Question Dépannage Climatisation : Fusible qui grille carte UI Daikin FTXS35G2V1B

Lechiconeir
Membre inscrit
Lechiconeir
7 messages
Bonjour.

Voilà mon souci.
J'ai 2 splits FTXS35G2V1B. L'un des deux ne fonctionne plus.
Plus de voyant. J'ai donc vérifié le fusible et il s'avère qu'il a grillé.
J'ai donc acheté un nouveau et changé et vérifié rapidement si les composants de la partie haute tension étaient corrects.
J'ai mis la carte sur l'autre split et elle fonctionne.
Je l'ai donc remise sur le split original et là à nouveau le fusible grille dès la mise sous tension ainsi qu'un varistor pth301.
J'ai lu dans le forum que cela peut provenir des moteurs des volets.
Comment puis-je vérifier ? Cela peut-il venir du groupe extérieur ?
Merci.
25 novembre 2020 à 08:16
Réponse 1 du forum dépannage climatisation

Fusible qui grille carte UI Daikin FTXS35G2V1B

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour,
Votre description me semble claire. L'un des actionneurs de l'UI (ventilateur ou moteur volet) est en défaut et fait sauter le fusible, reste à le trouver.
1) en vérifiant qu'il n'y a pas un blocage mécanique.
2) en les débranchent un à un HORS TENSION dans l'espoir que le fusible ne saute plus... (une méthode moins barbare consiste à brancher une ampoule incandescente de faible puissance en série avec le 230V de l'UI, l'ampoule devrait s'allumer pour sauver le fusible... voire le reste).
25 novembre 2020 à 12:42
Réponse 2 du forum dépannage climatisation

Fusible qui grille carte UI Daikin FTXS35G2V1B

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 036 messages
Je parie 100 balles que ce sera le moteur de ventilation!! :-)
25 novembre 2020 à 14:25
Réponse 3 du forum dépannage climatisation

Fusible qui grille carte UI Daikin FTXS35G2V1B

Lechiconeir
Membre inscrit
Lechiconeir
7 messages
Bonjour. Merci pour vos retours.
J'ai déjà vérifié qu'il n'y a pas de blocage mécanique.
Je vais tenter d'ajouter une ampoule de 15 watts en série sur le fil rouge en débranchant d'abord le moteur de ventilation.
25 novembre 2020 à 20:58
Réponse 4 du forum dépannage climatisation

Fusible qui grille carte UI Daikin FTXS35G2V1B

Lechiconeir
Membre inscrit
Lechiconeir
7 messages
Bonjour.

Finalement j'ai pas rebrancher ma carte et j'ai regarder la valeur de l'impédance entre les 2 moteurs de mes splits. Sur le split qui fonctionne j'ai 28mega entre gbd et vm et entre gbd et vcc.
Sur le split qui ne fonctionne pas j'ai seulement 40 ohms. Les enroulements sont en court-circuit.
Je vais commander un nouveau moteur.
28 novembre 2020 à 09:54
Réponse 5 du forum dépannage climatisation

Fusible qui grille carte UI Daikin FTXS35G2V1B

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 036 messages
Bonjour.

Ce ne sont pas des enroulements mais des entrées d'alimentation, dont la haute tension. Du triphasé pour les (vrais) enroulements est généré dans le moteur par une carte interne, et ces circuits qu'ont fait travailler sous 350V ont claqué, mettant l'entrée HT en court-jus. Voir fin de question 6599 (et bien lire la réponse 4).
28 novembre 2020 à 12:47
Réponse 6 du forum dépannage climatisation

Fusible qui grille carte UI Daikin FTXS35G2V1B

Lechiconeir
Membre inscrit
Lechiconeir
7 messages
Bonjour. Merci pour cet éclaircissements.
J'ai regardé sur la carte je ne vois pas visuellement de composants cramés hormis ce qui me semble être une varistance qui a perdu un morceau.
Si quelqu'un a la référence du composant pour la changer même si elle semble toujours fonctionner.
J'ai mis la photo du composant entouré en bleu.
En complément je place la photo de la carte complète si vous savez si en complément il y a d'autres composants à vérifier.
Merci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépannage carte UI Daikin FTXS35G2V1Bdépannage carte UI Daikin FTXS35G2V1B

Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
08 décembre 2020 à 11:44
Réponse 7 du forum dépannage climatisation

Fusible qui grille carte UI Daikin FTXS35G2V1B

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 036 messages
Bonjour.

Le composant abîmé n'est pas une varistance mais une PTC, en série avec l'arrivée secteur. Quand le moteur a claqué, un courant important est passé dedans, ce qui a pu la dégrader. Vérifiez que les 2 composants identiques font la même résistance (quelques dizaines d'ohms, en général).

Câble de ventilo enlevé, remettez sous tension et vérifiez que vous avez bien 350V DC entre les 2 fils qui sont de part et d'autre des 2 positions inoccupées (disons 1 et 4), et 15V entre 4 et 5. Si OK, il y a des chances que ça reparte avec un moteur neuf. Si pas OK, il faudra trouver pourquoi, pour le pas risquer que le nouveau ait une durée de vie ultra courte... Attention aux mesures, 350V n'est pas rien. Prudence.
09 décembre 2020 à 10:16
Réponse 8 du forum dépannage climatisation

Fusible qui grille carte UI Daikin FTXS35G2V1B

Lechiconeir
Membre inscrit
Lechiconeir
7 messages
Bonjour.
J'ai vérifié, les 2 PTC font 4 ohms.
Entre les fils 1 et 4 j'ai 320 volts et non 350 volts.
Entre les fils 4 et 5 j'ai rien en DC et 0,5V en AC.
09 décembre 2020 à 13:30
Réponse 9 du forum dépannage climatisation

Fusible qui grille carte UI Daikin FTXS35G2V1B

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 036 messages
Valeurs PTC et 1/4 : correctes.

Par contre l'alim ne fournit plus de 15V, il va falloir trouver pourquoi. Suivez la piste de cuivre qui aboutit en fil 5, et testez les composants qui y sont reliés, éventuellement des CMS (composants minuscules montés en surface). Tôt ou tard vous arriverez sur le transfo d'alim.
09 décembre 2020 à 18:28
Réponse 10 du forum dépannage climatisation

Fusible qui grille carte UI Daikin FTXS35G2V1B

Lechiconeir
Membre inscrit
Lechiconeir
7 messages
Bonjour, j'ai suivi la piste et le premier composant que j'ai trouvé est une diode en opposition. J'ai compris mon erreur hier mes mesures ont été faites entre le fil 5 et 6.
Je regarde à nouveau aujourd'hui.
Si je n'ai pas les 15 volts j'ai repéré le régulateur de tension 15v je regarderai d'abord là, mais vu que le circuit est protégé par une diode il y a peu de chance que ce soit en panne.
10 décembre 2020 à 08:05
Réponse 11 du forum dépannage climatisation

Fusible qui grille carte UI Daikin FTXS35G2V1B

Lechiconeir
Membre inscrit
Lechiconeir
7 messages
Finalement j'ai bien 15v entre 3 et 4.
Hier je me suis trompé de fil pour la seconde mesure.
J'ai donc tout rebranché et pour l'instant ça refonctionne.

Merci pour votre aide.
10 décembre 2020 à 13:02
Réponse 12 du forum dépannage climatisation

Fusible qui grille carte UI Daikin FTXS35G2V1B

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 031 messages
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.

Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?

Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.

C'est pour cela que nous avons créé une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums

Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
10 décembre 2020 à 13:41
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Recherche de panne fusible F1U qui grille
    N°6992 : Bonjour. Je suis l'heureux propriétaire (enfin pas aujourd'hui !) d'une pompe à chaleur gainable Daikin. UE : RZQ100B9V3B1 année 2006 UI : FBQ100B8V3B année 2006 Boitier de commande : BRC1D52 Il y a quelques semaines...
  • 2. Fusible et varistor grillé sur UI Daikin FLXS50BVMB
    N°9318 : Bonjour. Sur l'une des trois UI (le modèle FLXS50BVMB Daikin installé verticalement, en bas de mur), plus de réponse à la télécommande et au bouton de façade. Après avoir ouvert, je constate : Fusible FU1 T3.15A...
  • 3. Fusible qui fond UI Daikin FVXS25BAVMB
    N°9043 : Bonjour. Ma console Daikin FVXS25BAVMB présente un défaut qui fait fondre le fusible sur la carte de contrôle. Après changement dudit fusible, rebelote. C'est suite à une manip en remettant en position le connecteur d'un...
  • 4. Clim Daikin R32 fait sauter le disjoncteur divisionnaire
    N°9384 : Bonjour. J'ai parcouru ce forum à la recherche de solutions pour ma panne. Et j'ai suivi les conseils pour la détecter, mais je n'ai rien trouvé qui puisse résoudre mon problème. Installation : Daikin R32 Inverter...
  • 5. Fusible grille clim Mitsubishi MXZ-3A54VA
    N°4550 : Bonjour à tous. Je vous résume mon problème, suite à un court-circuit dû à un parasite dans mon groupe extérieur, les 3 cartes électroniques "Filter", "Power" et "PC" défectueuses ont été changés sur ma clim...
  • 6. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
    N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
  • 7. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
    N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
  • 8. Problème carte PC0419 Défaut E7 Daikin
    N°7348 : Bonjour à tous. Je possède une PAC Ajtech avec une unité extérieure Daikin RZQ140, et récemment un défaut E7 s'est affiché sur le pupitre de mon unité intérieur. Je fais toutes les vérifications d'usages à partir de...
  • 9. Panne fusible climatiseur platine electronique Daikin
    N°20 : Bonjour, Notre climatiseur Daikin est tombé en panne. Le réparateur a remplacé la platine électronique DAIKIN FTS 25, et nous a laissé la vieille platine. Premièrement, notre propriétaire refuse de nous rembourser la...
  • 10. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
>>> Résultats suivants pour : Fusible qui grille carte UI Daikin FTXS35G2V1B >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite