Consigne Température Mono-Split Console Perfera non respectée
Actuellement
10 061
questions dans le
forum climatisation
7717
Question Forum Climatisation : Consigne Température Mono-Split Console Perfera non respectée
Bonjour.
Je viens d’acquérir une Console Mono-Split Daikin Perfera 5kW et la consigne de température envoyée par la télécommande ou bien l’application ONECTA n’est pas respectée. La clim s’arrête lorsque la température de la pièce est 3 à 4 degrés au-dessus de la consigne.
Par exemple si je commande 19 degrés, la clim marche jusqu’à ce que la température de la pièce atteigne 22,5 – 23 degrés.
Ci-joint 2 pictogrammes de l’application Onecta où l’on voit la consigne, la Température Intérieure (Sonde UI ? correct ?), la température extérieure (Sonde UI ? correct ?).
La température intérieure indiquée par l’Application Onecta est toujours 3 à 4 degrés au-dessus de la consigne commandée et semble devenir la consigne pour la pièce. Je joins aussi un relevé de températures y compris 2 thermomètres à 1 et 6m de l’UI.
Est-ce vraiment un comportement normal ?
N’est-il pas possible d’avoir une température dans la pièce proche de celle commandée ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je viens d’acquérir une Console Mono-Split Daikin Perfera 5kW et la consigne de température envoyée par la télécommande ou bien l’application ONECTA n’est pas respectée. La clim s’arrête lorsque la température de la pièce est 3 à 4 degrés au-dessus de la consigne.
Par exemple si je commande 19 degrés, la clim marche jusqu’à ce que la température de la pièce atteigne 22,5 – 23 degrés.
Ci-joint 2 pictogrammes de l’application Onecta où l’on voit la consigne, la Température Intérieure (Sonde UI ? correct ?), la température extérieure (Sonde UI ? correct ?).
La température intérieure indiquée par l’Application Onecta est toujours 3 à 4 degrés au-dessus de la consigne commandée et semble devenir la consigne pour la pièce. Je joins aussi un relevé de températures y compris 2 thermomètres à 1 et 6m de l’UI.
Est-ce vraiment un comportement normal ?
N’est-il pas possible d’avoir une température dans la pièce proche de celle commandée ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


03 avril 2022 à 23:02
Réponse 1 Forum Dépannage Climatisation
Consigne Température Mono-Split Console Perfera non respectée
Bonjour.
Peut-être que la commande est dans le flux d'air du soufflage, ayant peut-être une sonde dans celle-ci ?
Peut-être que la commande est dans le flux d'air du soufflage, ayant peut-être une sonde dans celle-ci ?
04 mai 2022 à 15:50
Réponse 2 Forum Dépannage Climatisation
Consigne Température Mono-Split Console Perfera non respectée
Bonjour et merci pour la réponse.
Le souci c'est que la température de la pièce est en ligne avec cette sonde et non avec celle commandée.
Le souci c'est que la température de la pièce est en ligne avec cette sonde et non avec celle commandée.
06 mai 2022 à 16:25
Réponse 3 Forum Dépannage Climatisation
Consigne Température Mono-Split Console Perfera non respectée
Bonjour Laurent,
Un autre cas similaire trouvé dans les avis ONECTA sur GooglePlay :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Un autre cas similaire trouvé dans les avis ONECTA sur GooglePlay :
Citation :Peut-être contacter Daikin pour demander : pourquoi cette différence avec l'image suivante trouvée sur leur site.
10 novembre 2021.
Bel effort. Planning peu ergonomique. Le capteur de température est toujours 1° au dessus de la réalité. Pour chauffer réellement à 20°, j'ai dû mettre une consigne à 17.5°.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 mai 2022 à 11:46
Réponse 4 Forum Dépannage Climatisation
Consigne Température Mono-Split Console Perfera non respectée
Bonjour Tam,
J'ai bien essayé de contacter Daikin à deux reprises mais à chaque fois ils veulent que je passe par un professionnel, par exemple celui qui m'a fait l'installation.
Dans mon cas, j'ai acheté les éléments sur un site internet connu, j'ai contacté un professionnel pour la mise en service.
Le site internet où j'ai acheté les éléments, il me demande de faire appel à un professionnel pour faire un diagnostic du problème. Celui qui a fait la mise en service ne se considère pas comme celui qui a fait l'installation.
Donc aucune garantie de main d’œuvre pendant la première année.
Il semble que je dois payer quelqu'un pour rapporter à Daikin ce que je pourrais faire moi-même.
Bien cordialement.
J'ai bien essayé de contacter Daikin à deux reprises mais à chaque fois ils veulent que je passe par un professionnel, par exemple celui qui m'a fait l'installation.
Dans mon cas, j'ai acheté les éléments sur un site internet connu, j'ai contacté un professionnel pour la mise en service.
Le site internet où j'ai acheté les éléments, il me demande de faire appel à un professionnel pour faire un diagnostic du problème. Celui qui a fait la mise en service ne se considère pas comme celui qui a fait l'installation.
Donc aucune garantie de main d’œuvre pendant la première année.
Il semble que je dois payer quelqu'un pour rapporter à Daikin ce que je pourrais faire moi-même.
Bien cordialement.
07 mai 2022 à 12:58
Réponse 5 Forum Dépannage Climatisation
Consigne Température Mono-Split Console Perfera non respectée
OK pour ce retour d'expérience avec le support Daikin, pour moi un point négatif comparé à d'autres constructeurs.
Concernant ce problème de dépassement de la consigne, est-il permanent ou bien uniquement quand le soleil ou un apport réchauffe la pièce ? Est-ce que l'air chaud UI (ou l'UE) se met au ralenti lors de ce dépassement ?
Concernant ce problème de dépassement de la consigne, est-il permanent ou bien uniquement quand le soleil ou un apport réchauffe la pièce ? Est-ce que l'air chaud UI (ou l'UE) se met au ralenti lors de ce dépassement ?
07 mai 2022 à 14:45
Réponse 6 Forum Dépannage Climatisation
Consigne Température Mono-Split Console Perfera non respectée
Bonjour Tam,
Le problème de dépassement est permanent. L'UI ne ralentit que lorsque la température dépasse d'environ de 3 degrés la consigne.
Depuis j'ai trouvé le manuel de service du Perfera (en Anglais) qui indique comment ajuster la température de consigne de +/- 2 degrés à partir de la télécommande. Je joins un de ce paragraphe.
Maintenant. il y a toujours un écart avec la consigne mais ce n'esti plus que de 1,5 à 2 degrés avec une valeur mise à "0" pour l'ajustement au lieu du 2 d'origine.
Bien cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le problème de dépassement est permanent. L'UI ne ralentit que lorsque la température dépasse d'environ de 3 degrés la consigne.
Depuis j'ai trouvé le manuel de service du Perfera (en Anglais) qui indique comment ajuster la température de consigne de +/- 2 degrés à partir de la télécommande. Je joins un de ce paragraphe.
Maintenant. il y a toujours un écart avec la consigne mais ce n'esti plus que de 1,5 à 2 degrés avec une valeur mise à "0" pour l'ajustement au lieu du 2 d'origine.
Bien cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 mai 2022 à 23:17
Réponse 7 Forum Dépannage Climatisation
Consigne Température Mono-Split Console Perfera non respectée
Bonjour Laurent.
Super que ayez trouvé ce réglage de décalage
Super que ayez trouvé ce réglage de décalage

12 mai 2022 à 18:25
Réponse 8 Forum Dépannage Climatisation
Consigne Température Mono-Split Console Perfera non respectée
Bonsoir.
J'ai fait installer une console Perfera FVXM50.
Je constate que dans l'application la température intérieure est la plupart du temps 2 à 2,5°C plus élevée que celle données par un thermomètre ou des radiateurs connectés (qui disent tous la même chose).
Est-ce que cet offset est compensable avec la manipulation ci-dessus ?
Je n'ai pas encore pu tester en vrai le fonctionnement car il fait chaud, mais en l'état je suppose que je devrai mettre 19 °C sur la télécommande ou dans l'application pour avoir 21/22°C en réalité.
Merci de vos éclaircissements.
J'ai fait installer une console Perfera FVXM50.
Je constate que dans l'application la température intérieure est la plupart du temps 2 à 2,5°C plus élevée que celle données par un thermomètre ou des radiateurs connectés (qui disent tous la même chose).
Est-ce que cet offset est compensable avec la manipulation ci-dessus ?
Je n'ai pas encore pu tester en vrai le fonctionnement car il fait chaud, mais en l'état je suppose que je devrai mettre 19 °C sur la télécommande ou dans l'application pour avoir 21/22°C en réalité.
Merci de vos éclaircissements.
04 septembre 2023 à 22:42
Réponse 9 Forum Dépannage Climatisation
Consigne Température Mono-Split Console Perfera non respectée
Bonjour Laurent31.
J'ai exactement le même problème je viens de procéder a la manip pour mes 2 consoles les températures des sondes internes ont perdues 1degré me reste plus qu'a attendre que la température ambiante baisse et j'affinerai ensuite.
Merci du partage:
Steph.
J'ai exactement le même problème je viens de procéder a la manip pour mes 2 consoles les températures des sondes internes ont perdues 1degré me reste plus qu'a attendre que la température ambiante baisse et j'affinerai ensuite.
Merci du partage:

Steph.
20 octobre 2023 à 13:25
Réponse 10 Forum Dépannage Climatisation
Consigne Température Mono-Split Console Perfera non respectée
Bonjour à tous,
Ayant eu le même problème que vous j’ai demandé à mon installateur d’effectuer un réglage des informations indiquées par le Perfera.
Par téléphone il m’a indiqué la procédure qui est expliquée par @Laurent31.
En clair, avant la modification en demandant une T° de 22° la température réelle de la pièce était de 21° alors que le Perfera affichait 25°.
J’ai modifié le réglage usine qui était « 2 » pour le remplacer par « 0 ». Cette modification a eu pour effet de devoir ajouter 2° à la température demandé pour obtenir la même température qu’avant.
En clair, après modification en demandant une T° de 24° la température réelle de la pièce était de 21° alors que le Perfera affichait 25°.
Autrement dit cette possibilité de réglage ne corrige pas l’affichage farfelu de la température de la pièce indiquée par le Perfera.
Pour finir j’ai quand même utilisé ce réglage mais j’ai entré la valeur « 3 ».
Après cette ultime modification en demandant une T° de 21° la température réelle de la pièce est de 21° alors que le Perfera indique toujours 25°
J’ai au moins réussi à avoir 2 valeurs concordantes mais il est clair que le Perfera affiche n’importe quoi et qu’il n’existe aucun moyen à l’heure actuelle de corriger ça.
J’espère que mon explication vous sera utile…
Ayant eu le même problème que vous j’ai demandé à mon installateur d’effectuer un réglage des informations indiquées par le Perfera.
Par téléphone il m’a indiqué la procédure qui est expliquée par @Laurent31.
En clair, avant la modification en demandant une T° de 22° la température réelle de la pièce était de 21° alors que le Perfera affichait 25°.
J’ai modifié le réglage usine qui était « 2 » pour le remplacer par « 0 ». Cette modification a eu pour effet de devoir ajouter 2° à la température demandé pour obtenir la même température qu’avant.
En clair, après modification en demandant une T° de 24° la température réelle de la pièce était de 21° alors que le Perfera affichait 25°.
Autrement dit cette possibilité de réglage ne corrige pas l’affichage farfelu de la température de la pièce indiquée par le Perfera.
Pour finir j’ai quand même utilisé ce réglage mais j’ai entré la valeur « 3 ».
Après cette ultime modification en demandant une T° de 21° la température réelle de la pièce est de 21° alors que le Perfera indique toujours 25°

J’ai au moins réussi à avoir 2 valeurs concordantes mais il est clair que le Perfera affiche n’importe quoi et qu’il n’existe aucun moyen à l’heure actuelle de corriger ça.
J’espère que mon explication vous sera utile…
28 décembre 2023 à 00:14
Réponse 11 Forum Dépannage Climatisation
Consigne Température Mono-Split Console Perfera non respectée
Bonjour à tous.
Merci pour les réponses, j'ai exactement le même problème.
Température de consigne 18,5, température intérieur sur l'application 21, et généralement température ambiante à 20,5 / 21 ° pour que le split s'arrête, sinon il tourne en permanence (donc bien 2 à 3 degrés d'écart surtout que mon thermomètre est à environ 7m de split et désaxé du split).
Ça fait un petit moment que je cherche comment régler le offset, car on peut le faire sur la commande Madoka, où certains radiateur.
Je vais tester la manip de Laurent31, pour essayer de se rapprocher la température de consigne et celle ambiante.
J'ai bien compris que l'application n'est pas bien fiable.
Merci.
Merci pour les réponses, j'ai exactement le même problème.
Température de consigne 18,5, température intérieur sur l'application 21, et généralement température ambiante à 20,5 / 21 ° pour que le split s'arrête, sinon il tourne en permanence (donc bien 2 à 3 degrés d'écart surtout que mon thermomètre est à environ 7m de split et désaxé du split).
Ça fait un petit moment que je cherche comment régler le offset, car on peut le faire sur la commande Madoka, où certains radiateur.
Je vais tester la manip de Laurent31, pour essayer de se rapprocher la température de consigne et celle ambiante.
J'ai bien compris que l'application n'est pas bien fiable.
Merci.
10 janvier 2024 à 09:34
Réponse 12 Forum Dépannage Climatisation
Consigne Température Mono-Split Console Perfera non respectée
Bonjour.
Pourriez-vous me donner la référence du manuel de service qui explique comment ajuster la température de consigne à l'aide de la télécommande ?
Comment puis-je me le procurer (version papier ou en ligne) ?
Pour rappel, ce manuel a été mentionné par Laurent31 dans sa dernière réponse ci-dessus.
Je vous remercie par avance.
Pourriez-vous me donner la référence du manuel de service qui explique comment ajuster la température de consigne à l'aide de la télécommande ?
Comment puis-je me le procurer (version papier ou en ligne) ?
Pour rappel, ce manuel a été mentionné par Laurent31 dans sa dernière réponse ci-dessus.
