Profil du membre laurentC
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit laurentC sur le forum Climatisation

a posté 4 messages sur le forum Climatisation :
Merci pour vos réponses.
Avez-vous une idée de ce que je dois obtenir en valeur ?
Puis-je commander cette thermistance sur un site ?
Merci encore pour votre aide. Laurent.
Avez-vous une idée de ce que je dois obtenir en valeur ?
Puis-je commander cette thermistance sur un site ?
Merci encore pour votre aide. Laurent.
19 janvier 2023 à 09:31

J'ai démonté remonté la carte remplaçant la graisse thermique.
J'ai un nouveau défaut qui correspond def capteur temp synnk (peut-être une sonde au niveau du dissipateur thermique ?).
Merci pour votre aide.
J'ai un nouveau défaut qui correspond def capteur temp synnk (peut-être une sonde au niveau du dissipateur thermique ?).
Merci pour votre aide.
06 janvier 2023 à 17:22

Merci pour votre retour rapide.
Le dépanneur m'a diagnostiqué la carte de régulation en changeant l'entrée, le problème (voyant vert clignotant deux fois) était l'unité intérieure en défaut. Je n'ai pas vu de composant HS visuellement.
Le dépanneur m'a diagnostiqué la carte de régulation en changeant l'entrée, le problème (voyant vert clignotant deux fois) était l'unité intérieure en défaut. Je n'ai pas vu de composant HS visuellement.
26 décembre 2022 à 20:08

Bonjour.
Je viens de démonter ma carte de régulation AOYA24LAT3 du module extérieur.
En effet j'ai un des modules intérieurs qui clignote deux fois vert puis plus rien !
Les deux autres modules fonctionnent normalement.
Merci d'avance pour votre aide.
Laurent
Je viens de démonter ma carte de régulation AOYA24LAT3 du module extérieur.
En effet j'ai un des modules intérieurs qui clignote deux fois vert puis plus rien !
Les deux autres modules fonctionnent normalement.
Merci d'avance pour votre aide.
Laurent
26 décembre 2022 à 18:05