Bonjour Tam,
Le problème de dépassement est permanent. L'UI ne ralentit que lorsque la température dépasse d'environ de 3 degrés la consigne.
Depuis j'ai trouvé le manuel de service du Perfera (en Anglais) qui indique comment ajuster la température de consigne de +/- 2 degrés à partir de la télécommande. Je joins un de ce paragraphe.
Maintenant. il y a toujours un écart avec la consigne mais ce n'esti plus que de 1,5 à 2 degrés avec une valeur mise à "0" pour l'ajustement au lieu du 2 d'origine.
Bien cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le problème de dépassement est permanent. L'UI ne ralentit que lorsque la température dépasse d'environ de 3 degrés la consigne.
Depuis j'ai trouvé le manuel de service du Perfera (en Anglais) qui indique comment ajuster la température de consigne de +/- 2 degrés à partir de la télécommande. Je joins un de ce paragraphe.
Maintenant. il y a toujours un écart avec la consigne mais ce n'esti plus que de 1,5 à 2 degrés avec une valeur mise à "0" pour l'ajustement au lieu du 2 d'origine.
Bien cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 mai 2022 à 23:17

Bonjour Tam,
J'ai bien essayé de contacter Daikin à deux reprises mais à chaque fois ils veulent que je passe par un professionnel, par exemple celui qui m'a fait l'installation.
Dans mon cas, j'ai acheté les éléments sur un site internet connu, j'ai contacté un professionnel pour la mise en service.
Le site internet où j'ai acheté les éléments, il me demande de faire appel à un professionnel pour faire un diagnostic du problème. Celui qui a fait la mise en service ne se considère pas comme celui qui a fait l'installation.
Donc aucune garantie de main d’œuvre pendant la première année.
Il semble que je dois payer quelqu'un pour rapporter à Daikin ce que je pourrais faire moi-même.
Bien cordialement.
J'ai bien essayé de contacter Daikin à deux reprises mais à chaque fois ils veulent que je passe par un professionnel, par exemple celui qui m'a fait l'installation.
Dans mon cas, j'ai acheté les éléments sur un site internet connu, j'ai contacté un professionnel pour la mise en service.
Le site internet où j'ai acheté les éléments, il me demande de faire appel à un professionnel pour faire un diagnostic du problème. Celui qui a fait la mise en service ne se considère pas comme celui qui a fait l'installation.
Donc aucune garantie de main d’œuvre pendant la première année.
Il semble que je dois payer quelqu'un pour rapporter à Daikin ce que je pourrais faire moi-même.
Bien cordialement.
07 mai 2022 à 12:58

Bonjour et merci pour la réponse.
Le souci c'est que la température de la pièce est en ligne avec cette sonde et non avec celle commandée.
Le souci c'est que la température de la pièce est en ligne avec cette sonde et non avec celle commandée.
06 mai 2022 à 16:25

Bonjour.
Je viens d’acquérir une Console Mono-Split Daikin Perfera 5kW et la consigne de température envoyée par la télécommande ou bien l’application ONECTA n’est pas respectée. La clim s’arrête lorsque la température de la pièce est 3 à 4 degrés au-dessus de la consigne.
Par exemple si je commande 19 degrés, la clim marche jusqu’à ce que la température de la pièce atteigne 22,5 – 23 degrés.
Ci-joint 2 pictogrammes de l’application Onecta où l’on voit la consigne, la Température Intérieure (Sonde UI ? correct ?), la température extérieure (Sonde UI ? correct ?).
La température intérieure indiquée par l’Application Onecta est toujours 3 à 4 degrés au-dessus de la consigne commandée et semble devenir la consigne pour la pièce. Je joins aussi un relevé de températures y compris 2 thermomètres à 1 et 6m de l’UI.
Est-ce vraiment un comportement normal ?
N’est-il pas possible d’avoir une température dans la pièce proche de celle commandée ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je viens d’acquérir une Console Mono-Split Daikin Perfera 5kW et la consigne de température envoyée par la télécommande ou bien l’application ONECTA n’est pas respectée. La clim s’arrête lorsque la température de la pièce est 3 à 4 degrés au-dessus de la consigne.
Par exemple si je commande 19 degrés, la clim marche jusqu’à ce que la température de la pièce atteigne 22,5 – 23 degrés.
Ci-joint 2 pictogrammes de l’application Onecta où l’on voit la consigne, la Température Intérieure (Sonde UI ? correct ?), la température extérieure (Sonde UI ? correct ?).
La température intérieure indiquée par l’Application Onecta est toujours 3 à 4 degrés au-dessus de la consigne commandée et semble devenir la consigne pour la pièce. Je joins aussi un relevé de températures y compris 2 thermomètres à 1 et 6m de l’UI.
Est-ce vraiment un comportement normal ?
N’est-il pas possible d’avoir une température dans la pièce proche de celle commandée ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


03 avril 2022 à 23:02