Bonjour,
J'ai fait quelques mesures sur établi et je m'aperçois que 220VAC est présent sur C003 mais passé le NFCOIL1, plus rien sur R004 (30V environ).
Qu'est-ce qui pourrait faire chuter la tension comme ça ? R002 et R005 sont OK (pour info).
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
capture decran 2022 01 23 a 12.41.34

23 janvier 2022 à 12:51
forum consulter ce sujet RAM Hitachi 72QH5 LD301 clignote 3 fois UVW = 1 Ohm

Bonjour,
Peut-on tester la carte sur un établi ? en ne branchant que le 220V ?
Merci.
Salutations.
22 janvier 2022 à 14:14
forum consulter ce sujet RAM Hitachi 72QH5 LD301 clignote 3 fois UVW = 1 Ohm

Publicité

Re-bonsoir,
La 2,2 Ohms va bien aussi.
J'ai un doute, faut-il allumer un split pour faire les mesures sous tensions ?
20 janvier 2022 à 20:32
forum consulter ce sujet RAM Hitachi 72QH5 LD301 clignote 3 fois UVW = 1 Ohm

Bonsoir.

J'ai pu tester sous tension résultat, pas de jus sur le pont de diode (fils Jaune et Bleu)
J'ai donc vérifier la résistance R02 dessoudé, 100 ohms. C'est pas elle.

J'ai dessoudé le relais power pour le tester, et il va bien aussi :-(
Les fusibles aussi.
D'autre panne courante sur cette carte ?

Merci.
Salutations.
20 janvier 2022 à 18:49
forum consulter ce sujet RAM Hitachi 72QH5 LD301 clignote 3 fois UVW = 1 Ohm

Bonsoir,
Merci pour ce retour rapide.

J'avais démonté la carte ISPM au cas où !!
Du coup j'ai fait les tests hors tension.

Tout semble OK, juste un doute sur ce test : Borne - sur N1: N1-U
Mon multimètre fluke n'est pas directement sur infini comme pour les autres tests.
Je veux dire par là qu'il monte progressivement jusqu’à l'infini (comme une charge de condo), seulement la première fois, après il est direct sur infini (le condo doit être chargé).
Pour les tests sous tension et l'enroulement à la terre, je vois ça dès que possible... mais là il pleut. madmad
Si le compresseur est bloqué mécaniquement, on peut taper dessus pour le débloquer ?? Ou ça ne sert à rien ??
Salutations.
19 janvier 2022 à 21:00
forum consulter ce sujet RAM Hitachi 72QH5 LD301 clignote 3 fois UVW = 1 Ohm

Bonjour.

Je possède donc une unité Hitachi RAM 72QH5 avec 4 splits.
Aucun ne fonctionne led rouges qui clignotent à l'allumage.

Après lecture de plusieurs réponses j'ai donc ouvert la bête !!!
Tensions 12v et 35v présentent sur les connecteurs CNxx et 35v funk en sortie sur les fils qui partent aux splits.
Ensuite j'ai vu que les LD301 clignotaient 3 fois, j'ai donc testé les 3 fils U, V, W et il y a bien 1 Ohm.

Du coup je sèche un peu là. crycrycry
Merci pour vos suggestions et aide.
19 janvier 2022 à 19:07
forum consulter ce sujet RAM Hitachi 72QH5 LD301 clignote 3 fois UVW = 1 Ohm