Bonjour Dom.

J'ai retiré les CTN et le relai charbonné.
Une CTN normale mesure 2,8 Ohms. Les 2 grillées mesurent 16K et 62 K. Le relai me semble encore bon en passant une toile fine sur les contacts. Si une CTN sur une patte des diodes se coupe, cela veut donc dire que seuls les relais supporteront la charge. Faut-il donc surveiller ces CTN ? Mais quelle pourrait être la cause ? Une surtension secteur ?
Moi aussi, je suis en retraite dans le Poitou et ce problème m'occupe car j'aime bien comprendre.
À la mise en marche, la LED des optocoupleurs s'allume environ 1s avant l’excitation du contacteur de démarrage.

Bonne journée.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
code A9 PAC Viessmann

12 mai 2023 à 14:09
forum consulter ce sujet Démarrage PAC Viessmann code A9 Vitocal 222 Géothermie

Bonsoir Dom.
Je ne connais pas votre métier, mais je tiens à vous remercier pour cette nouvelle explication très bien détaillée.
Vous avez comblé ma curiosité et je vous en remercie. Quel plaisir de comprendre !
Peut-être devriez-vous penser à faire des vidéos, vous seriez alors écouté.
Bonne soirée à vous.
Cordialement.
10 mai 2023 à 21:17
forum consulter ce sujet Démarrage PAC Viessmann code A9 Vitocal 222 Géothermie

Publicité

Bonjour Dom.

Si j'ai bien compris : La phase arrive par le bornier 3, passe la double série de CTN, après la temporisation excitation des relais et les NO envoient l'info via 7,8 au relai de protection du compresseur.
Si une CTN est coupée sur chaque côté, c'est les relais qui supportent.
Sur la carte, il y a le site internet mais bien sur il n'y a pas le schéma. J'essaie de vous la joindre.
Merci pour votre aide.
Cordialement

product info 1d07.9 3ts en.pdf
10 mai 2023 à 07:20
forum consulter ce sujet Démarrage PAC Viessmann code A9 Vitocal 222 Géothermie

Bonsoir Dom.
Un grand merci pour votre message et vos explications. Ce soir j'ai enfin compris un peu mieux cette carte grace à vous.
Donc si j'ai bien compris, association diode + CTN avec fusible intermédiaire c'est ce qu'il appelle le démarrage progressif à ondes pleines.

Une fois de plus vous avez raison: Nous avions entendu un bruit et même selon Madame un peu de fumée.
L'installateur avait dit cela peut arriver et avait redémarrer la PAC. Elle avait fonctionné plusieurs mois ainsi.
Je vais suivre vos conseils et vérifier les CTN et les 2 fusibles ainsi que le relai central.

Je vous tiendrai informé de la suite après toutes ces opérations
Je vous remercie et vous souhaite une bonne soirée.
Cordialement
08 mai 2023 à 19:32
forum consulter ce sujet Démarrage PAC Viessmann code A9 Vitocal 222 Géothermie

Autre document photo de la carte.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
demarrage carte pac viessmann

08 mai 2023 à 08:50
forum consulter ce sujet Démarrage PAC Viessmann code A9 Vitocal 222 Géothermie

Bonjour, je ne maitrise pas encore le forum. J'essaie de nouveau les photos.
Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
20230506 09461920230506 09485420230506 100004

08 mai 2023 à 08:48
forum consulter ce sujet Démarrage PAC Viessmann code A9 Vitocal 222 Géothermie

Bonsoir,
Vous avez raison, cette PAC est également prévue pour fonctionner en 400V. Dans mon cas, c'est du 220V.
Ci-dessous, je vous joins des photos d'une carte neuve. Si quelqu'un a une idée sur le fonctionnement ? En bas de cette carte, il y a un condensateur P de 60MF et un S de 10MF.
À côté, un relai de protection et un relai de démarrage du compresseur.
Bonne soirée.
Cordialement.
07 mai 2023 à 19:03
forum consulter ce sujet Démarrage PAC Viessmann code A9 Vitocal 222 Géothermie

Bonjour.

Merci pour votre réponse et vos conseils.
Je vais regarder la doc et faire d'autres photos.
Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépannage carte PAC Viessmanndépannage carte PAC Viessmanndépannage carte PAC Viessmanndépannage carte PAC Viessmanndépannage carte PAC Viessmann

Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
29 avril 2023 à 08:14
forum consulter ce sujet Démarrage PAC Viessmann code A9 Vitocal 222 Géothermie

Bonjour à tous.

J'ai une pompe à chaleur Vitocal 222 G qui présente des thermistances brulées et un relai brulé.

J'ai lu avec attention toutes les informations sur le sujet.
Ma pompe à chaleur est en mono donc je ne vois pas sur la carte brulée les condensateurs de 0,22 évoqués par JMC12.
Si j'ai bien compris la discussion, je ne pense pas que les condensateurs start et Run du compresseur soient en cause mais plutôt les relais et thermistances.
Pourriez-vous me conseiller sur les parts à changer et surtout si quelqu'un avait des références.
J'ai noté un code A9. cela va faire 15 jours que j'attends un RDV de Viessmann, donc je vais essayer de voir si je peux résoudre le problème.
Merci de votre aide.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
carte pompe à chaleur Vitocal 222 G

28 avril 2023 à 14:57
forum consulter ce sujet Démarrage PAC Viessmann code A9 Vitocal 222 Géothermie