Bonjour.
Je possède donc une unité Hitachi RAM 72QH5 avec 4 splits.
Aucun ne fonctionne led rouges qui clignotent à l'allumage.
Après lecture de plusieurs réponses j'ai donc ouvert la bête !!!
Tensions 12v et 35v présentent sur les connecteurs CNxx et 35v
en sortie sur les fils qui partent aux splits.
Ensuite j'ai vu que les LD301 clignotaient 3 fois, j'ai donc testé les 3 fils U, V, W et il y a bien 1 Ohm.
Du coup je sèche un peu là.


Merci pour vos suggestions et aide.
Je possède donc une unité Hitachi RAM 72QH5 avec 4 splits.
Aucun ne fonctionne led rouges qui clignotent à l'allumage.
Après lecture de plusieurs réponses j'ai donc ouvert la bête !!!
Tensions 12v et 35v présentent sur les connecteurs CNxx et 35v

Ensuite j'ai vu que les LD301 clignotaient 3 fois, j'ai donc testé les 3 fils U, V, W et il y a bien 1 Ohm.
Du coup je sèche un peu là.



Merci pour vos suggestions et aide.
19 janvier 2022 à 19:07
Réponse 1 du forum-climatisation
RAM Hitachi 72QH5 LD301 clignote 3 fois UVW = 1 Ohm
Bonjour,
Votre code erreur dit :
"VITESSE DE ROTATION ANORMALEMENT FAIBLE DU COMPRESSEUR - problème DE SYNCHRONISATION"
POINTS PRINCIPAUX A VÉRIFIER
- Carte ISPM (inverter) (80% des cas)
- Compresseur (20% des cas).
Ensuite procéder comme suit sous tension vérifier N1 - P1 et N1 - P2 => 340 - 380 V
Groupe extérieur sous + ET - => 220 VCC REMPLACER ISPM
Hors tension Testeur en mode test diode.
Borne + sur N1 :
N1-U N1-V N1-W => 350 - 450 mV
Borne - sur N1 :
N1-U N1-V N1-W => infini
Borne + sur P1 :
P1-U P1-V P1-W => infini
Borne - sur P1 :
P1-U P1-V P1-W => 350 - 450 mV
Borne + sur P2 :
P2-U P2-V P2-W => infini
Borne - sur P2
P2-U P2-V P2-W => 350 - 450 m
Puis vérification compresseur.
Avec 1 ohm sur vos enroulements compresseur cela est déjà bon signe pour votre compresseur.
Il convient maintenant de vérifier si au moins un enroulement est à la terre sinon remplacer le compresseur.
Le compresseur peut aussi être bloqué mécaniquement.
Si après avoir changé la carte ISPM et le compresseur il y a toujours un clignotement 3 ou 4 fois, alors remplacer la carte principale (carte verte avec les LED).
Bon courage.
Cordialement.
maclimatisation.com
Votre code erreur dit :
"VITESSE DE ROTATION ANORMALEMENT FAIBLE DU COMPRESSEUR - problème DE SYNCHRONISATION"
POINTS PRINCIPAUX A VÉRIFIER
- Carte ISPM (inverter) (80% des cas)
- Compresseur (20% des cas).
Ensuite procéder comme suit sous tension vérifier N1 - P1 et N1 - P2 => 340 - 380 V
Groupe extérieur sous + ET - => 220 VCC REMPLACER ISPM
Hors tension Testeur en mode test diode.
Borne + sur N1 :
N1-U N1-V N1-W => 350 - 450 mV
Borne - sur N1 :
N1-U N1-V N1-W => infini
Borne + sur P1 :
P1-U P1-V P1-W => infini
Borne - sur P1 :
P1-U P1-V P1-W => 350 - 450 mV
Borne + sur P2 :
P2-U P2-V P2-W => infini
Borne - sur P2
P2-U P2-V P2-W => 350 - 450 m
Puis vérification compresseur.
Avec 1 ohm sur vos enroulements compresseur cela est déjà bon signe pour votre compresseur.
Il convient maintenant de vérifier si au moins un enroulement est à la terre sinon remplacer le compresseur.
Le compresseur peut aussi être bloqué mécaniquement.
Si après avoir changé la carte ISPM et le compresseur il y a toujours un clignotement 3 ou 4 fois, alors remplacer la carte principale (carte verte avec les LED).
Bon courage.
Cordialement.
maclimatisation.com
19 janvier 2022 à 20:47
Réponse 2 du forum-climatisation
RAM Hitachi 72QH5 LD301 clignote 3 fois UVW = 1 Ohm
Bonsoir,
Merci pour ce retour rapide.
J'avais démonté la carte ISPM au cas où !!
Du coup j'ai fait les tests hors tension.
Tout semble OK, juste un doute sur ce test : Borne - sur N1: N1-U
Mon multimètre fluke n'est pas directement sur infini comme pour les autres tests.
Je veux dire par là qu'il monte progressivement jusqu’à l'infini (comme une charge de condo), seulement la première fois, après il est direct sur infini (le condo doit être chargé).
Pour les tests sous tension et l'enroulement à la terre, je vois ça dès que possible... mais là il pleut.

