Profil du membre Lilou64
Actuellement
10 066
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit Lilou64 sur le forum Climatisation

a posté 10 messages sur le forum Climatisation :
Je vous mets les images pour voir.
Par contre ce qui est drôle c'est que sur les raccords que je vous ai mis en photo on a essayé de vaporiser de l'eau savonneuse et ça ne donne aucune bulle d'air donc on ne voit pas de fuite....
Vous en pensez quoi ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Par contre ce qui est drôle c'est que sur les raccords que je vous ai mis en photo on a essayé de vaporiser de l'eau savonneuse et ça ne donne aucune bulle d'air donc on ne voit pas de fuite....
Vous en pensez quoi ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



20 juillet 2024 à 18:19

Nous sommes allés revoir les liaisons au niveau de l'unité extérieure et sur les 4 tuyaux branchés, il y en a 2 de gelés. Ce ne sont pas ceux où on injecte le gaz mais les autres.
Sur une des unités intérieures, pareil le tuyau est gelé... Sur la deuxième unité intérieure je sais pas car pas accessible sans travaux.
Lorsqu'on met un thermomètre à la sortie des clims intérieures on tourne aux alentours des 20 degrés ce qui n'est pas logique.
Qu'en pensez-vous ?
Sur une des unités intérieures, pareil le tuyau est gelé... Sur la deuxième unité intérieure je sais pas car pas accessible sans travaux.
Lorsqu'on met un thermomètre à la sortie des clims intérieures on tourne aux alentours des 20 degrés ce qui n'est pas logique.
Qu'en pensez-vous ?
20 juillet 2024 à 16:19

Je vous remercie. Le souci c'est que personne ne me répond en dehors de vous donc je ne peux pas avoir d'avis de "pro" comme vous dites...
Je pense que vous vous y connaissez quand même pas mal, mais c'est vrai que deux avis valent mieux qu'un...
Je pense que vous vous y connaissez quand même pas mal, mais c'est vrai que deux avis valent mieux qu'un...
19 juillet 2024 à 19:38

Je vous remercie pour les informations.
On ne peut pas remettre une valve comme celle qui y est déjà sans que le gaz parte je suppose ?
Je vais voir si je trouve quelqu'un qui veut venir voir.
On ne peut pas remettre une valve comme celle qui y est déjà sans que le gaz parte je suppose ?
Je vais voir si je trouve quelqu'un qui veut venir voir.
19 juillet 2024 à 16:55

Bonjour et Dom-Aom merci pour votre réponse.
Disons que j'ai tenté il y a quelques jours de rajouter du gaz et on aurait dit que c'était mieux mais là ça a recommencé.
J'ai remis du gaz mais en avais plus assez donc on a pas trouvé grand changement.
Est-ce que ça peut se réparer ? Si oui comment ?
Merci de votre aide.
Disons que j'ai tenté il y a quelques jours de rajouter du gaz et on aurait dit que c'était mieux mais là ça a recommencé.
J'ai remis du gaz mais en avais plus assez donc on a pas trouvé grand changement.
Est-ce que ça peut se réparer ? Si oui comment ?
Merci de votre aide.
19 juillet 2024 à 13:58

Bonjour,
J'ai une unité extérieure bi-split avec deux unités intérieures.
Depuis quelque temps, elles ne produisent plus suffisamment de froid. J'ai tenté d'injecter du gaz avec une petite bouteille et un manomètre et j'ai remarqué ceci : le tuyau sur lequel j'ai mis le gaz était mouillé, comme s'il y avait de l'eau qui tombait. Une fois le gaz ajouté, ce tuyau a gelé.
Malheureusement, je n'ai pas pu continuer car ma bouteille était vide. De plus, lorsque j'ai ajouté du gaz sur les deux circuits, sur l'un d'eux, lorsqu'il a fallu retirer le bouchon pour y visser l'embout de la bouteille, il y a eu une sorte de corps gras qui est sorti, comme de l'huile, mais en petite quantité.
L'entretien a été effectué, mais le technicien n'est pas agréé pour le gaz, donc il n'a rien pu faire.
Il a nettoyé l'unité extérieure avec un pinceau et a utilisé un jet d'eau, et il a nettoyé les filtres des unités intérieures, mais nous faisons cela régulièrement.
Qu'en pensez-vous ? Quelle pourrait être la panne selon vous ?
J'ai une unité extérieure bi-split avec deux unités intérieures.
Depuis quelque temps, elles ne produisent plus suffisamment de froid. J'ai tenté d'injecter du gaz avec une petite bouteille et un manomètre et j'ai remarqué ceci : le tuyau sur lequel j'ai mis le gaz était mouillé, comme s'il y avait de l'eau qui tombait. Une fois le gaz ajouté, ce tuyau a gelé.
Malheureusement, je n'ai pas pu continuer car ma bouteille était vide. De plus, lorsque j'ai ajouté du gaz sur les deux circuits, sur l'un d'eux, lorsqu'il a fallu retirer le bouchon pour y visser l'embout de la bouteille, il y a eu une sorte de corps gras qui est sorti, comme de l'huile, mais en petite quantité.
L'entretien a été effectué, mais le technicien n'est pas agréé pour le gaz, donc il n'a rien pu faire.
Il a nettoyé l'unité extérieure avec un pinceau et a utilisé un jet d'eau, et il a nettoyé les filtres des unités intérieures, mais nous faisons cela régulièrement.
Qu'en pensez-vous ? Quelle pourrait être la panne selon vous ?
18 juillet 2024 à 20:41

Oui ça les filtres on les nettoie régulièrement et là ils viennent de l’être.
19 juin 2024 à 18:41

Merci pour la réponse.
Concernant la marque c'est Haier.
Pour ce qui est des autres indications que vous me demandez je n'ai pas.
Concernant la marque c'est Haier.
Pour ce qui est des autres indications que vous me demandez je n'ai pas.
19 juin 2024 à 16:39

Bonjour.
J'ai une installation clim réversible avec une unité extérieure et deux unités intérieures.
L'une fonctionne normalement a ce qu'il me semble et l'autre par contre ne produit plus le froid habituel.
Elle tourne normalement, elle ventile, mais la température affichée descend d'environ 1 degré et ensuite elle reste là elle ne descend plus...
Qu'en pensez vous est-ce un manque de gaz ou autre ?
Merci de votre aide.
J'ai une installation clim réversible avec une unité extérieure et deux unités intérieures.
L'une fonctionne normalement a ce qu'il me semble et l'autre par contre ne produit plus le froid habituel.
Elle tourne normalement, elle ventile, mais la température affichée descend d'environ 1 degré et ensuite elle reste là elle ne descend plus...
Qu'en pensez vous est-ce un manque de gaz ou autre ?
Merci de votre aide.
19 juin 2024 à 06:56

Bonjour,
Je voudrais savoir si les liaisons style Ready Clim de chez Airton peuvent être installées avec tous les climatiseurs ?
Nous avons déjà installé des liaisons de ce style mais d'une autre marque dont je ne me souviens plus et nous les avons branchées sur des climatiseurs Haier... Pourriez-vous me renseigner ?
De plus, il me reste une liaison de 3 m, mais qui est avec du gaz A410...
Maintenant, les climatiseurs sont avec du R32... Est-ce possible de mélanger les deux ou pas ?
Je ne pense pas, mais je pose quand même la question.
Cordialement.
Je voudrais savoir si les liaisons style Ready Clim de chez Airton peuvent être installées avec tous les climatiseurs ?
Nous avons déjà installé des liaisons de ce style mais d'une autre marque dont je ne me souviens plus et nous les avons branchées sur des climatiseurs Haier... Pourriez-vous me renseigner ?
De plus, il me reste une liaison de 3 m, mais qui est avec du gaz A410...
Maintenant, les climatiseurs sont avec du R32... Est-ce possible de mélanger les deux ou pas ?
Je ne pense pas, mais je pose quand même la question.
Cordialement.
25 août 2023 à 10:42