FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

RAM Hitachi 72QH5 LD301 clignote 3 fois UVW = 1 Ohm

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


7577

Forum Dépannage Climatisation : RAM Hitachi 72QH5 LD301 clignote 3 fois UVW = 1 Ohm

LeonMASSE
Membre inscrit
LeonMASSE
6 messages
Bonjour.

Je possède donc une unité Hitachi RAM 72QH5 avec 4 splits.
Aucun ne fonctionne led rouges qui clignotent à l'allumage.

Après lecture de plusieurs réponses j'ai donc ouvert la bête !!!
Tensions 12v et 35v présentent sur les connecteurs CNxx et 35v funk en sortie sur les fils qui partent aux splits.
Ensuite j'ai vu que les LD301 clignotaient 3 fois, j'ai donc testé les 3 fils U, V, W et il y a bien 1 Ohm.

Du coup je sèche un peu là. crycrycry
Merci pour vos suggestions et aide.
19 janvier 2022 à 19:07
Réponse 1 du forum-climatisation

RAM Hitachi 72QH5 LD301 clignote 3 fois UVW = 1 Ohm

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,
Votre code erreur dit :
"VITESSE DE ROTATION ANORMALEMENT FAIBLE DU COMPRESSEUR - problème DE SYNCHRONISATION"

POINTS PRINCIPAUX A VÉRIFIER
- Carte ISPM (inverter) (80% des cas)
- Compresseur (20% des cas).

Ensuite procéder comme suit sous tension vérifier N1 - P1 et N1 - P2 => 340 - 380 V
Groupe extérieur sous + ET - => 220 VCC REMPLACER ISPM

Hors tension Testeur en mode test diode.
Borne + sur N1 :
N1-U N1-V N1-W => 350 - 450 mV
Borne - sur N1 :
N1-U N1-V N1-W => infini
Borne + sur P1 :
P1-U P1-V P1-W => infini
Borne - sur P1 :
P1-U P1-V P1-W => 350 - 450 mV
Borne + sur P2 :
P2-U P2-V P2-W => infini
Borne - sur P2
P2-U P2-V P2-W => 350 - 450 m
Puis vérification compresseur.
Avec 1 ohm sur vos enroulements compresseur cela est déjà bon signe pour votre compresseur.
Il convient maintenant de vérifier si au moins un enroulement est à la terre sinon remplacer le compresseur.
Le compresseur peut aussi être bloqué mécaniquement.

Si après avoir changé la carte ISPM et le compresseur il y a toujours un clignotement 3 ou 4 fois, alors remplacer la carte principale (carte verte avec les LED).

Bon courage.
Cordialement.
maclimatisation.com
19 janvier 2022 à 20:47
Réponse 2 du forum-climatisation

RAM Hitachi 72QH5 LD301 clignote 3 fois UVW = 1 Ohm

LeonMASSE
Membre inscrit
LeonMASSE
6 messages
Bonsoir,
Merci pour ce retour rapide.

J'avais démonté la carte ISPM au cas où !!
Du coup j'ai fait les tests hors tension.

Tout semble OK, juste un doute sur ce test : Borne - sur N1: N1-U
Mon multimètre fluke n'est pas directement sur infini comme pour les autres tests.
Je veux dire par là qu'il monte progressivement jusqu’à l'infini (comme une charge de condo), seulement la première fois, après il est direct sur infini (le condo doit être chargé).
Pour les tests sous tension et l'enroulement à la terre, je vois ça dès que possible... mais là il pleut. madmad
Si le compresseur est bloqué mécaniquement, on peut taper dessus pour le débloquer ?? Ou ça ne sert à rien ??
Salutations.
19 janvier 2022 à 21:00
Réponse 3 du forum-climatisation

RAM Hitachi 72QH5 LD301 clignote 3 fois UVW = 1 Ohm

lagass
Membre inscrit
lagass
369 messages
Bonjour.

Est-ce que vous avez bien une tension alternative entre les fils jaune et bleu de votre carte de puissance (power PWB) ?
J'ai eu le cas une fois chez un ami et finalement, c'était la résistance R02 de cette carte qui était défaillante.
Les alimentations 12V, 35V étaient bonnes, mais pas celle qui va vers l'inverter.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
résistance R02 clim Hitachi

20 janvier 2022 à 08:30
Réponse 4 du forum-climatisation

RAM Hitachi 72QH5 LD301 clignote 3 fois UVW = 1 Ohm

LeonMASSE
Membre inscrit
LeonMASSE
6 messages
Bonsoir.

J'ai pu tester sous tension résultat, pas de jus sur le pont de diode (fils Jaune et Bleu)
J'ai donc vérifier la résistance R02 dessoudé, 100 ohms. C'est pas elle.

J'ai dessoudé le relais power pour le tester, et il va bien aussi :-(
Les fusibles aussi.
D'autre panne courante sur cette carte ?

Merci.
Salutations.
20 janvier 2022 à 18:49
Réponse 5 du forum-climatisation

RAM Hitachi 72QH5 LD301 clignote 3 fois UVW = 1 Ohm

lagass
Membre inscrit
lagass
369 messages
Je pense que je me suis trompé sur la résistance, ça n'est pas R002.
Celle que j'avais du remplacer, c'était une 2.2Ohm et pas une 100 Ohm dizzy
R005 est plutôt imposante (gros parallélépipède blanc).