Je vous remercie par avance.
23 novembre 2024 à 21:02
Réponse 13 Forum Dépannage Climatisation
Consigne Température Mono-Split Console Perfera non respectée
Bonjour à tous,
Je constate que nous sommes plusieurs à avoir le même problème : la température de consigne des unités Perfera de Daikin n'est pas suivie du tout. C'est du grand n'importe quoi !
A force de chercher sur le net, j'ai fini par tomber sur quelques captures d'écrans et des manuels (uniquement en anglais malheureusement, car Daikin ne veut pas les diffuser) qui expliquent que c'est conçu comme ça et qu'on ne peut rien y changer.
En fait on voit sur cette capture d'écran que la programmation des unités fait que la chauffe s'arrête 4.5° au-dessus de la température de consigne !
Ce serait pour éviter les phénomènes de stratification des couches d'air selon eux.
Et pire que tout, quand on rallume le mode chaud, elle restera en marche forcée pendant 30' minimum, même si la consigne est atteinte : bonjour la surconsommation !
Et le problème c'est qu'on ne sait plus s'y retrouver car c'est aussi le cas en mode froid : il faut programmer 29.5°C sur les télécommandes ou l'appli pour obtenir 25°C (toujours ce delta de 4.5°).
J'ai trouvé une manip également qui permet de baisser de 2° ce delta en mode chauffage (mettre le mode SU 7 à 0), mais je ne trouve pas quel est le mode SU qui permet de faire pareil en mode froid. Est-ce que quelqu'un l'aurait SVP ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je constate que nous sommes plusieurs à avoir le même problème : la température de consigne des unités Perfera de Daikin n'est pas suivie du tout. C'est du grand n'importe quoi !
A force de chercher sur le net, j'ai fini par tomber sur quelques captures d'écrans et des manuels (uniquement en anglais malheureusement, car Daikin ne veut pas les diffuser) qui expliquent que c'est conçu comme ça et qu'on ne peut rien y changer.
En fait on voit sur cette capture d'écran que la programmation des unités fait que la chauffe s'arrête 4.5° au-dessus de la température de consigne !
Ce serait pour éviter les phénomènes de stratification des couches d'air selon eux.
Et pire que tout, quand on rallume le mode chaud, elle restera en marche forcée pendant 30' minimum, même si la consigne est atteinte : bonjour la surconsommation !
Et le problème c'est qu'on ne sait plus s'y retrouver car c'est aussi le cas en mode froid : il faut programmer 29.5°C sur les télécommandes ou l'appli pour obtenir 25°C (toujours ce delta de 4.5°).
J'ai trouvé une manip également qui permet de baisser de 2° ce delta en mode chauffage (mettre le mode SU 7 à 0), mais je ne trouve pas quel est le mode SU qui permet de faire pareil en mode froid. Est-ce que quelqu'un l'aurait SVP ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 décembre 2024 à 11:39
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. PAC Mitsubishi consigne non respectée
- N°8151 : Bonsoir. Nouveau client, et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de : Un Groupe extérieur MXZ-3F68VF Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8...
- 2. Problème climatisation Daikin Perfera Mono split
- N°5779 : Bonjour, J'ai fait installer ce monosplit dans la pièce de 45m², un mono split Perfera 42. Le problème est que je paramètre pour chauffer à 23, mais la pièce reste à 20 degrés : la clim souffle pendant quelques minutes et...
- 3. Consommation réelle Mono Split Hyper Heating MSZ LN 35 VG
- N°5099 : Bonjour à vous tous. Cela fait presque un an que j'utilise mon split Mitsubishi, et je me suis posé ce matin la question de la consommation réelle de nos pompes à chaleur air/air. Je dispose d'un mono split Hyper Heating MZN...
- 4. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 5. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 6. Mitsubishi Hyper heating retour d’expérience après 2 ans d'utilisation.
- N°5968 : Bonjour à tous. Je voulais écrire un petit retour à la communauté après les 2 ans de bons et loyaux services de mon Mitsu Hyper-heating. Rappel : Bi-Split modèle MSZ-AP 3500W (4200 chaud) salon et 2500W (3200W chaud) dans...
- 7. Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt
- N°3090 : Bonjour. J'ai le split mural MSZ GB 50 VA de la salle à manger/salon qui ventile en permanence. Température demandée à la télécommande 19° thermomètre à 21° dans la pièce et aucun arrêt du split. Carte de commande...
- 8. Avis avant installation PAC
- N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
- 9. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 10. Problème clim Hitachi ne respecte pas consigne température
- N°6665 : Bonjour à tous ! La maison quand je l'ai achetée il y a 4 ans était équipée d'une pompe à chaleur : RAM-72QH5 pour l'unité extérieure reliée à une console intérieure RAF-25NH5 et 2 autres splits en hauteur dont je ne...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite