Membre inscrit Lechiconeir sur le forum Climatisation

Lechiconeir
a posté 7 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Finalement j'ai bien 15v entre 3 et 4.
Hier je me suis trompé de fil pour la seconde mesure.
J'ai donc tout rebranché et pour l'instant ça refonctionne.

Merci pour votre aide.
10 décembre 2020 à 13:02
forum consulter ce sujet Fusible qui grille carte UI Daikin FTXS35G2V1B

Bonjour, j'ai suivi la piste et le premier composant que j'ai trouvé est une diode en opposition. J'ai compris mon erreur hier mes mesures ont été faites entre le fil 5 et 6.
Je regarde à nouveau aujourd'hui.
Si je n'ai pas les 15 volts j'ai repéré le régulateur de tension 15v je regarderai d'abord là, mais vu que le circuit est protégé par une diode il y a peu de chance que ce soit en panne.
10 décembre 2020 à 08:05
forum consulter ce sujet Fusible qui grille carte UI Daikin FTXS35G2V1B

Publicité

Bonjour.
J'ai vérifié, les 2 PTC font 4 ohms.
Entre les fils 1 et 4 j'ai 320 volts et non 350 volts.
Entre les fils 4 et 5 j'ai rien en DC et 0,5V en AC.
09 décembre 2020 à 13:30
forum consulter ce sujet Fusible qui grille carte UI Daikin FTXS35G2V1B

Bonjour. Merci pour cet éclaircissements.
J'ai regardé sur la carte je ne vois pas visuellement de composants cramés hormis ce qui me semble être une varistance qui a perdu un morceau.
Si quelqu'un a la référence du composant pour la changer même si elle semble toujours fonctionner.
J'ai mis la photo du composant entouré en bleu.
En complément je place la photo de la carte complète si vous savez si en complément il y a d'autres composants à vérifier.
Merci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépannage carte UI Daikin FTXS35G2V1Bdépannage carte UI Daikin FTXS35G2V1B

Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
08 décembre 2020 à 11:44
forum consulter ce sujet Fusible qui grille carte UI Daikin FTXS35G2V1B

Bonjour.

Finalement j'ai pas rebrancher ma carte et j'ai regarder la valeur de l'impédance entre les 2 moteurs de mes splits. Sur le split qui fonctionne j'ai 28mega entre gbd et vm et entre gbd et vcc.
Sur le split qui ne fonctionne pas j'ai seulement 40 ohms. Les enroulements sont en court-circuit.
Je vais commander un nouveau moteur.
28 novembre 2020 à 09:54
forum consulter ce sujet Fusible qui grille carte UI Daikin FTXS35G2V1B

Bonjour. Merci pour vos retours.
J'ai déjà vérifié qu'il n'y a pas de blocage mécanique.
Je vais tenter d'ajouter une ampoule de 15 watts en série sur le fil rouge en débranchant d'abord le moteur de ventilation.
25 novembre 2020 à 20:58
forum consulter ce sujet Fusible qui grille carte UI Daikin FTXS35G2V1B

Bonjour.

Voilà mon souci.
J'ai 2 splits FTXS35G2V1B. L'un des deux ne fonctionne plus.
Plus de voyant. J'ai donc vérifié le fusible et il s'avère qu'il a grillé.
J'ai donc acheté un nouveau et changé et vérifié rapidement si les composants de la partie haute tension étaient corrects.
J'ai mis la carte sur l'autre split et elle fonctionne.
Je l'ai donc remise sur le split original et là à nouveau le fusible grille dès la mise sous tension ainsi qu'un varistor pth301.
J'ai lu dans le forum que cela peut provenir des moteurs des volets.
Comment puis-je vérifier ? Cela peut-il venir du groupe extérieur ?
Merci.
25 novembre 2020 à 08:16
forum consulter ce sujet Fusible qui grille carte UI Daikin FTXS35G2V1B