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
remplacer-resistance r005 clim Hitachicarte clim Hitachi R005

20 janvier 2022 à 19:29
Réponse 6 du forum-climatisation

RAM Hitachi 72QH5 LD301 clignote 3 fois UVW = 1 Ohm

LeonMASSE
Membre inscrit
LeonMASSE
6 messages
Re-bonsoir,
La 2,2 Ohms va bien aussi.
J'ai un doute, faut-il allumer un split pour faire les mesures sous tensions ?
20 janvier 2022 à 20:32
Réponse 7 du forum-climatisation

RAM Hitachi 72QH5 LD301 clignote 3 fois UVW = 1 Ohm

LeonMASSE
Membre inscrit
LeonMASSE
6 messages
Bonjour,
Peut-on tester la carte sur un établi ? en ne branchant que le 220V ?
Merci.
Salutations.
22 janvier 2022 à 14:14
Réponse 8 du forum-climatisation

RAM Hitachi 72QH5 LD301 clignote 3 fois UVW = 1 Ohm

lagass
Membre inscrit
lagass
369 messages
Bonjour,
Oui (en étant très prudent, évidemment). Vous connectez la phase, le neutre ET les terres (plusieurs câbles).
Je parle ici de la carte PWB.
Ça vous permet de vérifier les différentes tensions (vous avez des repères sur le PCB avec le +12V, +35V, etc.).
Bon courage !
22 janvier 2022 à 19:12
Réponse 9 du forum-climatisation

RAM Hitachi 72QH5 LD301 clignote 3 fois UVW = 1 Ohm

LeonMASSE
Membre inscrit
LeonMASSE
6 messages
Bonjour,
J'ai fait quelques mesures sur établi et je m'aperçois que 220VAC est présent sur C003 mais passé le NFCOIL1, plus rien sur R004 (30V environ).
Qu'est-ce qui pourrait faire chuter la tension comme ça ? R002 et R005 sont OK (pour info).
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
capture decran 2022 01 23 a 12.41.34

23 janvier 2022 à 12:51
Réponse 10 du forum-climatisation

RAM Hitachi 72QH5 LD301 clignote 3 fois UVW = 1 Ohm

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Si vous êtes sûr de vos 30V (il pourrait y avoir un mauvais contact entre pointe de touche et soudure), alors une des 4 soudures sur les 2 Noise Filter Coils est mauvaise. Normalement un centième d'ohm, de soudure à soudure, pour chaque demi-bobine, autrement dit court-circuit à l'ohmmètre.
23 janvier 2022 à 16:52
Réponse 11 du forum-climatisation

RAM Hitachi 72QH5 LD301 clignote 3 fois UVW = 1 Ohm

lagass
Membre inscrit
lagass
369 messages
Bonjour LeonMasse.
Des nouvelles ? Est-ce que Dom avait vu juste ?
25 janvier 2022 à 19:30
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Clim Hitachi RAM-52QH5 Led 301 clignote 5 fois
    N°5098 : Bonjour Les deux splits clignotent 4 fois et la led 301 5X. Quand je coupe le disjoncteur et que j'attends une minute ça repart le plus souvent pour des heures. Hier le split 2 (alors que le split 1 était éteint)...
  • 2. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
    N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
  • 3. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
    N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
  • 4. Défaut clim Hitachi RAM 65QH5 led 301 clignote 4 fois
    N°3742 : Bonjour à tous et bonne année, Je viens vers vous car mon groupe extérieur est en défaut (Hitachi RAM 65QH5). La led 301 clignote 4 fois. J'ai lu sur la question 2599 : Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5 que...
  • 5. Panne clim Hitachi RAM-65QH5 clignote sept fois
    N°3149 : Bonjour. J'ai un problème avec une clim Hitachi RAM-65QH5, elle clignote sept fois et ne démarre pas, on m'a dit que c'était la carte plus le compresseur à changer. Merci de votre réponse. Cordialement.
  • 6. Panne Hitachi RAM65QH5 : LD301 clignote 3 fois
    N°2960 : Bonjour à tous, Nous avons un souci à la maison depuis quelques jours. Certes nous ne sommes qu'en septembre mais je préfère avoir ça maintenant que dans quelques semaines. Habitants le Haut Doubs l'hiver commence bientôt...
  • 7. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
    N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
  • 8. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
    N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
  • 9. Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5
    N°7093 : Bonjour à tous. Nous avons une clim réversible Hitachi RAM 52QH5 (associée à 2 splits) depuis une dizaine d'années. Comme les grosses chaleurs arrivent nous avons voulu la relancer : la ventilation des splits marche mais...
  • 10. RAM Hitachi 72QH5 LD301clignote 10 fois
    N°7598 : Bonjour à tous. Un ami a un problème de clim Hitachi RAM72 qui ne marchait plus au petit matin En l'ouvrant, il m'indique au téléphone une erreur LD301 qui clignote 3 fois. Il démonte donc les cartes, POWER, MAIN, SWITCHING...
>>> Résultats suivants pour : RAM Hitachi 72QH5 LD301 clignote 3 fois UVW = 1 Ohm >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite