Bonsoir CMT,
Merci de m'apporter également votre éclairage.
Je pense donc partir sur le tableau suivant :
position 1-2 : ID 63A 30ma type A, relié en 16mm² au DJ de branchement
position 3 : disjoncteur 32A -> plaque électrique cuisine
position 4 : disjoncteur 20A -> prise 20A cuisine
position 5 : disjoncteur 20A -> prise 20A cuisine
position 6 : disjoncteur 20A -> cumulus
position 7 : disjoncteur 20A -> clim réversible
position 8 : disjoncteur 16A -> 2 circuits prises 16 A
position 9 : disjoncteur 16A -> 2 circuits prises 16 A
position 10 : disjoncteur 10A -> 1 circuit éclairage
position 11 : disjoncteur 10A -> 1 circuit éclairage + alim module sonnette
position 12 : module sonnette
position 13 : libre.
Dernière question : les fils 16mm sont à cosser ? cosses forme carrée ? Une astuce pour les cosser si je n'ai pas la pince correspondante ?
Merci.
Merci de m'apporter également votre éclairage.
Je pense donc partir sur le tableau suivant :
position 1-2 : ID 63A 30ma type A, relié en 16mm² au DJ de branchement
position 3 : disjoncteur 32A -> plaque électrique cuisine
position 4 : disjoncteur 20A -> prise 20A cuisine
position 5 : disjoncteur 20A -> prise 20A cuisine
position 6 : disjoncteur 20A -> cumulus
position 7 : disjoncteur 20A -> clim réversible
position 8 : disjoncteur 16A -> 2 circuits prises 16 A
position 9 : disjoncteur 16A -> 2 circuits prises 16 A
position 10 : disjoncteur 10A -> 1 circuit éclairage
position 11 : disjoncteur 10A -> 1 circuit éclairage + alim module sonnette
position 12 : module sonnette
position 13 : libre.
Dernière question : les fils 16mm sont à cosser ? cosses forme carrée ? Une astuce pour les cosser si je n'ai pas la pince correspondante ?
Merci.
07 avril 2021 à 00:50

Bonsoir GL,
Concernant le chauffe eau ça fait sens. Je vais résilier mon option HP/HC et ne pas remettre de contacteur J/N.
Du coup j'ai un emplacement qui se libère. Est-ce que je le laisse libre ou je rajoute le 2A pour la sonnette ? Je me demandais même si des disjoncteurs 2A ne suffisaient pas pour l'éclairage (je suis tout en LED) ?
Pour les disjoncteurs des circuits prises vu qu'ils sont en 2.5mm² je me demandais si je ferais pas mieux de mettre des disjoncteurs 20A au lieu des 16A ?
Enfin pour l'ID, vu que j'ai un DJ réglable sur 45A je ne ferais pas mieux de mettre directement un ID 60A si jamais l'abonnement devais évoluer ?
Encore merci pour vos réponses. :)
Concernant le chauffe eau ça fait sens. Je vais résilier mon option HP/HC et ne pas remettre de contacteur J/N.
Du coup j'ai un emplacement qui se libère. Est-ce que je le laisse libre ou je rajoute le 2A pour la sonnette ? Je me demandais même si des disjoncteurs 2A ne suffisaient pas pour l'éclairage (je suis tout en LED) ?
Pour les disjoncteurs des circuits prises vu qu'ils sont en 2.5mm² je me demandais si je ferais pas mieux de mettre des disjoncteurs 20A au lieu des 16A ?
Enfin pour l'ID, vu que j'ai un DJ réglable sur 45A je ne ferais pas mieux de mettre directement un ID 60A si jamais l'abonnement devais évoluer ?
Encore merci pour vos réponses. :)
05 avril 2021 à 23:05

Par rapport au PDF, mon problème c'est que je n'ai qu'une petite place disponible. On ne le voit peut-être pas bien sur la photo, mais le boitier est encastré dans le mur.
Je peux à peine caser un tableau 1 rangée (et encore il faut pas mal découper le capot). J'espère réussir à déplacer la platine du DJ un peu vers le bas mais ça ne va pas permettre de rajouter une deuxième rangée.
A moins qu'il y ait une solution pour que le DJ et sa platine prennent moins de place ?
Si la platine était moins large je pourrais monter le DJ d'un côté et mettre un tableau 6 modules à côté ?
Je peux à peine caser un tableau 1 rangée (et encore il faut pas mal découper le capot). J'espère réussir à déplacer la platine du DJ un peu vers le bas mais ça ne va pas permettre de rajouter une deuxième rangée.
A moins qu'il y ait une solution pour que le DJ et sa platine prennent moins de place ?
Si la platine était moins large je pourrais monter le DJ d'un côté et mettre un tableau 6 modules à côté ?
03 avril 2021 à 23:48

Bonsoir,
Merci GL pour votre réponse !
Grosse confusion de ma part, c'est bien un inter différentiel que je veux rajouter.
Pour HP/HC effectivement ce n'est plus très intéressant. Je me demande quand même si le fait d'être en permanence sur le thermostat du chauffe eau est moins économique qu'une seule chauffe par jour ?
Concernant le DJ de branchement c'est un 15/45A réglé sur 30A. Comment je peux savoir s'il est de type S ?
C'est un Gardy DB90.
Bonne nuit, à bientôt.
Merci GL pour votre réponse !
Grosse confusion de ma part, c'est bien un inter différentiel que je veux rajouter.
Pour HP/HC effectivement ce n'est plus très intéressant. Je me demande quand même si le fait d'être en permanence sur le thermostat du chauffe eau est moins économique qu'une seule chauffe par jour ?
Concernant le DJ de branchement c'est un 15/45A réglé sur 30A. Comment je peux savoir s'il est de type S ?
C'est un Gardy DB90.
Bonne nuit, à bientôt.
03 avril 2021 à 23:36

Bonjour.
Je souhaite mettre en sécurité le tableau électrique de mon appartement (T2 construit en 1989) et j'aimerais des avis sur mon projet. Avec les contraintes que j'ai je ne pense pas pouvoir complètement rentrer dans la normes 15-100 mais je cherche à m'en approcher le mieux possible.
Je bricole pas mal, me débrouille bien en électricité mais je n'ai encore jamais refait un tableau complet ! Mais cela ne me fait pas peur. :)
Les défauts de mon installation :
* une seule rangée pour les modules (actuellement 11 remplis / 13) -> je ne pourrais pas modifier cela (voir photo)
* pas de disjoncteur différentiel 30ma -> à rajouter
* fusibles -> à remplacer par des disjoncteurs
* pas de disjoncteur sur le cumulus (alimenté directement par le contacteur jour/nuit !) -> rajouter un disjoncteur 20A dédié
* protection de la commande jour/nuit en parallèle d'un circuit lumière (disjoncteur 10A) -> est-ce vraiment un problème ?
* protection du module sonnette parallèle d'un circuit lumière (disjoncteur 10A) -> est-ce vraiment un problème ?
J'ai donc déjà acheté un nouveau tableau électrique que je pense pouvoir caser à la place de l'ancien. A part le module de sonnerie je compte remplacer tous les autres.
Au niveau des circuits qui arrivent sur le tableau :
* 1 circuit dédié prise 32A dans la cuisine
* 2 circuits dédiés prise 20A dans la cuisine
* 1 circuit dédié 20A pour le cumulus électrique
* 1 circuit dédié 20A pour la clim réversible
* 4 circuits prises 16A
* 2 circuits lampes 10A.
Pour faire les chose dans les règles de l'art il me faudrait :
* 1 disjoncteur différentiel 40A 30ma -> 2 modules
* 1 disjoncteur 32A -> 1 module
* 4 disjoncteurs 20A -> 4 modules
* 4 disjoncteurs 16A -> 4 modules
* 2 disjoncteurs 10A -> 2 module
* 1 disjoncteur 2A -> 1 module
* 1 contacteur J/N -> 1 module
* sonnerie -> 1 module.
Soit 16 modules... donc 3 de trop !
Je pense donc faire l'économie :
* du disjoncteur 2A -> branchement des circuit contrôle J/N et sonnette, chacun sur un des 2 disjoncteurs 10A comme actuellement.
* 2 disjoncteurs 16A sur les 4 -> branchement de 2 circuits 16A en parallèle sur chacun des 2 disjoncteurs 16A.
Mes questions :
* est-ce que ces branchements en // nécessaire pour raison de place sont uniquement gênant du point de vue de la norme ou est-ce que cela a des implications en terme de sécurité ?
* ça me fait 9 disjoncteurs branchés sur le différentiel. D'après la norme il ne faudrait pas dépasser 8. Est-ce un problème de sécurité ?
* pour le disjoncteur différentiel, dois-je prendre un type A, AC ou F ?
* au niveau de la marque des avis ? je pensais partir sur du Legrand DNX3
* toute remarque ou suggestion est bienvenue. :)
Merci et bon week-end.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je souhaite mettre en sécurité le tableau électrique de mon appartement (T2 construit en 1989) et j'aimerais des avis sur mon projet. Avec les contraintes que j'ai je ne pense pas pouvoir complètement rentrer dans la normes 15-100 mais je cherche à m'en approcher le mieux possible.
Je bricole pas mal, me débrouille bien en électricité mais je n'ai encore jamais refait un tableau complet ! Mais cela ne me fait pas peur. :)
Les défauts de mon installation :
* une seule rangée pour les modules (actuellement 11 remplis / 13) -> je ne pourrais pas modifier cela (voir photo)
* pas de disjoncteur différentiel 30ma -> à rajouter
* fusibles -> à remplacer par des disjoncteurs
* pas de disjoncteur sur le cumulus (alimenté directement par le contacteur jour/nuit !) -> rajouter un disjoncteur 20A dédié
* protection de la commande jour/nuit en parallèle d'un circuit lumière (disjoncteur 10A) -> est-ce vraiment un problème ?
* protection du module sonnette parallèle d'un circuit lumière (disjoncteur 10A) -> est-ce vraiment un problème ?
J'ai donc déjà acheté un nouveau tableau électrique que je pense pouvoir caser à la place de l'ancien. A part le module de sonnerie je compte remplacer tous les autres.
Au niveau des circuits qui arrivent sur le tableau :
* 1 circuit dédié prise 32A dans la cuisine
* 2 circuits dédiés prise 20A dans la cuisine
* 1 circuit dédié 20A pour le cumulus électrique
* 1 circuit dédié 20A pour la clim réversible
* 4 circuits prises 16A
* 2 circuits lampes 10A.
Pour faire les chose dans les règles de l'art il me faudrait :
* 1 disjoncteur différentiel 40A 30ma -> 2 modules
* 1 disjoncteur 32A -> 1 module
* 4 disjoncteurs 20A -> 4 modules
* 4 disjoncteurs 16A -> 4 modules
* 2 disjoncteurs 10A -> 2 module
* 1 disjoncteur 2A -> 1 module
* 1 contacteur J/N -> 1 module
* sonnerie -> 1 module.
Soit 16 modules... donc 3 de trop !
Je pense donc faire l'économie :
* du disjoncteur 2A -> branchement des circuit contrôle J/N et sonnette, chacun sur un des 2 disjoncteurs 10A comme actuellement.
* 2 disjoncteurs 16A sur les 4 -> branchement de 2 circuits 16A en parallèle sur chacun des 2 disjoncteurs 16A.
Mes questions :
* est-ce que ces branchements en // nécessaire pour raison de place sont uniquement gênant du point de vue de la norme ou est-ce que cela a des implications en terme de sécurité ?
* ça me fait 9 disjoncteurs branchés sur le différentiel. D'après la norme il ne faudrait pas dépasser 8. Est-ce un problème de sécurité ?
* pour le disjoncteur différentiel, dois-je prendre un type A, AC ou F ?
* au niveau de la marque des avis ? je pensais partir sur du Legrand DNX3
* toute remarque ou suggestion est bienvenue. :)
Merci et bon week-end.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 avril 2021 à 14:52

Bonsoir,
Merci adel pour toutes ces précisions !
Le technicien Daikin est passé lundi pour récupérer le gaz et recharger la machine.
Comme on pouvait s'y attendre le circuit qui n'avait pas été testé avait une fuite, et donc plus de gaz dans la machine (et 1,15 kg de R32 dans la nature
). La panne aurait été inéluctable !
Donc il a fait :
* Branchement de deux déshydrateurs au niveau des arrivée 1/4 sur l'unité extérieure.
* Test sous pression, fuite trouvé et réparée au niveau du raccord 1/4 de l'unité intérieure.
* Re test sous pression.
* Tirage au vide du compresseur et des circuits pendant environ 3 heures.
* Rechargement en gaz du compresseur.
* Remise en route.
Il doit passer lundi prochain pour enlever les déshydrateurs et faire la mise en service définitive (enfin j'espère
).
Donc je comprends d'après vos explications qu'il peut encore rester des traces d'humidité qui ne pourront pas être récupérées par les filtres déshydrateur. J'espère que cela ne sera pas trop nuisible à la durée de vie du compresseur...
Avec le retour de la chaleur j'essaye de bien le faire tourner pour que les filtres puissent capter un maximum d'humidité.
Sinon vous parlez d'un déshydrateur d'origine qui serait dans l'unité extérieure ? il aurait dû être changé ?
Merci et bonne nuit !
Cordialement.
Merci adel pour toutes ces précisions !
Le technicien Daikin est passé lundi pour récupérer le gaz et recharger la machine.
Comme on pouvait s'y attendre le circuit qui n'avait pas été testé avait une fuite, et donc plus de gaz dans la machine (et 1,15 kg de R32 dans la nature

Donc il a fait :
* Branchement de deux déshydrateurs au niveau des arrivée 1/4 sur l'unité extérieure.
* Test sous pression, fuite trouvé et réparée au niveau du raccord 1/4 de l'unité intérieure.
* Re test sous pression.
* Tirage au vide du compresseur et des circuits pendant environ 3 heures.
* Rechargement en gaz du compresseur.
* Remise en route.
Il doit passer lundi prochain pour enlever les déshydrateurs et faire la mise en service définitive (enfin j'espère

Donc je comprends d'après vos explications qu'il peut encore rester des traces d'humidité qui ne pourront pas être récupérées par les filtres déshydrateur. J'espère que cela ne sera pas trop nuisible à la durée de vie du compresseur...
Avec le retour de la chaleur j'essaye de bien le faire tourner pour que les filtres puissent capter un maximum d'humidité.
Sinon vous parlez d'un déshydrateur d'origine qui serait dans l'unité extérieure ? il aurait dû être changé ?
Merci et bonne nuit !
Cordialement.
25 août 2016 à 00:26

Bonjour,
Le dossier a progressé.
Comme pressenti le remplacement du compresseur n'est pas envisageable puisqu'il n'y a pas eu de casse.
L'installateur a choisi de faire intervenir directement Daikin pour remettre l'installation en état, ce qui me rassure un peu.
L'intervention va se faire en deux étapes, je vous fais un copier/coller de la description de la procédure que l'on m'a envoyée :
1ère intervention :
- Récupération du réfrigérant
- Mise en place d'un by passe avec vanne d'isolement sur la ligne liquide
- Mise en place des cartouches liquides
- Mise sous pression d'Azote
- Tirage au vide
- Recharge en réfrigérant à neuf sur le réseau frigorifique R32
- Remise en service
- Relevé de fonctionnement
- Contrôle de l'étanchéité
2ème Intervention une semaine plus tard :
- Extraction des 2 cartouches
- Remise en service
- Contrôle du bon fonctionnement
Cela me semble correspondre à vos recommandations, merci de vos avis.
Bonne journée à tous.
Le dossier a progressé.
Comme pressenti le remplacement du compresseur n'est pas envisageable puisqu'il n'y a pas eu de casse.
L'installateur a choisi de faire intervenir directement Daikin pour remettre l'installation en état, ce qui me rassure un peu.
L'intervention va se faire en deux étapes, je vous fais un copier/coller de la description de la procédure que l'on m'a envoyée :
1ère intervention :
- Récupération du réfrigérant
- Mise en place d'un by passe avec vanne d'isolement sur la ligne liquide
- Mise en place des cartouches liquides
- Mise sous pression d'Azote
- Tirage au vide
- Recharge en réfrigérant à neuf sur le réseau frigorifique R32
- Remise en service
- Relevé de fonctionnement
- Contrôle de l'étanchéité
2ème Intervention une semaine plus tard :
- Extraction des 2 cartouches
- Remise en service
- Contrôle du bon fonctionnement
Cela me semble correspondre à vos recommandations, merci de vos avis.
Bonne journée à tous.
11 août 2016 à 12:16

Bonjour,
Suite au 1er contact avec l'installateur, un point intéressant : ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas le droit de mettre en service ce type de climatiseur à cause du gaz R32 et qu'ils n'aurait jamais dû faire la mise en service eux-mêmes.
Est-ce que ce point (légal a priori ?) peut-il jouer en ma faveur pour demander un remplacement complet du climatiseur ?
Et/ou leur demander de faire jouer leur assurance ?
Cordialement.
Suite au 1er contact avec l'installateur, un point intéressant : ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas le droit de mettre en service ce type de climatiseur à cause du gaz R32 et qu'ils n'aurait jamais dû faire la mise en service eux-mêmes.
Est-ce que ce point (légal a priori ?) peut-il jouer en ma faveur pour demander un remplacement complet du climatiseur ?
Et/ou leur demander de faire jouer leur assurance ?
Cordialement.
08 août 2016 à 09:18

Bonsoir/bonne nuit à tous,
Encore merci à tous les intervenants pour le temps (et cafés
) que vous m'avez consacré.
J'ai encore quelques questions en tête mais je vais d'abord prendre contact demain avec tout ce beau monde (vendeur, installateur, Daikin) et voir où cela me mène.
Mais effectivement ça risque d'être compliqué d'obtenir un résultat idéal.
Bref je vous tiens au courant de mes avancées...
Bien cordialement.
Encore merci à tous les intervenants pour le temps (et cafés

J'ai encore quelques questions en tête mais je vais d'abord prendre contact demain avec tout ce beau monde (vendeur, installateur, Daikin) et voir où cela me mène.
Mais effectivement ça risque d'être compliqué d'obtenir un résultat idéal.
Bref je vous tiens au courant de mes avancées...
Bien cordialement.
08 août 2016 à 01:08

Ok j'essaye de comprendre. :)
Il y avait des détails supplémentaires dans les étapes décrites par adelclimatisation (notamment décapeur thermique, solution anti acide, multiple montage/remplacement de deshydrateur...) :
En tout cas merci pour vos réponses !
Sinon pour le gaz ce n'est pas du R410A mais du R32 (que le technicien ne connaissait pas...) et je suis sur Lyon.
Cordialement.
Il y avait des détails supplémentaires dans les étapes décrites par adelclimatisation (notamment décapeur thermique, solution anti acide, multiple montage/remplacement de deshydrateur...) :
Citation :Et il parle aussi d'une réparation "rapide" mais qui ne lui semble pas bonne pour la durée de vie du groupe.
Si c'est le cas, le gars devra revenir pour remettre le tout en ordre.
Récupération du fluide pour retraitement.
Tirage au vide avec casse du vide à plusieurs reprises.
Mise en place d'un décapeur thermique durant la phase de récupération du FF et aussi durant le tirage à vide.
Montage d'un deshy burn-out à visser avec vanne 1/4 de tour amont / aval du deshy.
Injection d'une solution anti acide dans le carter du compresseur.
Dernier tirage à vide durant toute une nuit c'est le minimum, mais 24h c'est parfait.
Recharge en fluide neuf.
Deux ou 3 semaines après il devra repasser pour remplacer le deshy.
Le remplacement du deshy devra se faire tant que nécessaire.
Citation :Ce que vous proposez ci-dessous correspond à la version complète proposée par adelclimatisation ou à la version "rapide" ?
Rectifier le tir de son point de vue, se limitera à remplacement du fluide frigorigène, tirage au vide avec casse du vide s'il a un minimum d'exigence pro.
Citation :Je viens également d'envoyer un mail au service client Daikin pour avoir directement leur recommandation.
- Récupération du fluide frigorigène dénaturé pour recyclage
- Mise en pression d'azote des circuits
- Tirage au vide des circuits
- Charge en fluide frigorigène neuf selon les prescriptions de Daikin
En tout cas merci pour vos réponses !
Sinon pour le gaz ce n'est pas du R410A mais du R32 (que le technicien ne connaissait pas...) et je suis sur Lyon.
Cordialement.
06 août 2016 à 15:20

Merci adelclimatisation,
Oui effectivement rien ne dit que la connexion de l'UI non testée soit bonne du coup.
A priori c'est celle dans la chambre, y a t-il un danger en cas de fuite de gaz ?
Je vois que vous n'avez pas le même avis que pbm.
En tout état de cause je vais essayer de demander le remplacement du groupe, car je n'ai aucun moyen de savoir si leur réparation sera pérenne ou non (après une erreur aussi grossière je n'ai aucune confiance en eux...).
Cordialement.
Oui effectivement rien ne dit que la connexion de l'UI non testée soit bonne du coup.
A priori c'est celle dans la chambre, y a t-il un danger en cas de fuite de gaz ?
Je vois que vous n'avez pas le même avis que pbm.
En tout état de cause je vais essayer de demander le remplacement du groupe, car je n'ai aucun moyen de savoir si leur réparation sera pérenne ou non (après une erreur aussi grossière je n'ai aucune confiance en eux...).
Cordialement.
06 août 2016 à 14:38

Merci pbm !
Oui il s'agit de Savel.. / Engie.
Si le groupe est réparé suivant ce que vous indiquez, est-ce que cela peut avoir un impact sur la durée de vie du groupe ?
Car j'ai acheté un appareil neuf, et j'aimerais pouvoir l'utiliser le plus longtemps possible (et bien après la garantie de 5 ans).
Cordialement.
Oui il s'agit de Savel.. / Engie.
Si le groupe est réparé suivant ce que vous indiquez, est-ce que cela peut avoir un impact sur la durée de vie du groupe ?
Car j'ai acheté un appareil neuf, et j'aimerais pouvoir l'utiliser le plus longtemps possible (et bien après la garantie de 5 ans).
Cordialement.
06 août 2016 à 14:26

Bonjour pbm,
Merci pour votre réponse.
Pour le moment l'appareil n'a tourné que pour les tests, environ 2 heures. Je vais le laisser à l'arrêt jusqu'au ce que je puisse contacter l'installateur.
Est-ce que comme le suggère adelclimatisation, la solution qui devrait m'être proposée est le remplacement du groupe ?
De toute manière vu l'erreur grossière qui a été commise je n'aurai aucune confiance dans une réparation de leur part.
Est-ce que cette erreur peut avoir des conséquence sur les unités intérieures ou les liaison cuivres ?
Quelle seraient les étapes qu'il devrait normalement suivre en cas de remplacement du groupe extérieur ?
Pour info l'installateur est un "grand groupe" mandaté par le vendeur des appareils pour la mise en service (la pose ayant été réalisée par mes soins)...
Cordialement.
Merci pour votre réponse.
Pour le moment l'appareil n'a tourné que pour les tests, environ 2 heures. Je vais le laisser à l'arrêt jusqu'au ce que je puisse contacter l'installateur.
Est-ce que comme le suggère adelclimatisation, la solution qui devrait m'être proposée est le remplacement du groupe ?
De toute manière vu l'erreur grossière qui a été commise je n'aurai aucune confiance dans une réparation de leur part.
Est-ce que cette erreur peut avoir des conséquence sur les unités intérieures ou les liaison cuivres ?
Quelle seraient les étapes qu'il devrait normalement suivre en cas de remplacement du groupe extérieur ?
Pour info l'installateur est un "grand groupe" mandaté par le vendeur des appareils pour la mise en service (la pose ayant été réalisée par mes soins)...
Cordialement.
06 août 2016 à 13:10

Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Je vous joins la photo de l'arrivée des tuyaux sur l'unité extérieure, ainsi que les pages du manuel correspondantes.
Seul l'arrivée du bas a été utilisée par le technicien.
D'après le schéma il me semble que les deux circuits sont indépendants tant que les 4 vannes sont fermées.
Le technicien n'avait jamais mis en service des climatisations de marque Daikin, principalement des climatisation Atlantic, peut-être que le fonctionnement est différent pour cette marque ?
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Merci pour votre réponse.
Je vous joins la photo de l'arrivée des tuyaux sur l'unité extérieure, ainsi que les pages du manuel correspondantes.
Seul l'arrivée du bas a été utilisée par le technicien.
D'après le schéma il me semble que les deux circuits sont indépendants tant que les 4 vannes sont fermées.
Le technicien n'avait jamais mis en service des climatisations de marque Daikin, principalement des climatisation Atlantic, peut-être que le fonctionnement est différent pour cette marque ?
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



06 août 2016 à 12:16

Bonjour,
J'ai fait mettre en service une climatisation bi-split de marque Daikin modèle 2MXM50M.
Lors de la mise en service le technicien n'a utilisé qu'une seule des deux vannes de service pour brancher la bonbonne d'azote puis la pompe à vide.
Afin de perdre moins de gaz selon lui.
La clim fonctionne bien, mais en relisant maintenant le manuel d'installation il est bien marqué qu'il faut brancher la pompe à vide sur les deux vannes simultanément.
Et en y repensant, je ne suis certes pas frigoriste, mais j'ai du mal à comprendre comment les deux circuits peuvent communiquer alors que les vannes de gaz sont encore fermées lors de cette opération.
J'ai donc peur qu'un seul des deux circuits ai été testé et purgé.
Qu'en pensez-vous ?
Merci !
J'ai fait mettre en service une climatisation bi-split de marque Daikin modèle 2MXM50M.
Lors de la mise en service le technicien n'a utilisé qu'une seule des deux vannes de service pour brancher la bonbonne d'azote puis la pompe à vide.
Afin de perdre moins de gaz selon lui.
La clim fonctionne bien, mais en relisant maintenant le manuel d'installation il est bien marqué qu'il faut brancher la pompe à vide sur les deux vannes simultanément.
Et en y repensant, je ne suis certes pas frigoriste, mais j'ai du mal à comprendre comment les deux circuits peuvent communiquer alors que les vannes de gaz sont encore fermées lors de cette opération.
J'ai donc peur qu'un seul des deux circuits ai été testé et purgé.
Qu'en pensez-vous ?
Merci !
06 août 2016 à 08:48