Bonsoir.
Je fais ça demain et je vous le dis. Merci Dom.
06 février 2017 à 19:49
forum consulter ce sujet Platine LG FM25AH IGBT code erreur CH05

Bonjour Dom,
Bon je suis résigné à changer ma platine.
J'ai vraiment besoin de chauffer ma maison pour ma fille.
Connaissez-vous le meilleur moyen d'acheter cette platine pas trop cher ?
Un site à me proposer, un fournisseur ?
Dois-je passer par un ami pro pour avoir les prix pro ?
Quel fournisseur en clim propose des pièces LG ?
Merci pour votre aide encore une fois.
Cordialement.
06 février 2017 à 14:43
forum consulter ce sujet Platine LG FM25AH IGBT code erreur CH05

Publicité

Merci pour la manipulation proposée.
J'essaie de faire ça dimanche, je ne suis pas chez moi avant et je vous tiens au courant.
J'ai envoyé les photos une par une, mais je ne sais pas si elles vont être mises en ligne.
Je renvoie les deux premières au risque d’être redondant.
Encore merci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
code erreur CH05 clim LG FM25AH IGBTcode erreur CH05 clim LG FM25AH IGBT

03 février 2017 à 10:41
forum consulter ce sujet Platine LG FM25AH IGBT code erreur CH05

Désolé pour les photos, c'est le forum qui les a réduites et non moi.
J'essaie de les envoyer une par une.
Merci.
03 février 2017 à 10:27
forum consulter ce sujet Platine LG FM25AH IGBT code erreur CH05

Je viens de mesurer entre la phase et terre, et entre phase et neutre et l'ohmmètre indique 1, aucun court-circuit.
Je vous joins les photos.
Merci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
code erreur CH05 clim LG FM25AH IGBT code erreur CH05 clim LG FM25AH IGBT  code erreur CH05 clim LG FM25AH IGBT code erreur CH05 clim LG FM25AH IGBT

02 février 2017 à 16:51
forum consulter ce sujet Platine LG FM25AH IGBT code erreur CH05

Bonjour,
Alors pour les mesures voilà ce que le multimètre me donne.
Pour le pont à diodes : il ne bouge pas entre les 2 broches centrales, il reste sur 1.
Entre les deux broches de gauche, 1,1 au calibre 200 et pareil entre les deux broches de droite.
Pour l'arrivée secteur, l'ohmmètre ne bouge pas également sur tous les calibres, il affiche 1.
J'ai vérifié qu'il n'y ait pas de filament de soudure, et ça n'a pas l'air d’être le cas.
Le pont à diode a l'air abimé et je viens de couper une broche à force de le manipuler (mais je pense avoir bien pris les mesures que vous m'avez demandées quand même).

Question annexe, j'ai trouvé une carte sur le bon coin que je peux négocier pour 100 euros mais il s'agit de la carte pour le groupe FM30AH.
La référence est :
PWB:6870A90154S
ASM: 6871A10117
Alors que mon groupe est le FM25AH et la référence de ma carte est :
PWB:6870A90154M
ASM: 6871A10117
Pensez-vous qu'elle soit adaptable ?
Merci encore une fois pour votre aide précieuse.
02 février 2017 à 15:57
forum consulter ce sujet Platine LG FM25AH IGBT code erreur CH05

Bon, mauvaise nouvelle j'imagine.

J'ai tout rebranché sans l'IGBT et là le disjoncteur de la pompe au tableau saute directement.
Alors j’énumère ce que j'ai fait depuis le début :
J'ai démonté la platine.
J'ai démonté le radiateur mais manque de pot, j'ai foiré une vis, j'ai donc dû dessouder un des éléments fixés au dessus du radiateur pour pouvoir retirer la vis (ressemblant à l'IGBT mais avec 4 broches).
J'ai dessoudé l'IGBT.
J'ai ensuite donc ressoudé le gros élément (4 broches) et j'ai tout rebranché les erreurs que j'ai pu commettre sont :
Pistes un peu abimées au niveau des soudures du gros élément.
Un petit composant bleu carré qui a un légèrement fondu sur le plastique en le touchant avec le fer à souder.
Je vous mets les photos.
Je précise qu'avant de tout démonter, la clim me mettait erreur CH05 et que maintenant en remontant tout, elle disjoncte directement sans rien me marquer.
Je ne sais plus quoi faire.
Dois-je chercher une platine ? Dois-je essayer de réparer ? Dois-je changer toute la pompe à chaleur ?
Sachant que ça n'est vraiment pas le bon moment niveau finance...
Merci pour votre aide.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépannage code erreur CH05 clim LGcode erreur CH05 clim carte clim

31 janvier 2017 à 17:38
forum consulter ce sujet Platine LG FM25AH IGBT code erreur CH05

Bonjour,
Petite question : Comment savoir que le compresseur se met bien en route dans les 30 secondes ou je laisserai la pompe en route ? Elle est située à l’extérieur en hauteur sur la façade, donc pas trop facile à faire seul.
Je peux la mettre en route et m'approcher soit en dessous à environ 2 mètres, soit au dessus d'elle à environ 1 mètre.
Merci. loveliness
31 janvier 2017 à 08:17
forum consulter ce sujet Platine LG FM25AH IGBT code erreur CH05

Bonsoir Dom,
J'essaie de faire le test mercredi après midi et je vous tiens au courant.
Pour ce qui est de l'IGBT à choisir, j'ai lu avec attention ce que vous avez déjà écrit sur le forum, et j'ai bien retenu le coup du dos métallique, de l'isolant etc. le souci que j'ai, est le suivant en cas de commande : Je ne trouve pas la référence que j'ai réussi à lire sur l'IGBT abimé sur le net si ce n'est sur des sites chinois, mais j'imagine qu'il y a des équivalents, j'ai l'impression que l'IGBT a déjà été changé dessus, mais pas par moi bien sûr, et il était bien vissé sur le radiateur avec la feuille isolante grise.
Mais pour l'instant je vais faire comme vous le recommandez dans d'autres conversations, à savoir faire le test.
Je vous tiens au courant une fois fait.
Et encore merci pour votre aide.
Cordialement.
30 janvier 2017 à 20:45
forum consulter ce sujet Platine LG FM25AH IGBT code erreur CH05

Tout d'abord, un grand merci à vous de prendre le temps de répondre aux différents messages du forum.
Ça vaut vraiment de l'or...
J'ai déjà dessoudé l'IGBT, vous me conseillez de le ressouder en coupant la patte centrale ?
Ou peut-être tout simplement de tout remettre en laissant vide l'emplacement de l'IGBT et de faire ce test ?
Cordialement Y.
30 janvier 2017 à 08:38
forum consulter ce sujet Platine LG FM25AH IGBT code erreur CH05

Bonjour à tous,

J'ai grand besoin de l'aide des spécialistes du site.
J'ai ma pompe à chaleur quadri splits LG FM25AH qui vient de me lâcher. Code erreur CH05.
J'ai donc démonté la platine et j'ai vu qu'un IGBT a explosé (réf : G4PC30S 611P KZ DP je ne suis pas spécialiste, juste bricoleur).
J'ai donc envie de dépanner la carte moi-même vu que je n'ai pas les moyens en ce moment de faire appel à un pro.
Je compte donc commander l'IGBT mais j'imagine qu'il y a surement d'autres composants à changer, lesquels tester ? et comment ?
Je pense que l'IGBT n'a pas lâché sans raison, il a fait une grosse période de froid et j'ai laissé la clim allumée pendant quelques jours sans arrêt.
En attendant votre aide, je vous remercie tous.
29 janvier 2017 à 15:33
forum consulter ce sujet Platine LG FM25AH IGBT code erreur CH05