Si le compresseur est bloqué mécaniquement, on peut taper dessus pour le débloquer ?? Ou ça ne sert à rien ??
Salutations.
Merci pour ce retour rapide.
J'avais démonté la carte ISPM au cas où !!
Du coup j'ai fait les tests hors tension.
Tout semble OK, juste un doute sur ce test : Borne - sur N1: N1-U
Mon multimètre fluke n'est pas directement sur infini comme pour les autres tests.
Je veux dire par là qu'il monte progressivement jusqu’à l'infini (comme une charge de condo), seulement la première fois, après il est direct sur infini (le condo doit être chargé).
Pour les tests sous tension et l'enroulement à la terre, je vois ça dès que possible... mais là il pleut.


Si le compresseur est bloqué mécaniquement, on peut taper dessus pour le débloquer ?? Ou ça ne sert à rien ??
Salutations.
19 janvier 2022 à 21:00
Réponse 3 du forum-climatisation
RAM Hitachi 72QH5 LD301 clignote 3 fois UVW = 1 Ohm
Bonjour.
Est-ce que vous avez bien une tension alternative entre les fils jaune et bleu de votre carte de puissance (power PWB) ?
J'ai eu le cas une fois chez un ami et finalement, c'était la résistance R02 de cette carte qui était défaillante.
Les alimentations 12V, 35V étaient bonnes, mais pas celle qui va vers l'inverter.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Est-ce que vous avez bien une tension alternative entre les fils jaune et bleu de votre carte de puissance (power PWB) ?
J'ai eu le cas une fois chez un ami et finalement, c'était la résistance R02 de cette carte qui était défaillante.
Les alimentations 12V, 35V étaient bonnes, mais pas celle qui va vers l'inverter.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 janvier 2022 à 08:30
Réponse 4 du forum-climatisation
RAM Hitachi 72QH5 LD301 clignote 3 fois UVW = 1 Ohm
Bonsoir.
J'ai pu tester sous tension résultat, pas de jus sur le pont de diode (fils Jaune et Bleu)
J'ai donc vérifier la résistance R02 dessoudé, 100 ohms. C'est pas elle.
J'ai dessoudé le relais power pour le tester, et il va bien aussi :-(
Les fusibles aussi.
D'autre panne courante sur cette carte ?
Merci.
Salutations.
J'ai pu tester sous tension résultat, pas de jus sur le pont de diode (fils Jaune et Bleu)
J'ai donc vérifier la résistance R02 dessoudé, 100 ohms. C'est pas elle.
J'ai dessoudé le relais power pour le tester, et il va bien aussi :-(
Les fusibles aussi.
D'autre panne courante sur cette carte ?
Merci.
Salutations.
20 janvier 2022 à 18:49
Réponse 6 du forum-climatisation
RAM Hitachi 72QH5 LD301 clignote 3 fois UVW = 1 Ohm
Re-bonsoir,
La 2,2 Ohms va bien aussi.
J'ai un doute, faut-il allumer un split pour faire les mesures sous tensions ?
La 2,2 Ohms va bien aussi.
J'ai un doute, faut-il allumer un split pour faire les mesures sous tensions ?
20 janvier 2022 à 20:32
Réponse 7 du forum-climatisation
RAM Hitachi 72QH5 LD301 clignote 3 fois UVW = 1 Ohm
Bonjour,
Peut-on tester la carte sur un établi ? en ne branchant que le 220V ?
Merci.
Salutations.
Peut-on tester la carte sur un établi ? en ne branchant que le 220V ?
Merci.
Salutations.
22 janvier 2022 à 14:14
Réponse 8 du forum-climatisation
RAM Hitachi 72QH5 LD301 clignote 3 fois UVW = 1 Ohm
Bonjour,
Oui (en étant très prudent, évidemment). Vous connectez la phase, le neutre ET les terres (plusieurs câbles).
Je parle ici de la carte PWB.
Ça vous permet de vérifier les différentes tensions (vous avez des repères sur le PCB avec le +12V, +35V, etc.).
Bon courage !
Oui (en étant très prudent, évidemment). Vous connectez la phase, le neutre ET les terres (plusieurs câbles).
Je parle ici de la carte PWB.
Ça vous permet de vérifier les différentes tensions (vous avez des repères sur le PCB avec le +12V, +35V, etc.).
Bon courage !
22 janvier 2022 à 19:12
Réponse 9 du forum-climatisation
RAM Hitachi 72QH5 LD301 clignote 3 fois UVW = 1 Ohm
Bonjour,
J'ai fait quelques mesures sur établi et je m'aperçois que 220VAC est présent sur C003 mais passé le NFCOIL1, plus rien sur R004 (30V environ).
Qu'est-ce qui pourrait faire chuter la tension comme ça ? R002 et R005 sont OK (pour info).
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai fait quelques mesures sur établi et je m'aperçois que 220VAC est présent sur C003 mais passé le NFCOIL1, plus rien sur R004 (30V environ).
Qu'est-ce qui pourrait faire chuter la tension comme ça ? R002 et R005 sont OK (pour info).
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 janvier 2022 à 12:51
Réponse 10 du forum-climatisation
RAM Hitachi 72QH5 LD301 clignote 3 fois UVW = 1 Ohm
Bonjour.
Si vous êtes sûr de vos 30V (il pourrait y avoir un mauvais contact entre pointe de touche et soudure), alors une des 4 soudures sur les 2 Noise Filter Coils est mauvaise. Normalement un centième d'ohm, de soudure à soudure, pour chaque demi-bobine, autrement dit court-circuit à l'ohmmètre.
Si vous êtes sûr de vos 30V (il pourrait y avoir un mauvais contact entre pointe de touche et soudure), alors une des 4 soudures sur les 2 Noise Filter Coils est mauvaise. Normalement un centième d'ohm, de soudure à soudure, pour chaque demi-bobine, autrement dit court-circuit à l'ohmmètre.
23 janvier 2022 à 16:52
Réponse 11 du forum-climatisation
RAM Hitachi 72QH5 LD301 clignote 3 fois UVW = 1 Ohm
Bonjour LeonMasse.
Des nouvelles ? Est-ce que Dom avait vu juste ?
Des nouvelles ? Est-ce que Dom avait vu juste ?
25 janvier 2022 à 19:30
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Clim Hitachi RAM-52QH5 Led 301 clignote 5 fois
- N°5098 : Bonjour Les deux splits clignotent 4 fois et la led 301 5X. Quand je coupe le disjoncteur et que j'attends une minute ça repart le plus souvent pour des heures. Hier le split 2 (alors que le split 1 était éteint)...
- 2. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 3. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
- N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
- 4. Défaut clim Hitachi RAM 65QH5 led 301 clignote 4 fois
- N°3742 : Bonjour à tous et bonne année, Je viens vers vous car mon groupe extérieur est en défaut (Hitachi RAM 65QH5). La led 301 clignote 4 fois. J'ai lu sur la question 2599 : Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5 que...
- 5. Panne clim Hitachi RAM-65QH5 clignote sept fois
- N°3149 : Bonjour. J'ai un problème avec une clim Hitachi RAM-65QH5, elle clignote sept fois et ne démarre pas, on m'a dit que c'était la carte plus le compresseur à changer. Merci de votre réponse. Cordialement.
- 6. Panne Hitachi RAM65QH5 : LD301 clignote 3 fois
- N°2960 : Bonjour à tous, Nous avons un souci à la maison depuis quelques jours. Certes nous ne sommes qu'en septembre mais je préfère avoir ça maintenant que dans quelques semaines. Habitants le Haut Doubs l'hiver commence bientôt...
- 7. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
- N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
- 8. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
- N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
- 9. Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5
- N°7093 : Bonjour à tous. Nous avons une clim réversible Hitachi RAM 52QH5 (associée à 2 splits) depuis une dizaine d'années. Comme les grosses chaleurs arrivent nous avons voulu la relancer : la ventilation des splits marche mais...
- 10. RAM Hitachi 72QH5 LD301clignote 10 fois
- N°7598 : Bonjour à tous. Un ami a un problème de clim Hitachi RAM72 qui ne marchait plus au petit matin En l'ouvrant, il m'indique au téléphone une erreur LD301 qui clignote 3 fois. Il démonte donc les cartes, POWER, MAIN, SWITCHING...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite