Platine LG FM25AH IGBT code erreur CH05
Actuellement
10 066
questions dans le
forum climatisation
3803
Question Forum Climatisation : Platine LG FM25AH IGBT code erreur CH05
Bonjour à tous,
J'ai grand besoin de l'aide des spécialistes du site.
J'ai ma pompe à chaleur quadri splits LG FM25AH qui vient de me lâcher. Code erreur CH05.
J'ai donc démonté la platine et j'ai vu qu'un IGBT a explosé (réf : G4PC30S 611P KZ DP je ne suis pas spécialiste, juste bricoleur).
J'ai donc envie de dépanner la carte moi-même vu que je n'ai pas les moyens en ce moment de faire appel à un pro.
Je compte donc commander l'IGBT mais j'imagine qu'il y a surement d'autres composants à changer, lesquels tester ? et comment ?
Je pense que l'IGBT n'a pas lâché sans raison, il a fait une grosse période de froid et j'ai laissé la clim allumée pendant quelques jours sans arrêt.
En attendant votre aide, je vous remercie tous.
J'ai grand besoin de l'aide des spécialistes du site.
J'ai ma pompe à chaleur quadri splits LG FM25AH qui vient de me lâcher. Code erreur CH05.
J'ai donc démonté la platine et j'ai vu qu'un IGBT a explosé (réf : G4PC30S 611P KZ DP je ne suis pas spécialiste, juste bricoleur).
J'ai donc envie de dépanner la carte moi-même vu que je n'ai pas les moyens en ce moment de faire appel à un pro.
Je compte donc commander l'IGBT mais j'imagine qu'il y a surement d'autres composants à changer, lesquels tester ? et comment ?
Je pense que l'IGBT n'a pas lâché sans raison, il a fait une grosse période de froid et j'ai laissé la clim allumée pendant quelques jours sans arrêt.
En attendant votre aide, je vous remercie tous.
29 janvier 2017 à 15:33
Problème climatisation dépannage 1
Platine LG FM25AH IGBT code erreur CH05
Bonjour.
Coupez la patte centrale de l'IGBT, et tentez une mise en route de la clim. 30 secondes après le démarrage du compresseur, coupez tout, car fonctionner durablement sans IGBT pourrait causer des dommages au reste de l'électronique. Si c'est bon, il y a des chances pour que le changement de l'IGBT seul suffise à remettre la clim sur pied.
L'IGBT a pu claquer de vieillesse, ou à cause d'une micro coupure secteur, voire juste une baisse d'intensité comme lors d'un orage.
Cordialement, Dom.
Coupez la patte centrale de l'IGBT, et tentez une mise en route de la clim. 30 secondes après le démarrage du compresseur, coupez tout, car fonctionner durablement sans IGBT pourrait causer des dommages au reste de l'électronique. Si c'est bon, il y a des chances pour que le changement de l'IGBT seul suffise à remettre la clim sur pied.
L'IGBT a pu claquer de vieillesse, ou à cause d'une micro coupure secteur, voire juste une baisse d'intensité comme lors d'un orage.
Cordialement, Dom.
29 janvier 2017 à 18:46
Problème climatisation dépannage 2
Platine LG FM25AH IGBT code erreur CH05
Tout d'abord, un grand merci à vous de prendre le temps de répondre aux différents messages du forum.
Ça vaut vraiment de l'or...
J'ai déjà dessoudé l'IGBT, vous me conseillez de le ressouder en coupant la patte centrale ?
Ou peut-être tout simplement de tout remettre en laissant vide l'emplacement de l'IGBT et de faire ce test ?
Cordialement Y.
Ça vaut vraiment de l'or...
J'ai déjà dessoudé l'IGBT, vous me conseillez de le ressouder en coupant la patte centrale ?
Ou peut-être tout simplement de tout remettre en laissant vide l'emplacement de l'IGBT et de faire ce test ?
Cordialement Y.
30 janvier 2017 à 08:38
Problème climatisation dépannage 3
Platine LG FM25AH IGBT code erreur CH05
Bonjour.
Bien sûr, si l'IGBT est enlevé, faites le test sans le remettre.
Attention pour l'éventuelle commande, il y a des centaines de types d'IGBT. Si le vôtre n'a pas un dos métallique et que vous en achetez un avec un dos métallique, il faut aussi acheter un "tampon isolant", sorte de feuille d'isolant caoutchouté. Et le cas échéant de la pâte thermique pour bien évacuer la chaleur dégagée dans le composant.
Cordialement, Dom.
Bien sûr, si l'IGBT est enlevé, faites le test sans le remettre.
Attention pour l'éventuelle commande, il y a des centaines de types d'IGBT. Si le vôtre n'a pas un dos métallique et que vous en achetez un avec un dos métallique, il faut aussi acheter un "tampon isolant", sorte de feuille d'isolant caoutchouté. Et le cas échéant de la pâte thermique pour bien évacuer la chaleur dégagée dans le composant.
Cordialement, Dom.
30 janvier 2017 à 12:31
Problème climatisation dépannage 4
Platine LG FM25AH IGBT code erreur CH05
Bonsoir Dom,
J'essaie de faire le test mercredi après midi et je vous tiens au courant.
Pour ce qui est de l'IGBT à choisir, j'ai lu avec attention ce que vous avez déjà écrit sur le forum, et j'ai bien retenu le coup du dos métallique, de l'isolant etc. le souci que j'ai, est le suivant en cas de commande : Je ne trouve pas la référence que j'ai réussi à lire sur l'IGBT abimé sur le net si ce n'est sur des sites chinois, mais j'imagine qu'il y a des équivalents, j'ai l'impression que l'IGBT a déjà été changé dessus, mais pas par moi bien sûr, et il était bien vissé sur le radiateur avec la feuille isolante grise.
Mais pour l'instant je vais faire comme vous le recommandez dans d'autres conversations, à savoir faire le test.
Je vous tiens au courant une fois fait.
Et encore merci pour votre aide.
Cordialement.
J'essaie de faire le test mercredi après midi et je vous tiens au courant.
Pour ce qui est de l'IGBT à choisir, j'ai lu avec attention ce que vous avez déjà écrit sur le forum, et j'ai bien retenu le coup du dos métallique, de l'isolant etc. le souci que j'ai, est le suivant en cas de commande : Je ne trouve pas la référence que j'ai réussi à lire sur l'IGBT abimé sur le net si ce n'est sur des sites chinois, mais j'imagine qu'il y a des équivalents, j'ai l'impression que l'IGBT a déjà été changé dessus, mais pas par moi bien sûr, et il était bien vissé sur le radiateur avec la feuille isolante grise.
Mais pour l'instant je vais faire comme vous le recommandez dans d'autres conversations, à savoir faire le test.
Je vous tiens au courant une fois fait.
Et encore merci pour votre aide.
Cordialement.
30 janvier 2017 à 20:45
Problème climatisation dépannage 5
Platine LG FM25AH IGBT code erreur CH05
Bonjour,
Petite question : Comment savoir que le compresseur se met bien en route dans les 30 secondes ou je laisserai la pompe en route ? Elle est située à l’extérieur en hauteur sur la façade, donc pas trop facile à faire seul.
Je peux la mettre en route et m'approcher soit en dessous à environ 2 mètres, soit au dessus d'elle à environ 1 mètre.
Merci.
Petite question : Comment savoir que le compresseur se met bien en route dans les 30 secondes ou je laisserai la pompe en route ? Elle est située à l’extérieur en hauteur sur la façade, donc pas trop facile à faire seul.
Je peux la mettre en route et m'approcher soit en dessous à environ 2 mètres, soit au dessus d'elle à environ 1 mètre.
Merci.

31 janvier 2017 à 08:17
Problème climatisation dépannage 6
Platine LG FM25AH IGBT code erreur CH05
Bonjour.
Effectivement, faire cela seul n'est pas idéal. Souvent, le ventilateur extérieur se met en route quasiment en même temps que le compresseur. Sinon, vous pouvez le détecter au compteur EDF. Si à roue crantée, vous allez la voir accélérer subitement ; si électronique, allez dans le menu des watts instantanée et pareil vous verrez le chiffre augmenter subitement. Attention aux appareils qui consomment de manière intermittente comme les frigos et congélateurs, et qui pourraient se déclencher pendant que vous guettez l'augmentation de conso. Attention aussi, certaines clims ne font strictement rien pendant les 2 ou 3 premières minutes qui suivent une reconnexion au secteur ; c'est une temporisation autoritaire pour protéger le compresseur dans certaines circonstances.
Cordialement, Dom.
Effectivement, faire cela seul n'est pas idéal. Souvent, le ventilateur extérieur se met en route quasiment en même temps que le compresseur. Sinon, vous pouvez le détecter au compteur EDF. Si à roue crantée, vous allez la voir accélérer subitement ; si électronique, allez dans le menu des watts instantanée et pareil vous verrez le chiffre augmenter subitement. Attention aux appareils qui consomment de manière intermittente comme les frigos et congélateurs, et qui pourraient se déclencher pendant que vous guettez l'augmentation de conso. Attention aussi, certaines clims ne font strictement rien pendant les 2 ou 3 premières minutes qui suivent une reconnexion au secteur ; c'est une temporisation autoritaire pour protéger le compresseur dans certaines circonstances.
Cordialement, Dom.
31 janvier 2017 à 10:23
Problème climatisation dépannage 7
Platine LG FM25AH IGBT code erreur CH05
Bon, mauvaise nouvelle j'imagine.
J'ai tout rebranché sans l'IGBT et là le disjoncteur de la pompe au tableau saute directement.
Alors j’énumère ce que j'ai fait depuis le début :
J'ai démonté la platine.
J'ai démonté le radiateur mais manque de pot, j'ai foiré une vis, j'ai donc dû dessouder un des éléments fixés au dessus du radiateur pour pouvoir retirer la vis (ressemblant à l'IGBT mais avec 4 broches).
J'ai dessoudé l'IGBT.
J'ai ensuite donc ressoudé le gros élément (4 broches) et j'ai tout rebranché les erreurs que j'ai pu commettre sont :
Pistes un peu abimées au niveau des soudures du gros élément.
Un petit composant bleu carré qui a un légèrement fondu sur le plastique en le touchant avec le fer à souder.
Je vous mets les photos.
Je précise qu'avant de tout démonter, la clim me mettait erreur CH05 et que maintenant en remontant tout, elle disjoncte directement sans rien me marquer.
Je ne sais plus quoi faire.
Dois-je chercher une platine ? Dois-je essayer de réparer ? Dois-je changer toute la pompe à chaleur ?
Sachant que ça n'est vraiment pas le bon moment niveau finance...
Merci pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J'ai tout rebranché sans l'IGBT et là le disjoncteur de la pompe au tableau saute directement.
Alors j’énumère ce que j'ai fait depuis le début :
J'ai démonté la platine.
J'ai démonté le radiateur mais manque de pot, j'ai foiré une vis, j'ai donc dû dessouder un des éléments fixés au dessus du radiateur pour pouvoir retirer la vis (ressemblant à l'IGBT mais avec 4 broches).
J'ai dessoudé l'IGBT.
J'ai ensuite donc ressoudé le gros élément (4 broches) et j'ai tout rebranché les erreurs que j'ai pu commettre sont :
Pistes un peu abimées au niveau des soudures du gros élément.
Un petit composant bleu carré qui a un légèrement fondu sur le plastique en le touchant avec le fer à souder.
Je vous mets les photos.
Je précise qu'avant de tout démonter, la clim me mettait erreur CH05 et que maintenant en remontant tout, elle disjoncte directement sans rien me marquer.
Je ne sais plus quoi faire.
Dois-je chercher une platine ? Dois-je essayer de réparer ? Dois-je changer toute la pompe à chaleur ?
Sachant que ça n'est vraiment pas le bon moment niveau finance...
Merci pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


31 janvier 2017 à 17:38
Problème climatisation dépannage 8
Platine LG FM25AH IGBT code erreur CH05
Bonjour. Désolé, je vous avais oublié.
Il est anormal qu'en enlevant l'IGBT mort vous vous retrouviez avec un court-circuit alors qu'il n'y en avait pas avant que vous n'interveniez. Je suppose que c'est la protection surintensité qui déclenche et non la protection différentielle. Je suppose aussi que vous avez tout BIEN recâblé sans erreur de fil.
Le pont de diodes relevé a été abîmé par votre opération. On voit qu'il manque un morceau de la résine, peut-être y a-t-il un dommage interne. Avec un ohmmètre mesurez la résistance vue entre les 2 broches centrales du pont. Si 0 ohm ou presque, il y a court-circuit, ce qui explique la disjonction. Faites aussi la mesure entre neutre et phase de l'arrivée secteur au niveau de l'UE, courant coupé, cela va de soi. Pour ces mesures, dites exactement ce que vous donne l'ohmmètre.
Vérifiez aussi que vous n'avez pas de filament de soudure qui relierait 2 soudures, ce sont des choses qui arrivent chez les gens qui ne pratiquent pas ce genre de sport.
Cordialement, Dom.
Il est anormal qu'en enlevant l'IGBT mort vous vous retrouviez avec un court-circuit alors qu'il n'y en avait pas avant que vous n'interveniez. Je suppose que c'est la protection surintensité qui déclenche et non la protection différentielle. Je suppose aussi que vous avez tout BIEN recâblé sans erreur de fil.
Le pont de diodes relevé a été abîmé par votre opération. On voit qu'il manque un morceau de la résine, peut-être y a-t-il un dommage interne. Avec un ohmmètre mesurez la résistance vue entre les 2 broches centrales du pont. Si 0 ohm ou presque, il y a court-circuit, ce qui explique la disjonction. Faites aussi la mesure entre neutre et phase de l'arrivée secteur au niveau de l'UE, courant coupé, cela va de soi. Pour ces mesures, dites exactement ce que vous donne l'ohmmètre.
Vérifiez aussi que vous n'avez pas de filament de soudure qui relierait 2 soudures, ce sont des choses qui arrivent chez les gens qui ne pratiquent pas ce genre de sport.
Cordialement, Dom.
01 février 2017 à 14:34
Problème climatisation dépannage 9
Platine LG FM25AH IGBT code erreur CH05
Bonjour,
Alors pour les mesures voilà ce que le multimètre me donne.
Pour le pont à diodes : il ne bouge pas entre les 2 broches centrales, il reste sur 1.
Entre les deux broches de gauche, 1,1 au calibre 200 et pareil entre les deux broches de droite.
Pour l'arrivée secteur, l'ohmmètre ne bouge pas également sur tous les calibres, il affiche 1.
J'ai vérifié qu'il n'y ait pas de filament de soudure, et ça n'a pas l'air d’être le cas.
Le pont à diode a l'air abimé et je viens de couper une broche à force de le manipuler (mais je pense avoir bien pris les mesures que vous m'avez demandées quand même).
Question annexe, j'ai trouvé une carte sur le bon coin que je peux négocier pour 100 euros mais il s'agit de la carte pour le groupe FM30AH.
La référence est :
PWB:6870A90154S
ASM: 6871A10117
Alors que mon groupe est le FM25AH et la référence de ma carte est :
PWB:6870A90154M
ASM: 6871A10117
Pensez-vous qu'elle soit adaptable ?
Merci encore une fois pour votre aide précieuse.
Alors pour les mesures voilà ce que le multimètre me donne.
Pour le pont à diodes : il ne bouge pas entre les 2 broches centrales, il reste sur 1.
Entre les deux broches de gauche, 1,1 au calibre 200 et pareil entre les deux broches de droite.
Pour l'arrivée secteur, l'ohmmètre ne bouge pas également sur tous les calibres, il affiche 1.
J'ai vérifié qu'il n'y ait pas de filament de soudure, et ça n'a pas l'air d’être le cas.
Le pont à diode a l'air abimé et je viens de couper une broche à force de le manipuler (mais je pense avoir bien pris les mesures que vous m'avez demandées quand même).
Question annexe, j'ai trouvé une carte sur le bon coin que je peux négocier pour 100 euros mais il s'agit de la carte pour le groupe FM30AH.
La référence est :
PWB:6870A90154S
ASM: 6871A10117
Alors que mon groupe est le FM25AH et la référence de ma carte est :
PWB:6870A90154M
ASM: 6871A10117
Pensez-vous qu'elle soit adaptable ?
Merci encore une fois pour votre aide précieuse.
02 février 2017 à 15:57
Problème climatisation dépannage 10
Platine LG FM25AH IGBT code erreur CH05
Bonjour.
Je ne connais pas trop LG, mais effectivement, entre un groupe 2500W et un 3000W, la carte est très probablement la même. S ou M pourraient indiquer la version de la carte. Mais comme ce n'est pas moi qui paie, je ne peux être affirmatif à 100%.
Essayez de poster une photo recto verso de la carte, peut-être que cela me donnera une piste, ou des idées de tests à faire. Que donne l'ohmmètre entre phase et terre, puis entre neutre et terre (courant coupé)?
Cordialement, Dom.
Je ne connais pas trop LG, mais effectivement, entre un groupe 2500W et un 3000W, la carte est très probablement la même. S ou M pourraient indiquer la version de la carte. Mais comme ce n'est pas moi qui paie, je ne peux être affirmatif à 100%.
Essayez de poster une photo recto verso de la carte, peut-être que cela me donnera une piste, ou des idées de tests à faire. Que donne l'ohmmètre entre phase et terre, puis entre neutre et terre (courant coupé)?
Cordialement, Dom.
02 février 2017 à 16:38
Problème climatisation dépannage 12
Platine LG FM25AH IGBT code erreur CH05
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 889 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

L'illusionnisme. Photo Patrice Faro
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 889 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

L'illusionnisme. Photo Patrice Faro
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
02 février 2017 à 17:30
Problème climatisation dépannage 13
Platine LG FM25AH IGBT code erreur CH05
Bonjour.
Difficile d'exploiter vos photos, que vous avez à priori réduites en taille. Ces photos sont mon outil de travail, je suis les pistes de cuivre pour voir le cheminement des tensions et autres, je recherche des défauts, etc... Renvoyez un jeu de 2 avec minimum 3000 pixels dans la longueur. Il y a des internautes qui envoient des choses sans intérêt en 5000x3000, vous ce serait plutôt le contraire.
Proposition de manip : à l'arrivée du jus (les 2 cosses près du fusible, que je suppose bon) enlevez la cosse marron et connectez la à une douille portant une lampe à filament 220V, 40 à 100W, l'autre fil de la lampe ira sur la cosse où arrivait le fil marron. A la remise sous tension : si disjonction, c'est un problème de terre ; si lampe allumée, ce sera de la surintensité ; mesurez dans ce cas la tension AC entre les 2 cosses de la carte.
Cordialement, Dom.
Difficile d'exploiter vos photos, que vous avez à priori réduites en taille. Ces photos sont mon outil de travail, je suis les pistes de cuivre pour voir le cheminement des tensions et autres, je recherche des défauts, etc... Renvoyez un jeu de 2 avec minimum 3000 pixels dans la longueur. Il y a des internautes qui envoient des choses sans intérêt en 5000x3000, vous ce serait plutôt le contraire.
Proposition de manip : à l'arrivée du jus (les 2 cosses près du fusible, que je suppose bon) enlevez la cosse marron et connectez la à une douille portant une lampe à filament 220V, 40 à 100W, l'autre fil de la lampe ira sur la cosse où arrivait le fil marron. A la remise sous tension : si disjonction, c'est un problème de terre ; si lampe allumée, ce sera de la surintensité ; mesurez dans ce cas la tension AC entre les 2 cosses de la carte.
Cordialement, Dom.
03 février 2017 à 10:04
Problème climatisation dépannage 14
Platine LG FM25AH IGBT code erreur CH05
Désolé pour les photos, c'est le forum qui les a réduites et non moi.
J'essaie de les envoyer une par une.
Merci.
J'essaie de les envoyer une par une.
Merci.
03 février 2017 à 10:27
Problème climatisation dépannage 15
Platine LG FM25AH IGBT code erreur CH05
Merci pour la manipulation proposée.
J'essaie de faire ça dimanche, je ne suis pas chez moi avant et je vous tiens au courant.
J'ai envoyé les photos une par une, mais je ne sais pas si elles vont être mises en ligne.
Je renvoie les deux premières au risque d’être redondant.
Encore merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J'essaie de faire ça dimanche, je ne suis pas chez moi avant et je vous tiens au courant.
J'ai envoyé les photos une par une, mais je ne sais pas si elles vont être mises en ligne.
Je renvoie les deux premières au risque d’être redondant.
Encore merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


03 février 2017 à 10:41
Problème climatisation dépannage 16
Platine LG FM25AH IGBT code erreur CH05
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement. Patrice, Bricovideo.com
Pour information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement. Patrice, Bricovideo.com
03 février 2017 à 10:56
Problème climatisation dépannage 17
Platine LG FM25AH IGBT code erreur CH05
Pour info, j'avais demandé les versions originales au modérateur, il les avait reçues en faibles résolutions. Pour votre ré-envoi, seules les 2 dernières sont en 4000 x 2000. C'est bon.
Patrice, vous pouvez ne laisser subsister que les 2 dernières.
Patrice, vous pouvez ne laisser subsister que les 2 dernières.
03 février 2017 à 12:11
Problème climatisation dépannage 18
Platine LG FM25AH IGBT code erreur CH05
Bonjour Dom,
Bon je suis résigné à changer ma platine.
J'ai vraiment besoin de chauffer ma maison pour ma fille.
Connaissez-vous le meilleur moyen d'acheter cette platine pas trop cher ?
Un site à me proposer, un fournisseur ?
Dois-je passer par un ami pro pour avoir les prix pro ?
Quel fournisseur en clim propose des pièces LG ?
Merci pour votre aide encore une fois.
Cordialement.
Bon je suis résigné à changer ma platine.
J'ai vraiment besoin de chauffer ma maison pour ma fille.
Connaissez-vous le meilleur moyen d'acheter cette platine pas trop cher ?
Un site à me proposer, un fournisseur ?
Dois-je passer par un ami pro pour avoir les prix pro ?
Quel fournisseur en clim propose des pièces LG ?
Merci pour votre aide encore une fois.
Cordialement.
06 février 2017 à 14:43
Problème climatisation dépannage 19
Platine LG FM25AH IGBT code erreur CH05
Bonsoir.
J'ignore où l'on peut trouver cette carte, je ne suis pas (du tout) frigoriste.
Le moins coûteux serait évidemment de la réparer, mais pour m'orienter dans mes investigations, j'avais besoin des résultats de la manip proposée en réponse 13.
Cordialement, Dom.
J'ignore où l'on peut trouver cette carte, je ne suis pas (du tout) frigoriste.
Le moins coûteux serait évidemment de la réparer, mais pour m'orienter dans mes investigations, j'avais besoin des résultats de la manip proposée en réponse 13.
Cordialement, Dom.
06 février 2017 à 19:24
Problème climatisation dépannage 20
Platine LG FM25AH IGBT code erreur CH05
Bonsoir.
Je fais ça demain et je vous le dis. Merci Dom.
Je fais ça demain et je vous le dis. Merci Dom.
06 février 2017 à 19:49
Problème climatisation dépannage 21
Invité

Platine LG FM25AH IGBT code erreur CH05
Invité

Alors c'était bien la carte ou pas, merci.
15 décembre 2017 à 14:04
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Climatiseur LG FM25AH erreur CH5
- N°8114 : Bonjour tout le monde. J'ai grand besoin de l'aide des spécialistes. J'ai ma pompe à chaleur trois splits LG FM25AH qui vient de me lâcher à la remise en route. Code erreur CH05. (Elle a fonctionné 10mn avec 2 splits et...
- 2. Clim LG FM2 5AH code erreur CH05 changer IGBT
- N°7269 : Bonjour à tous. Je rencontre le code défaut CH05 Comme décris sur un post le IGBT est fendu, il en manque une partie. En plus 2 résistances on bien chauffées et apparemment le tlp251 a chauffé aussi. Apparemment le...
- 3. Climatiseur LG code erreur 05 unité extérieure FM25AH
- N°9501 : Bonjour. Je vous contacte car je possède un bloc clim 4 splits de la marque LG FM25AH depuis une dizaine d'années. La nuit dernière, le bloc clim s'est mis en défaut lors de son fonctionnement. J'ai remarqué le code erreur...
- 4. Problème PAC LG inverter code erreur 26
- N°4079 : Bonjour, Soucis avec ma PAC/LG Inverter FM40AH-UHO, panne code 26. Démarre puis s'arrête ? Vérifier les sondes... en bon état. Relevé valeurs du compresseur, est-ce normal écarts constatés : 4.0, 3.4, 1.7 Ohms ?? Ou...
- 5. Panne clim inverter LG L1260NL
- N°5186 : Bonjour ! Je possède une clim LG L1260NL depuis 19 ans ! Je suis tombé en panne, le disjoncteur dédié à la clim a sauté ! - J'ai vérifié les composants de la carte mère du groupe tout était correct ! - J'ai vérifié...
- 6. Panne ventilateur extérieur climatisation LG FM2 5AH
- N°8308 : Bonjour à tous et bonne année 2023. Je possède une ancienne climatisation LG avec une unité extérieure A4UW246FA0 (FM2 5AH) et 3 unités intérieure (une des sorties de l'UE n'est pas branché). C'est dans un maison que j'ai...
- 7. Climatiseur LG FM25AH UE3 code erreur 46 intermittent
- N°6001 : Bonjour, J'ai un climatiseur LG FM25AH UE3. Il me sert de chauffage et l'autre jour les unités intérieures se sont éteintes et quand je les rallume elles s'allument, s’ouvrent comme si elles allaient démarrer puis...
- 8. Panne alarme ch05 clim LG FM30AH
- N°6007 : Bonjour. Je suis en possession d'une clim LG FM30AH ! L'ensemble de mes unités intérieures sont en alarme ch05, problème communication après constat sur l'unité extérieure de la platine PCB bien alimentée en 220 V mais...
- 9. Remplacement platine clim LG FM25AH
- N°6633 : Bonjour, Je dois changer la platine extérieure de ma clim LG FM25AH série A4UW246FA0 La carte d'origine n'est plus fabriquée (4995A10101K - 6871A1011K) Il semble que 2 cartes soient compatibles. Voici les références et...
- 10. Panne clim AUX message E5
- N°2471 : Bonjour. Je pense que c'est suite à un orage que mon climatiseur AUX AS-H18A4 est tombé en panne. Les symptômes sont les suivants : Unité intérieure démarre quelques minutes puis E5. Unité extérieure ne démarre pas...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite