allumé...
  • 7. Panne unité intérieure Airton ne s'allume plus
    N°4307 : Bonjour, J'aimerais avoir de l'aide car j'ai ma clim Airton qui ne fonctionne plus. La prise électrique est bien branchée et il y a du courant mais l'unité intérieure ne s'allume plus. J'avais déjà eu ce souci il y a...
  • 8. Problème clim Airton réversible unité intérieure affiche E7
    N°2036 : Bonjour, J'ai installé une clim Airton réversible inverter depuis 6 ans, elle fonctionnait bien mais depuis 15 jours l'unité intérieure affiche E 7 et le compresseur ne s'enclenche pas, donc pas de clim. Contacté par mail,...
  • 9. Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure
    N°8837 : Bonjour à tous. La corrosion a abîmé la carte du groupe extérieur DB41-00530A ver 1,2 Samsung ne fournit plus cette carte (trop ancien). J’ai pu trouver sur Aliexpress une carte identique neuve. Je l’ai installée,...
  • 10. Diagnostic panne avec les LED clim Samsung
    N°4220 : Bonjour. J'ai 2 clims Samsung inverter en panne. Dans l'unité extérieure, j'ai trouvé sur le boitier de la carte électronique le schéma de la carte et une liste de défauts correspondants à un clignotement (ou on/off) de 3...
>>> Résultats suivants pour : Panne unité intérieure Samsung >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite