Profil du membre kosper
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit kosper sur le forum Climatisation

a posté 10 messages sur le forum Climatisation :
Bonsoir,
Merci adel pour toutes ces précisions !
Le technicien Daikin est passé lundi pour récupérer le gaz et recharger la machine.
Comme on pouvait s'y attendre le circuit qui n'avait pas été testé avait une fuite, et donc plus de gaz dans la machine (et 1,15 kg de R32 dans la nature
). La panne aurait été inéluctable !
Donc il a fait :
* Branchement de deux déshydrateurs au niveau des arrivée 1/4 sur l'unité extérieure.
* Test sous pression, fuite trouvé et réparée au niveau du raccord 1/4 de l'unité intérieure.
* Re test sous pression.
* Tirage au vide du compresseur et des circuits pendant environ 3 heures.
* Rechargement en gaz du compresseur.
* Remise en route.
Il doit passer lundi prochain pour enlever les déshydrateurs et faire la mise en service définitive (enfin j'espère
).
Donc je comprends d'après vos explications qu'il peut encore rester des traces d'humidité qui ne pourront pas être récupérées par les filtres déshydrateur. J'espère que cela ne sera pas trop nuisible à la durée de vie du compresseur...
Avec le retour de la chaleur j'essaye de bien le faire tourner pour que les filtres puissent capter un maximum d'humidité.
Sinon vous parlez d'un déshydrateur d'origine qui serait dans l'unité extérieure ? il aurait dû être changé ?
Merci et bonne nuit !
Cordialement.
Merci adel pour toutes ces précisions !
Le technicien Daikin est passé lundi pour récupérer le gaz et recharger la machine.
Comme on pouvait s'y attendre le circuit qui n'avait pas été testé avait une fuite, et donc plus de gaz dans la machine (et 1,15 kg de R32 dans la nature

Donc il a fait :
* Branchement de deux déshydrateurs au niveau des arrivée 1/4 sur l'unité extérieure.
* Test sous pression, fuite trouvé et réparée au niveau du raccord 1/4 de l'unité intérieure.
* Re test sous pression.
* Tirage au vide du compresseur et des circuits pendant environ 3 heures.
* Rechargement en gaz du compresseur.
* Remise en route.
Il doit passer lundi prochain pour enlever les déshydrateurs et faire la mise en service définitive (enfin j'espère

Donc je comprends d'après vos explications qu'il peut encore rester des traces d'humidité qui ne pourront pas être récupérées par les filtres déshydrateur. J'espère que cela ne sera pas trop nuisible à la durée de vie du compresseur...
Avec le retour de la chaleur j'essaye de bien le faire tourner pour que les filtres puissent capter un maximum d'humidité.
Sinon vous parlez d'un déshydrateur d'origine qui serait dans l'unité extérieure ? il aurait dû être changé ?
Merci et bonne nuit !
Cordialement.
25 août 2016 à 00:26

Bonjour,
Le dossier a progressé.
Comme pressenti le remplacement du compresseur n'est pas envisageable puisqu'il n'y a pas eu de casse.
L'installateur a choisi de faire intervenir directement Daikin pour remettre l'installation en état, ce qui me rassure un peu.
L'intervention va se faire en deux étapes, je vous fais un copier/coller de la description de la procédure que l'on m'a envoyée :
1ère intervention :
- Récupération du réfrigérant
- Mise en place d'un by passe avec vanne d'isolement sur la ligne liquide
- Mise en place des cartouches liquides
- Mise sous pression d'Azote
- Tirage au vide
- Recharge en réfrigérant à neuf sur le réseau frigorifique R32
- Remise en service
- Relevé de fonctionnement
- Contrôle de l'étanchéité
2ème Intervention une semaine plus tard :
- Extraction des 2 cartouches
- Remise en service
- Contrôle du bon fonctionnement
Cela me semble correspondre à vos recommandations, merci de vos avis.
Bonne journée à tous.
Le dossier a progressé.
Comme pressenti le remplacement du compresseur n'est pas envisageable puisqu'il n'y a pas eu de casse.
L'installateur a choisi de faire intervenir directement Daikin pour remettre l'installation en état, ce qui me rassure un peu.
L'intervention va se faire en deux étapes, je vous fais un copier/coller de la description de la procédure que l'on m'a envoyée :
1ère intervention :
- Récupération du réfrigérant
- Mise en place d'un by passe avec vanne d'isolement sur la ligne liquide
- Mise en place des cartouches liquides
- Mise sous pression d'Azote
- Tirage au vide
- Recharge en réfrigérant à neuf sur le réseau frigorifique R32
- Remise en service
- Relevé de fonctionnement
- Contrôle de l'étanchéité
2ème Intervention une semaine plus tard :
- Extraction des 2 cartouches
- Remise en service
- Contrôle du bon fonctionnement
Cela me semble correspondre à vos recommandations, merci de vos avis.
Bonne journée à tous.
11 août 2016 à 12:16

Bonjour,
Suite au 1er contact avec l'installateur, un point intéressant : ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas le droit de mettre en service ce type de climatiseur à cause du gaz R32 et qu'ils n'aurait jamais dû faire la mise en service eux-mêmes.
Est-ce que ce point (légal a priori ?) peut-il jouer en ma faveur pour demander un remplacement complet du climatiseur ?
Et/ou leur demander de faire jouer leur assurance ?
Cordialement.
Suite au 1er contact avec l'installateur, un point intéressant : ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas le droit de mettre en service ce type de climatiseur à cause du gaz R32 et qu'ils n'aurait jamais dû faire la mise en service eux-mêmes.
Est-ce que ce point (légal a priori ?) peut-il jouer en ma faveur pour demander un remplacement complet du climatiseur ?
Et/ou leur demander de faire jouer leur assurance ?
Cordialement.
08 août 2016 à 09:18

Bonsoir/bonne nuit à tous,
Encore merci à tous les intervenants pour le temps (et cafés
) que vous m'avez consacré.
J'ai encore quelques questions en tête mais je vais d'abord prendre contact demain avec tout ce beau monde (vendeur, installateur, Daikin) et voir où cela me mène.
Mais effectivement ça risque d'être compliqué d'obtenir un résultat idéal.
Bref je vous tiens au courant de mes avancées...
Bien cordialement.
Encore merci à tous les intervenants pour le temps (et cafés

J'ai encore quelques questions en tête mais je vais d'abord prendre contact demain avec tout ce beau monde (vendeur, installateur, Daikin) et voir où cela me mène.
Mais effectivement ça risque d'être compliqué d'obtenir un résultat idéal.
Bref je vous tiens au courant de mes avancées...
Bien cordialement.
08 août 2016 à 01:08

Ok j'essaye de comprendre. :)
Il y avait des détails supplémentaires dans les étapes décrites par adelclimatisation (notamment décapeur thermique, solution anti acide, multiple montage/remplacement de deshydrateur...) :
En tout cas merci pour vos réponses !
Sinon pour le gaz ce n'est pas du R410A mais du R32 (que le technicien ne connaissait pas...) et je suis sur Lyon.
Cordialement.
Il y avait des détails supplémentaires dans les étapes décrites par adelclimatisation (notamment décapeur thermique, solution anti acide, multiple montage/remplacement de deshydrateur...) :
Citation :Et il parle aussi d'une réparation "rapide" mais qui ne lui semble pas bonne pour la durée de vie du groupe.
Si c'est le cas, le gars devra revenir pour remettre le tout en ordre.
Récupération du fluide pour retraitement.
Tirage au vide avec casse du vide à plusieurs reprises.
Mise en place d'un décapeur thermique durant la phase de récupération du FF et aussi durant le tirage à vide.
Montage d'un deshy burn-out à visser avec vanne 1/4 de tour amont / aval du deshy.
Injection d'une solution anti acide dans le carter du compresseur.
Dernier tirage à vide durant toute une nuit c'est le minimum, mais 24h c'est parfait.
Recharge en fluide neuf.
Deux ou 3 semaines après il devra repasser pour remplacer le deshy.
Le remplacement du deshy devra se faire tant que nécessaire.
Citation :Ce que vous proposez ci-dessous correspond à la version complète proposée par adelclimatisation ou à la version "rapide" ?
Rectifier le tir de son point de vue, se limitera à remplacement du fluide frigorigène, tirage au vide avec casse du vide s'il a un minimum d'exigence pro.
Citation :Je viens également d'envoyer un mail au service client Daikin pour avoir directement leur recommandation.
- Récupération du fluide frigorigène dénaturé pour recyclage
- Mise en pression d'azote des circuits
- Tirage au vide des circuits
- Charge en fluide frigorigène neuf selon les prescriptions de Daikin
En tout cas merci pour vos réponses !
Sinon pour le gaz ce n'est pas du R410A mais du R32 (que le technicien ne connaissait pas...) et je suis sur Lyon.
Cordialement.
06 août 2016 à 15:20

Merci adelclimatisation,
Oui effectivement rien ne dit que la connexion de l'UI non testée soit bonne du coup.
A priori c'est celle dans la chambre, y a t-il un danger en cas de fuite de gaz ?
Je vois que vous n'avez pas le même avis que pbm.
En tout état de cause je vais essayer de demander le remplacement du groupe, car je n'ai aucun moyen de savoir si leur réparation sera pérenne ou non (après une erreur aussi grossière je n'ai aucune confiance en eux...).
Cordialement.
Oui effectivement rien ne dit que la connexion de l'UI non testée soit bonne du coup.
A priori c'est celle dans la chambre, y a t-il un danger en cas de fuite de gaz ?
Je vois que vous n'avez pas le même avis que pbm.
En tout état de cause je vais essayer de demander le remplacement du groupe, car je n'ai aucun moyen de savoir si leur réparation sera pérenne ou non (après une erreur aussi grossière je n'ai aucune confiance en eux...).
Cordialement.
06 août 2016 à 14:38

Merci pbm !
Oui il s'agit de Savel.. / Engie.
Si le groupe est réparé suivant ce que vous indiquez, est-ce que cela peut avoir un impact sur la durée de vie du groupe ?
Car j'ai acheté un appareil neuf, et j'aimerais pouvoir l'utiliser le plus longtemps possible (et bien après la garantie de 5 ans).
Cordialement.
Oui il s'agit de Savel.. / Engie.
Si le groupe est réparé suivant ce que vous indiquez, est-ce que cela peut avoir un impact sur la durée de vie du groupe ?
Car j'ai acheté un appareil neuf, et j'aimerais pouvoir l'utiliser le plus longtemps possible (et bien après la garantie de 5 ans).
Cordialement.
06 août 2016 à 14:26

Bonjour pbm,
Merci pour votre réponse.
Pour le moment l'appareil n'a tourné que pour les tests, environ 2 heures. Je vais le laisser à l'arrêt jusqu'au ce que je puisse contacter l'installateur.
Est-ce que comme le suggère adelclimatisation, la solution qui devrait m'être proposée est le remplacement du groupe ?
De toute manière vu l'erreur grossière qui a été commise je n'aurai aucune confiance dans une réparation de leur part.
Est-ce que cette erreur peut avoir des conséquence sur les unités intérieures ou les liaison cuivres ?
Quelle seraient les étapes qu'il devrait normalement suivre en cas de remplacement du groupe extérieur ?
Pour info l'installateur est un "grand groupe" mandaté par le vendeur des appareils pour la mise en service (la pose ayant été réalisée par mes soins)...
Cordialement.
Merci pour votre réponse.
Pour le moment l'appareil n'a tourné que pour les tests, environ 2 heures. Je vais le laisser à l'arrêt jusqu'au ce que je puisse contacter l'installateur.
Est-ce que comme le suggère adelclimatisation, la solution qui devrait m'être proposée est le remplacement du groupe ?
De toute manière vu l'erreur grossière qui a été commise je n'aurai aucune confiance dans une réparation de leur part.
Est-ce que cette erreur peut avoir des conséquence sur les unités intérieures ou les liaison cuivres ?
Quelle seraient les étapes qu'il devrait normalement suivre en cas de remplacement du groupe extérieur ?
Pour info l'installateur est un "grand groupe" mandaté par le vendeur des appareils pour la mise en service (la pose ayant été réalisée par mes soins)...
Cordialement.
06 août 2016 à 13:10

Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Je vous joins la photo de l'arrivée des tuyaux sur l'unité extérieure, ainsi que les pages du manuel correspondantes.
Seul l'arrivée du bas a été utilisée par le technicien.
D'après le schéma il me semble que les deux circuits sont indépendants tant que les 4 vannes sont fermées.
Le technicien n'avait jamais mis en service des climatisations de marque Daikin, principalement des climatisation Atlantic, peut-être que le fonctionnement est différent pour cette marque ?
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Merci pour votre réponse.
Je vous joins la photo de l'arrivée des tuyaux sur l'unité extérieure, ainsi que les pages du manuel correspondantes.
Seul l'arrivée du bas a été utilisée par le technicien.
D'après le schéma il me semble que les deux circuits sont indépendants tant que les 4 vannes sont fermées.
Le technicien n'avait jamais mis en service des climatisations de marque Daikin, principalement des climatisation Atlantic, peut-être que le fonctionnement est différent pour cette marque ?
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



06 août 2016 à 12:16

Bonjour,
J'ai fait mettre en service une climatisation bi-split de marque Daikin modèle 2MXM50M.
Lors de la mise en service le technicien n'a utilisé qu'une seule des deux vannes de service pour brancher la bonbonne d'azote puis la pompe à vide.
Afin de perdre moins de gaz selon lui.
La clim fonctionne bien, mais en relisant maintenant le manuel d'installation il est bien marqué qu'il faut brancher la pompe à vide sur les deux vannes simultanément.
Et en y repensant, je ne suis certes pas frigoriste, mais j'ai du mal à comprendre comment les deux circuits peuvent communiquer alors que les vannes de gaz sont encore fermées lors de cette opération.
J'ai donc peur qu'un seul des deux circuits ai été testé et purgé.
Qu'en pensez-vous ?
Merci !
J'ai fait mettre en service une climatisation bi-split de marque Daikin modèle 2MXM50M.
Lors de la mise en service le technicien n'a utilisé qu'une seule des deux vannes de service pour brancher la bonbonne d'azote puis la pompe à vide.
Afin de perdre moins de gaz selon lui.
La clim fonctionne bien, mais en relisant maintenant le manuel d'installation il est bien marqué qu'il faut brancher la pompe à vide sur les deux vannes simultanément.
Et en y repensant, je ne suis certes pas frigoriste, mais j'ai du mal à comprendre comment les deux circuits peuvent communiquer alors que les vannes de gaz sont encore fermées lors de cette opération.
J'ai donc peur qu'un seul des deux circuits ai été testé et purgé.
Qu'en pensez-vous ?
Merci !
06 août 2016 à 08:48
